Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,711 z 1,725 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,
    Pogrzebałem trochę po tym co się dzieje na stronie ecoNet dostępnej lokalnie i udało mi się dorwać do danych zwracanych w JSON
    Przykładowy link to
    [IP lokalne econet]/econet/regParams

    W domoticz trzeba skonfigurować wirtualne urządzenie HTTP/HTTPS poller
    W URL podajesz [IP lokalne econet]/econet/regParams
    w Polecenie dajesz skrypt lua, który będzie parsował twojego JSON-a
    Odświeżanie: czas w sekundach
    login i hasło jest oczywiste
    DomoticzJSON.png

    A potem dodajesz czujnik i zaczyna działać:
    DomoticzTempExt.JPG

    Skrypt parsujący wrzucasz do katalogu [Katalog Domoticz]scriptslua_parsers

    Ja parsuję JSON-a za pomocą skryptu:
    — Parsowanie JSON-a o następującej strukturze
    — {
    — „settingsVer”: 40585,
    — „editableParamsVer”: 18,
    — „schedulesVer”: 1,
    — „remoteMenuVer”: {

    — },
    — „currentDataParamsEditsVer”: 0,
    — „curr”: {
    — „tempExternalSensor”: 3.3556785583496094,
    — „thermostat”: 1,
    — „pumpCOWorks”: true,
    — „mode”: 3,
    — „mixerPumpWorks4”: false,
    — „mixerPumpWorks5”: false,
    — „mixerPumpWorks1”: true,
    — „mixerPumpWorks2”: false,
    — „mixerPumpWorks3”: false,
    — „contactGZCActive”: false,
    — „tempCO”: 60.663795471191406,
    — „fuelLevel”: 84,
    — „tempOpticalSensor”: 99.999984741210938,
    — „pumpCO”: true,
    — „tempCOSet”: 70,
    — „statusCWU”: 0,
    — „mixerTemp3”: null,
    — „mixerTemp2”: null,
    — „statusCO”: 0,
    — „boilerPower”: 80,
    — „pumpCWUWorks”: false,
    — „mixerTemp5”: null,
    — „pumpFireplace”: false,
    — „mixerTemp4”: null,
    — „pumpSolar”: false,
    — „mixerTemp1”: 34.541149139404297,
    — „mixerSetTemp4”: 35,
    — „mixerSetTemp5”: 35,
    — „pumpCirculation”: true,
    — „pumpSolarWorks”: false,
    — „mixerSetTemp1”: 35,
    — „mixerSetTemp2”: 35,
    — „mixerSetTemp3”: 35,
    — „pumpCWU”: true,
    — „boilerPowerKW”: 10.949594497680664,
    — „tempCWUSet”: 48,
    — „contactGZC”: false,
    — „pumpCirculationWorks”: false,
    — „fuelStream”: 2.1056911945343018,
    — „transmission”: 0,
    — „tempFlueGas”: 55.233829498291016,
    — „pumpFireplaceWorks”: false,
    — „tempFeeder”: 32.550285339355469,
    — „tempCWU”: 48.891960144042969,
    — „fanPower”: 25.0
    — }
    — }
    — funkcja zaokrąglająca liczbę
    function round(what, precision)
    return math.floor(what*math.pow(10,precision)+0.5) / math.pow(10,precision)
    end
    — Pobierz ciało JSON-a
    s = request[’content’];

    — pobranie danych z JSON z
    local s = domoticz_applyJsonPath(s,’.curr.tempExternalSensor’)
    — aktualizacja sprzętu o ID 2
    domoticz_updateDevice(2,”,round(s,2))

    W odpowiedzi na: Econet – częstotliwość zapisywania danych w historii #64932
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Zmienił się sposób archiwizowania danych.

