  • W odpowiedzi na: daspell luxgl 20kW sterownik 900 touch #63759
    Markus
    Uczestnik

    Witam Koledzy

    Moja wiedza na temat tego sterownika brana jest tylko z instrukcji ściągniętych z neta.
    Tutaj znalazłem dość rozbudowaną wersje instrukcji do HT-tronic 900.
    Rzućcie okiem zwłaszcza na str. 15, ale być może jest to inna wersja, pod inną kocioł.

    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: Pompa kotła jako zabezpieczenie powrotu #64090
    Markus
    Uczestnik

    Mateuszu, ja mam tak zrealizowana ochronę. Mam drugi mieszacz (w module dodatkowym) i tam mam ustawione tylko pompa. Natomiast możesz też pompę kotłową połączyć za pomocą termostatu narurowego. Nie będzie on wtedy widoczny w regulatorze kotla. Będzie działał autonomiczne. Spada temperatura powrotu poniżej 55 to termostat załącza pompę. Po osiągnięciu temperatury wyłącza.

    W odpowiedzi na: daspell luxgl 20kW sterownik 900 touch #63762
    Markus
    Uczestnik

    Wychodzi na to że kończy prace z dużą ilością pelletu w palniku.
    Chciałem zapytać o histerezę H2 i H1 , ale u Ciebie się tego nie ustawia, chyba że w serwisowych coś można.

    Znalazłem, w menu palnika masz histerezy przejścia na moc pośrednia i minimalną, Więc jakie je masz i jaką histerezę kotła?

    Jaką masz ustawioną kaloryczność pelletu ?

    W odpowiedzi na: daspell luxgl 20kW sterownik 900 touch #63764
    Markus
    Uczestnik

    Panowie mam teraz taki problem że jak jest cieplej na zewnątrz to piec mi osiąga wysokie temperatury wczoraj doszło do 85 stopni i załączyły się pompy by nie poszło dalej. Palnik nadal osiąga wysokie temperatury ponad 70 stopni.

    a to nie jest tak że palnik pracuje na za dużej mocy?

    Moje sugestie dotyczące zmian nastaw, były związane przede wszystkim z faktem osiągnięcia przez kocioł temperatury kotła ponad 85 stopni, a następnie z Twoją wątpliwością czy palnik nie pracuje na zbyt dużej mocy. Jaką teraz temperaturę osiąga kocioł, przy wygaszaniu? Mam nadzieję że niższą.

    W odpowiedzi na: Korozja #63894
    Markus
    Uczestnik

    A gdzie jest fizycznie doczepiony czujnik, na ktorej rurze

    W odpowiedzi na: daspell luxgl 20kW sterownik 900 touch #63766
    Markus
    Uczestnik

    a to nie jest tak że palnik pracuje na za dużej mocy?

    Dlatego wcześniej proponowałem zwiększenie wydajności podajnika, aby obniżyć ilość podawanego paliwa, a tym samym moc.

    W odpowiedzi na: Pompa kotła jako zabezpieczenie powrotu #64094
    Markus
    Uczestnik

    Ja mam dodatkowy moduł w regulatorze.
    Natomiast mój szwagier ma termostat narurowy (przylgowy), który załącza pompe kotłową przy temperaturze poniżej 55. Powyżej pompa stoi.

    W odpowiedzi na: daspell luxgl 20kW sterownik 900 touch #63768
    Markus
    Uczestnik

    Tak na szybko.
    Wyczyść rynne palnika. Jak są spieki, to dłużej się to wygasza i podbija wyżej temp. kotla. Ja ostatnio czyszczę raz dziennie. Niestety w tym roku mam gorszy pellet.
    I obniż Temperaturę zadana kotła. Nie pamiętam ile masz, ale o spróbuj o 2 stopnie
    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: daspell luxgl 20kW sterownik 900 touch #63769
    Markus
    Uczestnik

