Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 76 z 90 (wszystkich: 703)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Daspell GL 15kw – pomoc z nastawami #72611
    Markus
    Uczestnik

    Jeśli Tk (zadana kotła) = 70C
    a H2 = 10C
    a H1 = 5C
    i Hk (histereza kotła) = 15C

    to palnik powinien włączać się przy Tk – Hk = 55C
    i tu powinien w jakimś czasie dojść do 100% mocy

    potem przy Tk – H2 = 60C
    powinien ograniczać moc do 50%

    potem przy Tk – H1 = 65C
    powinien ograniczać moc do 30C

    przy Tk=70 włączyć wygaszanie.

    W odpowiedzi na: Daspell GL 15kw – pomoc z nastawami #72613
    Markus
    Uczestnik

    Według moich nastaw piec powinien chodzić w następujący sposób

    od 40 do 55 stopni – 100% mocy
    od 55 do 65 stopni – 50% mocy
    od 65 do 70 stopni – 30% mocy

    To by wyjaśniało dlaczego piec chodzi w większości na 100% mocy skoro temperatury na piecu podczas gdy jest włączona pompa podająca wodę do kaloryferów wahają się od 40 do 45 stopni, tylko dziwne jest to dlaczego pompa się nie wyłącza poniżej 55 stopni (histereza 15) tylko pcha wodę aż do 40..

    Nie przyuważyłem tego tekstu, skąd takie przedziały.

    Przecież w pierwszym poście napisałes:

    Ustawienia kotła:
    Temp. zadana kotła: 70st C
    Modulacja mocy:
    – 100% Moc nadmuchu – 46%
    – 100% Praca podajnika – 4,5
    – 50% Histereza H2 – 10st C
    – 50% Moc nadmuchu – 34%
    – 50% Praca podajnika – 3,6s
    – 30% Histereza H1 – 5st C
    – 30% Moc nadmuchu – 30% – mniej nie mogę ustawić
    – 30% Praca podajnika – 2,2s
    – Histereza kotła – 15st C
    – Min moc kotła FL – funkcja niedostępna
    – Max moc kotła FL – funkcja niedostępna

    co daje przedziały 55-60
    60-65
    65-70
    ?????

    W odpowiedzi na: Daspell GL 15kw – pomoc z nastawami #72615
    Markus
    Uczestnik

    Termostat ma być włączony w parametrach mieszacza. Nie w parametrach kotła

    W odpowiedzi na: Daspell GL 15kw – pomoc z nastawami #72617
    Markus
    Uczestnik

    W sterowniku kotła zmieniam tylko tryb termostat i nic więcej nie ruszałem, tam chyba nawet nic nie ma co zmiany w tym zakresie.

    To zmień to na wyłączone, chyba ze masz inne możliwości, to napisz jakie.

    W odpowiedzi na: Daspell GL 15kw – pomoc z nastawami #72619
    Markus
    Uczestnik

    Termostat pokojowy przekazuje do regulatora kotła tylko jedna informacje – osiągnięto zadana temperaturę bądź nie.

    To w sterowniku kotła ustawiana jest reakcja na tę informację.

    Sprawdź ustawienia kotła w parametrach użytkownika jak i serwisowych.

    Jaki masz regulator kotła?

    W odpowiedzi na: Daspell GL 15kw – pomoc z nastawami #72621
    Markus
    Uczestnik

    no na to wychodzi że o takiej samej temperaturze jaka jest w kotle czyli z 75 stopni podaje wodę aż na kotle zejdzie do 40 stopni. Potem piec się rozpala i po osiągnięciu 45 stopni znowu puszcza wodę do obiegu.

    Dlaczego kocioł rozpala sie dopiero po spadku temperatury do 40 stopni, przecież masz ustawioną histerezę kotła na 15 C?
    Może masz coś ustawione od termostatu pokojowego?

    Pompy ruszają przy 45C bo prawdopodobnie taka jest temperatura załączenia pomp

    W odpowiedzi na: Daspell GL 15kw – pomoc z nastawami #72623
    Markus
    Uczestnik

    To może powiem jak chodzi moja instalacja
    Kocioł pracuje w zakresie temperatur 77 – 61 . Spadek poniżej 61 uruchamia palnik. i tak cały czas.
    Teraz na grzejniki idzie woda o temperaturze ustalonej przez mieszacz (obecnie około 35C)

    Mam trzecią pompę tzw. kotłową , która przetłacza gorącą wodę z zasilania na powrót, tak aby na powrocie temperatura oscylowało około 55C

    Dołączam schemat mojej instalacji i wykres temperatur z Econet300 ( od góry Kotła, powrotu, mieszacza na grzejniki, w pomieszczeniach)
    Małe wyjaśnienie wykresu, na mieszaczu nr 2 mam ochronę powrotu , a na temperaturze spalin – temperaturę w pomieszczeniu.
    W niektórych cyklach temperatura kotła spada mocniej, jest to związane z pracą pompy CWU.