    Wraz z wprowadzeniem nowej wersji portalu ecoNET zoptymalizowana została struktura przechowywania danych historycznych regulatorów w bazie danych oraz sposób ich rejestracji w bazie tak aby zarządzanie danymi było bardziej wydajne. W nowej wersji serwera ecoNET główny nacisk jest położony na dostęp do danych historycznych z ostatniego miesiąca pracy regulatora. Dodatkowo w celu ograniczenia miejsca, jakie jest potrzebne do przechowywania danych w bazie, dane są przerzedzane. Częstotliwość zapisu poszczególnych danych zależy od wartości zmiany danego parametru w stosunku od ostatniego zapisu.

    Pozdrawiam
    Serwis heiztechnik

    OK, fajnie. Tylko te dane są z dzisiaj.
    Rozumiem, że w sytuacji rosnącego zainteresowania modułem internetowym miejsce jest bardzo ważne ale takie podejście powoduje, że te dane są co najmniej mylące.
    Na przykład między 7:00 a 8:30 rano piec nie przeszedł od razu z 30% mocy na 0%. Pracował z mocą 30% przez jakieś 15 minut co powinno być widoczne na wykresie.
    Według mnie w momencie zmiany powinna być rejestrowana zarówno stara jak i nowa wartość co pozwoliło by złagodzić te wykresy.

    To jak teraz są rejestrowane zmiany strasznie zaciemnia wykresy i uniemożliwia sensowne analizowanie historii pracy.

    Najlepszym rozwiązaniem było by umożliwienie lokalnego zapisu danych z dokładnością jaką sobie wybierzemy a na econet poszły by już przetworzone dane.
    Może dało by się dorobić jakąś przejściówkę do modułu internetowego, która miała by złącze na kartę SD i tam by wrzucał dane.
    Opcja bez dokładek: dorobienie możliwości ustawienia serwera ftp (czy coś innego), na który wrzucane by były bieżące dane.

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniach RED PELLET DUO, palnik Xmini35 #74770
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Regulator coś pomoże ale nie spodziewaj się szału.
    Te piece po prostu pochłaniają paliwo.
    Z drugiej strony jak policzyć ile faktycznie dom potrzeba je energii to okaże się że spalanie to odzwierciedla.
    Jak przyjmiesz, że w kilogram pelletu jest koło 5kw a ty potrzebujesz powiedzmy 10kw to okaże się, że twoje 40 kg ledwo zaspokaja zapotrzebowanie na ciepło.
    Możesz próbować kombinować z instalacją, zmieniać temperatury a w finale wyjdzie, że ucierpi tylko twój komfort.
    Ja kręciłem ustawieniami w zeszłym sezonie i wiele z re go nie wyszło.
    Teraz mam dobrej jakości paliwo i musze trochę pokombinować z ustawieniami bo się lekko spieka ale szaleć nie będę. Na przyszły sezon w planie jest ściągnąć kogoś od komina aby dostosować go do pieca. Może wsadzić nierdzewke albo jakas końcówkę regulujące.

    A i zawsze można poszukać tańszego paliwa. Jackjj ma jakiegoś dostawcę, niestety ne w moim region. Mi zostało płacić po 840zl/t

    W odpowiedzi na: Econet – zniknęła możliwość zmiany parametrów kotła #65183
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Serwis 1
    Czy jeśli pójdę pkt 1 (1) Według wydajności podajnika i pojemności zbiornika (parametry w serwisie). Czy ustawiając dużo mniejsza pojemność zbiornika niż mam spowoduje że sterownik wyśle przez ekonet info o braku paliwa na email? Czy też info na email dopiero pójdzie jak faktycznie na palniku zabraknie paliwa ?
    Z góry dzięki za info
    PS. Podobnie jak mój przedmówca nie byłem w stanie skalibrować przez pkt 2 bo w końcu sam przestał migać więc robiąc wg instrukcji nie udaje się skalibrować bo jakby ster nie kończy kalibracji

    Witam,
    Osobiście nie zauważyłem aby econet powiadamiał o braku paliwa czy czymkolwiek innym niż brak prądu.
    Tak samo apka na androida też nie miała powiadomień.

