Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Mateusz Żurek
UczestnikDziwne, ze zdjęcia wynika, że masz HT Tronic 850 .
O, może ci źle powiedziałęm.
Lato/Zima jest w menu Użytkownika
Opis jest w punkcie 8.14 Włączenie funkcji LATO na stronie 13 instrukcji:https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2020/12/ecoMAX-850P2-H_DTR_PL_wydanie_1.1.pdf
Załączniki:
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Wstępnie rozmawiałem z doradcą i wyszło nam, że potrzebuję PC 7kW Comfort II, choć sam wybrałbym 9kW, według danych jest dużo cichsza.
Mają mi zorganizować jakąś firmę instalacyjną ale nie nastawiam się na instalację w tym roku.
Kupię 3t pelletu po tych horrendalnych cenach i jakoś dotrwam do przyszłego roku.A jak u Ciebie – udało się coś zorganizować?
Co do wykorzystania grzałki.
Działałem tak przez rok i powiem szczerze, że nie jestem zadowolony.
Grzałka pożera około 10 kW dziennie pracując w harmonogramie 3h w czasie pracy fotowoltaiki oraz 2h wieczorem w czasie mycia.
Mam pojemnik 300L i grzałka jest w środku więc daje mi tylko połowę pojemnika.
Jak korzystam z pieca to dostaję cały pojemnik wody o temperaturze 55 stopni zużywając około 3 – 4kg pelletu i to mi wystarcza na 2 dni.
Gdyby nie fotowoltaika to koszt grzania CWU grzałką, przy obecnych cenach, nadal wychodziłby 2x drożej.
A, i moja instalacja jest za mała więc przy graniu CWU grzałką mi brakuje około 1000kWh.Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Ja mam sterownik HT trwonić 890 i ma praktycznie te same ustawienia co 850 i też mam tryb lato w menu CWU ale także mam tryb lato w menu Lato/Zima.
Zrób zdjęcia menu głównego.
Ja mam histerezę 5 stopni, żądaną 49 stopni i dodatkowo w menu serwisowym włączyłem wydłużenie pracy pompy CWU na 22 minuty. W ten sposób, po zakończeniu pracy pieca, pompa wyciąga nadmiar ciepła z pieca i niekiedy dobija do 53 stopni co w finale powoduje, że piec tylko raz dziennie ładuje CWU
U ciebie może tak często ładuje cwu, że piec nie zdąży się wychłodzić.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Musisz przestawić piec w tryb lato a nie CWU w tryb lato (co kolejek on oznacza).
CWU ustaw na opcje bez priorytetu.
Tryb lato pieca ustawiasz z manu Lato/Zima.
https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2020/12/ecoMAX-850P2-H_DTR_PL_wydanie_1.1.pdf
W instrukcji jest taki tekst:
8.14 Włączenie funkcji LATO
Aby włączyć funkcję LATO umożliwiającą
ładowanie zasobnika CWU latem, bez
potrzeby grzania instalacji centralnego
ogrzewania, należy ustawić parametr w Tryb
Lato na Włączony:
Lato/Zima -> Tryb Lato
W trybie Lato wszystkie odbiorniki
ciepła mogą być wyłączone dlatego
przed jego włączeniem należy
upewnić się, że kocioł nie będzie
się przegrzewał.
Jeśli czujnik pogodowy jest podłączony to
funkcja LATO może być włączana
automatycznie przy pomocy parametru Auto
z uwzględnieniem nastaw dla Temperatura
włączenia LATO, Temperatura wyłączania
LATO.
Mateusz Żurek
UczestnikRzuć okiem na tą instrukcje.
Pytanie czy masz ten sam silownik
https://afriso.pl/pobieranie/Instrukcja_obslugi_silowniki_elektryczne_ARM.pdf
Mateusz Żurek
UczestnikU mnie to trochę inaczej działa.
W trybie lato siłownik powinien zamknąć mieszacz aby zablokować przepływ wody na układ CO.
Teraz problem jest taki, że tak naprawdę piec nie wie kiedy zawór jest otwarty a kiedy jest zamknięty lub na jakiej pozycji jest obecnie.
Sterownik wskazanie % otwarcia sobie oblicza i jak mu ręcznie przestawisz zawór na 100% to sterownik nadal będzie twierdził, że jest na przykład 40% otwarcia.Więc sam piec nie wie kiedy zakończyć zamykanie zaworu.
W siłownikach Afriso jest coś takiego jak wyłącznik pomocniczy i można ustawić tak, że po osiągnięciu zera siłownik zakończy pracę.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
W trybie lato piec grzeje tylko cwu.
Piec będzie się rozpalał tylko jak temperatura wody w zasobniku cwu spadnie o histerezę, czyli piec nie utrzymuje swojej temperatury.
U mnie siłownik zaworu zamyka się na 0 i zatrzymuje, choć nadal świeci się lampka na siłowniku oznaczająca zamykanie. Stoi tak już któreś lato z kolei i nic się nie dzieje.
Możesz rzucić okiem w instrukcje siłownika czy nie ma tam informacji o wyłączniku pomocniczym.
Mateusz Żurek
UczestnikPytanie jaki masz komin.
Ogólnie piec 5 klasy ma niską temperaturę spalin i skroplony w kominie mogą się pojawić.
Pocenie w piecu występuje w związku z niską temperaturą powrotu lub z komina napływa, ale to sam komin powinien mieć odprowadzenie skroplin do kanalizacji.
