UczestnikMoże być zanieczyszczone paliwo, ale też wszystkiego z paleniska nie da rady usunąć (musiałoby być czyszczenie mechaniczne), więc pozostałości z poprzedniego procesu są 'dopiekane’ przy kolejnym cyklu. Taka 'narośl’ jest jednak spychana poza palenisko przez kolejne dawki pelletu – ja nie miałem jeszcze przypadku zapchania nawet po tygodniu pracy jeśli o to pytasz. W kotłowni i tak jestem każdego dnia, więc 5 sekund mnie nie zbawi na zrzucenie tego.
Ciekawi mnie ten nowy palnik w daspell, gdzie czyszczenie realizowane jest przez zgarniacz. Niby od roku klienci testują, niby zadowoleni wszyscy, tylko jakoś ni widu ni słychu na jego temat.Patrol
UczestnikMoże być zanieczyszczone paliwo, ale też wszystkiego z paleniska nie da rady usunąć (musiałoby być czyszczenie mechaniczne), więc pozostałości z poprzedniego procesu są 'dopiekane’ przy kolejnym cyklu. Taka 'narośl’ jest jednak spychana poza palenisko przez kolejne dawki pelletu – ja nie miałem jeszcze przypadku zapchania nawet po tygodniu pracy jeśli o to pytasz. W kotłowni i tak jestem każdego dnia, więc 5 sekund mnie nie zbawi na zrzucenie tego.
Ciekawi mnie ten nowy palnik w daspell, gdzie czyszczenie realizowane jest przez zgarniacz. Niby od roku klienci testują, niby zadowoleni wszyscy, tylko jakoś ni widu ni słychu na jego temat.Patrol
UczestnikSerwis1
Napiszę jeszcze tu to może odpowiesz
;-):'(
Pytanie jak ładowanie zbiornika (300 l ) CWU powoduje zimny powrót poniżej 50°C pytanie jest czy jeśli włączę ochronę powrotu na np 40°C albo np. 50°C z histerezą 5°C czyli tzw.przymykanie np.o 10% zaworu 4d to czy takie przymykanie pt.ochrona powrotu coś zmieni w mojej sytuacji.To jeśli mogę ja odpiszę – podbijesz powrót kosztem temp. na instalację, ale w przypadku podłogówki nie będzie to raczej odczuwalne. A dlaczego tego po prostu nie przetestujesz?
Edit: jakbyś miał cyrkulację to temp. w całym zbiorniku byłaby wyrównana i ładowanie cwu z np. 45 do 50C nie byłoby szkodliwe, ale o tym chyba już pisaliśmy.Patrol
UczestnikSerwis1
Napiszę jeszcze tu to może odpowiesz
;-):'(
Pytanie jak ładowanie zbiornika (300 l ) CWU powoduje zimny powrót poniżej 50°C pytanie jest czy jeśli włączę ochronę powrotu na np 40°C albo np. 50°C z histerezą 5°C czyli tzw.przymykanie np.o 10% zaworu 4d to czy takie przymykanie pt.ochrona powrotu coś zmieni w mojej sytuacji.To jeśli mogę ja odpiszę – podbijesz powrót kosztem temp. na instalację, ale w przypadku podłogówki nie będzie to raczej odczuwalne. A dlaczego tego po prostu nie przetestujesz?
Edit: jakbyś miał cyrkulację to temp. w całym zbiorniku byłaby wyrównana i ładowanie cwu z np. 45 do 50C nie byłoby szkodliwe, ale o tym chyba już pisaliśmy.Patrol
UczestnikSerwis1
Napiszę jeszcze tu to może odpowiesz
;-):'(
Pytanie jak ładowanie zbiornika (300 l ) CWU powoduje zimny powrót poniżej 50°C pytanie jest czy jeśli włączę ochronę powrotu na np 40°C albo np. 50°C z histerezą 5°C czyli tzw.przymykanie np.o 10% zaworu 4d to czy takie przymykanie pt.ochrona powrotu coś zmieni w mojej sytuacji.To jeśli mogę ja odpiszę – podbijesz powrót kosztem temp. na instalację, ale w przypadku podłogówki nie będzie to raczej odczuwalne. A dlaczego tego po prostu nie przetestujesz?
Edit: jakbyś miał cyrkulację to temp. w całym zbiorniku byłaby wyrównana i ładowanie cwu z np. 45 do 50C nie byłoby szkodliwe, ale o tym chyba już pisaliśmy.Patrol
Uczestniknie wszystkie podłączenia są widoczne – zrób coś takiego jak na tym rysunku tylko dodaj pompy z opisem (grzejniki, podłoga itp)
http://images40.fotosik.pl/1813/df364689292141ddmed.jpgPatrol
Uczestniknie wszystkie podłączenia są widoczne – zrób coś takiego jak na tym rysunku tylko dodaj pompy z opisem (grzejniki, podłoga itp)
http://images40.fotosik.pl/1813/df364689292141ddmed.jpgPatrol
Uczestniknie moge osobno ustawic dla podlogowki i dla grzejnikow krzywej.
