Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 571 z 585 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Niska temperatura powrotu #62460
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nie wiem jak u ciebie Konfiguruje się ochronę powrotu ale u mnie po włączeniu ochrony na zaworze trzeba jeszcze ustawić % na jaki ma się przymknąć zawór oraz temperaturę poniżej której zawór się przymknie oraz histerezę. 

    Jeżeli masz tak samo to ustawiony u ciebie % otwarcia zaworu może nie być wystarczający aby uzyskać zadana temperaturę. 

    Możesz podać twoje ustawienia?
    Sprawdź też czy masz wprowadzony poprawny czas pełnego otwarcia zaworu. 

    W odpowiedzi na: Rozpalanie podczas modulacji. #72166
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Tak jak wcześniej serwis napisał ma to zapobiec wygaszaniu kotła przy pracy  z mocą minimalną.

    Wydaje mi się, że w ht TRONIC 900 nie masz wpływu na moc minimalna. 
    Chyba, że jest to gdzieś w menu serwisowym ale nie ma takiej informacji w instrukcji. 

    W sumie możesz spróbować zmniejszyć kaloryczność paliwa co spowoduje podanie większej ilości paliwa nawet przy minimalnej mocy pieca a co za tym idzie uzyskanie wyższej mocy. 

    Możesz także zanizyc wydajność podajnika. Efekt będzie ten sam. 

    Zwiększenie bedzie także na innych progach mocy. 

    Nadmuch możesz podnieść o 1 – 2% ale może nie być to potrzebne. Wyjdzie w praniu. 

    W odpowiedzi na: Jak osiągnąć stabilną pracę kotła. #62450
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ok, ale policz. 
    10 kWh to 2 kg/h pelletu. 
    Skoro piec pracował 4 h z mocą około 10 kW to musi spalić około 8 kg pelletu. 

    Nie twierdzę, że jest to poprawna sytuacja ale energia uwalniana z paliwa nie znika. Misi gdzieś się podziać, więc albo idzie w dom albo w komin. 

    Dom przy wietrznej pogodzie czy dużej wilgotności potrzebuje więcej energii niż przy spokojnym dniu czy nocy. 
    Dlatego pytałem o RCK i pogodę. 

    W odpowiedzi na: Niska temperatura powrotu #62462
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ustawiona na sterowniku pompa powrotu ale jej nie ma a zawór 4d w takim przypadku nie powinien właśnie sie otwierać tak żeby powrót był dogrzany?. Do czego służy ustawienie pompa wymiennika? Mam termostaty pokojowe i to ona po osiągnieciu zadanej temp wyłączają pompkę podłogówki. 

    Zawor 4d może do tego służyć ale musisz ten tryb włączyć w sterowniku. 
    Niestety nie wiem gdzie to dokładnie jest w ht TRONIC 900.

    Do czego służy ustawienie pompa wymiennika?
    Z tego korzystasz jak masz wymiennik ciepła zamiast zaworu 4d.

    Mam termostaty pokojowe i to ona po osiągnieciu zadanej temp wyłączają pompkę podłogówki. 
    Spróbuj na jakiś czas ustawić obniżenie zamiast wyłączenie pompy. Powinno także wpłynąć na temperaturę powrotu. 

    W odpowiedzi na: Jak osiągnąć stabilną pracę kotła. #62452
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć, 
    Długa praca pieca nie jest niczym błędnym a nawet jest pożądana. 
    Oznacza, że piec produkuje cały czas tyle energii ile twój dom i komin odbiorą. 

    Pytanie co się zmieniło. 
    Czy masz regulator ciągu kominowego RCK? 
    Czy w tym czasie nie było wietrznej pogody? 

    U mnie bez RCK przy wietrze piec potrafił pracować 24h robiąc przerwę tylko na czyszczenie. Z RCK nie mam takich problemów. 

    W odpowiedzi na: Niska temperatura powrotu #62464
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć, 
    Zawor 4d może służyć do ochrony powrotu ale musisz włączyć taką funkcję w sterowniku. 
    Tylko wtedy priorytet będzie miał powrót pieca a nie instalacja co. 

    Jak masz pompę ochrony powrotu/przewałowa/kotłowa to ona służy do ochrony. 

    Ale tak jak Markus pisał. 
    Przy zadanej 62 stopnie nie utrzymasz powrotu na poziomie 58 stopni.

    Ja mam pompę kotłowa i jak pracuje 24/7 to potrafi utrzymać powrót około 4 stopnie poniżej temperatury zasilania ale to przy zadanej 70 i histerezie 15 stopni daje 51 stopni przy 55 stopniach zasilania. 

    A, i pompy od podłogówki nie powinieneś wyłączać. Lepiej stosować obniżenie od termostatu. Wtedy też nie będzie co tak dużo przebijać zadaną.

    W odpowiedzi na: Rozpalanie podczas modulacji. #72168
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Czy podniesienie mocy minimalnej przez użytkownika jest możliwe dla sterownika ht 900 kocioł ONE 15KW.Nigdzie nie ma tej funkcji.

    A dlaczego chcesz podnieść moc minimalna? 

    W odpowiedzi na: HT One 15kw+ HT tronic rooms duże spalanie #72053
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Dziękuję bardzo. Biorę się za ogarnianie tego i przestawianie ustawień. Mam jeszcze jedno pytanie, czy to wszystko może mieć wpływ na duże spalanie pelletu, około 30 kg na dobę? Czy coś jeszcze mam przestawić lub poprawić? 

    Jak najbardziej może. 

    To jest nowy dom i pierwszy sezon? 
    Jeżeli tak to na pewno będziesz miała zwiększone spalanie z powodu wygrzewania domu. 

    W odpowiedzi na: HT One 15kw+ HT tronic rooms duże spalanie #72055
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Drodzy PanowieJestem kobietą. Potrafię rozładować, ponosić i poukładać 5 ton pelletu. Potrafię wyczyścić i zasypać kocioł. Potrafię zmienić ustawienia na kotle i sterowniku, jeżeli ktoś mi poda na jakie. Ale to by było na tyle moich umiejętności jeśli chodzi o kotły. Komin mam ceramiczny brata fi 200, ze strażakiem na końcu( zdjęcie). Kaloryczność pelletu mam na worku, stąd takie ustawienie ( zdjęcie). Oczywiście mogę to zmniejszyć. ****”Zawsze warto sprawdzić wydajność podajnika. 15.5 kg/h to dość dużo. Czy wykonywałeś przeważenie podawania?”Odp.Nie wiem jak wykonać przeważenie podawania.***”Czas pełnego otwarcia zaworu: 82sekund – to wygląda dziwnie. Musisz odczytać wartość z siłownika”Odp. Tak ustawił pan ustawiający piec. Nie wiem gdzie znajduje się ten siłownik.

    Cześć,
    Przepraszam, ciężko połapać się po niku.

    Siłownik zaworu to coś takiego gdzieś na obudowie powinna być tabliczka i na niej informacja o czasie pełnego otwarcia zaworu.

    Sposób pomiaru wydajności podajnika znajdziesz w instrukcji https://heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE_K/ONE_%26_ONE_BASIC_DTR.pdf na stronie 16 i 18.
    Zanim rozmontujesz podajnik musisz wyłączyć piec tak jak to robisz do czyszczenia.
    Mniej więcej to tak wygląda

    Przed uruchomieniem kotła należy dokonać sprawdzenia wydajności podajnika:• Wsypujemy pellet do zasobnika.
    • Zdejmujemy dolną część łącznika elastycznego pomiędzy palnikiem a podajnikiem i umieszczamy ją w pojemniku
    (np. worek po pellecie).
    • Uruchamiamy podajnik poprzez „test wyjść” w automatyce do czasu uzyskania przesypu przez łącznik
    elastyczny. Czekamy około 3-5 min. aby rura stalowa całkowicie się napełniła. Opróżniamy pojemnik. 
    To raczej jest nie koniczne bo piec już jakiś czas pracował.
    • Uruchamiamy podajnik na 10 min. i czekamy aż pellet przesypie się w tym czasie do pojemnika. Może wymagać wielokrotnego uruchomienia testu. Prawdopodobnie jeden test podajnika trwa 2 minuty
    • Ważymy zawartość pojemnika i uzyskaną wartość mnożymy razy 6 (w godzinie jest 6 cykli po 10 minut).
    • Uzyskaną wartość wpisujemy w Ustawiania serwisowe > Ustawienia palnika > Praca > Wydajność podajnika.

    Komin to temat rzeka. jak masz ceramiczny fi 200mm i nie masz regulatora to będziesz miała czasami/często problem ze zbyt dużym ciągiem komina co utrudnia ustawienie poprawnego nawiewu.
    Strażak na końcu jeszcze będzie to utrudniał gdyż zwiększa ciąg komina.
    Regulator RCK to takie coś  Najczęściej wstawia się go w wytrzyszczkę .

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT One 15kw+ HT tronic rooms duże spalanie #72057
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Jeszcze raz ustawienia, może będzie przejrzyściej 
    USTAWIENIA OGÓLNE:*KOCIOŁ: 67 STOPNI*CWU: 43 STOPNIE*POWRÓT: 55 STOPNI*ZAWÓR: 40 STOPNI MENU SERWISOWE:USTAWIENIA CWU:*Tryb pracy CWU: Zima*Priorytet CWU: wyłączony*Histereza: 15 stopni*Dezynfekcja CWU: WyłączonyUSTAWIENIA ZAWORU:*Tryb pracy zaworu mieszającego: normalny grzejnikowy*Termostat pokojowy mieszacza: Załączony*Wyłączenie pompy zaworu od termostatu: Tak*Obniżenie nastawy zaworu od termostatu: 0 stopni*Czas pełnego otwarcia zaworu: 82sekundUSTAWIENIA PALNIKA:OGÓLNE:*Wydajność podajnika: 15,5kg/h*Kaloryczność paliwa:5,2kWh/kg*Maksymalna temperatura palnika: 80 stopniROZPALANIE:*Dawka paliwa do rozpalenia:100%*Wydajność  dmuchawy – Rozpalenie: 15%*Czas pracy z mocą minimalną:4 minPRACA:*Moc maksymalna: 15.0kW*Nadmuch – moc maksymalna: 81%*Wzrost obrotów dmuchawy: 5%PODTRZYMANIE:*Maksymalny czas pracy w podtrzymaniu: 0 minutCZYSZCZENIE:*Czyszczenie prewencyjne palnika: 3HSONDA LAMBDA OPS:*Praca z sondą Lambda: Załączony*Zakres korekty nadmuchu: 30%*Kalibracja sondy Lambda: NieUSTAWIENIA KOTŁA:*Histereza kotła: 20 stopni*Minimalna temperatura kotła:50 stopni*Maksymalna temperatura kotła:75 stopni*Temperatura załączenia pomp:50 stopniUSTAWIENIA POMPY KOTŁA:*Tryb pracy pompy kotła: Ochrona powrotu

    Cześć
    Przede wszystkim trzeba przeglądnąć konfigurację.
    Zalecana temperatura zadana pieca to 70 stopni.
    Histereza pieca 15 stopni.

    Zawsze warto sprawdzić wydajność podajnika. 15.5 kg/h to dość dużo. Czy wykonywałeś przeważenie podawania?
    Kaloryczność 5.2 kWh/kg jest nie osiągalne. W sterownikach HT Tronic 900 służy do obliczenia dawki paliwa więc warto wprowadzić to w miarę dokładnie. Jak nie znasz kaloryczności to wpisz to co jest na worku lub coś z zakresu 4.6 – 5 kWh/kg.
    Warto w miarę dokładnie ustawić wydajność i kaloryczność aby piec był w stanie dokładnie dobrać ustawienia do pożądanej mocy.

    Czas pełnego otwarcia zaworu: 82sekund – to wygląda dziwnie. Musisz odczytać wartość z siłownika. 
    Tak jam Markus pisał. Nawiew jest do zmniejszenia gdyż masz spieki oraz popiół wszędzie oprócz popielnika.
    Wygląda na to, że masz sondę lambda. Tu warto zapytać serwisu jak to powinno się ustawić.
    Czy masz regulator ciągu kominowego RCK?
    Jaki masz komin?

    Pozdrawiam

    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Na pewno ktoś z posiadaczy to robił. Może ktoś się odezwie. 
    Ewentualnie zadzwoń na serwis. 

    Ja mam inny piec z jednym zawirowywacz em i bez systemu czyszczenia. 

    Z instrukcji twojego pieca niestety nic nie wynika.

    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć, 
    Co do demontażu zawirowywacz się nie wypowiem. 
    Powinny być łatwo dostępne. 
    Najprawdopodobniej gdzieś z przodu w górnych drzwiczkach albo od góry pieca. 

    Co do spadku ciągu komina. 
    Czyściłeś kiedyś przewód kominowy w piecu? Chodzi o tą klapkę za popielnikiem. 
    Możliwe, że to spowodowało spadek ciągu. 

    Jak wybierałeś dużo popiołu z wytrzyszczki to na pewno miałeś za duży ciąg w kominie. To można rozwiązać montując regulator RCK, który nie jest złym pomysłem  nawet przy dobrze dobranym Koninie. 

    Pellet lava I olimp jakiś czas temu nie miał certyfikatów więc mogło tam być co tylko wpadło. 

    W odpowiedzi na: HT ONE – rodzaje paliw #72066
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć, 
    Nie kojarzę aby któryś z forumowiczów posiadających ten pięć próbował takich wynalazków. 

    Ja widzę parę tematów, które trzeba by zweryfikowac:
    – czy podajnik będzie w stanie podać takie paliwo z sensowna wydajnością 
    – czy palnik utrzyma całe podane paliwo czy cześć przeleci do popielnika

    Zakładam, że temperatura spalania biomasy będzie zbliżona do temperatury spalania pelletu. 

    Inna sprawa to sensowność stosowania takiego paliwa. Przeważnie chodzi o cenę tony więc trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie ile ton tej biomasy będziesz potrzebował, jaka jest różnica w cenie i ile dodatkowej pracy będzie wymagać piec przy takim paliwie. 

    Jeszcze inna sprawa to to jak zachowa się to paliwo podczas spalania. 
    Ile w nim jest zanieczyszczeń, które utworzą spiek oraz ile jest wilgoci, która musisz odparować. 
    Ze spiekiem piec powinien sobie poradzić. 

    Potencjalnie zabawa nie warta zachodu. 

    Kiedyś rozwazalismy na forum palenie pelletem z torfu ale to skończyło by się marnie dla naszych palników. 

    Ja mam piec Q pellet duo, w którym producent dopuszcza spalanie agropelletu. 
    Pierwszy sezon paliłem czymś podobnym i już do tego nie wrócę. Spiek trzeba było ściągać raz czy dwa razy dziennie. Paliwa szło trochę więcej i musialem sam sobie po nie jechać. 

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Przegrzewaniem kotła #62525
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Zatrzymuje się po osiągnięciu temperatury narazie po tych ustawieniach co napisał serwisant jest ok na wygaszaniu temperatura dochodzi do 74 stopni i w ogóle piec przestał buczec podczas rozpalania 

    Może spróbuj podziałać z obnizeniem zamiast zatrzymywać pompę. 

    Nawet duże obniżenie na przykład o 10 stopni nie będzie natychmiastowe jak wyłączenie pompy. Powinno zniwelować przegrzewanie czy nawet duże przebicia zadanej. 

    W odpowiedzi na: Przegrzewaniem kotła #62535
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam posiadam piec 11kw na pelet do ogrzania mam nowy dom 100m ocieplenie 15cm parametry pieca ustawione przez serwowana temp zadana 70 powrót 55 zawór 1 42 piec ciągle mi się przegrzewa 

    Cześć, 
    Piec przegrzanie zalicza w czasie wygaszania? 
    Masz napowietrzenie kotłowni? 

    Przy praktycznie każdym problemie warto zrobić przeważenie. 

Oglądasz 15 wpisów - 571 z 585 (wszystkich: 1,964)