  • W odpowiedzi na: Temperatura powrotu nie osiąga minimum – HT DASSPELL Next #61636
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Choć u ciebie powinny być 3 pompy.

    Sterownik powinien sygnalizować czy pompa ochrony powrotu jest załączona

     

    W odpowiedzi na: Temperatura powrotu nie osiąga minimum – HT DASSPELL Next #61637
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To jest chyba w menu serwisowym – tryb pracy pompy kotła.

    W odpowiedzi na: Heiztechnik ONE 15kW Objętość Zbiornika na Pellet #61614
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Poprawność wskazania zależy w dużej mierze od poprawności wprowadzenia wydajności podajnika.

    Do tego zawsze będzie rozjazd między tym co jest w pojemniku a wskazaniem gdyż nie masz pewności ile faktycznie poda podajnik w każdym cyklu.

     

    Więc najpierw trzeba sprawdzić wydajność podajnika.

    W odpowiedzi na: Temperatura powrotu nie osiąga minimum – HT DASSPELL Next #61638
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Faktycznie tam masz wszystkie pompy na pokładzie.

    Sprawdź w sterowniku czy jest włączona ochrona powrotu. Powinno to być gdzieś w ustawieniach serwisowych.

     

    W odpowiedzi na: DasPell – dziwnie niska wydajność podajnika #61618
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Czyściłeś podajnik?

    Możesz mieć masę pyłu w podajniku co ogranicza jego wydajność.

    Brązowy popiół to kwestia powietrza.

    Robiłeś przegląd palnika i czyszczenie dmuchawy?

    W odpowiedzi na: Temperatura powrotu nie osiąga minimum – HT DASSPELL Next #61641
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ciekawe,

    Przy ładowaniu CWU powrót powinien lecieć w dół a nie dobijać do zadanejpiec pracuje z priorytetem CWU?

    Możesz naszkicować swoją instalacje?

     

     

     

    W odpowiedzi na: Złe rozpalanie Red pellet duo 25kw #61648
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    A jaki masz sterownik?

    Mam Q pellet Duo ze sterownikiem ecomax 890  nie kojarzę ustawieni, które mogło by tym sterować.

    U mnie piec po rozpaleniu podaje dawkę z 30% mocy.

    Czy przypadkiem nie masz nieudanego rozpalenia? To by się skończyło ponowna próba rozpalania i faktycznie dostaniem sporej ilości paliwa.

    Co w czasie rozpalania pokazuje czujnik płomienia?

    Jaką masz wydajność podajnika oraz czy robiłeś przeważenie podawania?

    Najprościej będzie spisać sobie ustawienia i zrobić przywrócenie ustawień fabrycznych.

     

    W odpowiedzi na: Pomoc w nastawach pieca #61660
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To by było dziwne.

    Chyba, że masz taki ciąg wentylacji, że powoduje zamknięcie regulatora.

    Ogólnie powinieneś mieć wentylację nawiewną fi 160 30 cm nad podłogą oraz wentylację wywiewną pod sufitem.

    Ale i tak to nie powinno wpływać na ciąg komina, chyba, że przekroju wentylacji wywiewnej jest dużo większy niż nawiewnej. Ale to mogło by się objawić cofnięciem płomienia do palnika. Piec ma wentylator więc raczej nie powinno się to zdarzyć.

    Wentylację wywiewną możesz do testu przyblokować taśma klejąca, ale oczywiście nie cała.

    RCK możesz przestawić o 1 – 2 Pa niżej. Nie powinno mieć to negatywnego wpływu.

    U mnie 10kwh pracuje na 10 Pa i nie narzeka.

     

     

    W odpowiedzi na: Pomoc w nastawach pieca #61662
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To trochę dziwne. Jak masz RCK to powinien sobie poradzić w większości przypadków.

    Na jaką wartość ustawiłeś RCK?

    Przy dużym wietrze dom wychładza się szybciej niż normalnie i możliwe, że masz takie rozbiory ciepła, że piec nie nadąża.

    Choć według mnie to jest szybkie wypalanie paliwa na palniku albo błędną wydajność podajnika.

    Czy robiłeś ostatnio przeważenie podawania?

    Czy % płomienia trzyma się na 100% czy skacze?

     

    W odpowiedzi na: Pomoc w nastawach pieca #61664
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Robiłeś przeważenie podawania?

    Czy u ciebie wieje? Jak nie masz regulatora RCK to przy wietrznej pogodzie szybko wypali ci paliwo na palniku i będziesz miał problem z osiągnięciem zadanej pieca.

