Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWISUczestnik
Cześć,
Najpierw od tyłu, pompa na krótki obieg kotłowy będzie w porządku, natomiast jej sterowanie zrobisz z automatyki kotła, ma ona wyjście na taką pompę. Automatyka ma też czujnik temperatury powrotu, który zamocujesz na powrocie z instalacji, ale jeszcze przed wejściem pompy. Chodzi o to aby czujnik mierzył temperaturę czynnika wracającego z instalacji a nie po zmieszaniu.
Co do zaworów do pompki kotła to powinieneś zamontować dwa odcinające zawory kulowe plus zawór zwrotny.
Jeśli idzie o czujnik temperatury, to długość i jakość przewodu może wpływać na zwiększenie oporu, a co za tym idzie przekłamanie temperatury w górę. Z tego co pamiętam, to sterownik posiada funkcję kalibracji, czyli możesz go wzorcować według jakiegoś innego termometru.
SERWISUczestnikIle czasu ma kocioł? Jest nowy czy ma już kilka lat?
Przegrzanie może być problemem, jednak można to sprawdzić zdejmując koronę i włączając podawanie.
SERWISUczestnikCieszę się że udało się rozwiązać problem
SERWISUczestnikNiestety jest to kocioł pozaklasowy.
SERWISUczestnikNiestety na własną odpowiedzialność i nie jest to wskazane.
SERWISUczestnikNie, nie ma takiej możliwości w tym palniku.
W przypadku tego kotła jest podawanie bezpośrednie i w związku z tym, że nie ma możliwości skutecznego wygaszania, to i nie ma możliwości automatycznego zapłonu.
9 kwietnia 2021 o 08:37 W odpowiedzi na: Przegrzewanie się kotła Q EKO 20kw / HT tronic 700 sensor #71881SERWISUczestnikDzięki, otrzymałem 🙂
SERWISUczestnikTrudno powiedzieć na odległość.
Problemy ze zrywanie zawleczek najczęściej powodowane są utrudnionym obrotem korony wewnątrz żeliwnego talerza, w którym jest ona osadzona. Na skutek nadmiernej ilości powietrza żar schodzi niżej, skracany jest płomień a jego temperatura rośnie, co wpływa na lekką deformację korony i jej zakleszczanie i problemy z obrotem wewnątrz talerza.
Na początek proponuję wyjąc koronę i oczyścić z zewnątrz krawędzie, którymi styka się z talerzem, a może nawet delikatnie le oszlifować.
SERWISUczestnikWszystkie palniki posiadały zgarniacz, jednak nie wszystkie posiadały napęd do niego.
Wystarczy domówić napęd i podłączyć go, co w sumie nie jest zbyt kłopotliwe, zwłaszcza, że jak piszesz, funkcje zgarniacza widzisz w sterowniku.
Normalnie była potrzebna aktualizacja oprogramowania.
Od ponad roku wszystkie kotły posiadają zgarniacz w standardzie.
SERWISUczestnikCo do środkowych, to może być kłopot, bo nigdy takowych nie było, jednak jeśli idzie o dolne z klapką, to napisz wiadomość do serwisu i koledzy odpowiedzą czy i ewentualnie ile to kosztuje.
Napisz na adres: serwis@heiztechnik.pl
SERWISUczestnikWianek zębaty obraca się wewnątrz pierścienia. Aby mógł się swobodnie obracać, potrzebuje on odpowiedniego luzu. Jeśli korona zostanie przegrzana, na skutek zbyt dużej ilości powietrza i ściągnięcia żaru do wnętrza palnika, to pod wpływem temperatury zaczyna się rozszerzać , robi się nieregularna i blokuje wewnątrz tego właśnie pierścienia.
Wiem ze nie jest łatwe zweryfikowanie, czy powietrza jest za dużo, za mało czy jego ilość jest optymalna. Za duża ilość powietrza powoduje szlakowanie popiołu i powstawanie gród, za mało powietrza to niedopalony węgiel i sadza w wymienniku. Sugeruję aby ustawić powietrze tak, aby w popielniku było kilka niespalonych kawałków węgla a popiół żeby nie był zbyt spieczony. w tym momencie nie ma ryzyka przegrzania palnika.
Na teraz możesz sam poprawić koronę poprzez delikatne jej oszlifowanie. Szlifujesz zewnętrzną krawędź, która ma styk z żeliwnym pierścieniem. Warto też oczyścić sam pierścień
SERWISUczestnikSzczegółowe instrukcje są w przygotowaniu.
Napisz proszę wiadomość z prośbą o taką instrukcję na adres serwis@heiztechnik.pl
Podaj model kotła.
1 kwietnia 2021 o 07:31 W odpowiedzi na: Przegrzewanie się kotła Q EKO 20kw / HT tronic 700 sensor #71883SERWISUczestnikSuper, a czy, oczywiście o ile możesz, podesłałbyś kilka zdjęć abyśmy mogli umieścić na naszym Fb?
SERWISUczestnikTak jak napisał kolega Paweł, dodatkowe dwa króćce są do dowolnego wykorzystania. Możesz wykorzystać na jakikolwiek dodatkowy obieg bądź obiegi. Jeżeli masz tylko jeden obieg grzewczy, to wykorzystujesz przyłącza grupy mieszającej.
SERWISUczestnikProponuję abyś wydłużył czas przerwy podawania w podtrzymaniu na jedną godzinę i w tym przypadku paliwa w palniku będzie o połowę mniej i nie będzie wypychać niespalonego węgla.
-
AutorWpisy