  • W odpowiedzi na: Termostat t19whb-7-rf jak podłączyć? #62059
    SERWIS
    Uczestnik

    Termostat ma do połączenia z urządzeniem grzewczym, czyli z kotłem styki NO/NC/COM

    Kabel łączysz do styków NO/COM i w regulatorze kotła do styków odpowiedniego termostatu.

    Schemat połączeń jest na stronie 16 instrukcji obsługi termostatu.

    W odpowiedzi na: Termostat t19whb-7-rf jak podłączyć? #62060
    SERWIS
    Uczestnik

    Termostat pokojowy powinien mieć dwużyłowy przewód, który robi zwarcie i rozwarcie styków.

     

    W odpowiedzi na: Kociol RED EKO GL 20 KW palenie peletem #71830
    SERWIS
    Uczestnik

    Węgiel bez powietrza, czyli po wyłączeniu dmuchawy może wręcz ugasnąć, natomiast pellet ciągle się pali i żar może cofać się do zbiornika, oprócz tego cały kocioł wewnątrz może by pełen sadzy, a nawet smoły.

    W odpowiedzi na: Ciśniene w kotle Hit Pellet 16 #71845
    SERWIS
    Uczestnik

    Jedno jest od cwu (niebieskie), drugie od kotła (czerwone)

    W odpowiedzi na: Kociol RED EKO GL 20 KW palenie peletem #71832
    SERWIS
    Uczestnik

    Teoretycznie jest to możliwe, jednak nie wskazane z powodu różnego rodzaju problemów

    W odpowiedzi na: Przegrzewanie CWU – One 11kW + solary #62073
    SERWIS
    Uczestnik

    Dość ciekawe pytanie. Porozmawiamy z dostawcą elektroniki, może da się coś ogarnąć, jednak niczego nie możemy obiecać.

     

    W odpowiedzi na: Hasło do menu serwisowego Ht-tronic-700 #71835
    SERWIS
    Uczestnik

    Proszę o kontakt telefoniczny pod numerami:

    664 784 700

    664 784 600

    664 784 500

     

    Takich informacji nie możemy podawać publicznie.

    W odpowiedzi na: Ciśniene w kotle Hit Pellet 16 #71849
    SERWIS
    Uczestnik

    Naczynie przeponowe po jednej stronie ma przyłącze wody, a po drugiej stronie ma zawór gazowy. Warto byłoby sprawdzić jakie jest tam ciśnienie.

    Jak obniżysz ciśnienie w instalacji do maksimum, to spróbuj dokonać takiego pomiaru. Może to być nawet pompka rowerowa z manometrem.

    Sugeruję ustawić po stronie gazowej ciśnienie około 0,1 do o,2 bar więcej niż na zimno jest po stronie wodnej.

    W odpowiedzi na: HT ONE na jakiej mocy powinien pracować. #71841
    SERWIS
    Uczestnik

    Poniekąd masz rację.

    Standardowo moc maksymalna ustawiona jest nieco poniżej nominalnej, gdyż nie zawsze jest ona potrzebna aż tak wysoka, natomiast kocioł nie ma wtedy tendencji do przegrzewania się. Jeśli komuś brakuje mocy, to może sobie ją zwiększyć.

    Ustawiając moc maksymalną na niższą, powodujemy ze kocioł wolniej się rozgrzewa, pracuje dłużej i rzadziej się załącza.

    Co do efektywności kotła, to na nią składa się efektywność spalania i wymiany ciepła. Idąc tym tropem, im mamy niższą temperaturę spalin, tym wymiana jest lepsza, jednak za obniżeniem mocy paleniska może iść spadek skuteczności spalania, co może się przełożyć na fakt, ze jednak przy niższej mocy, a co za tym idzie niższej temperaturze spalin sprawność wcale nie musi być lepsza. Widać to zresztą na wynikach.

    W odpowiedzi na: HT Q Bio 15Kw transport #71838
    SERWIS
    Uczestnik

    Pozycja transportowa nie ma dla kotła żadnego znaczenia.

    Proszę tylko zadbać, aby nie uszkodzić osłon. Kocioł jest dość ciężki a osłony są wykonane tylko z blachy 1mm.

    W odpowiedzi na: Ciśniene w kotle Hit Pellet 16 #71853
    SERWIS
    Uczestnik

    Właśnie, jest to układ zamknięty więc pytanie, czy w naczyniu jest odpowiednie ciśnienie po stronie gazowej.

    Na początek ustaw ciśnienie około 0,5 bar, o ile najwyższy punkt instalacji nie jest wyżej niż 4 metry nad kotłem

    W odpowiedzi na: HT One 11 Kw #62698
    SERWIS
    Uczestnik

    Koledzy, sugerowałbym jednak kocioł NEXT. Ma on kilka zalet w stosunku do kotła typu ONE:

    – większy zbiornik

    – nowy palnik i całość popiołu znajduje się w popielniku

    – wentylator wyciągowy na górze z łatwym do niego dostępem

    – układ hydrauliczny na górze kotła z ułatwionym do niego dostępem

    – osobne drzwi do popielnika i komory paleniskowej

    – no i najważniejsze, dwukrotnie większa pojemność wodna, co pozwoli, że kocioł mimo większej mocy będzie się wolniej nagrzewał i dłużej trzymał będzie temperaturę

     

    W odpowiedzi na: Pomoc w doborze ustawień Q Eko Duo 17 #72524
    SERWIS
    Uczestnik

    Pani Katarzyno, proszę pobrać kartę z ustawieniami do kotła ze sterownikiem HT tronic 500 z poniższego adresu:

    Serwis techniczny kotłów

    Plik znajduje się na samej górze z prawej strony. Proszę pamiętać o napowietrzaniu kotłowni i o szczelinie na dmuchawie około 1 do 2 cm

    W odpowiedzi na: Rozpalanie przy 70 stopniach #62142
    SERWIS
    Uczestnik

    Sprawdź czy na dnie zsypu w zbiorniku nie uzbierał się pył lub coś w tym stylu. Coś co powoduje, ze spirala nie zawsze pobiera pellet.

    W odpowiedzi na: Wyjście co bez pompy one #62158
    SERWIS
    Uczestnik

    Tak, masz rację, należy dokupić jeszcze jedną pompę.