  • W odpowiedzi na: Przegrzewanie palnika #63409
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam
    Mam problem z przegrzewaniem palnika w piecu Hit Pellet 16 kW, ciągle dochodzi do przegrzewania palnika. Palnik przegrzewa sie bardzo szybko po około 40 minutach od uruchomienia pieca. Dodam że do tej sytuacji dochodzi mimo wyczyszczenia komina, pieca (wyczyszczony wymiennik ciepła, czopuch, oraz rura łacząca piec z kominem), w kotlowni doprowadzone powietrze z zewnątrz dwoma rurami fi 110. Jak poradzić cos z tym fantem, bo sytuacja powtarza się od kiedy w tym sezonie grzewczym uruchomiłem piec czyli jakichś trzech tygodni. Pellet jakim pale to ten sam co poprzedniej zimy. jak poradzic coś na ten problem czy jakieś zmiany ustawień pieca pomogą. Gdzyby ktoś byl chetny pomuc będę bardzo wdzięczny.

    Cześć,
    Główny powód takiej sytuacji to słabe napowietrzenie kotłowni lub słaby ciąg komina.

    Pisałeś, że masz dwie rury fi 110. Czy napowietrzenie jest drozne?

    Spróbuj wyciągnąć zawirowywacze z wymiennika i sprawdź czy dalej się przegrzewa.

    Czy na palniku nie zostaje Ci spiek?

    Możesz także próbować zwiększyć nadmuch co powinno trochę obniżyć temperaturę palnika.

    Zrobił bym także przeważnie podawania.
    Mogło się zmienić między partiami paliwa.

    W odpowiedzi na: Niedopalony pellet, kocioł RED ONE 8KW #63440
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Pellet to 6mm

    Ok jutro przeważę i sprawdzę jaka jest różnica. Powiedz proszę, jak ustalić kaloryczność pelletu ? pellet to lava.

    Pozdrawiam
    Kamil

    Kaloryczność paliwa przeważnie producent pisze na workach.
    Lava ma napisane >= 4.6 kwh/kg. Jak na tak drogi Pellet jest to dość niska wartość. Spokojnie możesz ją wpisać.

    W odpowiedzi na: Niedopalony pellet, kocioł RED ONE 8KW #63443
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Przede wszystkim wykonaj przeważenie podawania podajnika aby ustalić jego wydajność w kg.
    Wprowadź poprawną wydajność w sterowniku oraz kaloryczność paliwa a także moc pieca.
    Sterownik powinien sobie obliczyć dawkowanie.

    Możesz jeszcze zmodyfikować dawkę paliwa podawaną do rozpalania ale to dopiero po poprawnej konfiguracji i jak będzie za duża dawka do rozpalania.

    Na zdjęciach widać dużo paliwa, które w ogóle nie zajęło się ogniem.

    Czy dobrze widzę, że pellet jest 8 mm?
    W piecach stosowanych w domach jednorodzinnych najlepiej stosować pellet 6 mm. Lepiej się rozpala, lepiej się wypala i łatwiej kontrolować ilość paliwa trafiającego na palnik.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68920
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Udalomi się ograniczyć takie niedopalki do w miarę rozsądnej ilości (śladowe ilości w popiele, reszta czysta.) Pellet przeważony2 krotnie – 7.8kg/h , w sterowniku ustawione 8kg/h, wartość opalowa 5kw. Nastawy palnika : Moc maksymalna – 12 Kw, Posrednia 8kw , minimalna – 6kw. Teraz uwaga – BARDO NISKIE NASTAWY DMUCHAWY – Moc Max. 15%, Moc Pośrednia 13%, Moc Minimalna 11%. Takie nastawy że względu na komin w mojej kamienicy gdzie występuje spory ciąg, dopiero na takich parametrach dmuchawy pellet zaczął dobrze się wypalac, tak bym zdmuchiwany niedopalony z Palnika. Jeszcze warto ustawić mniejszą dawkę paliwa do rozpalanie co zasugerował mi jeden z użytkowników tego forum (dziękuję), ustawiona mam na 40 sekund A miałem aż ponad 80 z tego co pamiętam.

    Na tych parametrach pellet dopala się praktycznie do końca, powstałe czarne niedopalki prawdopodobnie występują przy wygaszaniu I czyszczeniu. Prawie 2 tygodnie walczyłem żeby to poustawiac.