Za niski komin będzie miał wpływ na ciąg w kominie, zwłaszcza jak jest on w niekorzystnej sytuacji w stosunku do kierunku wiatru i wpada ci wiatr do komina.
Mateusz Żurek
UczestnikA, racja.
Z jakiegoś powodu przeczytałem podłogowa zamiast pogodowa.
Jak przedstawisz obroty pompy to sprawdź czy kaloryfery są ciepłe na całej długości.
U mnie na niższych obrotach kaloryfery nie są ciepłe na całej długości.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Rzuć okiem na cennikhttps://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2022/02/CENNIK_CZESCI_ZAMIENNYCH_02_2022.pdf
Jest tam pozycja HT000.01.004 Czujnik temperatury zewnętrznej. Cena jakieś 54 zł.
Wystarczy wysłać maila na adres zamowienia@heiztechnik.plz informacją co potrzeba i danymi pieca oraz adresem dostawy.
Nie było tego czujnika w zestawie piecem?
Mateusz Żurek
UczestnikTo przy podłogówce szybko się nie da. Ona ma dużą bezwładność i potrzeba czasu do nagrzania.
<span style=”color: #898989; font-family: 'Open Sans’, sans-serif; font-size: 14px;”>,słyszałem że jak większa różnica czyli mniejszy przepływ kocioł lepiej grzeje i mniej zużywa paliwa</span>
To są raczej brednie. Przy małej delcie dostarczasz tyle samo mocy co przy dużej delcie z tym, że różni się przepływ.
Przy dużej delcie piec dostaje duże ilości zimnej wody i może potrzebować więcej wody zawrócić na powrót aby utrzymać go na odpowiednim poziomie.
No i jeszcze przy małym przepływie możesz nie dogrzewać części podłogi.W piecach Ht One da się zmienić obroty pompy. Niestety nie wiem gdzie się ona znajduje. Prawdopodobnie gdzieś z przodu pod zasobnikiem na pellet. Możesz zadzwonić do serwisu. Powiedzą co gdzie znaleźć tą pompę.
Według mnie powinno się stosować najwyższy bieg pompy obiegowej jaki jest jeszcze dla ciebie komfortowy. U mnie równomiernie wygrzewają się kaloryfery i do tego piec pracuje na niższej mocy.
18 kwietnia 2022 o 21:52 W odpowiedzi na: Red pellet duo 25 2018r ciagle się włącza i wyłącza #60948Mateusz Żurek
UczestnikTryb standard i duszy logic to algorytmy trybu pracy, czyli to jak piec określa kiedy ma rozpocząć modulację mocy.
Z Twojego opisu wynika, że piec obecnie pracuje tak jakby termostat powodował zatrzymanie pompy mieszacza/kotła a nie samego kotła.
Tak jak pisałem wcześniej. Trzeba sprawdzić ustawienia termostatu a w ostateczności fizyczne podłączenie termostatu do sterownika.
Prawdopodobnie tu ktoś wykonał zmianę.
18 kwietnia 2022 o 21:38 W odpowiedzi na: Red pellet duo 25 2018r ciagle się włącza i wyłącza #60949Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Te sterowniki mają trzy tryby pracy:
– lato – grzeje tylko cwu
– zima – grzanie cwi i co
– auto – tryb pracy jest wyznaczany na podstawie temperatury na zewnątrz. Wymagany jest czujnik pogodowy. Jak go nie masz to sterownik może nie pokazywać tej opcji.
Do tego masz dwa sposoby podłączenia termostatu. Zakładam, że masz sterownik z serii 800 więc możesz podpiąć termostat
– pod mieszacz i tu wyłączyć pompę mieszacza lub obniżyć temperaturę na mieszaczu
– lub pod sterowanie piecem i tu masz opcje wyłączenia pompy kotła lub wyłączenia pieca. Obstawiam, że dawniej było włączone sterowanie piecem.
Jeżeli dawniej działało to najprawdopodobniej ktoś zmienił konfigurację.
Nie było u was ostatnio serwisu na przeglądzie?
Najlepiej będzie jak ktoś przepatrzy menu serwisowe pod kątem konfiguracji termostatu.
Mateusz Żurek
UczestnikJeżeli nie słychać szumów to nie ruszaj.
Masz najprawdopodobniej duży przepływ co pozwala grzać mniejszą temperatura w układzie co.
Ja celowo, daje większy przepływ co pozwala obniżyć różnice temperatury wejścia i wyjścia co też pozwala grzać mniejszą mocą pieca.
Jak piec pracuje w trybie ciągłym to zmniejszył bym temperaturę żądaną co.
Jak używasz czujnika pogodowego to zmniejszyłbym krzywa grzewcza lub przesunięcie krzywej a w nowszych sterownikach ustawionym niższa temperaturę przy +10 i -10.
Jak na siłę chcesz zwiększyć różnice temperatur to zmniejsz obroty pompy co.
Mateusz Żurek
UczestnikTo jak sypie się pellet zależy od jego rozmiarów.
Dobrej klasy pellet sypie się w przedziale 8 – 12kg ale to nie jest regułą. Może się trafić dobry pellet co się szybciej sypie bo to zależy od długości pelletu oraz jego ścinek.
Masz najprawdopodobniej zanieczyszczone paliwo. Ja bym go reklamował u sprzedawcy.
Inna sprawa to to, że masz zgarniacze, który sobie z tym radzi.
Miałem kiedyś pellet co sypał się 19kg/h i spalał się nieźle ale miał pył z cięcia płyt wiórowych.
-