  • W odpowiedzi na: ht basic one 8kw #60785
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    ok  jeszcze jedno pytanko po przewazeniu wyszlo ok 9,5kg ale jesli wpisuje sie wieksze wartosci  a czym wyzsze tym bardziej podaje mniej palletu (to zauwazalne!!) ale wtedy  jasnosc płomienia mało kiedy przekra 50% choc temperatura kotła idealnie wzrasta wolniej a czasami udaje sie ja zatrzymac (choc zdarza sie ze kociol wygasnie z braku paliwa )  i stad moje watpliwosci czy zmniejszenia podawania pelletu z czym wiąże sie  zmniejszenie jasnosci płomienia (nie sporadycznia a ciągłe) może spowodowac zasmolenie komory i przewodów kominowych?? 

    Cześć,
    Powinieneś wprowadzić rzeczywiste podawanie i dodatkowo skorygować powietrze.
    Jeżeli piec nie jest czarny w komorze spalania to masz za dużo powietrza następuje zbyt szybkie wypalenie dawki paliwa.
    Ty masz sondę lambda. Ona powinna sobie z tym poradzić, choć może wymagać jakiejś konfiguracji.
    Niestety nie wiem co tu trzeba zrobić. Nie mam sondy. Choć kiedyś Patrol zamieszczał ten link https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/w-pogoni-za-cieplem-co-ucieka-kominem/ 
    Może ci coś podpowie.

    Proponuje telefoniczny kontakt z serwisem. Najlepiej abyś był w tym czasie przy piecu.

    W odpowiedzi na: częsta ilość rozpaleń, błąd przegrzanie stb #62621
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    pod zawór będzie korzystniej?

    Na pewno będzie stabilniej. 
    Masz tylko kaloryfery? 
    Dodatkowo warto wykonać przeważenie podawania. 
    Takie przebicie może sugerować, jak Patrol wspomniał, za dużo paliwa w danym momencie pracy. 
    Normalnie nawet jak zmusisz piec do wygaszania na 100% mocy to nie powinien przebić aż tak bardzo, choć wyłączenie pomp na pewno nie pomoże. Zakończysz odbiór ciepła i piec będzie musiał odebrać to ciepło. 

    A i przy takich nastawach nie jest możliwe utrzymanie 55 stopni na powrocie. Sugerowane jest ustawienie zadanej pieca na 70 stopni przy histerezę 15 stopni. 

    Tak czy inaczej. Wykonaj przeważenie i skoryguj podawanie. 

    W odpowiedzi na: ht basic one 8kw #60787
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Dobry wieczór od jakiegos czasu jestem szczesliwym posiadaczem  kotła na pellet Po paru dobrych godzinach spedzonych w kotłowni mysle ze kociol mam juz opanowany pod wzgledem sterowania  ale mam pare pytan ;   
    jakie ma znaczenia zawartosc tlenu w spalinach czy powinno byc niskie czy jak najwyzsze  i o czy swiadczą te wartosci
    co do jasnosci płomienia najlepiej jak jest w okolicach 100% czy nie ma to znaczenia bo zauwazylem ze ilosc podawanego pelletu ma na to wpływ
    i najwazniejsze jaka opcie pracy kotła wybrac   czy lepiej tak ustawic kocioł  aby osiagał   zadaną temperaturę szybko czy ustawic tak parametry by zajeło mu to wiecej czasu a nastepnie  przejsc w stan podtrzymania czy lepiej dla kotła by sie wyłaczal i rozpalał ponownie   

    Cześć, 
    Jasność płomienia powinna być na poziomie 100%. W momencie podania paliwa może lekko spaść. Lekkie skoki nie powinny powodować problemów. 

    Najlepiej aby pięć pracował ciągle, ale to może nie być osiągalne. Możesz mieć za dużo mocy w stosunku do bieżącego zapotrzebowania. 
    Na początek ustaw moc jak masz na piecu napisane a po obserwacjach możesz zacząć kombinować. 
    Ten pięć ma mało wody więc postoje będą bardzo krótkie. 
    Jak ci się często będzie wygaszał to kombinuj z podtrzymaniem. 
    Wygaszanie kotła nie jest problemem. Grzałka jest przewidziana na jakieś 10000 rozpaleń. 

    W odpowiedzi na: HT DasPell GL 20 kw #72270
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Tak myślałem, bo podczas gdy piec osiągał temp zadana i spadał i rozpalał się na nowo  a pompa CO chodziła to temp spadała aż do 45 stopni co powodowało że na grzejniki nie dawało zadanego 55 tylko 45 . A czemu jeszcze z dwa tygodnie temu się tak nie robiło zależne to jest od watnkuow pogodowych?
     

    Tak, pogoda plus bieżące zapotrzebowanie na ciepło.
    Jak piec pracuje z zadaną 70 stopni i histerezą 15 stopni to nie ma możliwości aby przy rozpalaniu utrzymać pożądane 55 stopni idące na kaloryfery.
    To jest chwilowe więc jak ci nie przeszkadza to zostaw.
    Jak jednaj ci przeszkadza to możesz podnieść zadaną pieca na 75 stopni i zamiast 45 dostaniesz 50 stopni.