    Jeszcze tylko pozostał mi problem z przekroczeniem o 10 stopni temp. Zadanej kotla oraz nastawow powrotu I zaworu. Piec wygasza się przy 70 stopniach I przy wygaszaniu temp rosnie o prawie 10 stopni (kocioł ~79 , powrót ~70 A zawór ~60 mimo nastawow o 10 stopni mniejszych) chociaż w sumie nie wiem czy to taki duży problem bo później sporo czasu kocioł trzyma te temperatury I rozpala się ~7 razy dziennie.

    Cześć,
    To przebicie prawdopodobnie wynika z zbyt dużej ilości paliwa pozostające na palniku, które jest wypalanie przy wygaszanie pieca.
    W starszych sterownikach niwelowalo się ten problem zwiększając histerezy mocy pośrednich co wydluzalo czas pracy pieca na nich i pozwalało wypalić nadmiar paliwa.
    W nowszych sterownikach nie wiem jak to jest.

    Obecnie jest dos ciepło i piec produkuje dużo ciepła w krótkim czasie, które nie jest szybko odbierane przez układ co.
    Nie ma się czym martwić puki nie zblizasz się do temperatury maksymalnej, choć warto by było pokombinować z pracą na mocach pośrednich pod warunkiem, że masz jak to zrobić.
    Ciekawe jak będzie się zachowywał jak zrobi się zimno.

    Na problem ze zbyt dużym ciągiem komina warto zamontować RCK – regulator ciągu kominowego, który ograniczy nadmierny ciąg i ustabilizuje proces spalania.
    Ja mam RCK firmy DRACO. Dużo jest tego na allegro i nie wymaga kucia dodatkowej dziury w kominie. Montujesz do wytrzyszczki
    https://www.darco.com.pl/systemy-kominowe/kominy—artykuly/art,7,regulator-ciagu-czy-oplaca-sie-go-montowac-czy-nie-wychlodzi-pomieszczenia-jak-montowac-optymalnie.html

    W odpowiedzi na: Problem z pracą kotła podczas silniejszego wiatru #63446
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Dziękuję za pomoc. Jakaś mała podpowiedz jaki ?

    Cześć,
    Ja mam DRACO
    https://www.darco.com.pl/systemy-kominowe/kominy—artykuly/art,7,regulator-ciagu-czy-oplaca-sie-go-montowac-czy-nie-wychlodzi-pomieszczenia-jak-montowac-optymalnie.html

    Na allegro jest tego sporo.
    Osobiście kupiłem wersję prostokątna do wytrzyszczki ale i są wersje kwadratowe oraz takie montowane na rurę spalinowa.
    Najłatwiej będzie zamontować RCK do wytrzyszczki gdyż nie wymaga kucia dodatkowej dziury w kominie.

    Bardzo dobrze reguluje ciąg w kominie.
    W pierwszym sezonie podczas orkanu Ksawery piec mi się praktycznie nie wyłączał I skakał między 30 a 50% mocy.
    Teraz niezależnie od pogody pracuje stabilnie.

    Kwestia jeszcze ustawienia takiego regulatora.
    Dla Daspell 20kw będzie to coś około 18 Pa
    To jest minimalny ciąg kominowy odczytany z poniższej strony dla twojej mocy.
    https://heiztechnik.pl/index.php/kotly-pelletowe/ht-daspell-gl

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68922
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mateusz Żurek a jak oceniasz mój popiół, jakieś sugestie w zmianie nadmuchow?

    Niedopalkow nie jest strasznie dużo, prawdopodobnie wyrzucanie są w czasie wygaszania i/lub czyszczenia palnika.
    Sam popiół wygląda podobnie do tego, który powstaje przy spalaniu drewna.
    Tu może być problem z samym paliwem.
    Na początek musisz pobawić się nadmuchami.
    Ja bym zaczął od zwiększenia nadmuchu o 1 – 2 % i obserwował.
    Jak się zacznie spotkać to trzeba obniżyć nadmuch.
    Celujesz aby uzyskać grafitowy drobny pyłek.

    Miałem podobnie jak miałem bardzo słaby Pellet i niestety niewiele dało się z tym zrobić.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68924
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mam taki sam popiół a nawet troche gorzej, próbuje ustawiać dzialania palnika lecz na razie bez zmian 😛 – Jak coś wymajstruje to podziele się ustawieniami.

