Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Markus
UczestnikKrzysztof, możesz przesłać z Econeta wykresy kilku cykli z temperaturami m. in. kotla, podajnika
Markus
UczestnikCzy sprawdziles czy jest ciąg przy wentylatorze podczas postoju.
Możesz również dać wykresy temperatur, zwłaszcza kotła i podajnika ale za okres 1- 2 cykli kotła (2-3 godziny)Markus
UczestnikMożesz spróbować zwiększyć histerezy mocy średniej i minimalnej odpowiednio 10 i 5 stopni.
Kocioł będzie wolniej dochodził do temp.zadanej.
Zakładam ze Histereza kotła wynosi 15 stop.Markus
UczestnikJaki masz wysoki komin?
O jakiej średnicy?
Podczas postoju kotła, powinieneś czuć delikatne zasysanie powietrza przy kartce wentylatora.Markus
UczestnikJa również stosuję obniżenia nocne na mieszaczu (ZAWóR1), ale nie na zasadzie mocno w dół, bo później tak kocioł będzie musiał odbudować temperaturę w domu.
Dodatkowo korzystam z termostatu pokojowego, który po osiągnięciu zadanej temperatury na w pomieszczeniu, dodatkowo obniża temperaturę na mieszaczu.Można popróbować, tak jak pisze kolega MateuszZurek rożnych konfiguracji, każdy dom i instalacja ma swoje wymagania, ja ze względu na starą grawitacyjną instalację, tylko obniżam temperaturę. Kiedyś próbowałem, zatrzymywać pompę lub nawet kocioł, ale po pierwsze miałem skoki temperatury w domu, po drugie odbudowa ciepła w zładzie i w ścianach budynku pochłaniała porównywalne ilości pelletu (oszczędności były znikome).
Pozdrawiam
Markus
Markus
UczestnikJa również stosuję obniżenia nocne na mieszaczu (ZAWóR1), ale nie na zasadzie mocno w dół, bo później tak kocioł będzie musiał odbudować temperaturę w domu.
Dodatkowo korzystam z termostatu pokojowego, który po osiągnięciu zadanej temperatury na w pomieszczeniu, dodatkowo obniża temperaturę na mieszaczu.Można popróbować, tak jak pisze kolega MateuszZurek rożnych konfiguracji, każdy dom i instalacja ma swoje wymagania, ja ze względu na starą grawitacyjną instalację, tylko obniżam temperaturę. Kiedyś próbowałem, zatrzymywać pompę lub nawet kocioł, ale po pierwsze miałem skoki temperatury w domu, po drugie odbudowa ciepła w zładzie i w ścianach budynku pochłaniała porównywalne ilości pelletu (oszczędności były znikome).
Pozdrawiam
Markus
Markus
UczestnikU mnie podobnie a mam RControl EM892
Wcześniej zabrało mi dostęp do ustawień serwisowych i nie pasuje mu żadne hasłoNatomiast RControl EM890 chodzi prawidłowo
Markus
UczestnikU mnie podobnie a mam RControl EM892
Wcześniej zabrało mi dostęp do ustawień serwisowych i nie pasuje mu żadne hasłoNatomiast RControl EM890 chodzi prawidłowo
Markus
UczestnikRura się przetopiła, bo była za wysoka temperatura podajnika.
Czujnik temperatury nie jest w rurze, tylko w podajniku.
Stopiony plastik mógł spaść na podajnik (ślimak) i tam się przykleić, warto byłoby sprawdzić, poprzez choćby zdjęcie rury i zaświecenie w otwór, którym wpada pellet.Przez okres poprzedzający awarie i teraz, po 6 listopada, temperatura podajnika przekracza 75 stopni.
Cały czas jest źle – przed i po awarii.Markus
UczestnikRura się przetopiła, bo była za wysoka temperatura podajnika.
Czujnik temperatury nie jest w rurze, tylko w podajniku.
Stopiony plastik mógł spaść na podajnik (ślimak) i tam się przykleić, warto byłoby sprawdzić, poprzez choćby zdjęcie rury i zaświecenie w otwór, którym wpada pellet.Przez okres poprzedzający awarie i teraz, po 6 listopada, temperatura podajnika przekracza 75 stopni.
Cały czas jest źle – przed i po awarii.Markus
UczestnikW załączniku zdjęcie. Przepalenie rury nastąpiło 01-11-2018 popołudniu bodajże.
Jest źle. Zobacz na temperaturę podajnika przed 1 listopada . Blisko 100 stopni !!!!
U mnie temperatura nie przekracza 40 stopni.
Koniecznie sprawdź rzeczy o których pisałem wcześniej
Ogień z palnika zamiast wchodzić do kotła, cofnął się w palniku i stopił łącznik elastyczny.
Może być kilka przyczyn:1. Brak napowietrzenia kotłowni (brak Z-etki)
2. Słaby ciąg kominowy.
3. W rynnie palnika zebrało się dużo spiekówPozdrawiam
MarkusAttachments:Markus
UczestnikW załączniku zdjęcie. Przepalenie rury nastąpiło 01-11-2018 popołudniu bodajże.
Jest źle. Zobacz na temperaturę podajnika przed 1 listopada . Blisko 100 stopni !!!!
U mnie temperatura nie przekracza 40 stopni.
Koniecznie sprawdź rzeczy o których pisałem wcześniej
Ogień z palnika zamiast wchodzić do kotła, cofnął się w palniku i stopił łącznik elastyczny.
Może być kilka przyczyn:1. Brak napowietrzenia kotłowni (brak Z-etki)
2. Słaby ciąg kominowy.
3. W rynnie palnika zebrało się dużo spiekówPozdrawiam
MarkusAttachments:Markus
UczestnikA możesz przesłać zdjęcia wykresów z Econetu, z wybranymi: tryb pracy, temp. kotła, temp podajnika, temp. mieszacza.
z okresu poprzedzającego awarię i np z ostatniej doby.
Jak masz wykres to druga ikonka z prawej strony nad wydrukiem to zapis na dysk albo pliku CSV, albo zdjecia.Markus
UczestnikA możesz przesłać zdjęcia wykresów z Econetu, z wybranymi: tryb pracy, temp. kotła, temp podajnika, temp. mieszacza.
z okresu poprzedzającego awarię i np z ostatniej doby.
Jak masz wykres to druga ikonka z prawej strony nad wydrukiem to zapis na dysk albo pliku CSV, albo zdjecia.Markus
UczestnikU mnie nigdy przez dwa lata użytkowania, nie miałem zadymienia w zasobniku, również kiedy był praktycznie pusty.
Mam Z-etką o średnicy 160 mm, Komin z wkładem 150 mm ale powyżej 10m.
Problem u Ciebie jest chyba z za małym ciągiem, który może być spowodowany przytkaniem w wymienniku lub w samym kominie albo masz za małe napowietrzenie.
Zastanawiam się nad jeszcze jednym powodem. Czasem pracy podajnika nr 2. W moim regulatorze mam ustawione 115% (jest to ustawienie zwiększające czas prac tego podajnika). Dlaczego o tym piszę. Jak kiedyś nagrywałem sobie proces rozpalania, to zauważałem, że przy podawaniu paliwa do rozpalania, cześć pelletu pozostała na ślimaku podajnika. Nie wiem jak wygląda dalej podawanie pelletu podczas normalnej pracy, ale nie ma żadnego problemu z zadymieniem. Może jest tak, że jak pellet został na ślimaku i to w końcu zajął się ogniem przy wysokiej temperaturze w palniku. Ale to takie dywagacje. Może Serwis HT coś doradzi w tym temacie. -
AutorWpisy