  • W odpowiedzi na: DasPell – dziwne zachowanie siłownika zaworu 4D. #66179
    marku
    Uczestnik

    Dzięki po raz kolejny Patrol.
    Zapytam jak laik :czyli mam na siłowniku przejść na tryb ręczny a na mieszaczu wbić na stałe temp żądaną czy tylko rezygnuje ze sterowania pogodowego na mieszacz? Czyli idziemy drogą że zawór 4d pilnuje powrotu ?

    W odpowiedzi na: DasPell – dziwne zachowanie siłownika zaworu 4D. #66181
    marku
    Uczestnik

    @Serwis 1 dziękuję za pomoc, !! Jeszcze mam pytanie -może w moim przypadku ( zawór 4d zasilający tylko grzejniki i CWU obecnie wyłączone i grzane elektrycznie) biedzie lepiej jak zrezygnuje z siłownika na zaworze 4d i sterowania pogodowego. Sterując ręcznie zawór 4d może skuteczniej dogrzeje dom oraz temp powrotu ?

    W odpowiedzi na: DasPell – zacięty podajnik pelletu #66213
    marku
    Uczestnik

    W twoim przypadku proponuję często dbać o newralgiczne miejsca na pył z peletu . Dno zbiornika gdzie spirala zabiera pellet , koniec metalowego podajnika nad otworem z którego wylatuje pellet do elastycznego łącznika (warto zdjąć elastyczny łącznik i sprawdzić czy nad otworem nie zebrał się ubity pył.

    W odpowiedzi na: DasPell Revo mini 15kw – głośne skrzypienie . #66911
    marku
    Uczestnik

    Otóż to Yasek ale szczerze to wydaje mi się, że jednak mogą być różnice a wręcz powinny. W revo masz możliwość jedynie zmian powietrza, i mocy nie regulujesz strumienia paliwa dla poszczególnych progów. Zastanawiam się czy nie zaatakować Pellasa tym pytaniem chociaż liczę na dobry gest naszego serwisu ☺.

    W odpowiedzi na: DasPell Revo mini 15kw – głośne skrzypienie . #66914
    marku
    Uczestnik

    Mógłbym @Serwis prosić o proponowane ustawienia dla palnika Revo 15kw (xmini mamy świetnie omówiony) ponieważ w tej konstrukcji mamy trochę inną zasadę niż w xmini wiekszy automatyzm.

    W odpowiedzi na: DasPell Revo mini 15kw – głośne skrzypienie . #66916
    marku
    Uczestnik

    @Mastroart od dawna masz u siebie Revo – jakie twoje wrażenia, jak u ciebie radzi sobie z samoczynnym oczyszczaniem?

    W odpowiedzi na: DasPell Revo mini 15kw – głośne skrzypienie . #66917
    marku
    Uczestnik

    U mnie wystąpił ten głośny efekt tylko kilka razy od 2 miesięcy spokojna cicha praca, czsem sobie skrzypnie ale po czyszczeniu ustępuje problem.

    W odpowiedzi na: DasPell Revo mini 15kw – głośne skrzypienie . #66919
    marku
    Uczestnik

    Panowie rok temu miałem podobną sytuację, zaniepokoiło mnie skrzypienie przy obrocie komory . Zestresowany napisałem do serwisu hmmmm za odp czekam do dziś hahaha. Spokojnie prawdopodobnie jedna komor przy obrocie ociera o drugą, proponuje dobrze oczyścić palnik i dobrze odkurzyc również miedzy komorami ewentualnie delikatnie ruszyć .

    W odpowiedzi na: Q Pellet Duo 25kW gaśnie rura podajnika pełna pell #66379
    marku
    Uczestnik

    U mnie w ht daspell wystąpił podobny problem, pellet zatrzymywał się w elastycznej rurze powodując wygaszanie kotła oraz zapchanie rury peletem. Problem tkwił w nieprawidłowym montażu rury podającej a dokładnie pod zbyt małym kątem, korekta rozwiązała problem. ( Elastyczna rura musi być mocno napięta i we właściwym kierunku, oznaczenie strzałką ).

    W odpowiedzi na: DasPell – przepalenie węża PUR #66326
    marku
    Uczestnik

    U mnie pojawiła się podobna sytuacja zaraz po odpaleniu kotła. Przyczyną był zły kąt rury podające pelet, następowało zapychanie całej rury peletem a następnie zsuwanie całej tej ilości do palnika.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70309
    marku
    Uczestnik

    Miałem podobne dylematy ale kolega Patrol (serdeczne dzięki) rozwial moje wątpliwości – sterowanie pogodowe daje większe możliwości i precyzyjne dostosowanie komfortu cieplnego . Sam mam termostat pokojowy ale za radą kolegi jest wyłączony- służy jak panel informacyjny (zbyt częste wyłączanie kotła oraz pomiar tylko dla jednego miejsca) . Obecnie krzywą grzewczą dla mieszacza mam na 1,2 również mam same grzejniki.Ten parametr proponuje dobrać indywidualne do własnych potrzeb cieplnych

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70310
    marku
    Uczestnik

    Miałem podobne dylematy ale kolega Patrol (serdeczne dzięki) rozwial moje wątpliwości – sterowanie pogodowe daje większe możliwości i precyzyjne dostosowanie komfortu cieplnego . Sam mam termostat pokojowy ale za radą kolegi jest wyłączony- służy jak panel informacyjny (zbyt częste wyłączanie kotła oraz pomiar tylko dla jednego miejsca) . Obecnie krzywą grzewczą dla mieszacza mam na 1,2 również mam same grzejniki.Ten parametr proponuje dobrać indywidualne do własnych potrzeb cieplnych

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70312
    marku
    Uczestnik

    egorys

    ogromne spalanie 35 kg przy temp bliskich 0, (dom 220m2 dobrze ocieplony) , mam podejrzenia czy zawór 4 drożny został prawidłowo zamontowany, kolejna sprawa to intensywne schładzanie pieca podczas ogrzewania cwu nie mówiąc już podczas kąpieli(mam tylko 120l). Obecnie testuję prace z nadzorem.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70315
    marku
    Uczestnik

    Dankar , zamontowałeś siłownik na zawór ? Bez tego pogodówka jest zwykłym termometrem zewnętrznym. Mam nadzieję że zrobił to dobry fachowiec u mnie niestety tak przekombinowano tak że już 3x poprawiono
    .Polecam firmy instruktażowe montażu siłownika firmy afriso .

    egorys zapraszam do siebie (również jestem z wielkopolski okolice Turku) może pomożesz mi dojść do ładu z moja instalacją i moimi ustawieniami .

    W odpowiedzi na: Czujnik temperatury powrotu w ster r. control 892 #66669
    marku
    Uczestnik

    Serwis proszę o pomoc , niestety nie mogę w ustawieniach serwisowych odszukać opcji aktywującej ochronę powrotu. Proszę o dokładne podanie w jakie parametry mam wejść aby aktywować ochronę powrotu.