SERWIS1Opiekun forum
Witam
Dzisiaj zostaną wysłane brakujące elementy więc jutro powinny być u Pana.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Czujnik jasności płomienia informuje sterownik kotła o jasności płomienia (czym jaśniejszy tym wyższa wartość). Jednym z parametrów rozpalania jest „Detekcja płomienia” fabrycznie ustawiana na 30 procent. Po przekroczeniu tego progu i pracy powyżej niego w określonym czasie sterownik przechodzi w tryb PRACA.
Sugeruję byś nastawił temperaturę zadana na 70 stopni i histerezę na 15 stopni.
Skontaktuj się z naszym serwisem pod numerem 664 784 500 będąc przy kotle, a uzyskasz dokładne informacje na temat parametrów ustawianych na kotle. W celu podania dobrych parametrów musimy ustalić jaką wersje podajnika posiadasz.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Najnowsze sterowniki mają ustawioną temperaturę minimalną na 55 stopni. Kocioł na paliwa stałe musi pracować na wysokiej temperaturze (zalecana minimalnie na 65 stopni), aby uniknąć skraplającego się na zimnych ściankach kondensatu. Nie rozumiem w jakim celu chcesz ustawić tak niską temperaturę. Wysoka temperatura kotła zapewnia łatwe nagrzewanie instalacji i CWU. Temperaturę instalacji należy regulować zaworami mieszającymi lub termostatami.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Sterownik Ecoster 200 jest kompatybilny tylko ze sterownikami firmy Plum (w naszej ofercie tylko w kotła na pellet). Może Pan zamówić dodatkowy pulpit umożliwiający sterowanie kotłem z innego pomieszczenia (przewodowo – pulpit spełnia te same funkcje co pulpit przy kotle) lub uniwersalny termostat pokojowy utrzymujący temperaturę w pomieszczeniach (przewodowo lub bezprzewodowo).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Sprawdź jaką masz nastawioną temperaturę na CWU. Nastawy fabryczne podnoszą nastawę kotła podczas podgrzewania CWU o 10 stopni wyżej niż nastawa CWU. Po podgrzaniu zbiornika nastawa wraca do ustawionej przez użytkownika ale temperatura kotła może jeszcze przez pewien czas utrzymywać się na wyższym niż normalnie poziomie.
Sugeruję, abyś podniósł temperaturę zadaną na kotle do minimum 65 stopni – wydłużysz sobie tym żywotność swojego kotła.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Myślę, że średnica 160 mm będzie w Pana przypadku optymalna. Jeżeli ciąg będzie jeszcze zbyt silny zawsze można go zdławić (gorzej jest w przypadku gdy go „brakuje”).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Powinny być jeszcze podkładki z kątownika (2szt). Zweryfikuję to w naszych wysyłkach. W przypadku stwierdzenia braków elementy zostaną natychmiast wysłane. Z góry przepraszam za zaistniałą sytuację.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Ustaw na początek następujące nastawy:
Czas pauzy podajnika – 50 s
Obroty dmuchawy – 1 (gdy masz wentylator WPA 06), 2 (gdy masz wentylator WPA 07)
Czas Oczekiwania – 10 min
Krotność podawania – 2
Czas Dmuchawy podtrzymania – 5 s
Obroty dmuchawy podtrzymania – 0
Obroty dmuchawy wzrost – 1Otwórz całkowicie przysłonę dmuchawy. Po zmianie tych nastaw odczekaj kilka godzin i zobacz ile węgla jest na palniku. Jeżeli kocioł będzie cały czas stał w podtrzymaniu powinien być lekki kopczyk powyżej poziomu paleniska. Żar powinien być przygaszony (bez płomienia).
Aby alarm informował również dźwiękiem musiałbyś wymienić pulpit na nowy model (koszt 200 zł netto) oraz zaktualizować oprogramowanie (tylko jeżeli posiadasz płytę główną z procesorem ATMEGA 32).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Temperatura podajnika rośnie ponieważ wentylator nie pracuje i elementy żeliwne palnika nie są chłodzone. Wysoka temperatura powietrza latem też ma wpływ na temperaturę podajnika. Jeżeli żar leży na palenisku w postaci wystającego kopca oznacza to, że w głębi kolana nie zachodzi spalanie więc nie masz się czym przejmować. Dobrze, że zmniejszyłeś czas oczekiwania lecz czas pauzy podajnika na chwilę obecną bym zostawił, ponieważ nie masz możliwości sprawdzenia czy zrobiłeś pozytywna zmianę, ponieważ kocioł bardzo krótko pracuje w trybie praca.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Uszkodzenie palnika może nastąpić tylko w przypadku cofania się żaru w głąb palnika. Jeżeli żar schodzi zbyt nisko w trybie podtrzymania żaru należy delikatnie skrócić Czas Oczekiwania. W trybie praca skracamy wtedy Czas Pauzy Podajnika lub zmniejszamy Obroty Dmuchawy.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Proszę odsłonić przysłonę dmuchawy maksymalnie jak się tylko da. W przypadku palnika stałego warto zweryfikować czy palenisko (żeliwo na którym się pali) jest uszczelnione w komorze powietrznej (silikonem wysokotemperaturowym – instruktaż uszczelniania zawarty jest w instrukcji obsługi podajnika).
Po wykonaniu tych czynności proszę zmienić następujące parametry:
Temperatura zadana – 65 stopni C
Obroty dmuchawy podtrzymania – 0
Czas dmuchawy podtrzymania – 5 s
Czas pauzy podajnika – 50 sPozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zamawiając ruszt w Heiztechnik konkretnie do tego modelu w zestawie otrzyma Pan uchwyty montażowe. Aby zamówić części należy wysłać email na adres zamowienia@heiztechnik.pl. W zamówieniu należy podać oprócz nazwy części dokładny adres i numer telefonu w celu nadania przesyłki kurierskiej. Płatności za zamówienie dokonuje Pan przy odbiorze paczki.
Montujemy fabrycznie sznur ceramiczny okrągły o średnicy 15 mm.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wymiennik należy czyścić minimum raz w tygodniu lecz ta czynność zależy od stopnia jego zabrudzenia. Warstwa zalegającego osadu wpływa na sprawność odbioru ciepła więc najlepiej gdy nie zalega na ściankach. Należy czyścić wszystkie wewnętrzne części wymiennika zdrapując osad do „gołej” blachy (we wszystkich 3 drzwiach).
Co najmniej raz w roku należy odkręcić i wyczyścić wentylator (łopatki wirnika) oraz opróżnić podajnik i zweryfikować jego stan. Co kilka miesięcy warto sprawdzić czy w komorze powietrznej nie zalega popiół.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Na zdjęciu nr. 2 widać dwie diody (zielone), przy których są dwa styki. J 18 (term. pok. kotła) jest od strony czujników, a J 19 (term. pok. zaworu) następny.
Przewód L i N to zasilanie.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Parametr „Czas odłączenia pompy” znajdziesz w Menu Serwis.
Pozdrawiam