    Co do kalibracji. Udało mi się to wykonać. Proponuję spróbować jak będą duże mrozy gdzie czas między załadunkami jest krótki.

    Pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: Wyłączanie pompy kotłowej podczas ładowania CWU #64962
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    W którymś temacie była poruszana już kwestia podłączenia pompy kotłowej właśnie w module B. Ja podpiąłem swoją pod moduł podstawowy, oznaczenia zacisków „pompa kotła”. EcoNet oczywiście uwzględnił ją w swoim schemacie, rysując „mały obieg”, ale ustawiając parametr” Temperatura załączenia pompy kotła” na powiedzmy 46, nic nam nie daje. Sygnał idzie na pozostałe pompy i po spadku tej wartości wszystkie robią „off”. Co producenci mieli na myśli tak to ustawiając? Bo opis wyraźnie wskazuje na -pompę kotła-, a nie -pompy instalacji- czy jak to tam by nie nazwał.
    Nie pamiętam już dokładnie ale chyba sterowanie pompą/mieszaczem/siłownikiem od podłogi mam realizowane z modułu podstawowego, a pompą/mieszaczem/siłownikiem CO poprzez moduł B.

    Ciekawe,
    Też mam pompę kotła ale econet nie rysuje mi dodatkowego obiegu.
    Możesz wrzucić screen z schematu jaki ci prezentuje?

    Dziękuję.

    W odpowiedzi na: Dziwne zachowanie układu z zaworem 4d #64981
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,

    Jakie wartości masz ustawione dla:
    – zakres proporcjalnosci
    – stała czasu calkowania?

    Zakres proporcjonalności: 1
    Stała całkowania: 130
    Czas otwarcia: 60s
    Nieczułość: 0.7

    W odpowiedzi na: Dziwne zachowanie układu z zaworem 4d #64983
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Pompa od CO pracująca na grzejniki jest w stanie zmieniać wydatek w przypadku, gdy termostaty na grzejnikach odcinają poszczególne grzejniki – czyli warto ustawić modulację (wartość zależna od zapotrzebowania – np. wstępnie na 2/3 – jeżeli modulacja też ma kilka stopni).

    Pompa CWU ma pompować cały czas tak samo więc można ustawić stały bieg np. 2/3.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Z tego co rozumiem moje pompy w rybie auto mają modulację trzystopniową. Ustawiam maksymalną moc i jak nie da się pompować to zwalnia.
    Zmienię to ustawienie jak będę w domu.

    Wyłączyłem pompę CO na dwie godziny i po ponownym uruchomieniu wygląda, że zachowuje się normalnie.

    Dziękuję.

    W odpowiedzi na: Dziwne zachowanie układu z zaworem 4d #64985
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Sprawdzę to wieczorem.
    Rano jak odkręciłem kaloryfer na max to temperatura zaczęła spadać, choć nie jakoś strasznie.

    W zeszłym sezonie też takie coś obserwowałem ale tylko jak było ciepło.
    Jak tak dalej będzie się zachowywał to przestawię czujkę temperatury do łazienki i zacznę wytłaczać pompę obiegu.
    Trochę słabo to będzie działać z podłogówką ale na pewno lepiej niż teraz.

    Jeszcze zdalnie zrobiłem test z wyłączeniem pompy obiegowej CO i temperatura na mieszaczu zaczyna powoli spadać a temperatura powrotu pieca zaczyna rosnąć.
    Więc mieszacz chyba jednak się zamyka.

    Jeszcze jedno pytanie.
    Mam dwie pompy CO i CWU z automatyczną modulacją mocy.
    Czy one powinny być ustawione na pełną moc czy lepiej zmienić im prędkość na 2/3?

    Dziękuję.

