  • W odpowiedzi na: Temperatura na regulatorze #60425
    Robson
    Uczestnik

    Ale z tego co widze, trzeba dąc minimum 60C na regulatorze a jedynie na głowicach zmniejszać.

    Dokladnie.

    W odpowiedzi na: Temperatura na regulatorze #60428
    Robson
    Uczestnik

    Kolego co do ustawienia 40C to wiesz – to twoj kociol i mozesz robic co zechcesz – ale, w wyniku spalania a raczej „skopcania” paliwa, po jednej nocy twoj piec wewnatrz bedzie wygladal jakby nie byl czyszczony przez miesiac. Utrzymywanie wysokiej temp. sprzyja wypalaniu zwiazkow chemicznych mogacych wiazac sie z wilgocia z opalu i powodujacych szybka korozje wnetrza kotla. Inna sprawa to twoj komin, niewygrzany, zamolony, cieknacy, grozacy zapaleniem sie sadzy i ew. rozerwaniem – peknieciem.
    Jesli posiadasz markowe termoregulatory na grzejnikach to po co codziennie regulowac – ustawiasz i masz temp. +-1 stC – jedynie w sypialni na noc skrecasz o 2-3 st.C a rano podkrecasz – ot cala robota.
    3maj sie w cieple i twoj kociol tez.

    W odpowiedzi na: długie rozpalanie w piecu heiztechnik Q plus 25 kw #60558
    Robson
    Uczestnik

    kaz74 napisał:

    Więc tak kupiłem węgiel orzech rozpaliłem piec ładnie się zaczęło temperatura w pare minut 60c a po zamknięciu pieca spadnie i wacha się miedzy 50-52 nastawa na piecu 55c czas przedmuchu 10 s czas po miedzy przedmuchami 5,3 obroty mini 1 max.6 co jest nie tak .nr. urządzenia 1583610 kod towaru QP0035C000 pomocy co robię zle pozdrawiam.

    Kolego, wyprobuj moze takie ustawienia :

    czas pomiedzy przed: 5 min
    czas przedmuchu 15sek.
    obr. min: 2
    obt. max: 5

    W odpowiedzi na: Prosze o pomoc w doborze kotla zasypowego #60457
    Robson
    Uczestnik

    Admin, sprawa sie juz rozwiazala, piec pomalu opanowany. Ustawienia:

    temp: dzien 60 / noc 55
    czas przed: 15s
    czas miedzy: 5min
    obr. min: 2
    obr. max: 4

    Wypala praktycznie caly wsad w calosci, na „mąkę”, zero szlaki i kotletow w piecu, 2-3 krotny zasyp w ciagu dnia po 50% pojemnosci zapeniska. Jak narazie to jestem zadowolony w 110%.
    3majcie sie.

    W odpowiedzi na: Q Plus 55kw #60439
    Robson
    Uczestnik

    Witaj, nie wiem czy moze pomoge – posiadam od niedawna pic QHtiPlus 15kW – tez przez pierwsze dni sie nad tym glowilem. Ja w moim piecu robie to tak – planuje wygaszac go raz w tygodniu, w sobote, w celu wymiecenia sadz i osadow oraz ew. zeszkrobania nagaru powstalego przez tydzien w trakcie palenia. A wiec: – przykladowo dzisiaj – niedziela – wstaje rano, ide do piwnicy, otwieram dolne drzwiczki, sprawdzam otwierajac gorne ile pozostalo paliwa – jesli malo to uchylam te klape w palnisku i przegzebuje popiol, zamykam klape i zostawiam na minutke-dwie otwarte dolne drzwi celem rozpalenia pozostalego paliwa.
    Jesli zostaje duzo paliwa to tylko cieniutkim pretem przeszlakowuje od spodu ruszt i uwierz mi ze wiekszosc popiolu wyleci. Potem jak wyzej, gdy juz chgwyci „cug” i slysze ze zajmuje sie ogien to zamykam dolne drzwi, dokladam warstwe grubego drewna, potem troche wegla, zamykam piec i wlaczam automatyke. Po 30-60 min ide jeszcze raz dolozyc – grube drewno, wegiel. Taki warstwowy zasyp starcza mi na 8-10h – jednak jesli mam czas to w miedzy czasie ide przeszlakowac popiol od dolu cienkim pretem – a jesli nie mam to po 8-10h w/w cykl powtarzam od poczatku.
    Ja pale aktualnie orzechem II gat. z niewielka zawartoscia mialu i drewnem. Zasypuje warstwowo. Przez pierwsze 2 dni spedzilem caly wolny czas w piwnicy – ale powiem ze warto bylo. Bo najwazniejsze dobrac odpowiednie parametry przedmuchow i obrotow wentylatora do poasiadanego paliwa.
    temp: dzien 60 / noc 55
    czas przed: 15s
    czas miedzy: 5min
    obr. min: 2
    obr. max: 4

    Wiesz, badalem te przedmuchy i 10s jest wartoscia za mala dla ustawionych obrotow. Zanim wentylator nabierze obrotow i „otworzy” klapke / sluze to mija 10-11s i praktycznie zero powietrza zostanie wdmuchane do paleniska.
    Moja dobra rada: ustaw obr. max. nizej 4-5, jesli posiadasz przeslone z boku wentylatora to przymknij ja w polowie, ustaw przedmuch na 15s a czas miedzy przed. musisz dobrac experymentalnie – zacznij od 3.5 min. – ale musisz uwazac zeby zbyt czeste przedmuchy nie powodowaly zwiekszania temperatury w kotle powyzej temperatury zadanej.

