  • W odpowiedzi na: brak całkowitego spalania ekogroszku #71401
    SERWIS
    Uczestnik

    Mam wrażenie, że jednak nie uszczelniłeś dokładnie palnika.
    Tak to wygląda jak na palniku spala się nierówno. od strony zbiornika masz ładnie przepalony węgiel a po przeciwnej stronie jest niedopalony.
    Może to być też efekt spalania węgla ze zbyt dużą ilością miału.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: brak całkowitego spalania ekogroszku #71403
    SERWIS
    Uczestnik

    Napisz do nas na dres serwisowy i podjedzie do Ciebie nasz konsultant lub kolega porozmawia z Tobą telefonicznie.
    Ilość spieków zależy od ilości powietrza i nim należy regulować.
    Za duża ilość powietrza powoduje spieki szarej szlaki, a za mała ilość powietrza powoduje grudy odgazowanego, czarnego koksu.
    Nie wiem jakiej postaci grudy posiadasz i w zwiazku z tym nie jestem w stanie Tobie pomóc.
    Pisze, że jest to trzyletni kocioł więc wydaje mi się, że warto byłoby rozebrać palnik i zobaczyć czy coś w nim się nie zapchało, chociażby komora powietrza, lub czy ślimak jest w dobrym stanie i warto byłoby przeczyścić dmuchawę, działa ona jak odkurzacz.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 czujnik pogodowy #77727
    SERWIS
    Uczestnik

    To coś koło pompy to zawór zwrotny.
    Proponuję termostat jak w linku poniżej:
    http://allegro.pl/salus-at10-regulator-temperatuty-przylgowy-i1963680205.html
    Ma on możliwość podłączenia w sposób odwrotny niż z reguły.
    W wersji podstawowej termostat ten załącza pompę po przekroczeniu temperatury zadanej, a dla Ciebie musi załączyć się po spadku poniżej temperatury zadanej.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: RED EKO DUO 25 #78441
    SERWIS
    Uczestnik

    Z tego co pamiętam to w poprzednim roku podawałem Ci nastawy. Nie wiem skąd wzięły się obroty dmuchawy 7, uważam, że to dużo za dużo.
    Zaproponuję Ci ponownie takie ustawienia

    Czas pauza.pod. – 40
    czas dmuch.podt. – 10
    krotn.podawania – 2
    czas oczekiwania – 10
    obroty dmuchawy – 2 (dla dmuchawy WPA 07 – 5)
    obr.dmuch.podt – 1

    Nastawy te są dla dmuchawy typ WPA 06 i dla kotła zamontowanego w piwnicy przy stosunkowo dobrym ciągu kominowym i otwartej przepustnicy na dmuchawie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 czujnik pogodowy #77729
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Rurą ta łączysz zasilanie z powrotem zaraz za kotłem. Pompa zainstalowana na tej rurze ma za zadanie, w momencie jak temperatura powrotu będzie niższa niż zadana na termostacie, podawać gorącą wodę z zasilania do powrotu kotła celem jego wygrzania.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 czujnik pogodowy #77731
    SERWIS
    Uczestnik

    Niestety, w tym miejscu to się nie uda. W tym miejscu masz obniżenie temperatury na podłogówkę.

    W odpowiedzi na: brak całkowitego spalania ekogroszku #71406
    SERWIS
    Uczestnik

    Bardzo dobrze. Jutro jesteśmy dalej w kontakcie.

