  • W odpowiedzi na: Q Pellet – blacha wewnętrzna #80248
    SERWIS1
    Opiekun forum
    W odpowiedzi na: Q Pellet – blacha wewnętrzna #80247
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Prawidłowy montaż blachy.

    W odpowiedzi na: Red daspell green line 30kw #80246
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Spalony łącznik nie świadczy o złych ustawieniach tylko o problemach z przepływem powietrza przez palnik – zbyt mały ciąg kominowy lub problem z napowietrzeniem kotłowni. W przypadku, gdy dwa poprzednie założenia są zweryfikowane to może być jeszcze przepełnienie palnika popiołem i szlaką blokującą spalanie i przepływ powietrza.

    W odpowiedzi na: Sadza na półce chowanej w palenisko. #80245
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Najprościej przy zamkniętej podłodze zdrapać powstały osad szpachelką lub płaskim wąskim narzędziem. Podłogę można ręcznie wysunąć. Na zewnętrznej części palnika jest pomarańczowy siłownik podłogi, który ma na obudowie czarny przycisk – trzeba go nacisnąć i przytrzymać a drugą ręką można przesunąć listwę zębatą otwierając ręcznie podłogę.

    W odpowiedzi na: zapalarka ? #80244
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Według producenta zapalarki ceramicznej żywotność ogranicza tylko przegrzanie zapalarki – praca zapalarki bez przepływu powietrza (np. jeżeli otwór od zapalarki jest zapchany lub gdy coś na niej leży).

    W odpowiedzi na: palenie owsem #80243
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Możesz delikatnie zmniejszyć nadmuch – wydłuży to płomień tylko nie ma pewności czy dopali wszystko na palniku. Niestety ale takie mieszanki nie mają ustawień sugerowanych – regulacja odbywa się metodą prób i błędów.

    W odpowiedzi na: Błąd sonda lambda #80242
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Sprawdź czy sonda jest wpięta do zasilania. Awaria sondy objawiałaby się wyświetlaniem tlenu 0%, brak parametru oznacza, że sterownik nie widzi sondy – problem z zasilaniem lub wypięty kabel RJ pomiędzy modułami.

    W odpowiedzi na: Red One 11 kw (?) #80241
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Zakres regulacji jest od 3,3 do 11 kW.

    W pierwszym menu w ustawieniach palnika moc jest regulowana do 11 kW (fabrycznie jest ustawiona niże, ponieważ bardzo żadko kotły pracują na pełnej mocy). W przypadku, gdy nie możesz podnieść tej mocy to zgłoś reklamację na serwis@heiztechnik.pl (prawdopodobnie jest coś źle wgrane).

    W odpowiedzi na: HT PELLHARD 28 zacina się podajnik #80226
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Możliwe że do wymiany jest kondensator silnika motoreduktora.

    W odpowiedzi na: Włazik rewizyjny rury podajnika #80225
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Niestety ale to miejsce musi być szczelne. Jeżeli blacha jest zgięta to trzeba ją wyprostować. Połączenie można uszczelnić silikonem wysokotemperaturowym do 350 stopni (elastycznym).

    W odpowiedzi na: Sterownik pokojowy #80224
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W ustawieniach serwisowych kotła jest parametr czas odłączenia pompy CO – ustaw to na 0 min (pompa będzie się załączała tylko od termostatu).

    W odpowiedzi na: Czas pracy dmuchawy #80223
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Dmuchawa celowo wyłącza się po kilku minutach, ponieważ ten tryb służy do rozpalania. W starszych modelach kotła hasłem 3457 można było uruchomić tryb ruszt.

    W odpowiedzi na: Red one 11kw piski podczas pracy #80222
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Warto sprawdzić czy komora popielnicowa pod płomieniówkami nie jest pełna (komora za popielnikiem). Jeżeli będzie pełna to popiół może blokować wentylator.

    W odpowiedzi na: HEIZETECHNIK ONE – BŁĄD WENTYLATORA #80221
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Sprawdź czy coś na zewnątrz nie blokuje wirnika wentylatora – np. kabel nie leży na wirniku.

    Warto sprawdzić połączenie wentylatora ze sterownikiem – rzadko się zdarza aby silnik wentylatora się zepsuł (zazwyczaj jest to blokada mechaniczna, problem z podłączeniem elektrycznym lub kondensator).

    W odpowiedzi na: Zbyt wysoka temperatura podajnika, wygaszanie pieca #80220
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Zmniejsz przysłonę na dmuchawie do 1,5 cm i zmniejsz nadmuch do 10% (nadmiar powietrza to wypalanie węgla w palenisku i jego zaniżanie). Powietrza ma być tylko tyle żeby spalać węgiel, jeżeli z palnika nie sypie się żar do popielnika to powietrze nadal należy zmniejszać.

    Czas pracy jest ustawiony na 5 s ale regulujesz czasem pauzy (czym dłuższa pauza tym mniej węgla podaje).

    Sterownik pracuje na mocy maksymalnej i minimalnej (w serwisie ustawione fabrycznie na 3 stopnie). Kilka stopni poniżej temperatury zadanej przechodzi na moc minimalną (wydłuża odpowiednio czas pauzy, aby zmniejszyć moc na palniku). Warto sprawdzić w którym momencie zaniża się kopiec (praca na pełnej mocy, na minimalnej, czy w podtrzymaniu).