    W odpowiedzi na: Prosze o pomoc w doborze kotla zasypowego #60458
    Robson
    Uczestnik

    Czeee admin, nr. kotla : 1294610 – z instrukcji wynika ze tego parametru w tym sterowniku chyba nie idze zmienic, wentylator odlacza sie gdy sterownik sie „wylacza” – czyli chyba 29-30st.
    Mam jeszcze pytanko, moze twoje doswiadczenie mi troche pomoze – w instrukcji, parametry sily dmuchawy dla wegla i drewna – min.1, max. 3-4. Tak jak wspominalem, boczna przeslona na wentylatorze w polowie otwarta. Czy te ustawienia sa dla przeslony calkowicie otwartej, czy wg. ciebie lepiej podnies obroty max. np. na 6-7 ale kprzeslone jeszcze przymknac tak na 1/3 czy lepiej znizyc max. na 3 a przeslone calkowicie otworzyc. Chodzi mi glownie o optymalne wypalanie paliwa jak i jak najdluzsza stalopalnosc.
    Pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: Prosze o pomoc w doborze kotla zasypowego #60459
    Robson
    Uczestnik

    Czeee admin, nr. kotla : 1294610 – z instrukcji wynika ze tego parametru w tym sterowniku chyba nie idze zmienic, wentylator odlacza sie gdy sterownik sie „wylacza” – czyli chyba 29-30st.
    Mam jeszcze pytanko, moze twoje doswiadczenie mi troche pomoze – w instrukcji, parametry sily dmuchawy dla wegla i drewna – min.1, max. 3-4. Tak jak wspominalem, boczna przeslona na wentylatorze w polowie otwarta. Czy te ustawienia sa dla przeslony calkowicie otwartej, czy wg. ciebie lepiej podnies obroty max. np. na 6-7 ale kprzeslone jeszcze przymknac tak na 1/3 czy lepiej znizyc max. na 3 a przeslone calkowicie otworzyc. Chodzi mi glownie o optymalne wypalanie paliwa jak i jak najdluzsza stalopalnosc.
    Pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: Prosze o pomoc w doborze kotla zasypowego #60461
    Robson
    Uczestnik

    WItam, mam jeszcze jedno pytanko – jak ustawic moment / temperature wylaczenia dmuchawy w sterowniku Alfa, gdy wypali sie juz cale paliwo. Bo moment wl/wyl. pompy ustawilem na 40 – stop+F. A kiedy powinna wylaczyc sie dmuchawa ??

    W odpowiedzi na: Prosze o pomoc w doborze kotla zasypowego #60463
    Robson
    Uczestnik

    WItam, zdecydowalem sie na Q Hit Plus 15kW. Instalator dzisiaj zamontowal i powiem jestem zaskoczony – mile zaskoczony. Wiem, jedno popoludnie jeszcze o niczym nie swiadczy ale bardzo fajnie funkcjonuje. Trzyma bardzo dobrze temperature, zero problemow z rozpalaniem. Od godz. 13 do 20 [7h] spalilem tyle co w starym piecu przez 2-3 godz. Mam jedno pytanie : na wentylatorze znajduje sie z boku taka klapa – przeslona. Instalator ustawil to tak ze polowa wentylatora jest zaslonieta – jak powinno byc odpowiednio ??

    W odpowiedzi na: Prosze o pomoc w doborze kotla zasypowego #60464
    Robson
    Uczestnik

    Ok, dzieki bardzo, zobaczymy co moj instalator na to.
    3maj sie.

    W odpowiedzi na: Prosze o pomoc w doborze kotla zasypowego #60466
    Robson
    Uczestnik

    Dzieki, rozwiales moje watpliwosci. A jeszcze jedno pytanko: z serii Q – ktory bylby bardziej odpowiedni Q Hit Plus albo Q Plus – oczywiście jesli chodzi o mozliwosc uzupelniania wegla+drewna w trakcie palenia – bo doszedlem do wniosku iz palenie calodobowe jest bardziej ekonomiczne. Jak rozumiem ponizej 15kW nie warto kupowac na moj metrarz ??
    Pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: Prosze o pomoc w doborze kotla zasypowego #60468
    Robson
    Uczestnik

    A czy w tym kotle jest mozliwosc uzupelniania paliwa – dosypywanie wegla i drewna, czy jest koniecznosc wypalenia zaladunku do „konca”, czyszczenie, ponowny zaladunek…osobiscie wolalbym piec do ktorego mozna dosypywac paliwo.