Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Markus
UczestnikSamo ustawienie wydajności czy to 8 kg/h czy 11 kg/h nie ma wpływu na zużycie.
Na zużycie wpływ mogą mieć źle ustawione czasy podawania na poszczególnych poziomach mocy.
A przede wszystkim zapotrzebowanie na ciepło.
Obniżenie temperatury w pomieszczeniach o jeden stopień oznacza konkretne oszczędności.
Jak była temperatura przy grzaniu w układzie pracy pompy start/stop?20 lutego 2018 o 20:27 W odpowiedzi na: Red daspell 15kw palnik pell hard 20kw. Niedopalony cząstki peletu. #64841Markus
UczestnikZastanawiam się jaki sens ma nadzór ustawiony na 10 min.
Zadaniem nadzoru jest utrzymanie żaru, tak aby ominąć wygaszanie i potem rozpalanie. Jeśli podtrzymuje 10 min a potem wygasza, to szkoda pelletu na podtrzymanie.
Ostatnio SERVICE pisał o tym, ustawił czas na 30 min, ale zmniejszal też Histereze kotla do 3 stopni, tak aby kocioł co pewien czas się włączal.
Przecwiczylem to przez kilka dni, z tym że ustawiłem Hk na 4 stopnie a czas nadzoru na 60 min. Palnik załączał się średnio co 50 min na 15 min. Dosyć stabilnie palił ale to mam sens przy większych poborach jak jest mróz.
Ja mam w czasie nadzoru podawanie 2.3s cykl 70 s i nadmuch 20%. Wydajność podajnika 9.3kg/h
Pozdrawiam
MarkusMarkus
UczestnikCzy przeważać pellet? jak nie zmieniałeś dostawcy, to raczej jest ok.
Jeżeli chcę sprawdzić jakieś ustawienia, to zasypuję cały zasobnik pelletem i po 24 h znowu zasypuję – i wtedy wiem ile zużył przez tę dobę.
U Ciebie ciężko będzie teraz wyciągnąć średnie zużycie bo w niedzielę zmieniałeś parametry.
Napisz jaka jest temperatura w pomieszczeniach? Jaką krzywą masz ustawioną obecnie.
No i możesz z informacji z kotła spisać ilość rozpaleń i za 24 godz znowu spisać.
Porównaj to z wcześniejsza ilością rozpaleń.Pozdrawiam
MarkusMarkus
UczestnikJa czyszczę kocioł średnio co dwa tygodnie i wtedy wyrzucam popiół – pół wiadra, nigdy nie ważyłem.
Markus
UczestnikJa palę pelletem od lokalnego dostawcy, choć produkcja idzie w dużej mierze na eksport.
Tak więc nic nie doradzę. Jeżeli nie robi spieków, a jest tańszy, to chyba OK.Zresztą możesz kupić z 10 worków i spróbować.
Markus
UczestnikŻeby przeanalizować dobowe zużycie, cała ten okres musi mieć te same parametry, a wczoraj przecież zmieniane były nastawy.
A jak wyglądało zużycie w grudniu, styczniu?I druga sprawa, sterowanie pogodowe kotłem może jest ekonomiczniejsze dzisiaj, ale jak przy niskiej temperaturze kotła uzyskasz ochronę powrotu.
Jak korozja niskotemperaturowa skróci żywotność kotła, to wtedy można policzyć jakie to były oszczędności.Pozdrawiam
Markus
Markus
UczestnikRobson1916 musisz poczekać z dobę i zobaczysz jak się wyrównaja temperatury w pomieszczeniach.
Jeżeli nie masz zaworów termostatycznych przy grzejnikach, to ważne jest dobranie krzywej grzewczej i ewentualnie mała korekta od termostatu pokojowego.
Ale wymaga to trochę cierpliwości.
Pozdrawiam
MarkusMarkus
UczestnikDokładnie tak. Obniżenie nocne ma też za zadanie kompensowac spadki temperatury zewnętrznej, bo wtedy mieszacz podbijal by temperature, podczas gdy podczas snu niepotrzebna utrzymywać wyższej.