    W odpowiedzi na: Dziwne zachowanie układu z zaworem 4d #64987
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Przy całkowitym otwarciu zaworu woda na instalacje, powinna mieć temperaturę o kilka stopni niższą od temperatury kotła. W przypadku całkowitego zamknięcia mieszacza temperatura za mieszaczem powinna spaść do temperatury otoczenia (oczywiście nie od razu).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Witam,
    Tak to powinno się odbywać.
    Tylko sam zawór 4d nie jest izolatorem więc jego pełne zamknięcie i tak skończy się tym, że część ciepła będzie przenikać z jednej strony na drugą.
    Więc w finale po jednej stronie mieszacza mam mieć 34 stopnie a po drugiej mam do 70 stopni.
    Samo przewodnictwo cieplne metalu, z którego zbudowany jest mieszacz powoduje nagrzewanie się wody po drugiej stronie a pompa obiegowa CO powoduje większe odbieranie ciepła.
    Jeżeli moje myślenie jest poprawne to dom obecnie nie odbiera ciepła a sam mieszacz powoduje nagrzewanie małej ilości wody w części między mieszaczem a czujnikiem temperatury (jakieś 20 – 30 centymetrów rury miedzianej chyba fi 1″).

    Trochę mnie dziwi, że to jest wystarczające aby obniżyć temperaturę powrotu.

    Albo zawór 4d jest jakiś dziwny. Mam ten 4-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 486 tylko 1″ i poprzedniej generacji.

    Albo sam zawór się nie domyka.

    W odpowiedzi na: das pell 15 kw nie osiaga temp. zadanej kotla #64994
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,
    Tak z innej beczki.
    Jaka temperaturę utrzymuje w układzie?
    Sterujesz nią pogodówka czy na sztywno masz zadaną jakąś wysoka wartość?

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniach RED PELLET DUO, palnik Xmini35 #74773
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,
    Zawirowywacz to spiralna wkładka w rurę odprowadzającą spaliny. Wsuwasz ją w otwór spalinowy dostępny przez górne drzwiczki.
    Powoduje dłuższe oddawanie ciepła ze spalin w kolumnie wodnej.

    Moc palnika a moc pieca to dwa osobne parametry.
    palnik masz do 35kw ale piec może nie być w stanie tego odebrać.
    Z drugiej strony jak masz piec 35kw to granie nim pochłonie masę paliwa.

    Przy kominie jaki masz regulator ciągu by się przydał.
    Twoje rozwiązanie z wentylacją wydaje się być niezgodne ze sztuką.
    Co z tego, że masz podwójną wentylację ja ona głównie będzie wyciągowa, a w szczególnych przypadkach może zasysać spaliny.

    Z mieszaczami wygląda to tak, że góra dostaje wysoką, jak na podłogę, temperaturę, której nie ograniczasz w łazience, która może ci to ciepło odbierać.
    Nie obserwujesz przegrzania łazienki? Może warto sterować mieszaczami od temperatury zewnętrznej. W taki sposób podasz na podłogę tyle ciepła ile potrzeba a nie całość.

    Ja mam tylko cztery obiegi podłogi i steruję nimi za pomocą RTL-ów, które mam ustawione na max 32 stopnie (czy coś koło tego).
    Do tego mieszacz podaje temperaturę zależną od pogody i ustawiłem go tak aby przy zerze dał około 36 do 37 stopni.
    Na razie obserwuję, że to wystarcza na utrzymanie temperatury w domu. A i nie robię obniżeń nocnych.

    W zeszłym roku miałem średnie spalanie na poziomie 22 kg na dzień ale wtedy miałem marne paliwo oraz mase kombinowałem z ustawieniami.

    Teraz mam dużo lepsze i droższe paliwo i dopiero zobaczę jak to będzie działać.

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniach RED PELLET DUO, palnik Xmini35 #74776
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nie wiem co nie tak. Czy ustawię większe czy mniejsze parametry na piecu, to zawsze spala mi podajnik na 4 dni (105kg). Ostatnio nawet w domu zmniejszył temperaturę o 2 stopnie i to samo. Co jest nie tak?