    Tak na szybko.
    Wyczyść rynne palnika. Jak są spieki, to dłużej się to wygasza i podbija wyżej temp. kotla. Ja ostatnio czyszczę raz dziennie. Niestety w tym roku mam gorszy pellet.
    I obniż Temperaturę zadana kotła. Nie pamiętam ile masz, ale o spróbuj o 2 stopnie
    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: Pompa kotła jako zabezpieczenie powrotu #64097
    Markus
    Uczestnik

    Mateusz, ja nie wiedziałem na Twoim wykresie, która krzywa jest odpowiedzialna za temperature powrotu. Stąd mojej zapytanie. Trochę to mi wyglądało dziwnie. Bo powrót prawie naśladuje zasilanie. A co będzie, gdy temperatura kotla zacznie spadać poniżej, temp. w której rozpoczynają pracę pompy?

    Dlatego pokazałem swoje rozwiazanie, w którym oprócz zaworu 3D, który steruje wodą na grzejniki, mam pompę kotłową i dodatkowy czujnik temperatury zainstalowany na powrocie, sterowany przez dodatkowy moduł regulatora, który ma zapewnić temperaturę około 53-55. I to przedstawia mój wykres, temp. powrotu oznaczona jako mieszacz 2.

    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: Pompa kotła jako zabezpieczenie powrotu #64098
    Markus
    Uczestnik

    Mateusz, ja nie wiedziałem na Twoim wykresie, która krzywa jest odpowiedzialna za temperature powrotu. Stąd mojej zapytanie. Trochę to mi wyglądało dziwnie. Bo powrót prawie naśladuje zasilanie. A co będzie, gdy temperatura kotla zacznie spadać poniżej, temp. w której rozpoczynają pracę pompy?

    Dlatego pokazałem swoje rozwiazanie, w którym oprócz zaworu 3D, który steruje wodą na grzejniki, mam pompę kotłową i dodatkowy czujnik temperatury zainstalowany na powrocie, sterowany przez dodatkowy moduł regulatora, który ma zapewnić temperaturę około 53-55. I to przedstawia mój wykres, temp. powrotu oznaczona jako mieszacz 2.

    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: Pompa kotła jako zabezpieczenie powrotu #64102
    Markus
    Uczestnik

    Witam

    Nie za bardzo widzę na wykresie temperaturę powrotu.
    W mojej instalacji pompa kotłowa działa do osiągnięcia powiedzmy 55 stopni, a potem przestaje działać. Przy spadku o histerezę 2 stopni, znowu się załącza.
    Z tym, że sterowanie mam zrealizowane o moduł B – pompa jest przedstawiana jako mieszacz nr 2. W załączeniu wykres.

    Pozdrawiam Markus

    Attachments:
    W odpowiedzi na: Pompa kotła jako zabezpieczenie powrotu #64103
    Markus
    Uczestnik

    Witam

    Nie za bardzo widzę na wykresie temperaturę powrotu.
    W mojej instalacji pompa kotłowa działa do osiągnięcia powiedzmy 55 stopni, a potem przestaje działać. Przy spadku o histerezę 2 stopni, znowu się załącza.
    Z tym, że sterowanie mam zrealizowane o moduł B – pompa jest przedstawiana jako mieszacz nr 2. W załączeniu wykres.

    Pozdrawiam Markus

    Attachments:
    W odpowiedzi na: Pompa kotła jako zabezpieczenie powrotu #64104
    Markus
    Uczestnik

    Witam

    Nie za bardzo widzę na wykresie temperaturę powrotu.
    W mojej instalacji pompa kotłowa działa do osiągnięcia powiedzmy 55 stopni, a potem przestaje działać. Przy spadku o histerezę 2 stopni, znowu się załącza.
    Z tym, że sterowanie mam zrealizowane o moduł B – pompa jest przedstawiana jako mieszacz nr 2. W załączeniu wykres.

    Pozdrawiam Markus

    Attachments:
    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69281
    Markus
    Uczestnik

    Mały schemacik Z-etki

    Attachments: