  • W odpowiedzi na: DasPell 15 kW nie osiąga zadanej temperatury #61234
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Robiłeś przeważenie podawania?

    Ile wyszło?

    Przy dużych wydajnościach na mocy minimalnej zdążają się puste podania. Może ci się kumulują i piec zdąży wypalić to co ma na palniku.

    W odpowiedzi na: klasa kotła #59239
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mi niestety brakło dachu na budynku gospodarczym. Dlatego mam tylko 5.12kwp.

    Bank energii to pieśń przyszłości. Miejsce u mnie nie jest problemem. Zobaczymy jak się temat będzie rozwijać.

    Huawei ma fajne rozwiązanie Luna2000. Modułowe, więc jak padnie cześć akumulatorów to wymieniasz moduł a nie całość.

    W odpowiedzi na: HT ONE 8 + Kominek z płaszczem wodnym. #61262
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nikt tego nie może zrobić.

    Podawanie będzie się różnić praktycznie przy każdej dostawie a nawet przy każdym zasypie, choć w tym przypadku różnice będą niewielkie. Ilość pyłu, który powstał przy przerzucaniu worków czy nawet kont ustawienia podajnika ma znaczenie.

    Najlepiej zrobić ważenie przy wsypaniu nowej dostawy i powinno być ok.

    I nie zapomnij co jakiś czas wyczyścić podajnika z pyłu a także za popielnikiem jest dojście do rury dymnej, która też trzeba  czyścić.

    Piec ma mało wody więc nie nastawiaj się na długie postoje.

    Ważne też abyś miał poprawne napowietrzenie kotłowni w postaci z-tki fi 160mm. Oszczędzi ci to problemów z rozpalaniem i dziwnymi dźwiękami przy rozpalaniu.

    Zamontuj RCK na kominie aby ustrzec się wiatru i nadmiernego ciągu.

    A i ważne aby komin był dobrany do pieca. Ceramiczny 200x200mm nie jest dobrym rozwiązaniem. Piec nie będzie w stanie go poprawnie rozgrzać.

    Odprowadzenie skroplin do kanalizacji może być potrzebne. Nie powinno ich być dużo ale trzeba się liczyć z tym, że się pojawia. Piec ma niską temperaturę spalin.

    W sumie chyba tyle.

    W odpowiedzi na: klasa kotła #59241
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Kocioł mam 3kl, więc jeszcze mam chwilę na wybranie w co iść. Obecnie mam grzałkę w pojemniku CWU aby zużyć nadmiar energii.

    Mam PV ale to ci daje tylko tyle, że to co w lecie nad produkujesz odbierzesz w zimie pod warunkiem, że nie będzie problemu z prądem.

    Ostatnie 2 sezony pokazują, że grudzień, styczeń i cześć lutego produkcji prawie nie ma.

    IMG_20220114_065011

    Muszę ogarnąć rozbudowę PV. Przy grzałce w cwu trochę brakuje energii a i to jest rozwiązanie tymczasowe.

    Muszę też zastanowić się nad bankiem energii i spróbować zrobić możliwość pracy off-grid.

     

    W odpowiedzi na: klasa kotła #59243
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Pompa ciepła też mnie interesuje, ale przy tym co się teraz z naszą energetyka dzieje jest to dość ryzykowne. Zwłaszcza jak nam zabronią palić w kominkach.

    Już teraz, według uchwały antysmogowej dla Małopolski, mój kominek jest do wymiany a ma sprawność 74% ale nie ma papierka ecodesign czy innych wymysłów.

    Nie da się od tak wymienić zabudowanego kominka więc operacja znużenia i budowy nowego to kwota 12 – 15k.

    Jakbym chciał wziąć dotacje na PC to muszę albo wymienić kominek albo go zablokować.

    W odpowiedzi na: klasa kotła #59245
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Widziałem ten artykuł i to jest śmieszne.
    Kraków ma przerąbane. Tam praktycznie nic nie podłączą w rozsądnym czasie.
    W sumie za od 2024 mają zostać uwolnione ceny gazu więc będzie ciekawie.

    W odpowiedzi na: Q-pellet GL, problem z ustawieniem pieca #72181
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ok,

    Czy w tej instalacji są filtry przed pompami i czy ktoś je czyścił?

    W sumie gdzie masz pompy. Na tych zdjęciach ich nie widać.

    W odpowiedzi na: Q-pellet GL, problem z ustawieniem pieca #72184
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ochroną powrotu na zaworze 4d dba tylko o dobro pieca.

    Wyłącz to, jak Patrol radzi. 55 na powrocie da się osiągnąć ale musisz mieć pompę ochrony powrotu i niska temperaturę puszczana na dom.

    Już lepiej było by jakby modne stało się montowanie sprzęgła hydraulicznego.

