Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 106 z 120 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Temperatura zaworu i nastawy kotła. #80277
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ok,

    To jeżeli chodzi o „wzrost nastawy kotła” to jest to związane z grzaniem cwu i co. Jak chcesz uzyskać 70 stopni w cwo czy co to musisz podnieść żądaną pieca. Prawdopodobnie ten parametr za to odpowiada. Jak nie robisz dezynfekcji cwu a układ co nigdy nie dostanie więcej niż 60 stopni to bym się tym nie przejmował. Zostaw 5 stopni.

    „wzrost pracy zaworu mieszającego jest 5s” to jest dziwne. Normalnie ustawiało się obniżenie nastawy mieszacza od termostatu pokojowego. Może w tej wersji oprogramowania jest odwrotnie.

    Jak nie ma tego w instrukcji to proponuję zadzwonić do serwisu. Na pewno wyjaśnią.

    • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 rok, 5 miesięcy temu przez Mateusz Żurek.
    W odpowiedzi na: Temperatura zaworu i nastawy kotła. #80275
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Nie wiem co to masz za sterownik.

    Wzrost dla kotla prawdopodobnie służy do podbicia zadanej przy ładowaniu/dezynfekcji CWU.

    Wzrost temperatury mieszacza może być związany z termostatem pokojowym.

    Najlepiej było by znaleźć instrukcje do twojego sterownika. Tam powinno to być opisane.

    W odpowiedzi na: Q Pellet 15kw – Sterownik pokojowy #80271
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Choć mogę się mylić.

    Masz do tego mufkę na kabel, czy jak się nazywa ta część do wprowadzenia kabla aby tam się woda nie dostawała.

    W odpowiedzi na: Q Pellet 15kw – Sterownik pokojowy #80270
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Dziwne to coś.

    Ma to jakiś numer modelu?

    Pudełko też nie wygląda na szczelne.

    Spodziewałem się małego, szczelnego,  prostopadłościanu jak w instrukcji w dziale 7.3.

    W odpowiedzi na: Q Pellet 15kw – Sterownik pokojowy #80253
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Tu raczej nie masz wyboru.

    Zadzwoń/napisz do serwisu a podesłać ci wycenę i model czujnika.

    Cennik https://heiztechnik.pl/do-pobrania-pl/cenniki/

    Raczej na pewno tylko wersja kablowa.

    Nie powinno być też problemu z połączeniem czujnika pogodowego i termostatu pokojowego.

     

    • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 rok, 5 miesięcy temu przez Mateusz Żurek.
    • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 rok, 5 miesięcy temu przez Mateusz Żurek.
    W odpowiedzi na: Red daspell green line 30kw #80228
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Udostępniłem Excela.

     

    W odpowiedzi na: zapalarka ? #80193
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Standardowo około 10 tyś cykli.

    U mnie padła po 12 tyś cykli.

    Więc masz super wynik.

    W odpowiedzi na: DasPell NEXT 20kW – TEMPERATURA „PRZETRWANIA” #80190
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Niestety ktoś wcisnął ci piec o za dużej mocy. Prawdopodobnie 15 a może i 12 kW by ci wystarczyło. To jest powodem takiej ilości odpaleń i na pewno wpływa na większe spalanie. Jedyna sensowną opcja opanowania tej mocy to dorzucenie bufora. Piec moduluje moc ale ma minimum na poziomie 6 kW, które potrzebne będzie ci jak pogoda będzie na znacznym minusie.

    Temperaturę w domu fazie utrzymać na zadanym poziomie, ale wymaga to dobrania poprawnych temperatur dla +/-10 stopni. Do tego termostaty na kaloryferach. Ale i tak przy dobrze ocieplonym domu darmowe ciepło spowoduje przebicie, które może się utrzymywać parę dni. Do tego nawet jak nie ma darmochy to ciepło przenika z innych pomieszczeń, więc nawet jak ci rozłączy termostat to nadal może docierać do niego cięło z pomieszczeń o wyższej temperaturze. Podłogowa też swoje dołoży.

    U mnie bez głowic na kaloryferach, temperatura w domu powoli rosła.

