Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
xfunioUczestnik
Mam podobny problem z czujnikiem model ten sam w fioletowej obwódce. Od nowości nie było problemu -lipiec 2018. Pod koniec stycznia siadła grzałka. Grzałka wymieniona jednak problem częściowo pozostał. Co mnie zdziwiło że od tego momentu dziwnie wskazywana jest jasność płomienia. Skacze czasem z 70 do 15. Często mam alarm nieudane rozpalanie z powodu braku widoczności płomienia. Nawet czasem podczas maksymalne pracy pieca potrafi przejść w rozpalanie. Przyczyną uszkodzenia grzałki ( w moim i kilkunastu innych przypadkach ) jest nieprawidłowa praca czujnika płomienia. Jak zaświecę latarką dość mocną w palnik to idzie max do 20-30%. Jak naceluje tylko w otwór czujnika to czasem wskaże 100% gdy cofnę od otworu ale nadal latarka jest w palniku spada janość płomienia o 30-50%. Czekam na wymianę czujnika bo to chyba jedyne wyjście.
Poniżej podaje kolejny przykład:
https://heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3780-rozpalanie-hit-pellet-25kw#11268
xfunioUczestnikMam podobny problem z czujnikiem model ten sam w fioletowej obwódce. Od nowości nie było problemu -lipiec 2018. Pod koniec stycznia siadła grzałka. Grzałka wymieniona jednak problem częściowo pozostał. Co mnie zdziwiło że od tego momentu dziwnie wskazywana jest jasność płomienia. Skacze czasem z 70 do 15. Często mam alarm nieudane rozpalanie z powodu braku widoczności płomienia. Nawet czasem podczas maksymalne pracy pieca potrafi przejść w rozpalanie. Przyczyną uszkodzenia grzałki ( w moim i kilkunastu innych przypadkach ) jest nieprawidłowa praca czujnika płomienia. Jak zaświecę latarką dość mocną w palnik to idzie max do 20-30%. Jak naceluje tylko w otwór czujnika to czasem wskaże 100% gdy cofnę od otworu ale nadal latarka jest w palniku spada janość płomienia o 30-50%. Czekam na wymianę czujnika bo to chyba jedyne wyjście.
Poniżej podaje kolejny przykład:
https://heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3780-rozpalanie-hit-pellet-25kw#11268
xfunioUczestnikWitam
Na pewno jest problem z czujnikiem płomienia ( mam czarny z fioletową obwódką) zgłosiłem to do naszego „lokalnego” serwisanta to poinformował że u Was nie ma ich na stanie :). Czekam już od przeszło tyg. Niestety pojawia się problem z rozpalaniem bo czujnik nie widzi płomienia raz jest dobrze raz jest źle. Tylko czekam kiedy znowu siądzie grzałka bo czasem na pełnej mocy pieca pojawia się rozpalanie… Czy są jakieś inne dostępne czujniki płomienia ew. grzałki.xfunioUczestnikWitam
Na pewno jest problem z czujnikiem płomienia ( mam czarny z fioletową obwódką) zgłosiłem to do naszego „lokalnego” serwisanta to poinformował że u Was nie ma ich na stanie :). Czekam już od przeszło tyg. Niestety pojawia się problem z rozpalaniem bo czujnik nie widzi płomienia raz jest dobrze raz jest źle. Tylko czekam kiedy znowu siądzie grzałka bo czasem na pełnej mocy pieca pojawia się rozpalanie… Czy są jakieś inne dostępne czujniki płomienia ew. grzałki.xfunioUczestnikWitam
Co do czystości palnika to dbam o niego jak mogę dwa razy w tyg. odkurzam całość palnik + piec. Przyczyny bym szukał w wadliwej czujce płomienia która źle wskazuje jasność płomienia co przekłada się na przechodzenie w tryb rozpalania w trakcie pracy pieca lub problem z rozpalaniem.xfunioUczestnikZgadza się aplikacja się zmieniła na duży PLUS.
Co do grzałek mi padła ostatnio a użytkuje piec od lipca (w wakacje grzałem wodę ) i chyba wiem co jest przyczyną że grzałki nam tak siadają. Zauważyłem u siebie że strasznie wariuje pomiar jasności płomienia. Od rozpalenia po pracę skaczę co 20-40% wcześniej tego nie było. Czasem w trakcie pracy pojawi się nawet rozpalanie. Wydaje mi się że problem jest po stronie czujnika płomienia (fotokomórki) .xfunioUczestnikWitam
Nikt nie pisał że chce zmieniać coś na oko. Chodzi głównie o to że gdy każdy po przeważaniu ma inny parametr (waga, kaloryczność) to automatycznie powinien zmienić się również parametr np. nadmuchu. Wiem jak wyglądają nastawy pieca te standardowe znam je chyba na pamięć oraz widziałem jak inni mają poustawiane ( przez serwis ) gwarantuje to nie są dwa trzy parametry.
Dziwi mnie tłumaczenie że każdy piec odda tyle ciepła ile budynek przyjmie. W standardzie piece nie mają regulatora pokojowego czy termostatu. Piec grzeje tyle ile mu ustawimy na danym wyjściu bez względu na temp. jaką mamy wewnątrz budynku. Według mnie działanie takiego pieca bez regulatora wewnętrznego jest problematyczne. Bo w sezonie zimowym piec będzie pracował ciągle a nam pozostaje skakać z temp. raz niżej raz wyżej. Nawet przy stałej temp. na zewnątrz będzie to problematyczne. Stąd chyba najlepszym wyjściem jest zakup regulatora dzięki któremu będzie nam łatwiej to wszystko ogarnąć.xfunioUczestnikHej
Też mi się wydaje że tak być powinno ale u kilku osób był serwisant i dość mocno poprzestawiał konfigurację mówiąc że ta wcześniejsza ( standardowa ) konfiguracja nie jest do końca ok.xfunioUczestnikWitam
Czyli mam rozumieć że jak wpiszę 10kg lub 12kg – to co wyjdzie z przeważenia + kaloryczność peletu to ustawienia powinny się zmienić ?? Jak tak to które?? Bo ja akurat zmieniałem właśnie z 12 do 10 i nie zauważyłem aby parametry się zmieniły.
Druga sprawa u nas zamontowano dość dużo tych piecy z dotacji i każdy ma takie same ustawienia nadmuchu itp a pelet każdy ma inny – czym można regulować aby ustawić odpowiednie spalanie. -
AutorWpisy