  • W odpowiedzi na: Termostat pokojowy #71224
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Termostat pokojowy zostaje aktywowany po osiągnięciu temperatury zadanej kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Piec nie osiąga temperatury #71219
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Proszę ustawić następujące parametry:

    Czas pauzy podajnika – 50 s
    Obroty dmuchawy – 2 (Wpa 07), 1 (Wpa 06)
    Czas oczekiwania – 10 min
    Krotność podawania – 2
    Czas dmuchawy podtrzymania – 5 s
    Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
    Obroty dmuchawy wzrost – 1

    Pompa CO i CWU mogą pracować jednocześnie w trybie ZIMA gdy Priorytet CWU jest wyłączony.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Retorta #71227
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Palenisko obraca się co pół obrotu ślimaka.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nowe nazewnictwo #75970
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Urządzenia Heiztechnik sprzedawane są pod markami Heiztechnik oraz RED. Wszystkie urządzenia przez nas produkowane wykonywane są według tych samych standardów. Poszczególne marki różnią się detalami, które nie maja wpływu na funkcjonalność urządzeń.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: qmax plus 150kw #59185
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W kwestii jakości miału jednym tematem jest jego kaloryczność, a drugim ilość zanieczyszczeń. Kaloryczność paliwa ma wpływ na ilość energii otrzymanej z jego spalenia – przy mniej kalorycznym paliwie kocioł może dłużej się nagrzewać lub mieć problem z osiągnięciem zadanej temperatury.

    Niespalone paliwo może pozostawać w przypadku , gdy jest bardzo zanieczyszczone niepalnymi cząstkami oraz gdy nieodpowiednio wyregulujemy proces spalania.

    Duże znaczenie podczas spalania ma ilość powietrza dostarczona do paleniska. Zbyt duże obroty dmuchawy (lub długo otwarte dolne drzwi) podczas rozpalania mogą spowodować odgazowanie dużej ilości paliwa, która w późniejszym etapie nie będzie w stanie się spalać z płomieniem. Takie odgazowane paliwo zalega w palenisku nie dając dużej energii. Kocioł po pewnym czasie traci temperaturę i automatyka przechodzi w stan STOP. W palenisku pozostaje
    odgazowany, żarzący się lekko miał.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: różnice pomiędzy starą a nową wersją HT Plus #59639
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nowa wersja kotła HT Plus i Q Plus posiada regulację powietrza wtórnego i pierwotnego . Umożliwia ona dokładniejsze dopasowanie ilości powietrza nad i pod paleniskiem do różnego typu paliw. Nacięcia zamiast otworów w tylnym kanale napowietrzającym umożliwiają dostarczenie większej ilości powietrza nad palenisko przy odpowiednim ustawieniu zasuwy regulacyjnej.

    W starszym modelu modyfikacja otworów poprzez nacięcie nie jest wskazana, ponieważ może spowodować, że paliwa takie jak miał węglowy nie będą się spalały – zbyt mała ilość powietrza będzie dostarczana pod palenisko i żar nie będzie ściągany ku dołowi.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Spalanie ekogroszku lub groszku w HT Plus #59642
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Groszek zasypujemy do najwyższego otworu napowietrzającego w kanale na tylnej ścianie.

    Ustawienia:
    Obroty minimalne – 1
    Obroty maksymalne – 3-5 (w zależności od ciągu kominowego i jakości paliwa – parametr ustawiany poprzez obserwację procesu spalania)
    Czas przedmuchu – 10 s
    Czas pomiędzy przedmuchami – 5.5 min
    Bieg przedmuchu – 1

