  • W odpowiedzi na: Problem #71656
    SERWIS
    Uczestnik

    Czy nie zdarza się tak, że kocioł w ciągu tych właśnie czterech godzin nie osiągnie temperatury około 55 stopni?

    Podejrzewam że z powodu nie osiągnięcia tej temperatury przechodzi w wygaszanie.

    Jaką masz ustawioną temperaturę zadaną i jaką kocioł osiąga?

    W odpowiedzi na: HT Logic – podawanie ekogroszku #71666
    SERWIS
    Uczestnik

    W trybie Ht Logic jeśli zauważysz, że praktycznie cały czas palenisko jest zaniżone i w popielniku masz szlakę a nie popiół, to możesz wykonać korektę mocy dmuchawy o na przykład -10 i to spowoduje wyniesienie paleniska do góry. Taka konieczność występuje gdy na przykład masz bardzo dobry ciąg kominowy.

     

    W odpowiedzi na: Analiza spalania w HT tronic 700 #72157
    SERWIS
    Uczestnik

    Formalnie HT Logic 3 ma wpisaną pełną charakterystykę dla zakresu mocy pomiędzy 30 a 100%. Za każdą zmianą wartości temperatury o jeden stopień zmienia się ilość podawanego paliwa.

    Podając parametry kaloryczności paliwa i wpisując wartość mocy maksymalnej kreślisz krzywą, według której podajnik będzie podawał właściwą ilość paliwa dla osiągnięcia zadanej mocy.

    Oczywiście jest jeszcze kwestia powietrza, która też ma swoje oparcie w charakterystyce.

    Jednak w związku z różnymi systemami i jakościami kanałów spalinowych i układów napowietrzania kotłowni konieczne jest czasami dokonanie korekty mocy nadmuch na podstawie oględzin paleniska, produktów spalania i barwy wymiennika.

    Ułatwieniem w regulacji może być moduł OPS, który przy wykorzystaniu sondy lambda jest w stanie przełożyć to na automatyczne dostosowanie ilości powietrza do wpisanej charakterystyki jakości spalin.

     

    Mam nadzieję że nie za bardzo nagmatwałem 😉

    W odpowiedzi na: Zawór mieszajacy podłączenie #71757
    SERWIS
    Uczestnik

    Zadzwoń proszę do serwisu

    W odpowiedzi na: Ekogroszek miał w popielniku”” #71760
    SERWIS
    Uczestnik

    Zdazwoń proszę do serwisu i wspólnie z konsultantem sprawdzicie ustawienia sterownika

    W odpowiedzi na: klasa kotła #71766
    SERWIS
    Uczestnik

    Napisz proszę wiadomość na adres biuro@heiztechnik.pl

    Kocioł ten ma trzecią klasę emisji.

     

    W odpowiedzi na: DasPell GL 15kW – regulacja #71975
    SERWIS
    Uczestnik

    Tak, inna jest sonda lambda do kotła ONE i inna do starych sterowników, tak zwanych ekomaxów

    W odpowiedzi na: Kocioł nie osiąga zadanej temperatury #71769
    SERWIS
    Uczestnik

    Czy kocioł zaczął już osiągać temperatury zadane?

    W odpowiedzi na: HT Tronic 520 wariują wartości temperatur #71785
    SERWIS
    Uczestnik

    Zastanów się czy nie masz jakichś urządzeń rozsiewających zakłócenia elektromagnetyczne. Czasami może to być nawet zwykła tania żarówka LED lub jakiś przewód wzdłuż którego lecą kable czujników.

    W odpowiedzi na: HT Tronic connect a Brager ht tronic 700 #71788
    SERWIS
    Uczestnik

    Oczywiście.

    W odpowiedzi na: RED EKO DUO NL25 I LISTWA TECH L8E #62008
    SERWIS
    Uczestnik

    A teraz odpowiadając na Twoją wiadomość co do podłączeń.

    W zależności, co chcesz sterować, to tam podłączasz urządzenie które zwiera bądź rozwiera styki.

    Jeżeli chcesz sterować pompą obiegu bezpośredniego, to Twój termostat, podłączasz pod styki termostatu kotła, jeżeli chcesz sterować zaworem mieszającym lub pompą zaworu (w zależności od ustawień) to podłączasz termostat pod wejście termostatu zaworu.

    Cała strona z termostatami jest beznapięciowa.

    W odpowiedzi na: RED EKO DUO NL25 I LISTWA TECH L8E #62009
    SERWIS
    Uczestnik

    No i wszystko się wyjaśniło.

    W treści wiadomości wkleiłeś link do zdjęcia, przez co system potraktował wiadomość jako spam i nie zaakceptował postu.

    Na przyszłość wklejaj zdjęcie do wiadomości i będzie wszystko w porządku

    W odpowiedzi na: RED EKO DUO NL25 I LISTWA TECH L8E #62010
    SERWIS
    Uczestnik

    Już to sprawdzamy…

    W odpowiedzi na: Dobór parametrów Q EKO 20kW #71795
    SERWIS
    Uczestnik

    Warto byłoby wrzucić jakieś zdjęcie tych spieków.

    Spieki to może to być stopiony popiół, czyli tzw szlaka, spowodowana nadmiarem tlenu, a może to być również odgazowany węgiel wyglądający jak koks, w tym przypadku byłoby to za mało powietrza.

    Z naszych doświadczeń wynika, że wcale te wysokoenergetyczne węgle nie są najlepsze. Sprawdzają się zimą, ale latem i w okresach przejściowych, gdy palnik jest mało obciążony i temperatura spalania jest niska, może mieć problem z dopalaniem. Praktycznie węgiel o niższej kaloryczności może spalać się lepiej i popiół nie powinien mieć spieków.

    W odpowiedzi na: Pompa ciepłej wody CWU nie wyłacza się #62030
    SERWIS
    Uczestnik

    Jaki model kotła?

    Na wyświetlaczu zapala się ikona od pompy cwu. Czy ikona ta pali się cały czas czy nie?

    Wyślij informację na serwis@heiztechnik.pl.