Spróbuj na próbę zmniejszyć ciąg kominowy przez otwarcie wyczystki w kominie i nie powinno wtedy tak ssać przez kocioł.
Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam.
A co było wcześniej, czyżby nowy budynek bez ogrzewania, a ten tydzień to nagrzewanie budynku?
Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Jeżeli palisz węglem lub drewnem to nie mniejsza niż około 1 cm. Wtedy możesz podwyższyć obroty maksymalne i będziesz miał większą modulację.
Ważne, nasze sugerowane ustawienia są dla przysłony całkowicie otwartej.Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Z tego jednoznacznie wynika, że masz kiepskie spalanie i zmniejszanie ilości powietrza mija się z celem.
Napisz mi, jaką masz ustawioną temperaturę na kotle.Pozdrawiam
SERWISUczestnikPytanie, czy to co widzisz to czarna sadza czy szary pył?
Komin masz rzeczywiście dobry.
Jeżeli to o co pytałem wyżej to pył a nie sadza, to spróbuj uchylić drzwi wyczystki i w ten sposób zmniejszysz podciśnienie w kotle i spieki powinny się zmniejszyćPozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Masz rację, Q HIT to typowy górniak i pali się go od góry, zwłaszcza drobne paliwa.
Można też zasypać go mokrym miałem o ile nie jest to błoto i są tam kawałki węgla a nie sam pył.
Co do uszkodzeń tego typu to jeszcze takowych nie zaobserwowaliśmy.
Jedyne uszkodzenia to korozja spowodowana eksploatacją na bardzo niskich parametrach i na bardzo mokrym paliwie, zwłaszcza drewnie i przy niskim powrocie około 20 stopni.Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Rzeczywiście trochę dziwne, że nie ma zauważalnej zmiany jakości spalania mimo tak znacznej zmiany ilości powietrza.
A czy widziałeś w tym czasie różnice w zanieczyszczeniu wymiennika ciepła w górnych drzwiach. Czy podczas zmniejszania ilości powietrza nie zaczęła się wytrącać sadza?
Proponuję, abyś jeszcze bardziej zmniejszył obroty i ustaw je na „0”.
Być może masz tak duży ciąg kominowy, że wysysa Ci powietrze przez kocioł.
Proszę jeszcze raz, abyś zmniejszył obroty i sprawdź, co masz w wymienniku na górze, bo to będzie świadczyło o jakości spalania.Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam Panowie!
Pod żadnym pozorem nie wolno zakręcać zaworów na centralne ogrzewanie. Pomyśl, co stałoby się gdyby kocioł się przegrzał i mimo włączenia pompy c.o. nie byłby w stanie się schłodzić doprowadzając do jego zagotowania.
Jeżeli miałbyś zrobione wszystko prawidłowo, to niezależna pompa powinna pobierać wodę z kotła na instalację i niezależna na wężownicę zasobnika cwu. Jedna nie wyklucza pracy drugiej.
Jeżeli miałbyś jakąś niejasność to dzwoń do nas na numery serwisowe.Pozdrawiam
SERWISUczestnikNo tak, czasami się zdarza, że dostają nóg podczas transportu.
Jeżeli ich nie było to napisz do serwisu i wyślą Ci przesyłką listową.Pozdrawiam
SERWISUczestnikKocioł jest tak przeliczony, że wytrzymuje ciśnienie w wysokości 4 bary próbne (ciśnienie robocze 2 bary), a skoki ciśnień w zakresie 0.5 do 1.5 bar nie są dla niego problemem.
Szybrów nie stosujemy z powodu regulacji na dopływie powietrza, a szyber może stanowić problem w przypadku zgazowania i detonacji gazów.Pozdrawiam
SERWISUczestnikTak, Q Pellet Duo ma grzałkę jako zapalarkę o mocy 400 W.
Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Wydaje mi się, że masz modelowe ustawienia.
Nie wiem, czy temperatura kotła, jaką podałeś jest taka zawsze, czy jednak kocioł czasami osiąga zadaną. Jeżeli nie osiągałby zadanej to możesz skrócić o 5 sekund czas pauzy podajnika w celu zwiększenia mocy kotła. Jednak zbliżają się wyższe temperatury na zewnątrz i zwiększanie mocy chyba mija się z celem.
Co do przysłony na dmuchawie to my podczas ustawień prosimy o jej maksymalne otwarcie. Jednak zauważ, że otwarcie przysłony przekłada się na zmianę ilości powietrza podobnie jak zmiana obrotów dmuchawy.
To Ty musisz stwierdzić, czy przy tym otwarciu przepustnicy i tych obrotach dmuchawy spalanie jest prawidłowe. Możesz zdławić przysłonę i zwiększyć obroty dmuchawy lub w odwrotnie.Ważne jest, aby węgiel był spalony prawie w całości i aby nie było spieków szlaki.
Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitaj KARO
1. Nie polecam układu zamkniętego. Oczywiście taka możliwość istnieje i przy odpowiednich zabezpieczeniach nic się nie powinno stać.
Jednak w krytycznej sytuacji czy nie może się zdarzyć, że masz brak ciśnienia wody w instalacji i schładzanie kotła przez zawór termiczny może okazać się nieskuteczne?
Proponuję, że jeżeli chcesz wydać pieniądze na zabezpieczenia termiczne, to kup lepiej wymiennik płytowy i otwarte naczynie wzbiorcze. Nie masz wtedy żadnych problemów, nawet jeśliby woda się wygotowała z kotła, to nic Ci nie detonuje, a sam kocioł, jemu nic się nie stanie.2. Kocioł w wersji z klapką powietrza jest u nas rzadko sprzedawany. Przyznam, że nie wiem, jaka była przyczyna pozbycia się śruby regulacyjnej. Przypuszczam, że chodziło o problemy z przegrzewaniem.
Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Trudno jest mi tu faworyzować któregokolwiek z producentów awaryjnych zasilaczy, jednak ja miałem tez na myśli TATARKA.
Co do poboru mocy to szczytowo sam kocioł pobiera: 400 W grzałka, 40 W dmuchawa, 25 W podajnik, w sumie 465 W.
Do tego wszystkiego musisz doliczyć obciążenie od pomp.Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Widziałem zapytanie na tamtym forum.
Mam pewien dylemat.
Dla siebie wybrałem kocioł o mocy 15 kW też pellet przy podobnym obiekcie. Niestety jednak nie możemy dobierać wielkości urządzeń. Mamy taki zakaz w firmie.
Często zdarza się, że klienci czegoś niedopowiedzą lub coś w tym stylu i później mamy problem.
U mnie taki kocioł przy podobnej powierzchni nigdy jeszcze nie pracował na maksymalnej mocy, as mam go trzy lata.Co do UPS-a to więcej energii pobierają pompy niż sam kocioł.
Musiałbyś kupić UPS o mocy min 500 W, bo sama grzałka chwilowo pobiera 400 W.
Co do producenta to nie wybieraj żadnego „Chińczyka”, wybierz któregoś z polskich producentów.Pozdrawiam
-