    W odpowiedzi na: RED EKO DUO 25 #78443
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Co do szkoleń dla instalatorów, to oczywiście robimy takowe w postaci teoretycznej i praktycznej. Niestety często przez to, że po szkoleniu jest jeszcze „część nieoficjalna”, jak to napisałeś, to nie wszyscy szkoleni pamiętają treść szkolenia. Na życzenie instalatora pomagamy im w uruchomieniach jednocześnie szkoląc ich od strony praktycznej. Mamy czterech doradców technicznych będących w ruchu po terenie całego kraju.
    Co do szkolenia, to sam zauważyłeś, że jeżeli ktoś chce, to wystarczy odrobina zainteresowania i nawet przez telefon można się wiele nauczyć.
    Jeżeli idzie o szkolenie dla użytkowników, to takowych nie ma choćby ze względu na koszty.
    Oczywiście każdy z użytkowników może zamówić u nas szkolenie połączone z uruchomieniem kotła. Mamy taką usługę w cenniku, jednak często sami tego odradzamy i proponujemy nieodpłatne szkolenie telefoniczne. Czasami 10 minut w zupełności wystarcza.
    Tak na marginesie to fajnie, że po drugiej stronie mamy tak świadomych użytkowników.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: brak całkowitego spalania ekogroszku #71408
    SERWIS
    Uczestnik

    Rzeczywiście, w tym okresie mogło jeszcze nie być przysłon na dmuchawach.
    Tak jak pisałem, musisz poregulować powietrzem, raz do góry i jeżeli to nie pomoże, a wręcz pogorszy to w drugą stronę.
    Napisz, z jakiego rejonu kraju pochodzisz i może okazyjnie któryś z naszych kolegów będzie mógł Cię odwiedzić.
    Jeżeli posiadasz wiedzę, to napisz coś o węglu, który posiadasz, jego nazwę, cenę i pochodzenie (kraj).

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: brak całkowitego spalania ekogroszku #71410
    SERWIS
    Uczestnik

    OK, Napisz mi jaką masz datę produkcji kotła.

    W odpowiedzi na: Q Eko Duo 25KW z wymiennikiem płytowym #77476
    SERWIS
    Uczestnik

    Wychodzimy z założenia, że im wyższa temperatura na kotle, tym wyższa temperatura spalania i wyższa sprawność spalania. Wydłużamy również w ten sposób żywotność kotła.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 czujnik pogodowy #77733
    SERWIS
    Uczestnik

    Profesjonalne zabezpieczenie powrotu jest opisane na stronce: http://ogrzewnictwo.pl/artykuly/kotly-na-biopaliwa-stale-bezpieczny-powrot
    Można jednak zrobić to w prosty sposób. Schemat nr 12 na stronce: https://heiztechnik.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=35&lang=pl

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: brak całkowitego spalania ekogroszku #71412
    SERWIS
    Uczestnik

    Chodziło mi o przysłonę regulacyjną na dmuchawie.
    Przysłania ona wlot powietrza.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Eko duo 35kW przez internet #78018
    SERWIS
    Uczestnik

    Nie, nie wzywaj serwisanta bo Ty wydasz pieniądze a serwis na tym nie zarobi (koszty przejazdu i czas kosztuje więcej niż koszt usługi uruchomienia) ale oczywiście masz do tego prawo.
    Radzę Tobie, abyś skontaktował się telefonicznie z jednym z naszych konsultantów (telefony w zakładce serwis) i pomogą ustawić Ci parametry kotła oraz powiedzą na co zwrócić uwagę.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Bio Eko Duo 25KW #77473
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Na wstępie przepraszam za niedopatrzenie. Jeszcze dziś instrukcja od tego podajnika będzie na stronie w zakładce do DO POBRANIA / INSTRUKCJE PODAJNIKÓW / PALNIK BIO.
    Spalanie powinno następować wewnątrz palnika. Podczas palenia widoczny powinien być płomień i nieznaczna ilość żaru. Palnik z reguły przy spalaniu pelletu czyści się raz na dwa tygodnie.
    Piszesz, że widzisz „pellet lawę”, czy jest to szlaka, czy pozlepiany pellet.
    Czas oczekiwania nie powinien być dłuższy niż 10 min, a istotna jest krotność podawania (sugeruję, abyś ustawił ją na 1).
    Szlaka jest efektem spalania ze zbyt dużym nadmiarem powietrza. Spróbuj zmniejszyć nieznacznie jego ilość.

    Pozdrawiam