Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 391 z 405 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Ciągłe rozpalanie #61573
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Na początek wykonaj przeważenie podawania.

    Tego typu sytuacje zdarzają się jak piec przez parę cykli nie dostanie paliwa lub jak ma go tak dużo, że zasypuje płomień i czujnik go po prostu nie widzi.

    Potem zweryfikuj nadmuchu.

    11% przy 8kw i 18% przy 15kw wydaje się mało.

    Najprościej, choć nie wiem czy to będzie widać przy twoim palniku, jest na każdym progu mocy otworzyć, na parę sekund,  drzwiczki z palnikiem i rzucić okiem na płomień. W centralnej części ma być żółty. Jak będzie czerwony i będzie dymił to nadmuch do góry. Jak biały to nadmuch w dół. Co zmiana daj piecu chwilę aby popracował z tym ustawieniem.

    Na początek ustawił bym nadmuchu na  20%, 25%, 30%. Ale to zrób dopiero jak przewazysz podawanie i podglądasz płomień.

    Masz ztke czy inne źródło powietrza w kotłowni?

    W odpowiedzi na: hitpellet ciąg #61565
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Regulator ciągu kominowego RCK na pewno pomoże ograniczyć ciąg w kominie.

    Czy wydłuży postoje? W jakimś stopniu na pewno. Weź też pod uwagę, że ostatnio dość mocno wiało. To przyspiesza wytrącanie ciepła przez dom i będzie zaniżać czasy postoju.

    Zawirowywacz też jest dobrym pomysłem. Podnosi sprawność pieca poprzez wydłużenie czasu przez jaki spaliny oddają ciepło w wymienniku.

    Ja poszedłem w obie opcje.

     

     

    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Czujnik powrotu powinien być jak najbliżej wejścia wody powracającej do pieca. To jest według mnie najlepsze miejsce gdyż mierzysz faktyczna temperaturę wracającej wody do pieca. Po to w sumie jest ten czujnik.

    Jakiekolwiek inne umiejscowienie będzie zaniżać pomiar.

    W odpowiedzi na: Sterowanie zaworem mieszającym. #61599
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    A jaki masz siłownik?

    Ile ma kabli i czy jest poprawnie podpięty?

     

     

    W odpowiedzi na: Odpowiednia moc pieca? #61605
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To zależy od ciągu w twoim kominie.

    U mnie na 10kwh mam nadmuch 32%.

     

    W odpowiedzi na: Temperatura powrotu nie osiąga minimum – HT DASSPELL Next #61632
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Pompa CO w każdym piecu działa tak samo. Po prostu pracuje. Można ją wyłączyć sygnałem z termostatu kotła.

    Wiecie może czy pięć z serii next ma czujnik temperatury powrotu wewnątrz kotła czy jest gdzieś na zewnątrz.

    Jak jest na zewnątrz to trzeba sprawdzić czy jest w poprawnym miejscu i jest dobrze zaizolowany.

    W odpowiedzi na: HIT PELLET 24kW ustawienie #65062
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Na takie pytanie nie da się odpowiedzieć. Nie znamy ciągu komina.

    Masz RCK? Jeżeli nie to pogoda ma duży wpływ na ciąg komina.

    Nadmuch musisz ustawić na oko, chyba, że masz sondę lambda.

    Otwierasz drzwiczki palnika i szybkim rzutem oka oceniasz kolor mniej więcej w centrum płomienia. Jak biały to zmniejszasz nadmuch. Jak czerwony to zwiększasz. Celujesz w żółty. Ważne aby to otwarcie nie trwało zbyt długo bo płomień dostanie powietrza z zewnątrz i pomiar będzie zaniżony.

    Ale nie wieszcze dobrych rezultatów.

    Zadzwoniłbym do dostawcy i reklamował ten towar. Najprawdopodobniej jest w nim dużo pyłów, które się spiekaja.

    W odpowiedzi na: Kocioł Heiztechnik Daspell LuxGL 20kW ECODes Pelet USTAWIENIA #59228
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Rozumiem, że masz dodatkowy mieszacz na obiegi podłogi.

    45 na podłodze to strasznie dużo.

    Sama podłogą ma bardzo dużo wody w niskiej temperaturze co na pewno wpływa na spadek temperatury kotła.

    Do tego czas rozpalania ma znaczenie. Piec startuje parę minut. Zanim zacznie się rozgrzewać mija następne parę minut gdzie temperatura nadal leci.

    Zauważ, że zawór masz ustawiony na 45 stopni a pięć startuje przy 50 stopniach. Czyli przy starcie prawie całą ciepła woda idzie na dom.

    Na początek przestaw piec aby pracował z zadaną 70 stopni oraz histerezę na 15 stopni. Tak zaleca producent.

    W odpowiedzi na: Prawidłowe umiejscowienie ochrony powrotu #61671
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Regulator ciągu można wstawić do wytrzyszczki. Firma Draco takie produkuje.

    Reszta wygląda ok.

    Ok, to ten pierwszy zawór co pytałem może być od ochrony powrotu. Czy mam rację?

    Wiesz może jak często odpala ci się ładowanie zasobnika CWU?

    Na rysunku były 2 zasobniki zaznaczone. CWU 1 jest na mieszaczu i jest zasilane ciągle?

     

     

    W odpowiedzi na: Prawidłowe umiejscowienie ochrony powrotu #61673
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ok,

    Jeżeli ta pompa nad zaworem jest od ochrony powrotu to ten zawór powinien być otwarty.

    Piec wygląda na długo nie czyszczony.

    Na ostatnim zdjęciu widać biały nalot. To oznacza, że piec wyzwala za dużo mocy.