    Pytanie do reszty forum – Chciałbym zainstalować u siebie termostaty elektroniczne na grzejniki i mam pare pytań. Posiadam termostat pokojowy z HeizTechnika i czy nie będzie to ze sobą w żaden sposób kolidować ? z tego co wiem termostat pokojowy odpowiada tylko za temp. w danym pomieszczeniu a iż posiadam 4 pokoje w mieszkaniu chciałbym ogarniczyć grzanie reszty bądź ustawienie w nich odpowiedniej temp.

    Termostat pokojowy montujesz w pomieszczeniu względem którego chcewlsz sterować ogrzewaniem.
    Nic nie stoi na przeszkodzie aby zamontować termostaty na kaloryferach w pozostałych pomieszczeniach.
    Ważne aby w pomieszczeniu z termostatem pokojowym albo nie montować termostatu na kaloryfer że albo ustawić go tak aby temperatura zadana na termostacie pokojowym była możliwa do osiągnięcia.
    A i ważne aby termostat pokojowy był w takim miejscu, że jego pomiary odzwierciedlaja sytuację w domu aby nie odciąć grzania jak inne pomieszczenia jeszcze się nie dogrzały.

    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Kontynuując temat One 15KW, zrobiło się zimniej i zamierzam pobawić się z trybem podtrzymania. Dla „normalnej” pracy histereza kotła to 15 stopni, jak powinna być przy pracy z wykorzytsnaiem podtrzymania ? W innych wątkach – innych piecach pisze się o histerezie na poziomie paru stopni ( 2 – 5 stopni ).
    Jaki czas postoju kotła uzasadnia stosowanie podtrzymania i jak go liczyć ? Tera z mam sytuację ,z grubsza, że czas postoju to ca. 20 minut, ale czas „niepracy kotła” czyli czyszczenie + postój to już ca. 30 minut ?

    Histerezy nie zmieniasz.
    Podtrzymanie głównie służy temu abyś nie miał dużej ilości rozpaleń. Nie utrzyma ci temperatury pieca na jakims konkretnym poziomie.

    Postój 20 minut to faktycznie krótko i warto zastanowić się nad podtrzymaniem.
    Musisz uważać z ustawieniami aby nie przegrać pieca.

    Każde czynszczenie trochę wychładza piec więc postoje rzędu 30 minut i niższe sugerują użycie podtrzymania.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68935
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam. Ktoś doradzi jakie nadmuchy ustawić w sterowniku 900 kiedy po przewazeniu pelletu wartość wyniosła 10.7?

    Cześć,
    W instrukcji do wersji ht tronic 900 sensor jest tylko nadmuch mocy maksymalnej.
    U mnie sprawdza się 34% ale mam inny palnik.

    Nastawy nadmuchu ściśle związane są z twoja kotłownia.
    Nikt nie jest w stanie podać Ci wartości, które na pewno będą u ciebie optymalne.

    Serwis w poprzedniej odpowiedzi napisał aby odpalić i obserwować I dopiero potem korygować.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68939
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nadal cisza – PLUMM nie odpowiada

    Pisałeś na serwis.ogrzewnictwo@plum.pl?
    Mi bez problemu odpisują.

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73389
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Na HT Tronic jest pokazane czy pompa zaworu pracuje czy nie.
    Jakie ustawienia zaworu to znaczy jaki jest czas otwarcia/zamknięcia to pisze na zaworze a nie ustawia się go w ciemno.
    Jak pompa zaworu się wyłączy, bo tak ustawisz na HT Tronic to zawór powinien się zamknąć.

    Co do samej temperatury zaworu to jest uzależnione gdzie masz przypiętą czujkę. Wiesz gdzie??

    Możesz pokazać zdjęcie na HT tronic rooms gdzie dokładnie jest to pokazane ?

    Prawdopodobnie jest to 140s, sprawdze jutro ( tak ustawil serwis wiec mysle ze jest ok )

    To u mnie ( jezeli mowimy o tym samym ) po zatrzymaniu sie pompy zaworu 1, zawor 1 jest otwarty

    Czujka jest przypięta na zasilaniu przy kotle[/quote]
    CUjnik temperatury zaworu powinien być zaraz za zaworem na zasilaniu układu CO.
    Powinien być jak najbliżej aby zawór reagował szybko na zmiany temperatury.