    W odpowiedzi na: Nagar w podłodze palnika #61274
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Niestety nie da normalnie przeczytać tego co napisałeś. Formu nie radzi sobie z wyświetlaniem formatowania, które samo udostępnia.

    Punkt 1. Jeżeli dobrze rozumiem masz problemy ze spodkiem zaślepiającym palnik. Pokombinuj s nadmuchem. Główna przyczyna spieku to za dużo powietrza. Inny powód to syf w paliwie.

    Kaloryczność w sterowniku wpływa na podawanie, więc jak masz pellet 4.6kwh(kg a w sterowniku 5.2 kWh(kg to piec podaje mniej paliwa i tym samym nie osiąga zadanej mocy. Ten parametr powinieneś przestawić na rzeczywista kaloryczność paliwa.

    Nie dobijanie do zadanej pieca wynikać może z tej różnicy w kaloryczności lub masz tak duże rozbiory ciepła, że pięć musi cały czas pracować, co nie jest zła sytuacja, chyba, że ciągle jedzie na mocy maksymalnej a na zewnątrz jest względnie ciepło.

    Zbyt duży nadmuch też ma znaczenie. Więc pomniejszają trochę nadmuchu i sprawdź czy nie kopci i czy problem, że spiekiem ustaje.

    Tylko zmieniaj nastawy po trochę.

     

    W odpowiedzi na: Jaki i z kąd pellet do pieca #67591
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Nie ma to większego wpływu na ilość spalanego paliwa. Ważne aby w sterowniku była wprowadzona poprawną wartość.

    Inna sprawa to to, że pellet sypiący się tak szybko nie jest najlepszej jakości oraz będzie sprawiał problemy w konfiguracji. Na mocy minimalnej mogą występować puste podania i spadki jasności płomienia.

    Miałem raz taki wynalazek co sypał się 19kg/h u miał domieszkę pyłu z cięcia płyt wiórowych czy innych materiałów. Za to nieźle się palił.

    W odpowiedzi na: Zakres modulacji mocy #61293
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Tak, to jest normalne i nawet pożądane. Wtedy piec pracuje z najwyższą sprawnością. No chyba, że nie masz regulatora ciągu i mocno wieje.

    A, i piszesz o histerezie pieca a nie zakresie modulacji. Piec moduluje w zakresie 4 do 12 kW.

    Histereza pieca określa w jakim zakresie temperatur piec ma pracować.

    Jest jeszcze H1 i H2 lub inny parametr określający kiedy piec zaczyna modulować moc. Czyli ile stopni przed temperatura zadaną zacząć modulować.

    W odpowiedzi na: Problem z mieszaczem. #61299
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    To masz rozwiązanie podobne do mojego

    Jeżeli masz pompę kotła/ochrony powrotu to sprawdź w ustawieniach serwisowych temperaturę jej załączania.

    Powinno być jak najniższa. Jak masz na przykład 55 stopni to pompa przy rozpalaniu się wyłączy a potem będą się dziwy działy. Ustaw 40 stopni, powinno wystarczyć.

    W odpowiedzi na: Problem z mieszaczem. #61301
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A, i jeszcze możesz zmienić nieczułości mieszacza na 1 stopień. Szybciej będzie reagował na zmianę temperatury co u ciebie jest bardzo ważne bo masz włączoną ochronę podłogówki i nie chcesz przebić o więcej niż 5 stopni ponad zadaną temperaturę.

     

    W odpowiedzi na: Problem z mieszaczem. #61302
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    A z pompą ochrony powrotu jest wszystko w porządku?

    U mnie takie zachowanie było jak mi zaczęła padać pompka ochrony powrotu.

    Niby masz sprzęgło więc nie powinno tak się dziać, ale może jak piec pracuje i spadnie mu powrót to załącza pompkę ochrony, która zabiera sporo cieplej wody. W momencie przekroczenia zadanej pompka się wyłącza i mieszacz dostaje strzał gorącej wody. Sterownik HT 900 ma obsługę pompy ochrony. Wcześniejsze sterowniki tego nie miały i pompka była podpięta jako pompa kotła i pracowała cały czas.

    Co to masz za sterownik?

    U mnie, jak mi pompka padła, przełączyłem tryb pracy mieszacza na CO a nie na podłogę co daje mi możliwość ograniczenia temperatury maksymalnej ale nie wyłącza pompy mieszacza przy chwilowym przebiciu. Mam głównie kaloryfery.

    Spróbuj zmienić zakres proporcjonalności na 3. Od niego zależy jak duży ruch wykona siłownik.

    Sprawdź też czy problem występuje jak załącza/wyłącza się ochroną powrotu.

    W odpowiedzi na: Zakres modulacji mocy #61295
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Prawdopodobnie ten sam co HT daspell GL 12kW. Czyli 4 do 12 kW