Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWISUczestnik
Witam ponownie.
Nie zauważyłem że podałeś wielkość kotła.
Dla tego kotła wprowadź następujące nastawy:
czas przedmuchu – 10 s
czas między przed. – 4,0 min
obroty min – 2
obroty maks. – 5
Przepustnica na dmuchawie otwarta całkowicie.
Przy zbyt dużych obrotach dmuchawy może nastąpić zrywanie płomienia.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik.SERWISUczestnikWitam
Po pierwsze kocioł Q HIT Plus nie jest typowym kotłem miałowym. Prawdziwą „miałówką” jest kocioł Q PLUS.
Jeśli chcesz palić miał to musisz pamiętać przede wszystkim o dużej jego wilgotności (musi być jak ciasto)i musisz pamiętać o ustawieniach dmuchawy.
Kocioł jeśli jest dobrze ustawiony nie powinien osiągać temperatury zadanej a jedynie się do niej zbliżyć. Kocioł powinien osiągać temperaturę pomiędzy 8 – 2 st poniżej temp. zadanej. Działanie takie jest wynikiem modulacji. Rozbiór ciepła przez budynek jest ciągły a więc i produkcja ciepła powinna być ciągła, a kocioł produkuje ciepło tylko w czasie spalania.
Proszę jeszcze zwrócić uwagę na obroty minimalne i maksymalne, gdyż od nich zależy jakość spalania.
Nie jestem w stanie zasugerować w tej chwili nastaw gdyż nie wiem o jakim wielkości kotła piszesz.
A tak na marginesie to sprawdź też jakość paliwaPozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWISUczestnikWitam
Ustawienia pogodówki nie powinny mieć wpływu na pracę palnika. Ustawieniami temperatury zmieniasz temperaturę czynnika grzewczego a co za tym idzie obciążenie kotła. Co do zaniżania paleniska to tak jak napisał „Rafalu” mają znaczenie parametry podawania paliwa i parametry dmuchawy zarówno w trybie praca jak i w podtrzymaniu.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik.SERWISUczestnikWitam
Jesteśmy przeciwnikami obniżeń nocnych temperatury kotła.
Kocioł powinien mieć zawsze jak najwyższą temperaturę co sprzyja poprawieniu jakości spalania i wydłuża żywotność kotła.
Jeśli chcesz obniżyć zużycie paliwa pod nieobecność domowników lub w nocy to musisz zastosować programator pokojowy, dzięki któremu zminimalizujesz dostawę ciepła do grzejników a kocioł będzie pracował w podtrzymaniu.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWISUczestnikWitam
Sterowanie pogodowe nie wyklucza możliwości zastosowania programatora pokojowego i na odwrót.
Sterowanie pogodowe w naszych automatykach wpływa tylko na zachowanie się zaworu mieszającego. Temperatura kotła niezależnie od innych parametrów ma być stała powyżej 60 st.
Nasza automatyka posiada wyjścia na dwa niezależne programatory pokojowe z czego pierwszy, jako termostat pok. kotła ma za zadanie włączanie i wyłączanie pompy obiegowej c.o., natomiast drugi, termostat pok. zaworu ma za zadanie w zależności od osiągnięcia temperatury pomieszczenia zamykać i otwierać zawór mieszający.
W twoim przypadku proponuję ustawić tryb pracy zaworu na „pogodowy c.o.”, pompę podłączyć pod pompę kotła, termostat pokojowy pod termostat pok. kotła, w MENU TERMOSTATY włączyć termostat pok. kotła a wyłączyć termostat pok. zaworu.
Dzięki temu rozwiązaniu temperatura w grzejnikach będzie zmienna w zależności od temp. zewnętrznej, a pompa obiegowa będzie załączała się w funkcji temperatury pomieszczenia i nie będziesz miał szumu w grzejnikach po nagrzaniu pomieszczeń.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWISUczestnikWitam
Podczas rozpalania ustaw obroty dmuchawy na 4 – 6.
Zbyt duże obroty dmuchawy wychładzają kocioł i utrudniają rozpalenie kotła.