    W odpowiedzi na: Heiztechnik one 11 kw moje początki #62917
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Może się nie zrozumieliśmy, nie proponowałem jakiejś znaczącej modyfikacji kotła.

    Chodziło o sprawdzenie czy silnik podajnika styka się z metalową obudową pieca co spowodowało by przenoszenie wibracji na korpus. W takiej sytuacji podłożenie czegoś amortyzującego między silnika a obudowę piece powinno chwilowo rozwiązać problem.

    Za coś takiego nikt ci nie będzie robił problemów.

    Ja u siebie przestawiałem podajnik ponieważ ślimak skrobał o blachę pojemnika co spowodowało, że podajnik stykał się z korpusem pieca i było to słychać.

    Ty możesz mieć inny problem. Może być tak, że sam pellet jest za długi i podajnik sobie z nim nie radzi. Nie łamie go tylko szura po róże podajnika.
    Jak skończy ci się paliwo to warto sprawdzić czy pusty podajnik też wydaje takie dźwięki.

    Tak czy inaczej masz gwarancję. Dzwoń na serwis i reklamuj.

    W odpowiedzi na: Calla Verde – temperatura na powrocie #61690
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Też chętnie usłyszę opinie o tej PC.

    W odpowiedzi na: Heiztechnik one 11 kw moje początki #62920
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nie, to nie jest normalne.

    To buuu… Może być słyszalne w kotłowni ale nie powinno się nieść po domu.

    Polecam otworzyć piec, tam gdzie robicie przeważenie podawania i w trybie sterowania ręcznego, zróbcie test podajnika, lub, jak się da to otworzyć w trakcie pracy pieca. Następnie przytrzymajcie silnik podajnika. Jak ucichnie to macie winowajcę. Jako hotfix można podłożyć jakaś gumę czy inna podkładkę między silnik podajnika a obudowę.potem kontakt z serwisem i albo sami przestawicie podajnik albo serwis będzie musiał przyjechać.

    Pozdrawiam.

     

    W odpowiedzi na: Sterowanie temperatura ogrzewania #61716
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Polecam zadzwonić do serwisu. Na pewno pomogą.

    Ogrzewanie podłogowe jest w piecu podłączone jako zawor 1 czy ma to znaczenie czy jest to zawór 1 czy pompa Co?

    Różnica jest taka, że obieg mieszacza 1 pozwala sterować temperatura obiegu za pomocą siłownika zamontowanego na zaworze 3 lub 4 drogowym, natomiast obieg CO na to nie pozwala.

    Powinieneś mieć ustawione pogodowe sterowanie temperatura mieszacza 1 oraz po osiągnięciu zadanej na termostacie pokojowym powinno nastąpić obniżenie temperatury na mieszaczu.

    Nie wiem jak działa HT room. Może mieć bardziej zaawansowane sterowanie niż generyczny termostat.

    Na twoim miejscu wziął bym instrukcje pieca i ustawił sterowanie pogodowe mieszacza 1. Tam trzeba ustawić pożądaną temperaturę mieszacza przy -10 i przy +10. Włączył bym termostat mieszacza 1 i na początek ustawił obniżenie na 2 stopnie a potem to skorygował jak będzie za mało lub za dużo.

    Potem wziąłbym instrukcje od termostatu HT room i krok po kroku przeszedł konfigurację.

    W razie niejasności dzwonił bym na serwis.

    Szczerze ci powiem, że 12kw na 36m2 to duży nadmiar mocy.

    Serwis może mieć teraz urwanie głowy z przeglądami co wpływa na odpisywanie na forum.

    Możesz też napisać maila na serwis@heiztechnik.pl , powinni odpisać.

    Wiem, że nie takiej odpowiedzi oczekiwałeś, ale może choć trochę cię to nakieruje.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Heiztechnik red one i praca #61702
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ogólnie, to nie.

    To nie jest normalne przy obecnych temperaturach, pod warunkiem, że piec ma na tyle mocy aby ogrzać twój dom przy -20 stopniach.

    Na początek trzeba wykonać przeważenie podawania. Problem może wynikać że zbyt małej dawki paliwa czego powodem może być błędnie wprowadzona wartość wydajności podajnika. W instrukcji jest jak to wykonać. Taką operację wykonujesz co dostawą lub zmiana paliwa.

    Musisz nam też napisać jak sterujesz temperatura puszczana na układ CO.

    I też możesz dać więcej informacji o twoim domu i mocy pieca.

     

    Pozdrawiam