    Błąd wskazania zużycia pelletu może wnikać z braku przerażenia podawania podajnika lub zmiany w wydajności wynikającej ze zmiany paliwa czy jego granulacji. Trzeba ponownie zmierzyć podawanie.

    Mi udało się ustawić ogrzewanie tak, że na termostacie pokojowym mam co najmniej 21 stopni. Też mam za dużo mocy i przy -20 robi kilka postojów.

     

    Zacznij od sprawdzenia wydajności podajnika, ale takie spalanie wynika z zapotrzebowania domu czy inaczej, tyle ci zużyje pelletu zanim termostat pokojowy osiągnie żądaną temperaturę. Ja bym jeszcze dorzucił termostaty na kaloryfery i ustawił je na coś około 10 stopni. To też ci ograniczy spalanie. Z podłogowa wiele nie zrobisz.

    Pozdrawiam

     

    W odpowiedzi na: DasPell NEXT 20kW – TEMPERATURA „PRZETRWANIA” #80186
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    <p style=”text-align: left;”>Cześć,</p>
    Ja tu wyczytałem dwa problemy:

    1. pali za dużo – bez informacji o tym co to za dom ciężko stwierdzić czy 15 kg/doba to dużo czy mało.
    2. Temperatura żądaną na termostacie pokojowym jest przebijana o kilka stopni. Tu też mam trochę mało informacji. Czy stosujesz obniżenie zadanej na mieszaczu czy wyłączasz pompę mieszacza. Czy pomieszczenie z termostatem otrzymuje ciepło przez okna. Itp. samo przebicie może wynikać z darmowej energii lub z tego, że obniżenie temperatury na mieszaczu jest za małe.

     

    Co do modułu internetowego się nie wypowiem. Mam Econet i sterownik plum.

     

    W odpowiedzi na: Red daspell green line 30kw #80185
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Sugerowane nastawy znajdziesz w pdf-ie, który kiedyś był na stronie producenta. Obecnie można go znaleźć wpisując w google „sugerowane nastawy kotły pelletowe”. Pierwszy pdf.

    Podawanie możesz sobie przeliczyć za pomocą arkusza kalkulacyjnego ale nie mogę tu wkleić linku. Podaj maila to prześlę namiar.

    Problem z przepalaniem rury podajnika może wynikać z braku wentylacji nawiewnej lub ciągu w kominie. Rzuć okiem na blog https://heiztechnik.pl/doprowadzenie-powietrza-do-kotlowni/

     

     

    W odpowiedzi na: Red One 11 kw (?) #80156
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A, i możesz też zadzwonić so serwisu.

    Na pewno po numerze seryjnym pieca będą w stanie powiedzieć jaka ma moc i jak ją ustawić.

    W odpowiedzi na: Red One 11 kw (?) #80155
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Na FB pisali, że jest jakieś menu rozszerzone dostępne po wpisaniu kodu 6543.

    Nie mam tego sterownika więc nie powiem ci gdzie się to wpisuje.

    W odpowiedzi na: Red One 11 kw (?) #80151
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Sprawdź jaką masz ustawiona moc maksymalna palnika w ustawieniach serwisowych.

    Może masz poprostu skręcona moc maksymalna albo piec jedzie z mocą maksymalna a potem schodzi do 8 kW i moduluje aż do 4.6 kW.

    Niestety instrukcja nie jest perfekcyjna i akurat tych ustawień tam nie znalazłem.

    W odpowiedzi na: Włazik rewizyjny rury podajnika #80147
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Kup uszczelniacz w tubie jak silikon wytrzymujący trzysta parę stopni. Będzie wytrzymały i na tyle elastyczny, że się nie wykruszy.

    Tam nie powinno być dużej temperatury.

    • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 rok, 5 miesięcy temu przez Mateusz Żurek.
    W odpowiedzi na: Kocioł nie rozpala się. Ht DasPell GL #80135
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Sprawdzałeś czy nie masz pyłu w podajniku?

    Potrafi skutecznie ograniczyć podawanie.

Oglądasz 15 wpisów - 106 z 120 (wszystkich: 1,964)