Generalnie musisz dobrać sobie krzywą grzewczą.Markus
UczestnikOczywiście że im mniejsza temperatura na mieszaczu tym mniej pali. Nigdzie nie pisałem że więcej.
Druga sprawa. Obniżeniami nocnymi koryguje się temperatury w nocy bądź wtedy gdy przez dłuższy czas nie ma domowników w domu. Bo wszyscy są np. w pracy. Obniż krzywą grzewczą tak jak poprzednio pisałem.
I trzecia sprawa termostat pokojowy tylko obniża temperaturę zadaną mieszacza o zadaną ilość stopni. Jeżeli jest osiagnieta zadana temperatura to wysyła sygnał do sterownika kotla, a ten zmniejsza temperature o wg parametru obnizenie przy rozwartym styku termostatu.
Pozdrawiam
MarkusMarkus
UczestnikTo jest tak sytuacja o której pisałem ileś postów wcześniej. Że będziesz musiał wszystko poobnizac, że względu że tu cały czas grzane są grzejniki, bez żadnych przerw.
Nie wiem jak masz ocieplony budynek, ale możesz jeszcze obniżyć krzywą grzewczą powiedzmy do 0.9. 0,8
Jaką masz ustawioną temperaturę na termostacie, jeżeli 24 to za dużo, to obniż do oczekiwanej np. 22
No i teraz musisz czekać. Ściany są nagrzane i temperatura nie obniży się w ciągu kilku godzin. Zobaczysz po dobie, czy dwóch dobach jaka jest temperatura w domu.
A im mniejsza temperatura wody na mieszaczu tym dłuższe postoje kotła.
A to przekłada się na ilość pelletu jaką wciąga kocioł.
Pozdrawiam
MarkusMarkus
UczestnikObniż krzywą grzewczą do 1.0
I po obserwuj jaka będzie za jutro temperatura w domu.
Na noc możesz zadać obniżenie np o 3 stopnie.
Im będziesz miał optymalnie ustawione temperatury na mieszaczu, poprzez krzywą grzewczą, tym mniej będzie spalał kocioł.Markus
UczestnikJaką masz wybraną krzywą grzewczą?
Czy masz ustawione przesuniecie tej krzywej?
Według mnie powinieneś dopasować krzywą grzewczą. Obniżenie od termostatu powinno tyko korygować w niedużym zakresie. Również masz do dyspozycji obniżenia nocne.Markus
UczestnikMam obniżenie nocne na mieszaczu i trochę kombinuje na CWU, ale to zależy od sposobu rozbioru ciepłej wody przez rodzinę.
Z tym że jak na sterowniku mam zadane temp CWU np. 40 stop. to pompa się równo po osiągnięciu tej temperatury wyłączy.
Może masz włączone wydłużenie pracy pompy CWU.
Po wyłączeniu pompy CWU temperatura w zasobniku idzie jeszcze do góry bo woda z kotla ma wyższą temperature.
Co do miarkownika nie mam zielonego pojęcia. Prześlij zdjęcia.
Pozdrawiam
MarkusMarkus
UczestnikNie ustawiaj obniżenia nocnego kotła. Niech kocioł sobie pracuje do 70 stopni.
Reszta wyjdzie w praniu.Pozdrawiam
Markus
Markus
UczestnikJa mam pogodówkę podpiętą tylko pod mieszacz.
Kocioł chodzi powiedzmy tak: Temp zadana kotła = 75 stopni, Hk = 15 stopni, H2 = 8, H1= 4.Z tym, że trochę kombinuje jak są mrozy, tzn. zwiększam temp. kotła do góry o 2 -3 stopnie.
Jeżeli chodzi o CWU, to jego szybkość nagrzania zależy od temp kotła. Nie wiem jaką miałeś temp zadaną kotła przy sterowaniu pogodowym.
Jak będziesz miał sztywne do 60 do 75 na kotle, to będzie miał wystarczającą różnicę temperatur do nagrzania CWU.
A jak kocioł pracuje 45-60 to może długo nagrzewać CWU. -
AutorWpisy