będzie łatwiej jak narysujesz schemat instalacji z tym zaworem 4D (wystarczy odręczny rysunek jak są wpięte grzejniki, podłogówka, pompy)
Patrol
Uczestniknie moge osobno ustawic dla podlogowki i dla grzejnikow krzywej.
będzie łatwiej jak narysujesz schemat instalacji z tym zaworem 4D (wystarczy odręczny rysunek jak są wpięte grzejniki, podłogówka, pompy)
Patrol
Uczestnikkażda kotłownia na paliwo stałe podlega takim wymogom
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19876-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-wymagania-i-mity/
ja mam zetkę z rury kanaliz. fi 160Patrol
Uczestnikkażda kotłownia na paliwo stałe podlega takim wymogom
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19876-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-wymagania-i-mity/
ja mam zetkę z rury kanaliz. fi 160Patrol
Uczestnikwitam serdecznie od 2 miesięcy jestem posiadaczem kotła daspell 15 i chciałby się dowiedzieć czy dobrze go ustawiłem i w razie czego zasięgnąć opinii
moc zadana kotla 70 c histereza 15
100% -33%-5,5
50%-histereza 7 30% 1,8 moc kotla 8,0 strumien paliwa 1,1
30%histereza 3 28% 1.1 moc 4,6 strumien paliwa 0,9
temperatura zadana na cwu 50C, praca bez priorytetu histereza 10
zawór 4 drożny firmy afriso- sterowanie pogodowe ,krzywa grzewcza ustawiona na 1,5
praca -czas cyklu pracy 20
wydajność podajnika 12,4 -zwarzony
kaloryczność paliwa 4,9
wybór termostatu -uniwersalny
min.temp.kotła 55
max.temp.kotła 85
załączanie co 55
obsługa mieszacza – włączona co
do pieca podłączony termostat pokojowy firmy Salus który wyłącza pompę co.gdy załącz się pompa CO razem z nią załącza się mieszacz podłogówki
dom 145 m ogrzewanie podłogowe około 90m plus grzejniki w pokojach i w łazienkach razem 7 sztuk.mieszacz podłogówki firmy afriso ustawiony na 35C.pompa ciepła firmy galmet spektra gt 200l która w zimę służy jako bojler do wody.sprawdź czasy podawania, bo nie zgadzają się z mocami i strumieniami albo coś się źle wkleiło;
co do nadmuchu – jeśli taki wystarcza / nie ma niedopalonego pelletu/ to okPatrol
Uczestnikwitam serdecznie od 2 miesięcy jestem posiadaczem kotła daspell 15 i chciałby się dowiedzieć czy dobrze go ustawiłem i w razie czego zasięgnąć opinii
moc zadana kotla 70 c histereza 15
100% -33%-5,5
50%-histereza 7 30% 1,8 moc kotla 8,0 strumien paliwa 1,1
30%histereza 3 28% 1.1 moc 4,6 strumien paliwa 0,9
temperatura zadana na cwu 50C, praca bez priorytetu histereza 10
zawór 4 drożny firmy afriso- sterowanie pogodowe ,krzywa grzewcza ustawiona na 1,5
praca -czas cyklu pracy 20
wydajność podajnika 12,4 -zwarzony
kaloryczność paliwa 4,9
wybór termostatu -uniwersalny
min.temp.kotła 55
max.temp.kotła 85
załączanie co 55
obsługa mieszacza – włączona co
do pieca podłączony termostat pokojowy firmy Salus który wyłącza pompę co.gdy załącz się pompa CO razem z nią załącza się mieszacz podłogówki
dom 145 m ogrzewanie podłogowe około 90m plus grzejniki w pokojach i w łazienkach razem 7 sztuk.mieszacz podłogówki firmy afriso ustawiony na 35C.pompa ciepła firmy galmet spektra gt 200l która w zimę służy jako bojler do wody.sprawdź czasy podawania, bo nie zgadzają się z mocami i strumieniami albo coś się źle wkleiło;
co do nadmuchu – jeśli taki wystarcza / nie ma niedopalonego pelletu/ to okPatrol
UczestnikPodstawowe pytania to w czym jest lepszy nowy palnik od dotychczasowo montowanych, jaki jest zakres mocy, jakie paliwo można na nim spalać, jak wygląda kontrola procesu spalania, jaki pobór mocy, jak rozwiązano czyszczenie i jakie możliwości daje wymieniony sterownik (choć nie widać nic nowszego od 890) – do tego chyba jakaś DTRka musi być?
Patrol
UczestnikPodstawowe pytania to w czym jest lepszy nowy palnik od dotychczasowo montowanych, jaki jest zakres mocy, jakie paliwo można na nim spalać, jak wygląda kontrola procesu spalania, jaki pobór mocy, jak rozwiązano czyszczenie i jakie możliwości daje wymieniony sterownik (choć nie widać nic nowszego od 890) – do tego chyba jakaś DTRka musi być?
-