Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,351 z 1,365 (wszystkich: 1,575)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Sterownik HT 300 #60360
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Nie powinno się schodzić z temperaturą poniżej 50 stopni, a wręcz na kotle powinna być ciągle temperatura powyżej 60 stopni.
    Ma to wpływ na jakość spalania i poziom wydzielania się smoły i sadzy jak również na żywotność kotła.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia Eko 15 na lato #77966
    SERWIS
    Uczestnik

    Cześć Westos

    Daj mi jeszcze odrobinę czasu a za moment prześlę Ci lub zamieszczę na forum wstępne nastawy dla poszczególnych mocy i poszczególnych paliw.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: dobór kotła zasypowego #60368
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Na wstępie przepraszam, ale wziąłem sobie odrobinę wolnego (nie sądziłem ze w tym okresie takie zakupy są robione, ale cieszę się że ewentualny wybór padł na naszą firmę)

    Spalanie z wykorzystaniem dmuchawy pozwala na wprowadzenie do spalania gorszej jakości paliw, takich jak miał węglowy czy odpady drewna, w których przypadku ciąg kominowy nie byłby w stanie pokonać oporów paleniska i dostarczyć odpowiedniej ilości tlenu do spalania.
    Na Twoje potrzeby wystarczyłby kocioł Q HIT (lub nowa linia HT) o mocy 20 kW lub 25 jeśli chciałbyś, aby kocioł miał większą komorę załadunkową i dłuższy czas stałopalności. W tym kotle spalisz każde „palne” paliwo.
    Jednakże gdybyś zamierzał palić głównie miał węglowy to polecam kocioł Q PLUS 25 (nowa linia HT PLUS 25), jest to typowy kocioł miałowy, natomiast przy podkładaniu drewna potrafi czasami zadymić jak będziesz miał słaby ciąg kominowy.
    Warto zastanowić się nad automatyką.
    Wybierając kocioł Q HIT PLUS masz do dyspozycji najprostszą automatykę z obsługą tylko pompy centralnego ogrzewania. Automatyka HT tronic 200 posiadająca moduł cwu jest tu za dopłatą 200 zł netto.
    W przypadku kotła Q Plus masz w standardzie automatykę z cwu pod nazwą HT tronic 200. Za dodatkową opłatą możesz nabyć automatykę HT tronic 300 posiadającą dwuwierszowy wyświetlacz, rozbudowany program i możliwość podłączenia termostatu pokojowego. Jeżeli życzyłbyś sobie sterowanie zaworem mieszającym w trybie np. pogodowym to możesz wybrać jeszcze lepszą automatykę pod nazwą HT tronic 400. Obie te automatyki jako wyposażenie dodatkowe mogą być zastosowane do kotła Q HIT Plus.
    Wybierając nową linię kotłów – HT lub HT Plus automatykę rodziny HT tronic 300 masz w standardzie.

    Mam nadzieję, że w miarę obrazowo udało mi się pomóc w dokonaniu wyboru.
    W razie dodatkowych pytań będę odpowiadał w możliwie najkrótszym czasie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Jaka moc kotła? #77936
    SERWIS
    Uczestnik

    witam

    Nie ma żadnego problemu.
    Pociągniesz najpierw kolanem do góry i następnie wejdziesz w ścianę.
    Jeśli idzie o komin to z dwojga złego lepiej mieć go za duży niż odwrotnie. A ty masz wręcz idealny.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia Eko 15 na lato #77968
    SERWIS
    Uczestnik

    Witaj, Westos!

    Nie jestem w stanie podać dokładnych nastaw gdyż nie wiem nic o Twoim budynku i o Twoich potrzebach cieplnych.
    Dla domu około 200 m2 proponuję przy podobnie ustawionej przepustnicy dmuchawy następujące parametry:
    – czas pracy podajnika – 10 sek
    – czas pauzy podajnika – 40 sek
    – obroty dmuchawy w trybie praca – 2 – 3
    Pozostałe parametry dotyczące podtrzymania zostaw bez zmian.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia Eko 15 na lato #77969
    SERWIS
    Uczestnik

    Witaj Kornik!

    Jeśli idzie o czujnik to nie należy go niczym zaślepiać ani też nie należ nalewać tam żadnych płynów.
    Nadmieniam, że czujnik powinien być wyposażony w sprężynkę, która ma powodować przyleganie go do stalowej ścianki pochwy czujnika.
    Jego bezwładność oczywiście jest jakaś, ale nie jest na tyle duża żeby była konieczność poprawy jego dynamiki.
    Co do dokładności to nie jest to stacja meteo i dokładność 2 – 3 stopni jest w zupełności wystarczająca.

    W przypadku zaworu mieszającego warto jest zastosować napęd nie ze względu na oszczędności, a raczej ze względu na komfort cieplny.
    Stosując napęd zaworu możesz nastawić stałą wartość czynnika grzewczego bez dodatkowego kombinowania ręcznego lub wykorzystać krzywą grzewczą.
    Wykorzystując krzywą grzewczą temperatura czynnika grzewczego będzie samoczynnie dostosowywała się do warunków zewnętrznych tak, aby nie przygrzewać pomieszczeń lub też aby jego temperatura była wystarczająca do nagrzania tychże pomieszczeń.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: czy ten sam #60372
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Wymiar otworu załadunkowego jest następujący: wysokość – 22 cm, szerokość – 31 cm.
    Wymiary komory załadunkowej: szerokość – 31 cm, długość/głębokość – około 35 cm, wysokość – około 40 cm.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Eko duo 35kW przez internet #78022
    SERWIS
    Uczestnik

    OK!

