Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 376 z 390 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Ruszt awaryjny i praca siłownika mieszacza #61515
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ruszt raczej usuń z pieca. Nie powinien znacząco wpływać na sprawność, ale może wpływać na dopalanie spalin i dodatkowo zbiera pył.

    Siłownik tak ma, że balansuje w obrębie zadanej temperatury. To o ile musi spaść czy przebić jest sterowane nieczułości a siłownika. Przestaw ja na 1 stopień i będzie lepiej ale nigdy perfekcyjnie nie będzie. Temperatura wody zasilającej oraz powrotu zmienia się w czasie oraz z zapotrzebowaniem na ciepło więc nie da się dokładnie trzymać zadanej temperatury.

    Poza tym im częściej siłownik będzie zmieniał ustawienia tym krócej pożyje.

    1 stopień nieczułości to według mnie wystarczająco dobre ustawienie.

     

    W odpowiedzi na: Heiztechnik red one i praca #61534
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Weź na próbę zrezygnuj z anemostatu lub wykręć go do maksimum.

    Piec na pellet wymaga dużej ilości powietrza i przeważnie montuje się ztke fi 160mm.

    W odpowiedzi na: Ciągła praca #61529
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć, w sumie to są poprawne ustawienia.

    Tu masz prawdopodobnie kilka problemów.

    Dom jest nie ocieplony więc potrzebuje masę energii.

    Jaki masz komin? Nierdzewki czy ceramike? Masz regulator ciągu kominowego.

    Jak z napowietrzaniem kotłowni?

    Czy wykonywałeś przeważenie podawania?

    To zachowanie, dojście do 69 stopni i opadanie to efekt większych rozbiorów niż moc minimalna pieca. Może też być spowodowane wietrzna pogoda i brakiem RCK.

    Inna sprawa to to czy to jest nowy dom czy modernizowany.

    Jak nowy to pierwszy sezon to zawsze większe spalanie. Trzeba wygrzać cały dom.

    Jak modernizowany to pytanie czy zmodernizowano także komin oraz układ co aby wykluczyć obieg grawitacyjny.

    Raz ustawienie na stałe 50 na co powoduje, że pięć ciągle będzie miał duże zapotrzebowanie na ciepło od strony domy i ciężko mu będzie dojść do zadanej zanim termostat nie da sygnału, że jest już ciepło.

    Rozumiem, że masz siłownik na mieszaczu.

    Masz też czujnik pogodowy?

     

    W odpowiedzi na: Grzanie cwu #61546
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ok, to to jest dziwna sprawa.

    W tym sterowniku nie ma możliwości wydłużenia pracy pompy CWU innej niż dezynfekcja zasobnika.

    Musisz się przyglądnąć jak pracuje pompa CWU. Co się dzieje po osiągnięciu zadanej dla CWU.

    W odpowiedzi na: Heiztechnik red one i praca #61537
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To trochę to dziwne.

    Jeżeli wydajność podajnika jest poprawna, moc pieca ustawioną na 11kw to powinien działać poprawnie.

    Możesz jeszcze sprawdzić jaką masz ustawioną kaloryczność paliwa.

    Może to czym palisz jest słabe lub masz tak duże rozbiory ciepła, że 11kw mocy to za mało.

    Czy w tym czasie nie szło ładowanie CWU?

    W odpowiedzi na: Heiztechnik red one i praca #61539
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Zmieniałeś ostatnio paliwo?

    Robiłeś przeważenie podawania?

    W odpowiedzi na: Grzanie cwu #61548
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A jaki masz sterownik?

    W odpowiedzi na: Grzanie cwu #61549
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To najlepiej będzie jak narysujesz schemat swojego układu z zaznaczeniem kierunku przepływu.

    Jak będzie następnym razem lądował CWU to rzuć okiem kiedy wyłączana jest pompa CWU.

    W odpowiedzi na: Ustawienie kotła Hitpelet #61577
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Kaloryczność 5.1kwh to bujdy. Pellet realnie ma coś między 4 a 5kwh/kg.

    Realnie dobrej klasy pellet ma w okolicach 4.8 do 5kwh/kg.

    W teorii kaloryczność możesz obniżać dowolnie, ile sterownik pozwoli. Ten parametr wpływa tylko na obliczenie czasu pracy podajnika aby podać go tyle ile potrzeba na danym progu mocy.

    Tak, obniżenie kaloryczności pomoże także na problem z rozpalaniem. W razie dalszych problemów możesz zwiększyć podawanie do rozpalania.

    Dawka paliwa do rozpalenia jest w menu serwisowym -> menu palnika -> rozpalanie.

     

     

    W odpowiedzi na: hitpellet ciąg #61562
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Tak, HT ma to w sprzedaży.

    Tu masz katalog części zamiennych.

    https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2021/08/CENNIK_CZESCI_ZAMIENNYCH_08_2021.pd

    Napisz maila na serwis@heiztechnik.pl .

     

    W odpowiedzi na: zmiana loginu econet #61542
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Jeżeli dobrze rozumiem, chcesz przekazać konto komuś innemy?

    Z tego co widzę w ustawieniach konta na samym dole jest opcja usunięcia wybranego urządzenia oraz opcja usuwania konta. Jest to na samym dole tej strony:

    https://www.econet24.com/myaccount/

     

     

    W odpowiedzi na: Grzanie cwu #61551
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    <p style=”text-align: left;”>To nie jest normalne.</p>
    Masz zawór zwrotny na obiegu CWU?

    W odpowiedzi na: Grzanie cwu #61553
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Przed zaworem.

    Jak zamątujesz za zaworem to aby uzyskać 50 stopni w pojemniku, zawór będzie musiał co najmniej tyle na instalację.

    Najlepiej grzać pojemnik CWU bezpośrednio z pieca.

    W odpowiedzi na: Sterowanie zaworem mieszającym. #61596
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ok

    W odpowiedzi na: Ustawienie kotła Hitpelet #61579
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    1. Nie ustawisz. Poniżej 8kg wydajności serwis uznaje paliwo za marnej jakości. Możesz piec oszukać ustawiając niższa kaloryczność paliwa. Wtedy piec uzna, że musi go podać więcej.

    2. Moc możesz obniżyć. Nie obcinaj więcej niż 30%. Nadmuch ustaw na 28 – 30%. Ewidentnie masz za dużo powietrza. Nadmuch możesz sprawdzić na oko. Otwierasz drzwiczki palnika i szybkim rzutem oka patrzysz na centrum płomienia. Jak biały to mniej powietrza. Jak czerwony i dymi to więcej. Celujesz w kolor żółty. Ważne aby sprawdzenie robić na szybko aby płomień nie dostał powietrza z zewnątrz. Po każdej zmianie daj piecu popracować parę minut z nowymi ustawieniami.

    3. Problem ściśle związany z wydajnością podajnika. W ustawieniach da się zwiększyć dawkę paliwa do podawania.