Niestety strazaka nie mam.
Jeżeli masz palnik Pelas zdaje się Revo, to masz podawany pellet przez łącznik elastyczny, który jest zabezpieczeniem przed cofnięciem się ognia do zbiornika.
Strażaka stosuje się w kotłach retortowych.MarkusUczestnikNiestety strazaka nie mam.
Jeżeli masz palnik Pelas zdaje się Revo, to masz podawany pellet przez łącznik elastyczny, który jest zabezpieczeniem przed cofnięciem się ognia do zbiornika.
Strażaka stosuje się w kotłach retortowych.MarkusUczestnikZ mojego doświadczenia, jeżeli na ściankach jest czarny nalot, to jest za mało powietrza (tlenu).
Może masz przytkaną Zetkę.MarkusUczestnikZ mojego doświadczenia, jeżeli na ściankach jest czarny nalot, to jest za mało powietrza (tlenu).
Może masz przytkaną Zetkę.MarkusUczestnikTemat był już wałkowany.
Mam właśnie taki i zawór i problem, tak się zastanawiam to po co go instalator montował , skoro jest z nim taki problem .
Zawór różnicowy, był instalowany w kotłach na paliwo stałe wyposażonych w pompy cyrkulacyjne, jako zabezpieczenie w sytuacji awarii pompy lub braku zasilania. Jeżeli mielibyśmy całe palenisko zasypane rozpalonym węglem lub koksem, w przypadku braku zasilania i zatrzymania pompy CO, mamy gwałtowny wzrost temperatury i ciśnienia w kotle. I tutaj sytuacje ratował zawór różnicowy, który puszczał gorącą wodę na instalację.
W sytuacji kotłów pelletowych, brak zasilania odcina zarówno pracę pompy, ale też podajnika i niestety wentylator. Przy prawidłowym ciągu w kominie, ta niewielka ilość pelletu w palniku wypali się i kocioł samoistnie wygaśnie. No i na wszelki wypadek mam rurę z tworzywa sztucznego (łącznik elastyczny) między podajnikiem pierwszym a drugim.[/quote]
MarkusUczestnikTemat był już wałkowany.
Mam właśnie taki i zawór i problem, tak się zastanawiam to po co go instalator montował , skoro jest z nim taki problem .
Zawór różnicowy, był instalowany w kotłach na paliwo stałe wyposażonych w pompy cyrkulacyjne, jako zabezpieczenie w sytuacji awarii pompy lub braku zasilania. Jeżeli mielibyśmy całe palenisko zasypane rozpalonym węglem lub koksem, w przypadku braku zasilania i zatrzymania pompy CO, mamy gwałtowny wzrost temperatury i ciśnienia w kotle. I tutaj sytuacje ratował zawór różnicowy, który puszczał gorącą wodę na instalację.
W sytuacji kotłów pelletowych, brak zasilania odcina zarówno pracę pompy, ale też podajnika i niestety wentylator. Przy prawidłowym ciągu w kominie, ta niewielka ilość pelletu w palniku wypali się i kocioł samoistnie wygaśnie. No i na wszelki wypadek mam rurę z tworzywa sztucznego (łącznik elastyczny) między podajnikiem pierwszym a drugim.[/quote]
MarkusUczestnikU mnie takie coś na palniku co 3dni. Też tak macie? Pellet ładnie się wypala, tylko ten nagar na palniku. Wcześniej tego nie było. Czemu tak sie dzieje?
Pellet lava drugi rok od tego samego dostawcy.Niedawno, na tym forum też pojawił się problem ze spiekami.
MarkusUczestnikU mnie takie coś na palniku co 3dni. Też tak macie? Pellet ładnie się wypala, tylko ten nagar na palniku. Wcześniej tego nie było. Czemu tak sie dzieje?
Pellet lava drugi rok od tego samego dostawcy.Niedawno, na tym forum też pojawił się problem ze spiekami.
MarkusUczestnikSpróbowałem opisać pierwsze zdjęcie. Bigcobra, możesz zweryfikowć.
Odcinek z zaworem różnicowym zakłóca pracę zaworu 4D gdyż bocznikuje przepływ gorącej wody poza kontrolą zaworu.
Attachments:MarkusUczestnikSpróbowałem opisać pierwsze zdjęcie. Bigcobra, możesz zweryfikowć.
Odcinek z zaworem różnicowym zakłóca pracę zaworu 4D gdyż bocznikuje przepływ gorącej wody poza kontrolą zaworu.
Attachments:MarkusUczestnikTo niestety jest zawór roznicowy, którego tu nie powinno być.
Możesz dać jeszcze z dwa zdjęcia dokąd idą rurki.MarkusUczestnikTo niestety jest zawór roznicowy, którego tu nie powinno być.
Możesz dać jeszcze z dwa zdjęcia dokąd idą rurki.MarkusUczestnikTak. Moja pompa chodzi 24h. Mam elektroniczna, to ciągnie 8-10W.
Jeśli chodzi o CWU to masz dwie opcje: z priorytetem i bez priorytetu. Z priorytetem CWU zatrzymuje CO. Bez priorytetu chodzą obie.MarkusUczestnikTak. Moja pompa chodzi 24h. Mam elektroniczna, to ciągnie 8-10W.
Jeśli chodzi o CWU to masz dwie opcje: z priorytetem i bez priorytetu. Z priorytetem CWU zatrzymuje CO. Bez priorytetu chodzą obie.MarkusUczestnikW menu serwisowym dot. Mieszacza – parametr wyłączenie pompy mieszacza od termostatu ustawić na Nie
W parametrach użytkownika dla Mieszacza ustawić obniżenie temperatury zadanej obiegu przy rozwartym styku termostatu np. Na 2 stopnie -