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pytanie o pojemność podajnika w HT eko duo nl #75975
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zbiornik ma pojemność 200 litrów więc zmieści się w niego około 150 kg węgla.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterownik do domu dla pieca Q plus 25 kW #71231
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik do tego kotła nie ma możliwości podłączenia dodatkowego pulpitu w celu podglądu tego co aktualnie się na nim dzieje. Możesz podłączyć termostat pokojowy ( uniwersalny, działający jako zwarty/rozwarty). Na termostacie będziesz mógł ustawić temperaturę w pomieszczeniu. Sterownik po odczytaniu osiągniętej temperatury rozewrze styki i tym samym zostanie wyłączona pompa od ogrzewania.
    Wybór sterowników na rynku jest bardzo duży, różnice polegają na ilości funkcji oraz wzornictwie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterowanie kotłem przez internet #76037
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zaktualizowana musi być płyta główna jak też pulpit (zawsze jest to komplet). Cena sterownika HT tronic 800 nie jest jeszcze skalkulowana, jednakże nastąpi to w najbliższym czasie o czym na pewno poinformujemy na naszej stronie internetowej.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q PLUS 25 0 zawór czterodrożny #71234
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zawór czterodrożny umożliwia zmniejszenie temperatury na instalacji przy stałej temperaturze na kotle (sugerowana nastawa – 65 stopni C). Dobrze ustawiony zawór podniesie jednocześnie temperaturę powrotu co poprawi proces spalania i wydłuży żywotność kotła. Zawór może Pan zakupić w dowolnym sklepie hydraulicznym (należy go dobrać do instalacji).

    Różnica między zaworami polega na wykonywanych przez nie funkcjach. Dobrze ustawiony zawór czterodrogowy reguluje temperaturę instalacji (miesza wodę z kotła z wodą powracająca z instalacji) jednocześnie podnosząc temperaturę powrotu . Zawór trzydrogowy może spełniać tylko jedną funkcję jednocześnie.

    W przypadku włączenia się alarmu zostają włączone pompy oraz wyłączona dmuchawa. Alarm aktywuje się w przypadku wskazania przez jeden czujników pomiaru temperatury zbyt wysokiej wartości lub uszkodzenia czujnika (wskazanie „99” – przerwanie obwodu, „0” – zwarcie przewodu).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterowanie kotłem przez internet #76039
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W sterowniku HT 500 będzie możliwość sterowania tylko zadanymi temperaturami (pozostałe parametry będą widoczne bez możliwości edycji). Większe możliwość będą w nowym sterowniku HT 800. Nie będzie możliwości sterowania parametrami spalania, ponieważ takie wartości należy ustawiać obserwując spalanie.

    Koszt aktualizacji sterownika w przypadku przesłania go na adres Heiztechnik – 70 zł netto (w cenie koszt przesyłki zwrotnej), w przypadku dojazdu do klienta jest to 300 zł netto.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Czujnik płomienia – QPelletDuo 25 KW #75978
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wykręć czujnik płomienia i zasłoń jego wizjer (szkiełko). Czujnik powinien wskazywać 0 lub wartość bliską 0. Jeżeli czujnik pokazuje więcej oznacza to że jest uszkodzony (prawdopodobnie został przegrzany). Tymczasowo możesz oszukać sterownik i ustawić „Detekcję płomienia” na [30+”wartość którą pokazuje na wygaszonym palenisku”]. Sterownik odbierze to jakby skala czujnika zaczynała się od wartości, którą pokazuje na początku. Jest to jednak rozwiązanie awaryjne i docelowo powinieneś go wymienić, ponieważ nigdy nie wiesz kiedy się całkiem uszkodzi.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Wybuchy w kotle 15kw #71237
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sprawdź w pierwszej kolejności stan komina – szczelność, drożność; stan kanału napowietrzającego – drożność.

    Po wykonaniu powyższych czynności otwórz całkowicie przysłonę dmuchawy oraz ustaw w sterowniku następujące parametry:

    1) Czas pauzy podajnika – 50 s
    2) Czas oczekiwania – 10 min
    3) Krotność podawania – 2
    4) Obroty dmuchawy – 3 (gdy masz dmuchawę WPA 07) lub 1 (gdy masz dmuchawę WPA 06).
    5) Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
    6) Obroty dmuchawy wzrost – 1

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterowanie kotłem przez internet #76043
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jest dostępny moduł umożliwiający sterowaniem kotłem przez internet (sterowanie temperaturami zadanymi). Moduł współpracuje ze sterownikami HT 500 w wersji 1.53 i 1.60. Jeżeli sterownik nie posiada takiej wersji należy go zaktualizować (aktualizacji można dokonać wysyłając do nas sterownik lub zamawiając serwis – obie usługi są płatne). Koszt modułu internetowego – 400 zł netto.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik