Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Na pewno za duży nadmuch.
Spiek też powinien zniknąć/zmniejszyć się po doregulowaniu nadmuchu.
Widać także, że zgarniacz sobie radzi z takim spiekiem.5 lutego 2021 o 10:42 W odpowiedzi na: Jak ustawić kocioł pelletowy o mocy 25 kw żeby mniej spalał. #62373Mateusz Żurek
UczestnikTo jak masz czujnik pogodowy to może ustaw sterowanie pogodowe i ustaw pożądaną temperaturę przy +10 i -10
To na pewno oszczędzi ci parę kilo pelletu.
4 lutego 2021 o 20:16 W odpowiedzi na: Jak ustawić kocioł pelletowy o mocy 25 kw żeby mniej spalał. #62375Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Nie wiem jak dobra izolacja jest ten pustak ale ogólnie nie ma szału.
Strop ocieplony?
Ile spalales miału? Z tego co wyczytałem miał ma kaloryczność na poziomie 6 kWh a pellet około 5 kWh
Też masz inna specyfikę grzania. Przy pellecie masz grzanie ciągle.
60kg pelletu to 300 kWh.
Na ocieplony dom to bardzo dużo ale w twoim przypadku to niestety może być norma.
Jeżeli masz czujnik pogodowy to warto z niego skorzystać. Przy +10 stopni potrzebujesz niższej temperatury niż przy – 10 stopni.
Także warto uztc jakiego kolwiek termostatu pokojowego aby obniżyć temperaturę w układzie jeżeli termostat osiągną temperaturę zadana.
Proponuję sprawdzić na stronie https://cieplowlasciwie.pl ile energii może potrzebować twój dom.
A, i jeszcze jedno. Czy układ CO został przerobiony aby wykluczyć pracę grawitacyjna?
Mateusz Żurek
UczestnikTermostat pokojowy pozwoli co dodatkowo obniżyć temperature w układzie po osiągnięciu zadanej.
Oszczędzisz trochę na nie przegrzewaniu pomieszczeń z podłogówką.
Mateusz Żurek
UczestnikNa początek daj piecu ustabilizować sytuację w twoim domu.
Pierwszy sezon zawsze kosztuje więcej. Trzeba wszystko wygrzać oraz ty się uczysz jego obsługi.
Jak masz ustawiony piec to jeżeli wszystko działa to na razie nie kręć ustawieniami.
Kup jakiś termostat pokojowy i dodatkowo polecam założyć termostaty na kaloryferach w pomieszczeniach gdzie nie masz termostatu pokojowego.
Proponuję termostaty na kaloryferach ponieważ u siebie zauważyłem, że nawet jeden kaloryfer otwarty na minimalny przepływ odbiera duże ilości energii.
Podłogą prawdopodobnie zawiaduje jakiś mieszacz.
Na razie zostaw.4 lutego 2021 o 06:29 W odpowiedzi na: Jak ustawić kocioł pelletowy o mocy 25 kw żeby mniej spalał. #62379Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Jak dla mnie to jest bardzo duże spalanie, tylko ono nie bierze się z znikąd.
Ciepło produkowane przez piec nie znika. Odbiera je bufor a potem dom plus straty na wszystkich etapach więc trzeba poszukać w twojej instalacji co pobiera energię.
Rozumiem, że wykonywałeś przeważenie podawania.
Czy to jest pierwszy sezon grzewczy?
Jaką masz instalację? Podłoga, kaloryfery czy mix.
Jak sterujesz temperaturą w domu? Masz jakiś termostat pokojowy a na kaloryferach głowice termostatyczne?
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Wygrzewanie to jedna sprawa ale czy masz termostaty na kaloryferach i w sumie jak sterujesz temperaturą podłogi.Termostat pokojowy też jest dobrym pomysłem.
Kaloryfery musza mieć jakiś sterowanie czy to będzie termostat na kaloryferze czy pokojowy. Ważne aby coś ograniczało dostarczanie ciepła inaczej tam będzie ciągły odbiór ciepła a piec będzie chciał go uzupełnić.
Ustawieniami pieca wiele nie wskórasz. Piec będzie produkował tyle ciepła ile twój dom w danym momencie potrzebuje.
Możesz ograniczać temperaturę na mieszaczu 1 za pomocą czujnika pogodowego i dodatkowo obniżyć temperaturę od wskazań termostatu pokojowego i to da ci realne optymalizacje spalania. Termostaty na kaloryferach doregulują temperaturę w pokojach bez termostatu pokojowego.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
To nie potrzebne rozpalenie może wynikać z chwilowego zakrycia czujnika przez paliwo albo spiek. Raczej do obserwowania.Trzymaj się paliwa z drzew iglastych z certyfikatami/normami.
Najlepiej palić pelletem sosnowym. Za świerkowe nie ma co dopłacać bo nie zależy ci na czystej szybie.
Unikaj mieszanek gdyż mają nierówną kaloryczność i w sumie do końca nie wiesz co tam jest.
Jak zauważysz problemy z paliwem to należy je reklamować. Palenie takim syfem może skończyć się uszkodzeniem pieca.
Przy dobrym paliwie jak zrobisz przeważenie podawania to najwyżej będzie spiek i lekka korekta powietrza.Poszukaj w okolicy sprzedawcy, który ma w ofercie pellet kilku firm i w cenie przywiezie go na miejsce.
Ciąg komina zmienia się wraz z jego wygrzaniem oraz różnicą temperatury w kotłowni i na zewnątrz.
Napisz jakie masz ustawienie na RCK i czy widziałeś aby się otwierał. Warto także zadzwonić do serwisu i zapytać jak powinien być ustawiony.Co do spalania.
Tu może być albo kwestia niższej kaloryczności paliwa albo po prostu przyszła zima, której w poprzednich sezonach praktycznie nie było.
Jak Patrol zauważył, trochę wysokie to spalanie jak na dom energooszczędny.Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Znalazłem chwilę i wprowadziłem twoje dane do Excela.
Widzę, że przyciąłeś moc maksymalną do około 15kw ale na przykład moc 50% zostawiłeś 10kw.
Twoja konfiguracja powoduje, że piec szybko przechodzi na 50% mocy.
Spróbuj przestawić 50% mocy na 8kw zamiast 10kw wtedy pied będzie dłużej pracował.Mateusz Żurek
Uczestnikwydajnosc 11kg/h. Rozpala sie ok. 15 razy na dobe. Moze tak ma byc, nie wiem . kocioł pracuje w zakresie ok. 6-15kw
U mnie jest między 10 a 15 rozpaleń.
W zależności od temperatury mam dłuższy postój lub pracę.15 rozpaleń to nie jakoś dużoz ale wszystko zależy ile Ci stoi. Jak to jest 30 minut palenia i godzina postoju to jak najbardziej jest to poprawna sytuacja.
Jeżeli będzie Ci stał 20 minut to trzeba się zastanowić nad pracą w podtrzymaniu.Możesz także pokombiniwać z mocą 50% tak aby na tym progu było około 7 – 9 kw. Wtedy powinien dłużej pracować I w finale będziesz miał mniej rozpaleń.
Mateusz Żurek
Uczestnikwitam
Piec jak w tytule czesto rozpala sie i wygasza. Jakie ustawienia zmienic aby kocioł dłuzej pracował bez wygaszania? Moje ustawienia:
tem. zadana 70 st C
histereza – 15 st. C
H1 – 10 st
H2 – 14 st.
max praca podajnika 5,5s
max nadmuch 36%
śred. praca podajnika 3,8s
śred. nadmuch 33%
min. praca podajnika 2,6s
min. nadmuch 29%Cześć
Musisz jeszcze podać wydajność podajnika.A, i co to oznacza częste Rozpalanie? 10 – 15 rozpaleń dziennie?
Zauważ, że pasz potwora 20kw a w nim coś koło 70 litrów wody. Tem piec będzie szybko dochodzil do zadanej i w miarę krótko stał.
Te piece sa przystosowane do częstych startów. Choć jak bardzo Ci to przeszkadza to możesz pobawić się pracą w podtrzymaniu.Moc maksymalna pieca możesz przyciąć o 20 – 30% bez większej straty na sprawności. Pamiętaj o mocy minimalnej pieca. Na 30% nie powinieneś schodzić poniżej mocy minimalnej.
