Czy nie zdarza się tak, że kocioł w ciągu tych właśnie czterech godzin nie osiągnie temperatury około 55 stopni?
Podejrzewam że z powodu nie osiągnięcia tej temperatury przechodzi w wygaszanie.
Jaką masz ustawioną temperaturę zadaną i jaką kocioł osiąga?
SERWISUczestnikW trybie Ht Logic jeśli zauważysz, że praktycznie cały czas palenisko jest zaniżone i w popielniku masz szlakę a nie popiół, to możesz wykonać korektę mocy dmuchawy o na przykład -10 i to spowoduje wyniesienie paleniska do góry. Taka konieczność występuje gdy na przykład masz bardzo dobry ciąg kominowy.
SERWISUczestnikFormalnie HT Logic 3 ma wpisaną pełną charakterystykę dla zakresu mocy pomiędzy 30 a 100%. Za każdą zmianą wartości temperatury o jeden stopień zmienia się ilość podawanego paliwa.
Podając parametry kaloryczności paliwa i wpisując wartość mocy maksymalnej kreślisz krzywą, według której podajnik będzie podawał właściwą ilość paliwa dla osiągnięcia zadanej mocy.
Oczywiście jest jeszcze kwestia powietrza, która też ma swoje oparcie w charakterystyce.
Jednak w związku z różnymi systemami i jakościami kanałów spalinowych i układów napowietrzania kotłowni konieczne jest czasami dokonanie korekty mocy nadmuch na podstawie oględzin paleniska, produktów spalania i barwy wymiennika.
Ułatwieniem w regulacji może być moduł OPS, który przy wykorzystaniu sondy lambda jest w stanie przełożyć to na automatyczne dostosowanie ilości powietrza do wpisanej charakterystyki jakości spalin.
Mam nadzieję że nie za bardzo nagmatwałem 😉
SERWISUczestnikZadzwoń proszę do serwisu
SERWISUczestnikZdazwoń proszę do serwisu i wspólnie z konsultantem sprawdzicie ustawienia sterownika
SERWISUczestnikSERWISUczestnikTak, inna jest sonda lambda do kotła ONE i inna do starych sterowników, tak zwanych ekomaxów
SERWISUczestnikCzy kocioł zaczął już osiągać temperatury zadane?
SERWISUczestnikZastanów się czy nie masz jakichś urządzeń rozsiewających zakłócenia elektromagnetyczne. Czasami może to być nawet zwykła tania żarówka LED lub jakiś przewód wzdłuż którego lecą kable czujników.
SERWISUczestnikOczywiście.
SERWISUczestnikA teraz odpowiadając na Twoją wiadomość co do podłączeń.
W zależności, co chcesz sterować, to tam podłączasz urządzenie które zwiera bądź rozwiera styki.
Jeżeli chcesz sterować pompą obiegu bezpośredniego, to Twój termostat, podłączasz pod styki termostatu kotła, jeżeli chcesz sterować zaworem mieszającym lub pompą zaworu (w zależności od ustawień) to podłączasz termostat pod wejście termostatu zaworu.
Cała strona z termostatami jest beznapięciowa.
SERWISUczestnikNo i wszystko się wyjaśniło.
W treści wiadomości wkleiłeś link do zdjęcia, przez co system potraktował wiadomość jako spam i nie zaakceptował postu.
Na przyszłość wklejaj zdjęcie do wiadomości i będzie wszystko w porządku
SERWISUczestnikJuż to sprawdzamy…
SERWISUczestnikWarto byłoby wrzucić jakieś zdjęcie tych spieków.
Spieki to może to być stopiony popiół, czyli tzw szlaka, spowodowana nadmiarem tlenu, a może to być również odgazowany węgiel wyglądający jak koks, w tym przypadku byłoby to za mało powietrza.
Z naszych doświadczeń wynika, że wcale te wysokoenergetyczne węgle nie są najlepsze. Sprawdzają się zimą, ale latem i w okresach przejściowych, gdy palnik jest mało obciążony i temperatura spalania jest niska, może mieć problem z dopalaniem. Praktycznie węgiel o niższej kaloryczności może spalać się lepiej i popiół nie powinien mieć spieków.
SERWISUczestnikJaki model kotła?
Na wyświetlaczu zapala się ikona od pompy cwu. Czy ikona ta pali się cały czas czy nie?