    Witam,
    Jakiej mocy masz piec?
    Jak obniża sz temperaturę? Masz jeden termostat pokojowy os którego obniża sz temperaturę na Mieszacz podłogi?

    Ogólnie jest tak, że piec grzeje tak często jak szybko odbierasz ciepło.
    Na poczatu sezonu musisz wygrzać podłogę i nagrzać pomieszczenia.
    To zajmuje trochę czasu.
    Czy w łazience masz termostat na kaloryfery? Jak nie to zakręcie go na jakiś czas.
    Jak masz skonfigurowany mieszacz?
    Jaka temperaturę dajesz na kaloryfer.

    Jaki masz komin?
    Masz zawirowywacz spalin?
    Masz regulator ciągu?
    Jak masz rozwiązany pobór powietrza do kotłowni?

    U mnie zostało jeszcze rozwiązać temat komina i powinno być ok. Mam komin do pieca na drewno a nie na Pellet i to powoduje wyciaganie ciepła z pieca.
    U mnie przy -20 idzie pojemnik na około 3 do 4 dni.
    Przy temperaturze w około 0 pojemnik (105kg) wystarczał na około 5 do 7 dni.

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED DASPELL 15kW #74789
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Dziękuję,
    Zeszłej zimy miałem coś koło 14 rozpaleń na dobę.
    Tylko u mnie występuje zjawisko przeskakiwania niskich progów. Tylko przy dużych odbiorach zdarzało się, że na 30% pracował na tyle długo, że wypalał nadmiar i zaczynało się skakanie między 30 a 50%.
    Pali na 15kW a potem 50 i 30% przeskakuje w parę minut. Dlatego kombinuję ze zmniejszaniem mocy. Do tego kombinuję z nadmuchem bo mam trochę spieku.

    Sytuacja trochę się zmieni jak wsypię nowy (porządny) towar. Tu zacznie się zabawa od nowa.

    Jak na razie sezonu jeszcze nie rozpocząłem.
    Miałem parę dni na minusie a obecnie jadę na kominku.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Econet – zniknęła możliwość zmiany parametrów kotła #65200
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    U mnie wydaje się, że wszystko działa.

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED DASPELL 15kW #74792
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Z praktycznego punktu widzenia to dobrze byłoby, gdyby kocioł wygasił się raz dziennie celem przedmuchania i oczyszczenia palnika.
    W okresie zimowym cogodzinne rozpalanie i wygaszanie kotła jest niepotrzebne. Każde wygaszanie i rozpalanie to strata ciepła przez komin.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    OK, tylko jak to osiągnąć aby było także ekonomiczne?

    U mnie bywa tak, że piec w 20 -30 minut osiąga zadaną temperaturę i się wygasza a po następnych 30 minutach startuje od nowa.
    Tak jakbym miał za dużą moc na 100% mocy.
    Natomiast bywa i tak, że pali cały dzień, choć jest to rzadkość i zdarza się przydużych odbiorach na początku i nie przeskakiwaniu 50% mocy.
    Co i tak w dłuższym czasie skutkuje częstym rozpalaniem.

    Mam ustawione:
    – 100% 15kW
    – 50% 7kW
    – 30% 5,8 kW
    – H 70o
    – H1 5o
    – H2 10o
    Podawanie ważyłem wielokrotnie i mam rzędu 19.1kg/h

    Mogę spróbować zbić podawanie na 100% aby nie zostawało za dużo na palniku przy przejściu na 50% co powinno wydłużyć pracę na tym progu. Ewentualnie
    Ewentualnie zwiększyć H2 aby wcześniej przeszedł na 50% mocy.
    Wydaje się, że to drugie (zwiększenie H2) będzie lepszym rozwiązaniem, choć może nie zadziałać i będzie trzeba także zmodyfikować podawanie na 100% mocy.

    Co sugerujecie?

Oglądasz 15 wpisów - 1,711 z 1,725 (wszystkich: 1,964)