Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,051 z 1,065 (wszystkich: 1,575)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Q Pellets Duo #78331
    SERWIS
    Uczestnik

    Źle mnie zrozumiałeś.
    Q PELLET DUO posiada możliwość przejścia z pracy ruszt na pracę pellet.
    Jednak bardzo ważna uwaga, kocioł typu BIO o którym była mowa w poprzednim poście posiada inną automatykę, nie posiada zapalarki i nie wygasza się samoczynnie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO #77402
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Chyba pomyliłeś oznaczenia, nie czas podawania, a pauzy masz 80 sek.
    Zasugerowałbym zmianę pauzy na 50 sek i obroty dmuchawy na 4.
    Jeśli możesz to zrób zdjęcia z górnej części wymiennika i z popielnika przed zamiarem czyszczenia.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ekogroszek wysokiej klasy #77358
    SERWIS
    Uczestnik

    OK! Pomyślę

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO #77404
    SERWIS
    Uczestnik

    Witaj Kryst!

    Wydaje mi się, że ten nadmiar sadzy to przez niedobór tlenu.
    Zwiększ obroty dmuchawy o jedną jednostkę, a najlepiej to napisz jakie masz podawanie i obroty dmuchawy oraz w jakim stopniu masz otwartą przysłonę na dmuchawie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ekogroszek wysokiej klasy #77359
    SERWIS
    Uczestnik

    OK! Pomyślę

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 – szeregówka 120-140 m + CWU #77849
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Wyślij reklamację i popracują nad tym opornikiem, wymienią na inny z inną charakterystyką lub coś dołożą. Nie pamiętam, jak to się robi, ale nie mogę pamiętać wszystkiego.
    Jednak trzeba przyznać, że nie jest to do końca wina czujnika, a sposobu połączenia, kabla itp.
    Wszystko to wpływa na opór i zmianę w odczycie temperatury.
    Na teraz ustaw odpowiednio:
    dla +10 ustaw to, co chciałbyś dla +5
    dla 0 to, co chciałbyś dla -5
    dla -10 to, co chciałbyś dla – 15
    Na teraz w zupełności Ci to wystarczy, bo istotą tego sterowania jest sygnalizacja zmian.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ekogroszek wysokiej klasy #77361
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Domyślam się, że mieszkasz w okolicy Bartoszyc?
    Może uda mi się coś znaleźć i zaproponować.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ekogroszek wysokiej klasy #77363
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Przepraszam, ale nie upoważniliśmy nikogo do posługiwania się naszym logiem w zakresie autoryzacji danego rodzaju paliwa.
    Kolega Fomicz pomylił się i firma EKOBRAN współpracuje z Przedsiębiorstwem Heitz, a to całkiem inna firma.
    Po drugie, jeżeli poszukujecie węgla dobrej jakości to najlepiej byłoby zadzwonić do np. Katowickiego Holdingu Węglowego i zapytać ich o dystrybutora w waszej okolicy.
    Odradzałbym dokonywania zakupu w marketach budowlanych. Niestety najczęściej jest to węgiel brunatny pochodzenia czeskiego.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO 25kw przesunięty deflektor? #77532
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Zasugerowałbym, abyś krotność zmienił na 3.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q Pellets Duo #78333
    SERWIS
    Uczestnik

    Nie widzę żadnych przeciwwskazań dla montażu kotła w układzie z buforem.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO 25kw przesunięty deflektor? #77534
    SERWIS
    Uczestnik

    Tak, zamieść to zdjęcie na forum.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q HIT Plus 25 gotująca się woda przy 65°C #60186
    SERWIS
    Uczestnik

    Na początek zmniejsz obroty dmuchawy na 3 i zwiększ obroty pompy też na trzy.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Parametr d0/d1 w HT-tronic 200 #71383
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Czyli udało się.
    W razie innych problemów czekam na posty i służę pomocą.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Wyłączenie dmuchawy w HT-tronic 200 #71379
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Niestety, nikt z konstruktorów chyba nie przewidział takiego problemu.
    Poproszę programistów o odniesienie się do tego problemu na forum.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q Pellets Duo #78335
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Tak, automatyka kotła pelletowego pozwala na automatyczne przejście z trybu ruszt do trybu pellet.

    Kocioł Q BIO wyposażony jest w palnik rynnowy z podajnikiem ślimakowym bezpośredniego działania. Zabezpieczenie przed cofnięciem żaru wykonane jest w formie strażaka z zaworem termicznym i gaszeniem wodnym na rurze podajnika.
    Do spalania pelletu lepiej nadaje się kocioł Q PELLET DUO, lecz w nim można spalać tylko pellet drewniany dobrej jakości. W Q BIO można palić każdym pelletem bez zwracania uwagi na pochodzenie, jak również można spalać zboża i w przypadku kotłów do 25 kW można spalać także węgiel groszek o granulacji do 31 mm.

    Pozdrawiam

Oglądasz 15 wpisów - 1,051 z 1,065 (wszystkich: 1,575)