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO w tyrbie ręcznym – problem z wysoką tem #77932
    SERWIS
    Uczestnik

    Cześć Zbuku!

    Proponuję, abyś zrobił inaczej.
    Jeżeli chcesz palić drewnem to nie rób tego w trybie ręcznym. W MENU PODAJNIK wyłącz działanie podajnika i używaj kotła w sposób automatyczny, czyli poprzez naciśnięcie przycisku START.
    Podczas palenia na ruszcie należy przymknąć przysłonę dmuchawy na około jedno centymetrową szczelinę (kocioł nie będzie się tak mocno wzbudzał).
    Co do przejścia kotła w tryb awaryjny to termostat awaryjny załącza się przy temperaturze 94 0C.
    Ponadto od jakiegoś czasu kocioł posiada program, w którym po przekroczeniu temperatury maksymalnej tez powinien zacząć schładzanie, ale z tego co kojarzę to robi to podczas trybu praca a nie w trybie ręcznym.
    Podobna historia jest z dmuchawą. Program wyłączania jej przy wygaszaniu nie działa w trybie ręcznym tylko w trybie praca po wystąpieniu jednego warunku, kocioł musiał chociaż raz osiągnąć temperaturę zadaną lub minął czas dwóch godzin od rozpalenia.
    Co do szczegółów to skontaktuję się z programistami i odpiszę wiążąco.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia Eko 15 na lato #77973
    SERWIS
    Uczestnik

    Witaj, Westos!

    Dla palnika BIO sugerujemy inne nastawy.
    W palniku typu BIO występują mniejsze opory powietrza a ponadto pellet jako drewno potrzebuje tego powietrza mniej. Dlatego podczas pracy proponuję ustawić moc dmuchawy na 0 – 1 przy centymetrowej szczelinie na przepustnicy powietrza na wentylatorze.
    Sugeruję, abyś w podtrzymaniu ustawił następujące parametry:
    – czas oczekiwania – 5 min,
    – moc dmuchawy w podtrzymaniu – 0
    – krotność podawania 1 lub 2
    – czas dmuchawy w podtrzymaniu – 5 sek.

    w razie problemów pisz lub dzwoń.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia Eko 15 na lato #77974
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam cię Kornik

    Nie masz uszkodzonego regulatora. Faktem jest, że parametr mocy dmuchawy w trybie praca masz ograniczony do pięciu.
    Jest to ograniczenie systemowe i w każdej chwili telefonicznie możemy ten zakres zwiększyć.
    Ograniczenie to wprowadziliśmy, aby użytkownicy nie ustawiali zbyt dużej ilości powietrza, co w efekcie mogłoby spowodować wypalenie i uszkodzenie palnika.
    Dla kotła o mocy do 25 kW moc dmuchawy należy ustawić maksymalnie na „2”.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: czy ten sam #60374
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Masz rację, kocioł RED Plus 15 i Q HIT Plus 15 to jeden i ten sam kocioł.
    Kocioł występujący pod marką RED produkowany jest na potrzeby poszczególnych firm zrzeszonych w pewnej grupie w określonych rejonach kraju.
    Różnica polega jedynie na nazwie i kolorze.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia Eko 15 na lato #77977
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Cena katalogowa takiego pulpitu wynosi 250 zł netto.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia Eko 15 na lato #77979
    SERWIS
    Uczestnik

    Wejdź w MENU PODAJNIK, wyłącz podajnik, wybierz z palnika węgiel, połóż pokrywę palnika i włącz start.
    Przysłoń jeszcze przysłonę na dmuchawie tak aby została tylko centymetrowa szczelina a obroty dmuchawy ustaw na 2 lub 3.
    Reszta bez zmian.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Jaka moc kotła? #77938
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Posiadamy takie sterowniki ale, nie ujmując nic producentowi, czyli firmie PLUM nie wykorzystujemy ich w kotłach węglowych.
    Niestety proces spalania węgla jest tak niestabilny ze względu na różnorodność paliw, że nie ma systemów, które byłyby w stanie zoptymalizować proces spalania.
    Problemy występują po stronie palnika, który poprzez nieodpowiednie zadziałanie programu może go nawet zniszczyć (wypalić).
    Zauważ, że nawet w przypadku dużo bardziej stabilnych paliw jak gaz czy olej nie stosuje się ani systemu PID ani FUZZY LOGIC-a.
    Po wielokrotnych problemach z ustawianiem zrezygnowaliśmy z FUZZY LOGIC w węglówkach. Natomiast bardzo dobrze sprawdza się on w kotłach pelletowych i tam z niego korzystamy.
    Jak poczytasz fora o automatykach FUZZY LOGIC to zauważysz, jak często użytkownicy bawią się w zmiany parametrów. Wychodzę z założenia, że lepsza jest automatyka stałowartościowa, którą pomożemy ustawić przez telefon i nie będziesz musiał nic zmieniać, chyba że uznasz to za słuszne.

    Pozdrawiam