    W odpowiedzi na: Włączanie pompy co w trybie letnim #72732
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    U mnie pompa kotła grzała cwu przez powrot bo zwrotny zawor sie zawiesił. Walnięcie kluczem po nim pomogło ale tez na poczatku kilka dni miałem zagwozdkę. Takie to niby banały ale czasem ciezko do nich dotrzeć.

    U siebie problem powodowany przez źle zamontowany siłownik I źle ustawiona lopatkę zaworu 4d rozwiazywalem chyba przez dwa sezony.
    Sprawa mlbyla mega ciężka. Problem głównie pojawiał się po postoju, po którym zawór musiał otworzyć się na 100% a potem dziwy się działy lub nie. Zależy od sytuacji.

    Instalator źle ustawil lopatkę zaworu w momencie zakładania silownika więc piec myślał, że ma 0% otwarcia a na prawdę miał jakąś bliżej nie określona wartość. Na 100% otwarcia był przymkniety. Co ciekawe piec jakoś sobie radził z tym problemem pod warunkiem, że zawór nie otworzył się na 100% gdzieś na początku grzania. Do tego siłownik obraca się w złym kierunku. Kabelki wpiete na odwrót.

    Na szczęście łatwo się to dało rozwiązać.

    W odpowiedzi na: Włączanie pompy co w trybie letnim #72734
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A gdzie Panowie zawory zwrotne bo to one powinny zatrzymać jakieś dziwne obiegi przez powroty np.
    Pozdrawiam.

    W sumie racja.
    Warto sprawdzić.
    Tylko, że to powinno być oczywiste nawet dla byle jakiego instalatora z minimalnym doświadczeniem 🙂

    W sumie zdjęcie instalacji w kotłowni rozwijało by wiele wątpliwości. Prosiłem o nie w jednym z poprzednich komentarzy.

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73393
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mam w tej chwili ustawione 140s, mam możliwość zmiany od 1 – 250s. Jakie ustawienia według Ciebie będą najlepsze ?

    Jak zawór powinien się zachować kiedy pompa zaworu 1 wyłączy się. Zawór powinien się zamknąć czy nie ma znaczenia ?

    Foto jak było po uruchomieniu pompy zaworu 1, temperatura doszla do 52 stopni

    Pozdrawiam

    Powinieneś wprowadzić taka wartość jaka jest na siłowniku na tabliczkę znamionowej.
    Gdzieś na boku silownika powinna być.

    Nie pamiętam ja się zawór zachowuje w sytuacji wyłączenia pompy zaworu ale wydaje mi się, że zostanie w ostatniej pozycji. Raczej nie zostanie zamknięty. Zachowanie może być zależne od sterownika.

    Przypomniała mi się jeszcze jedna przyczyną takiego zachowania.
    Jeżeli masz pompę kotła jako zabezpieczenie powrotu to w monencie jej wyłączenia nastąpi skok ilości gorącej wody dostępnej dla obiegu CO i zanim zawór zareaguje nastąpi przebicie temperatury zadanej zaworu.
    W Ht-tronic 900 to się powinno dziać gdyż ma dedykowane wejście dla pompy ochrony powrotu i wyłącza ja po przekroczeniu zadanej temperatury na powrocie.

    Wiesz może jaka była temperatura powrotu w momencie przebicia?
    Masz pompę ochrony powrotu? Na jaką temperaturę ustawione jest jej wyłączenie?

    W odpowiedzi na: Ustawienie tygodniowe #73047
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Prawdopodobnie znalazłem przyczynę częstych rozpaleń, okazuje sie że monteży nie spieli mi wężownic w zasobniku, jest podpieta tylko wężownica centralnego ogrzewania w górnej części zasobnika, dolna wężownica jest nie podłaczona (nie mam solarow) w związku z tym zagrzana jest tylko gorna część wody w zasobniku i chyba z tego powodu szybko sie schładza bo pół zasobnika to prawie zimna woda, zgłosiłem sprawe do gminy, zobaczymy co z tego wyniknie, ze schematu widac ze powinni siąć wężownice w jedną aby cieplej wody było 300l.

    To faktycznie może być powód.
    U mnie górna wężownica grzeje może ze 100L.
    Woda rozwarstwia się według temperatury więc bez cyrkulacji wody w pojemniku nie zagrzejesz dolnych/chłodniejszych warstw.
    Nawet cyrkulacja ciepłej wody w instalacji domu co nie pomoże gdyż zabiera wodę z górnej warstwy.

    Też mam pojemnik 300L z dwiema wężownica i obie mam spięte ze sobą.