Dla kotła 25 kW polecam ustawić obroty min. na 1 a obroty maks. na 4 – 6.
Przy tych nastawach kocioł powinien ładnie się rozpalić i dosyć długo utrzymać stałopalność.
Im wolniej kocioł się rozpala tym dłużej powinien wytrzymać na jednym załadunku.
Oczywiście bardzo ważna zasada: miał do spalania musi być mokry (konsystencja ciasta)Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWISUczestnikWitam
W kotłach zasypowych regulacja mocy polega właśnie na regulacji obrotów dmuchawy.
Zwiększając obroty dmuchawy teoretycznie zwiększamy moc kotła. Jednakże ustawienie zbyt dużych obrotów powoduje nadmiar powietrza co w efekcie obniża sprawność kotła, a może także doprowadzić do urwania płomienia i wygaszenia kotła.
Kotły nasze posiadają automatykę z modulacją poprzez co dochodząc do zadanej temperatury zmniejszają moc obrotową dmuchaw obniżając moc kotła i równoważąc z obciążeniem cieplnym obiektu. Podczas rozpalania należy ustawiać mniejsze obroty a następnie po rozpaleniu należy je podwyższyć.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWISUczestnikWitam
Masz rację, w przypadku gdy tryb pracy zaworu ustawiony masz na normalny to czujnik temp. zewn. jest tylko informacyjny.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
SERWISUczestnikWitam
Cieszę się że problem ustąpił, jednakże będziemy pracować nad tym, aby przyklejanie sznura ustąpiło.
Pozdrawiam
Serwis heiztechnik
SERWISUczestnikOK
Złośliwość rzeczy martwych
Serwis heiztechnik
SERWISUczestnikWitam
Z przykrością stwierdzam że masz rację.
W sezonie, gdy kotły nie mają czasu wyschnąć a farba nie zdąży się utwardzić mogą takie problemy występować.
Po utwardzeniu się problem powinien ustąpić.
Za problemy z góry przepraszamy.Z poważaniem
Serwis Heiztechnik
SERWISUczestnikMasz rację co do zróżnicowania nazw i występowania dodatkowych parametrów.
Informatycy pracujący ciągle nad nowymi programami udoskonalają je ale niestety z bibuła jest trochę gorzej. Dlatego też występuje więcej wersji programów niż wersji instrukcji.
Proszę o cierpliwość a w krótkim czasie postaramy się to nadrobić.
Co do problemu z przesyłaniem wiadomości to w przypadku posiadaczy kont na serwerach typu: op, o2 nasze zabezpieczenia mogą traktować je jako spamy i dlatego mogą one do nas nie docierać.
Jeśli chodzi o problemy z logowaniem to spróbuj może skontaktować się telefonicznie a nasz kolega (pracownik firmy) z pewnością ci pomoże.
Za utrudnienia przepraszamy.Z poważaniem
Serwis Heiztechnik
SERWISUczestnikRegulator HT tronic 520 montowany jest w kotłach nowej linii HT.
Aktualnie dostępne są już dodatkowe regulatory rodziny HT tronic 500 z dodatkowymi modułami mieszającymi.
w niedługim czasie ukaże się kompletna informacja na ich temat a na tę chwilę informacje są udzielane na telefon.
Maksymalnie regulator ten może obsłużyć trzy układy mieszające.Z poważaniem
Serwis Heiztechnik
SERWISUczestnikWitam
Regulator kotła HT tronic 520 jest tym samym regulatorem co HT tronic 500.
Oba regulatory posiadają to samo oprogramowanie a różnica polega na zabudowie.
Regulator 500 posiada jednorodną zabudowę i jest do montażu na kotle a 520 jest przeznaczona do zabudowy i posiada dwa moduły: moduł wykonawczy i pulpit.Z poważaniem
serwis
SERWISUczestnikWitam
Gdy znajdzie się pan przy urządzeniu proszę o kontakt telefoniczny z SERWISEM TECHNICZNYM (+48 664 784 500). Na pewno pomożemy prawidłowo skonfigurować sterownik. -
AutorWpisy