Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1Opiekun forum
Q Pellet duo 25 – 3 klasa
SERWIS1Opiekun forumObniż jeszcze nadmuch o 5% na mocy max.
SERWIS1Opiekun forumRed Eko Duo NL 25 – 3 klasa
SERWIS1Opiekun forumTo jest bardzo dziwne, że tlen nie spada pomimo obniżania nadmuchu.
Sonda jest pod palnikiem lun w tylnej części kotła za wentylatorem.
Jeżeli gdzieś dostaje się lewe powietrze to raczej poprzez drzwi lub górną pokrywę płomieniówek.
SERWIS1Opiekun forumMoże być to problem w oprogramowaniu. Dziwne tylko, że dopiero po 3 sezonach się ujawniło.
Zgłoś to do serwisu – serwisant okazyjnie podjedzie i zaktualizuje sterownik.
SERWIS1Opiekun forumUstaw moc minimalną 4,5 kW, a moc maksymalną na 14 kW.
Nadmuch na mocy maksymalnej obniż jeszcze o 5 %.
Moc maksymalna nie jest tożsama z temperaturą oddawaną na instalację – może być sytuacja, że temperatura na instalację będzie ustawiona na 45 a kocioł nie będzie osiągał temperatury wyższej niż 55 stopni bo instalacja będzie odbierała moc wyższą niż kocioł generuje w danej chwili.
SERWIS1Opiekun forumZawartości tlenu na mocy min nie musisz obniżać bo nadmuch mocy min jest wysoki. Obniż nadmuch mocy min. do 12%.
Ważne jest tylko aby obserwować wartości tlenu w momencie, gdy moc jest ustabilizowana na danym progu i pracuje tak około 5-10 min. Chwilowe odczyty zaraz po zmianie mocy są niemiarodajne, ponieważ złoże paliwa na palenisku musi się ustabilizować.
SERWIS1Opiekun forumNa mocy minimalnej obniż nawet do 12%. Dziwne że był powyżej 16%.
SERWIS1Opiekun forumUstaw poziom tlenu na mocy maksymalnej na 11%.
SERWIS1Opiekun forumNadmuch może być wyższy w przypadku, gdy jest zbyt mały tlen – poniżej zadanego dla danej mocy.
Czy ktoś czasem w serwisie nie przestawiał progów tlenu na poszczególnych mocach?
SERWIS1Opiekun forumNigdy nie wolno ustawiać wydajności podawania innej niż wychodzi z przeważenia – na jej podstawie sterownik oblicza dawki podawani i przerwy w pracy oraz dawkę do rozpalania.
Wpisując 13 kg/h zamiast rzeczywistego 14,4 kg/h spowodowałeś ze sterownik podaje więcej paliwa a nie mniej (mniejsza wydajność to większe dawki).
Tlen jest bardzo wysoki co świadczy o nadmiarze powietrza.
Wstępnie obniż nadmuch mocy maksymalnej o 5%.
Na mocy maksymalnej tlen musi spaść do 11-12%.
SERWIS1Opiekun forumJaki tlen na mocy maksymalnej pokazuje sonda lambda?
SERWIS1Opiekun forumQ Eko 20, 8180620 – 5 klasa
SERWIS1Opiekun forumWażne jest aby stalowa opaska zaciskowa była możliwie blisko krawędzi rury podajnika palnika (aby ścisnęła łącznik blisko brzegu). Możesz zamówić w HT kolanko nakładane na rurę o średnicy zewnętrznej takiej jak podajnika głównego.
SERWIS1Opiekun forumKotły z podajnikiem w przypadku zaniku prądu wygasną. Nawet w sytuacji skrajnej, gdy ciąg kominowy zapewni spalanie na palniku to tak mała ilość paliwa pozostała w palniku nie jest w stanie zagotować kotła.
-
AutorWpisy