Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
jtdUczestnik
Witam.
Wysokosc komina to 7,5m. A jesli chodzi o dmuchawe to nie mam przyslony zadnej..mam ta dmuchawe z klapką i im wyzsze obroty tym wiecej klapka sie otwiera. Chcialem dodac ze napewno nie mam nigdzie lewego powietrza drzwiczki cacy sie zamykaja a dmuchawe czyszcze co jakis czas i klapka na pewno domyka sie do konca jak nie dmucha.Jak temp. spadnie ponizej zadanej 65stC to pracuje na 1biegu tak 20 min i sie wylaczy a temp zaraz osiaga 67-70stC. Czekam na minusowe temp i moze bedzie ok bo zwiekszy sie zapotrzebowanie na moc i wiatru nie bedzie…wiatr chyba zwieksza ciag kominowy. Wtedy moze doczekam sie ze temp zadana nie bedzie osiagana. W tamtym roku bylo ok ale palilem badziewnym drewnem sosna. Jednak wegiel ma moc 🙂jtdUczestnikWitam.
Też jestem zainteresowany kupnem regulatora DEIMOS.
Mam sterownik Omega PLUS i chce widziec temp. kotła nie schodząc do piwnicy. Ile kosztuje i gdzie moge go kupić
pzdrjtdUczestnikTak zapach też jest charakterystyczny ale nie nazwałbym go dziwnym, po prostu ja uważam że to nowością czuć, farba itd(mam pierwszy sezon ten kocioł). Odnośnie tego piszczenia to zapomniałem napisać że piszczy do czasu aż wyłączy się dmuchawa.
Po wyłączeniu dmuchawy w kilkanaście sekund cichnie
pzdrjtdUczestnikWitam.
U mnie tak samo. Piszczenie i syczenie tak jak czajnik robi tuż przed gotowaniem wody. Dzieje się tak podczas pracy dmuchawy gdy jest juz kilka st. przed osiągnięciem zadanej temp (62st.)
Również podczas spalania węgla, nie wiem jak Ty ale ja zawsze rozpalam od góry obojętnie jakie paliwo.
Jak się kończy no to dorzuce coś tam, ale przeważnie czekam do końca, wybieram popiół i resztki niespalone, ładuje max i znowu od góry zapalam.
pzdrjtdUczestnikZbuku
Wiem co to jest przepustnica.
Ale można ja otworzyc na max i unieruchomic tak, aby caly czas byla otwarta nawet jak dmuchawa nie pracuje.
Albo można tak wygiąć blaszke w ograniczniku otwierania przepustnicy, że nawet jak będzie na 12 dmuchać to i tak się tylko trochę otworzy.
Stąd moje pyt. do admina czy jak dmucha na 5 to przepustnca ma byc max otwarta.
Na marginesie dodam że jak ogranicznik otwarcia przepustnicy jest zle ustawiony(wygięty) to przepustnica otworzy się Wam na max i pozostanie w pozycji pionowej po wyłączeniu wentylatora co w następstwie spowoduje dopływ powietrza.
Sam tak miałem .jtdUczestnikWitam.
Admin co znaczy przepustnica całkowicie otwarta?
Czy oznacza to ze ma byc otwarta na sztywno cały czas, czy chodzi oto ze przy max obrotach ma się otwierać na max.?jtdUczestnikTak jak ma Łukasz właśnie jest ok. Mój sterownik ma priorytet ciepłej wody i niestety muszę dezaktywować funkcje CWU przy rozpalaniu i dopiero jak ciepłe grzejniki to aktywuje CWU.
Drugie wyjście jest takie (mam zawór 4d), ze skręcam zawór na 1/4 czyli woda z kotła wraca z powrotem do kotła a tylko troche gorącej wody idzie w grzejniki. Dopiero jak grzejniki ciepłe to wtedy mogę ustawić zawór nawet na max otwarty w/g uznania.
pzdrjtdUczestnikWitam.
Mam Q Plus 15kW. Jeżeli chodzi o osiągnięcie temp. 60 stC od momentu rozpalenia to trwa to ok 30 min.
Węgiel na to drzew troche i od gory podpalam.
Dmuchawa ustawiona n aobr.max 4
pzdr -