    Pierwsze co musisz zrobić to sprawdzić czy moc pieca jest poprawnie ustawioną. U ciebie powinno być 12kw.

    Druga, nawet ważniejsza, to zmierzenie wydajności podajnika i wpisanie poprawnej wartości.

    Kolejna. Czyszczenie pieca minimalnie raz w miesiącu. Najlepiej co załadunek. Optymalnie co 2 tygodnie. Dobierzesz sobie czas zależnie od tego jak piec wygląda w środku.

    Dobry nadmuchu to temat woda. Celujesz w kolor żółty płomienia. Jak czerwony to zwiększasz nadmuch jak biały to zmniejszasz. Sprawdzasz poprzez szybkie otwarcie drzwi z palnikiem i rzut okiem na centrum płomienia. Obecnie kolor popiołu sugeruje, że jest  prawie dobrze. Ten biały nalot też wynika że zbyt dużego nadmuchu.

    Jakie masz ustawienia nadmuchu?

    IMG_20211128_184157-1
    Co to za zawór?

    Możesz na swoim rysunku pozaznaczać zawory i ich ustawienie?

    Jaki masz komin? Był modernizowany po wstawieniu tego pieca?

    Niestety z instalatorami tak jest. Ciężko dostępni i niekiedy się nie znają.

    W odpowiedzi na: Prawidłowe umiejscowienie ochrony powrotu #61674
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ok,

    Jeżeli ta pompa nad zaworem jest od ochrony powrotu to ten zawór powinien być otwarty.

    Piec wygląda na długo nie czyszczony.

    Na ostatnim zdjęciu widać biały nalot. To oznacza, że piec wyzwala za dużo mocy.

    Pierwsze co musisz zrobić to sprawdzić czy moc pieca jest poprawnie ustawioną. U ciebie powinno być 12kw.

    Druga, nawet ważniejsza, to zmierzenie wydajności podajnika i wpisanie poprawnej wartości.

    Kolejna. Czyszczenie pieca minimalnie raz w miesiącu. Najlepiej co załadunek. Optymalnie co 2 tygodnie. Dobierzesz sobie czas zależnie od tego jak piec wygląda w środku.

    Dobry nadmuchu to temat woda. Celujesz w kolor żółty płomienia. Jak czerwony to zwiększasz nadmuch jak biały to zmniejszasz. Sprawdzasz poprzez szybkie otwarcie drzwi z palnikiem i rzut okiem na centrum płomienia. Obecnie kolor popiołu sugeruje, że jest  prawie dobrze. Ten biały nalot też wynika że zbyt dużego nadmuchu.

    Jakie masz ustawienia nadmuchu?

    IMG_20211128_184157
    Co to za zawór?

    Możesz na swoim rysunku pozaznaczać zawory i ich ustawienie?

    Jaki masz komin? Był modernizowany po wstawieniu tego pieca?

    Niestety z instalatorami tak jest. Ciężko dostępni i niekiedy się nie znają.

    W odpowiedzi na: Odpowiednia moc pieca? #61607
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nawet przy 13,5kw pięć powinien osiągać zadaną, tylko potrwa to dłużej.

    Jeżeli dopiero co odpaliłem pięć to poczekaj parę dni. Rozgrzewanie domu trochę zajmuje.

    Ale i tak zweryfikuj wydajność podajnika. Błędnie ustawioną może powodować, że pięć ma problemy z osiągnięciem zadanej.

     

    Jak będzie ci brakować mocy to zadzwoń na serwis i zapytaj o ile możesz przekroczyć moc maksymalną. Obstawiam, że o 1 – 3kwh piec powinien spokojnie wytrzymać. Sam palnik pozwoli nawet na więcej.

    Możesz też ustawić kaloryczność paliwa na 4.5. Tyle z pewnością ma pellet, którym palisz. Ja ustawiam deklarowane 5.2 kwh, ale robię to z premedytacją dbając tylko aby na mocy minimalnej piec miał pewne 5kwh, co jest mocą minimalna mojego palnika. Mogę sobie robić taki zabieg ponieważ u mnie nawet 10kwh to za dużo.

    W odpowiedzi na: Kocioł Heiztechnik Daspell LuxGL 20kW ECODes Pelet USTAWIENIA #59230
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Najprawdopodobniej wraca dużo zimnej wody z instalacji a pięć nie ma na tyle gorącej wody aby ta masę rozgrzać.

    Jaką temperaturę puszczasz na dom?

    W odpowiedzi na: Odpowiednia moc pieca? #61609
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Ciężko powiedzieć czy moc jest odpowiednia. Musisz sobie policzyć na cieplowlaściwe.pl

    Na początek warto wykonać przeważenie podawania i wpisać poprawną wydajność podajnika aby piec wiedział ile paliwa mu się sypie.

    Kaloryczność paliwa też jest istotne więc wpisz coś między 4.7 – 5kwh

    Sprawdź też czy w sterowniku masz wprowadzona moc pieca na 15kw.

    Jak sterujesz temperatura, która idzie na kaloryfery i podłogi?

    Ogólnie problem z brakiem mocy, jeżeli takowy będzie, powinien się objawić dopiero przy niższych temperaturach.

    W odpowiedzi na: Prawidłowe umiejscowienie ochrony powrotu #61676
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Dlaczego na zdjęciu pompy, tym z tyłu pieca, zawór poniżej jest zamknięty?

    IMG_20211128_145415

    Na schemacie masz zaznaczone zawór mieszający na zasilaniu CWU. Po co? To nie jest zawór zwrotny?

Oglądasz 15 wpisów - 391 z 405 (wszystkich: 1,964)