Zakładam, że zrobiłeś przeważenie i dostosowałeś parametry do wydajności podajnika.
Mateusz Żurek
Uczestnikwitam , ale w trybie zimowym na pompe kotlowa? w trybie zimowym zmienilem na pompe wymiennika to wylonczylo mi wszytskie pompy dlaczego?
Cześć,
Jak ustawisz pompa kotła to piec jej nie załączy w trybie lato.
Instrukcja mówi tylko tyle:Wymiennik ciepła – Pompa kotła zostaje uruchomiona razem z uruchomieniem którejkolwiek innej pompy.
Tryb jest dobry ale nie wiem dlaczego tak się zachował.
Po wygaszeniu sprowowalbym przejść na sterowanie ręczne, tak aby wszystko zostało wyłączone i dopiero przestawił tryb pompy na wymiennik i ponownie włączył sterowanie.
Możliwe, że jest to tak zrobione, że przełączenie trybu pracy pompy na pompa wymiennika wyłącza pompy bo nie ma gdzieś w pamięci informacji, że mają być uruchomione.
Możliwe, że nawet wyłączenie pieca z prądu by wystarczyło.Jak nie pomoże dzwoń do serwisu.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Jak ustawisz tryb pompa powrotu to sterownik wyłączy ja po osiągnięciu zadanej temperatury powrotu.
Ładowanie sprzęgła chcesz robić cały czas więc według mnie powinieneś ustawić tryb pompa wymiennika.Mateusz Żurek
UczestnikŻe się tak zapytam – to po co w kotle jest sonda skoro trzeba kombinować z nastawami? Czy to nie ona steruje ilością tlenu w spalinach za pomocą wentylatora i/lub podajnika paliwa?
Tak, sterownik na jej podstawie steruje a raczej dosterowuje nadmuch aby osiągnąć ustawiony % tlenu w spalinach.
Ale i tak masz zabawę z podawaniem i nadmuchem bazowym i chyba czymś tam jeszcze.
Może sobie nie poradzi jak będziesz miał za duży ciąg w kominie. Nie zejdzie do 0% nadmuchu.
Nie wiem dokładnie bo jej nie mam.Mateusz Żurek
UczestnikCiężko polecić którykolwiek produkt.
Mi serwis polecił Pellet Olczyk. Kupiłem 30 worków i jeszcze nie miałem okazji przetestować.Ale tak jak Dominik24 pisał.
Znajdź dostawcę w twojej okolicy, który przywiezie co paliwo.
Bierz tylko takie, które ma certyfikat DIN plus albo EN Plus i zawsze klasy A1 oraz zawsze średnicy 6 mm.Charakterystyka klas jakości peletu drzewnego do zastosowań komercyjnych i domowych wg standardu ENplus®:
- [*]Klasa właściwości A1 – to najwyższej jakości pellet do stosowania w kotłach i piecach ogrzewających gospodarstwa domowe. Spalanie paletu w tej klasie charakteryzuje się niską ilością powstającego popiołu oraz azotu oraz wysokimi parametrami spalania (efektywność)[/*][*]Klasa właściwości A2 – obejmuje palet do zastosowań w większych instalacjach, m.in. ze względu na większą ilość powstającego popiołu i azotu[/*][*]Klasa właściwości B – pellet tej klasy może być wytwarzany z nieprzetworzonego chemicznie drewna użytkowego dopóki nie zawierą metali ciężkich i związków chlorowcoorganicznych w ilości większej niż wartości w typowym oryginalnym materiale lub większej niż wartości typowe dla kraju pochodzenia[/*]
Cena 840 zł z transportem była realna w zeszłym roku. W tym roku dopiero okaże się ile będzie kosztować.
Dawniej w okolicy kwietnia można było najtaniej kupić ale teraz to chyba sezon jest ciągle. najlepiej zapytać dostawcę kiedy ma najtaniej.Zawsze możesz kupić parę worków i przetestować jak ci się to spala. Do testu na początek robisz przeważenie i wprowadzasz wydajność.
Nadmuchy dostosowujesz w trakcie palenia dając piecowi parę minut aby ustabilizowała się sytuacja zanim wykonasz kolejną zmianę. -
AutorWpisy