    W odpowiedzi na: Daspell GL 15kw – pomoc z nastawami #72625
    Markus
    Uczestnik

    O jakiej temperaturze idzie woda na grzejniki? Czy w takiej samej jaka jest w kotle?

    W odpowiedzi na: Daspell GL 15kw – pomoc z nastawami #72627
    Markus
    Uczestnik

    Ja mam też termostat pokojowy. Mam stara instalację z grzejnikami żeliwnymi.
    Mój termostat pokojowy obniża temperaturę na mieszaczu o dwa stopnie. Nie wyłączam pompy CO
    Z tym że mieszacz ma siłownik, którym steruje regulator kotła, w oparciu o temperaturę zewnętrzną i wybrana krzywą pogodową.
    Przy obecnych temperaturach mieszacz podaje na grzejniki wodę o temperaturze około 35C

    Czy w Twojej instalacji jest zawór 3D lub 4D, czy z siłownikiem czy bez.

    Czy masz jakoś zorganizowaną ochronę powrotu?

    W odpowiedzi na: Daspell GL 15kw – pomoc z nastawami #72629
    Markus
    Uczestnik

    Problem nr 2

    Masz termostat pokojowy. Pytanie jak jest ustawiona reakcja w regulatorze na sygnał od termostatu na osiągnięcie temperatury w pomieszczeniu?

    Czy jest wyłączana pompa?

    i drugie pytanko tryb pracy standardowy czy Fuzzy Logic?

    W odpowiedzi na: Daspell GL 15kw – pomoc z nastawami #72631
    Markus
    Uczestnik

    W parametrach serwisowych/Praca/, ustawia się minimalny nadmuch i fabrycznie jest ustawiony na 30%

    Co do Zetki, to bym na Twoim miejscu pomyślał o tym, jak sam piszesz kotłownia jest „ewentualnie wentylowana”, czyli otwór jest prawdopodobnie zakrywany.

    W odpowiedzi na: Daspell GL 15kw – pomoc z nastawami #72633
    Markus
    Uczestnik

    Witam

    Mamy, jak tu Kolega napisał, kilka problemów. Na początek skupmy się na pierwszym.
    Jeżeli pellet został prawidłowo przeważony (a dokładnie ile podaje podajnik w przeliczeni na 1h), to czasy podawania dla poszczególnych poziomów mocy są teraz ustawione odpowiednio na 9.7 kW, 7.7 kW, 4,7 kW. O ile te dwa ostatnie są Ok, to pierwszy mógłby być większy (chyba że to celowy zabieg aby pracować z mocą maksymalną 10 kW). Dla 15 kW powinno być 7 s. A dla np. 13,5 kW – 6,3 s.
    I druga sprawa moc nadmuchu, Jeżeli jest krótki ostry płomień do moc nadmuch jest zbyt duża, Płomień powinien być bardziej swobodny, na końcach żółty.
    Zbyt duży nadmuch powoduje podrywanie resztek niespalonego pelletu i szybsze wydmuchiwanie w komin ciepła, zanim odbierze je wymiennik.
    U mojego krewniaka w kotle Daspell 20kW ustawione nadmuch są na poziomie 30%, 29%, 28%
    Czy w Twojej kotłowni jest prawidłowe napowietrzenie (Zetka) i wentylacja?

    To tyle na początek
    Pozdrawiam

    Markus

    W odpowiedzi na: Duża temperatura CWU #72645
    Markus
    Uczestnik

    Nie chodzi mi o to że jest różnica na wskazaniach czujników, tylko że woda faktycznie ma 60-70 stopni podczas gdy jest ustawione 40-35.

    Czy pompa cwu jest wyłączana przez piec?
    Może chodzi na okrągło.
    [/quote]

    Jak jest sterowana pompa CWU?

    W odpowiedzi na: HT ONE 15 KW basic #63060
    Markus
    Uczestnik

    Te 15 kg/h to wartość wpisana do regulatora kotła czy z przeważenia?

    W odpowiedzi na: Duża temperatura CWU #72650
    Markus
    Uczestnik

    Masz zasobnik pionowy czy poziomy?
    Ja mam pionowy i cały czas ma taką różnicę między wskazaniami termomertru na zasobniku a wskazaniami w regulatorze.
    W obiegu CWU mam zawór zwrotny.

Oglądasz 15 wpisów - 76 z 90 (wszystkich: 703)