Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Patrol
UczestnikCoś koło tego, chyba 8,6kW.
Ostatnio leciałem na wyższej temp. kotła (79) i wyższej histerezie kotła (20st), samą H2 też miałem wysoko 15-17st i bez nadzoru. Teraz dostałem lepszy pellet i testowo zjechałem z temp kotła na 70, H kotła 15, H1=4, H2=8, do tego załączyłem nadzór na 20min, a moc modulowana w zakresie 5-15kW, czyli bez 'udziwnień’.
pozdrawiamPatrol
Uczestnikkorzystam z trybu 50%, tylko jak masz u siebie ustawiać dla 30% i 50% praktycznie to samo (do tego jedno ogranicza kolejne) to zaproponowałem pominięcie 50%.
Patrol
UczestnikJakie moce masz w swoim dla 100 i 30% ile H1?
Odpowiednio 14,7 i 5 kW h1=5
Patrol
UczestnikCześć
Proszę podajcie swoje nadmuchu i moce oraz H1 i H2 żeby można było porównać ?
U mnie :
Dla 15KWUdało się ustawić bez dymu zobaczymy czy da radę przy niższej temp na zewnątrz dojść do 70℃
100% 34%, 5.0s, 1.7 kg/h 8.5 kW
50% 33%, 3.0s, 1,0 kg/h 5 kW
30% 32%, 2.7s, 0,9 kg/h 4,5kW
H1 3℃
H2 7℃
6.8kg/hdaj sobie spokój z modulacją 50% – pomiń ten tryb ustawiając H1 > H2
Patrol
UczestnikUstawiłem jak wcześniej pisałem
100% 32% 6,5s 2.2kg/h 11kW
50% 31% 3,5s 1,2kg/h 6kW
30% 30% 3,0s 1,0kg/h 5kWMam problem z ustawieniem nadmuchów dla powyższego podawania
Otóż dla 30% mimo tego że mam kolor pomarańczowy i mi dymi płomień nie mogę pójść z nadmuchem wyżej na 30% bo mam ustawione 31% dla 50%, natomiast 32% dla 100%….nie mogę podnieść nadmuchu dla 100% bo mi wyrzuca pelet nawet przy 32% i płomień żółty?
pomożecie?coś nie tak jest, bo dla 30% nawiewu i 5kW masz dymienie, a dla 32% i 11kW niby ok – przetestuj to jeszcze przy spokojnej aurze, bo ostatnio sporo wieje – przy braku regulatora ciągu to może być problem.
A to, że wyrzuca jakieś lotne części przy 100% to normalne, podajnik nie ma przesypywać pelletu za tackę, bo oznacza to za duże podawanie. A jakie masz odczyty % płomienia ze sterownika?Patrol
UczestnikDlaczego nie działa?
Dodam, że mam sterownik 522.
w pierwszym poście napisałeś „Mowa o temperaturze gdy podłogówka nie ogrzewa pomieszczenia, jest wyłączona. Mam zawór 3D z siłownikiem” – to rozumiem, że pompa i siłownik mieszacza OFF…
Patrol
Uczestnikdaspell, bo ma ruszt awaryjny żeliwny, a q pellet ma wodny
Patrol
UczestnikPokombinuj, ja dalem wysoka temp po pierwsze zeby unikac palenia ponizej 60st,, po drugie aby dac wysoka histereze kotla. Samo palenie ma mocach 30 50 i 100 mozesz regulowac hist h1 i h2. Dajac wysoka h2 ograniczasz czas pracy z moca max.
Patrol
UczestnikTemp wody jest ustawiana w menu temp zadana mieszacza – odczyt temp z czujnika za pompa mieszacza. Tylko po co ustawiac cos co nie dziala?
Patrol
UczestnikWieksza moc to wieksza sprawnosc. Moze wjedz na wyzsze temperatury. Ja mam tkotla 79 i h=20st. Przy takiej histerezie sam kociol jest wystarczajacym magazynem ciepla. Rozpalen 10-11 na dobe i nie przeszkadza mi to. Grzalce pyklo juz 3500 cykli i ma sie nadal dobrze. Przyjda mrozy to grzalka sobie odpocznie. Sambor ma bufor, ale jesli dobrze kojarze pisal, ze ma cykle praca/postoj po 20-30min.
Patrol
UczestnikPS. Czy ktoś próbował przeciągnąć swój kocioł kilka KW powyżej nominalnej mocy ? Jak wtedy jest ze zużyciem paliwa? Czy możliwe że kocioł dochodzi bardzo szybko do nominalnej temp i przechodzi w postój w sumie w dłuższej jednostce czasu zużywając mniej paliwa?
z tego co widzę na forum to każdy nowy użytkownik wersji 15kW zaczynał od przeciągnięcia, bo nastawy miał wbite dla kotła 25kW. Kilka kW nie robi żadnej różnicy.
Drugiego pytania nie do końca rozumiem, ale im wyższa moc tym szybciej osiągana jest temp. zadana, a przy tym samym odbiorze ciepła postój będzie trwał tyle samo, czyli zwiększy się ilość rozpaleń. A to o czym tu ciągle piszemy, tzn. co jest lepsze pod kątem zużycia paliwa [więcej cykli rozpaleń] vs [dłuższa praca] każdy ocenia indywidualnie. Tak dla przypomnienia – na jedno rozpalenie idzie jakieś 75-100g (zależne od wydajności podajnika) więc przy 10 rozpaleniach może wyjść 1kg.Patrol
UczestnikSzanowni Państwo …
.. nie ogarniam kuwety 🙂 „Kręciłem” sobie mocą nadmuchu i albo powinienem jakoś drastycznie coś zmienić albo jestem jakiś ślepy, ostatecznie obserwację po zmianie powinienem wykonać nie po 30 sekundach a po … X minutach?
Ponizej fotki. Jak dla mnie płomień wygląda identycznie … (dla każdego nastawu 5 zdjęć, żeby można było ocenić jak zachowuje się płomień) … no może dla 37 jest minimalnie mniejszy „język” ognia.
Sam już sobie częściowo odpowiedziałeś – na 37 jest za krótki, czyli za mało powietrza. Ja bym zostawił 39, bo przy 41% miejscami już go 'rwie’. Nie wiem czy masz regulator ciągu – jeśli nie to nie traktuj tych ustawień jako jedynych dobrych, bo przy następnej obserwacji spalanie może wyglądać inaczej.
pozdrawiamPatrol
UczestnikPatrol
Dzięki za podsumowanie
😉
Można skalibrować tak podajnik i sterownik żeby pokazywał rzeczywistą spalona ilość pelletu? W instrukcji jest kalibracja ale nie wiem co ona faktycznie kalibru…
Czy to daremny trud?
Patrol
Paliwo ma być też spalane całkowicie, a nie być przesypywane za palnik, tacka ma być czyszczona – idealnie powinno być tak: przy każdym rozpaleniu czysta tacka, ale samoczyszczenie niestety tak nie działa.
Więc jeśli coś zostaje to są 2 możliwości albo pellet do d.albo spalanie źle ustawione…teraz to mam niezły kożuch na palniku jak nie wyczyszcze?Sama kalibracja ma sens jeśli używasz ciągle tego samego pelletu. Przy czym jak trafisz na miękki/kruchy pellet to po czasie jego resztki mogą zapychać rurę podajnika co spowoduje zmianę wydajności. Lepsze więc rzeczywiste przeważenie.
Z pelletu zawsze coś zostanie, bo każdy w jakimś stopniu jest zanieczyszczony. Tylko nie ma pozostawać góra niedopalonych granulek, jak i nie ma też być spieków (chociaż te w większości wynikają z jakości paliwa, ale i z nadmiaru powietrza). Jak na tacy z popiołem znajduje się niedopalony pellet to wiadomo, że podawanie jest za wysokie. Resztki z samego palnika można szybko jednym ruchem zrzucić na tacę popiołu przygotowując sobie odpowiednio wyprofilowany kawałek drutu.Patrol
Uczestnik[
Tak, nawet ściągnałem tego excela wczoraj.Teraz pytanie:
Jaki powinien być cel? No bo według zależności w arkuszu im dłuższy czas podawania tym większa moc, ale pytanie czy o efekt końcowy. Powinno się dążyć do osiągniecia przy 100% mocy zbliżonej do maksymalnej czy do do jakiegoś procentu tej mocy? Podbne pytanie do co 50% i 30%.
Kolejne pytanie jak się ma do tego nadmuch ?
Generalnie dla kotła 15KW powinien to być zakres mocy od 5-15kW z modulacją 30% 5kW 50% 8-10kW i 100% jako moc nominalna. Nadmuchem regulujesz ostatecznie proces spalania – kolor i zachowanie płomienia – było w tym wątku wielokrotnie pisane – ma być „żółto pomarańczowy”. Jasny żółty płomień to nadmiar powietrza, pomarańcz to niedobór, do tego ma być spokojny, bez dymienia, jak jest ostry postrzępiony to zmniejszasz nadmuch, jak dymi to zwiększasz (w danym progu mocy). Zmiany nie następują od razu – trzeba trochę poobserwować. Paliwo ma być też spalane całkowicie, a nie być przesypywane za palnik, tacka ma być czyszczona – idealnie powinno być tak: przy każdym rozpaleniu czysta tacka, ale samoczyszczenie niestety tak nie działa. Pod tacką również ma być czysto, inaczej syf zatyka dopływ powietrza.
Z innej beczki tryb 50% można w ogóle pominąć ustawiając H2Patrol
UczestnikNiektórzy ustawiają 50st na cwu i to też trochę pożera, a 40 to ok, nie wiem czy masz cyrkulację, jeśli tak to kwestia ile czasu pompa cyrkulacyjna działa, a oszczędzić można zakupując prosty czasowy programator, byle nie chodziła 24h/dobę… Funkcję antybakteryjną zdecydowanie załącz.
Ja mam pellet za 690 z transportem i rozładunkiem, więc gdyby był ktoś do spółki to zawsze cena mogłaby zjechać 🙂
ps. W jakich latach byłeś na polibudzie? jaki kierunek? -
AutorWpisy