UczestnikTak jak Patrol pisał, źródłem spieku jest pellet ale wiele także zależy od poprawnie ustawionego nadmuchu i podawania.
Ta niecka, o której piszesz jest wynikiem pracy palca zgarniacze. Jest on sobie w stanie poradzić z dużą ilością syfu na palniku ale nie dociera do samej tacki.
Najlepiej po trochu schodzić z nadmuchem tak aby płomień był żółty w centralnej części. Ważne aby nie dymił na końcówkach. Wtedy jest za mało powietrza. Jak jest biały to masz za dużo powietrza.
Płomień sprawdzasz poprzez otwarcie drzwiczek palnika i szybki rzut oka na centrum płomienia.
Jak ci się nie uda tak wyregulować pieca aby spiek nie powstawał to zawsze możesz reklamować paliwo u sprzedawcy.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Tak, niewielkie ilości szarego nalotu są normalne i z czasem pokryją całość wnętrza kotła. Zmniejszają sprawność pieca więc trzeba to regularnie czyścić.
Niewielkich ilości sadzy też nie unikniesz. Przy poprawnym spalaniu może pojawić się przy rozpalaniu i wygaszaniu.
Po co ci zepsuta grzałka i czujnik? Pytam z ciekawości.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć Daniel,
Gratuluję sukcesu.
Zapomniałem ci napisać o przeważeniu podawania.
Trochę dziwne, że po przeważeniu i tych samych nadmuchach masz aż tak różne wyniki spalania.
Czy podawanie zmieniło się aż tak dużo?8 grudnia 2021 o 09:16 W odpowiedzi na: Temperatura powrotu nie osiąga minimum – HT DASSPELL Next #61621Mateusz Żurek
UczestnikNie, to jest pompa mieszacza a nie ochrony powrotu.
Jak to ustawisz na tak, to w momencie gdy termostat pokojowy da sygnału że już jest nagrzane, piec wyłączy pompę mieszacza i zatrzyma podawanie ciepła na układ CO.
7 grudnia 2021 o 22:19 W odpowiedzi na: Temperatura powrotu nie osiąga minimum – HT DASSPELL Next #61623Mateusz Żurek
UczestnikOk, to ma być włączona.
Mateusz Żurek
UczestnikTen screen pokazuje tylko tyle, że przy -5.5 na zewnątrz nie pracuje pompa. Nie wiem w jakiej sytuacji go zrobiłeś.
To normalne?
Mateusz Żurek
UczestnikTy masz siłownik na zaworze 3 lub 4 drogowym?
Piec przy tych ustawieniach powinien startować jak jego temperatura spadnie poniżej 57 stopni.
Jak u ciebie start przy 57 stopniach powoduje dalszy spadek do 30 stopni to masz coś nie tak w układzie co albo wyłączasz piec po osiągnięciu temperatury na termostacie pokojowym i pozwalasz piecu wychłodzić się.
Ustawienie startu pompy kotła na 50 powinno zablokować wszystkie pompy do przekroczenia tej temperatury. Chyba, że twój sterownik ma inaczej.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Mam inny piec i do tej pory nie miałem z nim większego problemu a kontakt z serwisem był bezproblemowy. Choć nie próbowałem się do nich dobić w sezonie grzewczym.
Muszą być mocno przeciążeni bo nawet rzadziej odpisują na forum.
Napisz jaki masz problem, może ktoś już taki miał i pomoże.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć, to chyba nie jest pięć haiztechnik, ale tak czy inaczej ustaw temperaturę załączania pompy kotła na 50 stopni.
W ten sposób piec będzie miał więcej skumulowanego ciepła aby poradzić sobie z zalaniem przez zimną wodę z instalacji co. Do tego będzie już rozpędzony więc powinien sobie poradzić lepiej poradzić.
Jak masz zrealizowana ochronę powrotu?
Z CWU nie masz takiego problemu gdyż woda wracająca z zasobnika ma mniej więcej tyle stopni co obecnie jest w zasobniku więc piec bardziej zachowuje się jakby grzał sam siebie ale zamiast 70 litrów wody miał w sobie 300l.
Mateusz Żurek
UczestnikJak masz usytuowany komin?
Wychodzi ponad szczyt dachu?
Ruch okiem na ten artykuł.
https://kotly.com.pl/poradnik-abc-odprowadzania-spalin–ciag-kominowy-62.html?l=pl
Mateusz Żurek
UczestnikOk, a czyściłeś przyłącz do komina ale zaraz za popielnikiem?
7 grudnia 2021 o 18:28 W odpowiedzi na: Temperatura powrotu nie osiąga minimum – HT DASSPELL Next #61625Mateusz Żurek
UczestnikPytanie, o który parametr pytasz?
Pompa kotła też może pracować w trybie ochrony powrotu.
7 grudnia 2021 o 18:15 W odpowiedzi na: Temperatura powrotu nie osiąga minimum – HT DASSPELL Next #61626Mateusz Żurek
UczestnikTak
Mateusz Żurek
UczestnikZ tymi rozpalenia mi musisz lekko zwiększyć dawkę do rozpalania. Powinno być w ustawienia h serwisowych.
Siłownik powinien być ok.
Ty od czasu do czasu otwierasz ten łącznik pieca z kominem i wybierasz z niego popiół?
Mateusz Żurek
UczestnikSiłownik jest montowany na zaworze 3 lub 4 drogowym. Tam spotyka się zasilanie pieca z podmieszaniem wody powracającej z układu co aby osiągnąć pożądaną temperaturę w układzie co
Zrób zdjęcia instalacji to może go wypatrzymy
W domu najważniejsze jest ocieplenie dachu. Tam ucieka najwięcej ciepła.
-