    W odpowiedzi na: HT DasPell GL 20 kw #72272
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam. Ostatnio zauważyłem, że w moim piecu teraz przy takiej temperaturze na dworze piec standardowo zaczyna zwalniać obroty powyżej 60 stopni żeby spokojnie osiągnąć zadane 70 i tak się działo gdy na dworze było ciepłej a teraz dochodzi do około 67 i temp zaczyna spadać więc piec na nowo się rozpędza do pracy maxymalnej, tak się dzieje podczas gdy pompa CO jest załączaczona gdy się wyłącza pięć chodzi normalnie. I teraz pytanie czy tak piec może chodzić? Czy jego zadaniem jest się rozpalenie i wyłączenie?   Dodam że na zaworze maialem przy plus 10 – 50 stopni a przy minus 10 mam 65 stopni  i tak się działo aktualnie wyłączyłem pogodowy czujnik i CO mam ustawione na 55 stopni 

    Cześć,
    To jest jak najbardziej poprawne zachowanie a nawet pożądane.
    Idealnie piec powinien się rozpalić i chodzić sobie spokojnie przez dłuższy czas a potem wygasić się na czyszczenie.

    Takie zachowanie pieca oznacza, że w danym momencie moc na której pracuje jest nie wystarczająca aby pokryć zapotrzebowanie ciepło twojego domu. 
    Przy wejściu na wyższą moc ma jej za dużo więc temperatura pieca rośnie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT das pell 20 kW, problem z rozpalaniem #72419
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Chyba o to ci chodzi. 
    Nie I działem opcji do skopiowania linku do postu. 

    ustawienia dla siłownika zaworu znajdziesz w menu serwisowym>ustawienia mieszacza:

    Zakres proporcjonalności

    Parametr ma wpływ na wielkość ruchu siłownika mieszacza. Zwiększenie jego wartości powoduje szybsze dochodzenie temperatury mieszacza do wartości zadanej, jednak zbyt wysoka wartość parametru powoduje przeregulowanie temperatury i niepotrzebne ruchy siłownika. Prawidłową wartość dobiera się doświadczalnie. Zaleca się ustawianie wartości parametru w zakresie 2 – 6 [3].

    Stała czasu całkowania

    Im większa wartość parametru, tym wolniejsza reakcja siłownika na uchyb temperatury. Ustawianie zbyt małych wartości może prowadzić do niepotrzebnych ruchów siłownika, zbyt duża wartość wydłuża czas znalezienia wartości zadanej temperatury. Prawidłową wartość dobiera się doświadczalnie. Zaleca się ustawianie wartości parametru w zakresie 100 – 180 [160].

    Czas otwarcia zaworu

    Należy wprowadzić czas pełnego otwarcia zaworu odczytany z tabliczki znamionowej siłownika zaworu, np. 140s.

    Wyłącznie pompy od termostatu

    Ustawienie parametru na wartość ,,TAK” powoduje zamknięcie siłownika mieszacza i wyłącznie pompy mieszacza po rozwarciu styków termostatu pokojowego (pomieszczenie nagrzane). Czynność ta jednak nie jest zalecana, gdyż pomieszczenie ogrzewane może być wychłodzone w zbyt dużym stopniu.

    Nieczułość mieszacza*

    Nastawa parametru określająca wartość nieczułości temperaturowej (martwej strefy) dla układu sterowania mieszaczem. Regulator steruje mieszaczem w taki sposób, aby wartość temperatury zmierzonej przez czujnik obwodu mieszacza była równa wartości zadanej. Tym niemniej aby uniknąć zbyt częstych ruchów siłownika, mogących niepotrzebnie skrócić jego żywotność, regulacja podejmowana jest dopiero wówczas, gdy zmierzona temperatura obwodu mieszacza będzie wyższa lub niższa od zadanej o wartość większą niż nieczułość mieszacza.

    

    W odpowiedzi na: HT das pell 20 kW, problem z rozpalaniem #72422
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Panowie, to zdjęcie jest z przed obniżenia dawki. 
    Wtedy kolega miał czas podawania ustawiony na 44 sekundy. 
    Po obniżeniu do 30 sekund pojawił się problem z rozpaleniem. Start przy drógim podejściu. 

    Na pewno trzeba dawkę trochę zwiększyć a i wydłużenie czasu nagrzewania też nie zaszkodzi. 

    Ja zawsze celuje w dawkę w okolicy 100g i praktycznie nie mam z tym problemu. 

    W odpowiedzi na: Histereza cwu #62637
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam , serwis prosil o o wersjie programu , jak to sie ma do mojej histerezy cwu?

    Chodzi o to, że w jednej z serii histereza cwu była ustawiona na sztywno na bodajże 5 stopni i nie dało się tego zmienić. 

    W odpowiedzi na: RED ONE uszkodzona zapalarka #62632
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Czyli dopiero po roku pracy kocioł się ustabilizował i teraz powinien pracować w trybie ciągłym?

    Nie, źle to rozumiesz. 
    W tym konkretnym momencie zapotrzebowanie na energię twojego domu zrównało się z ilością energi produkowanej przez piec.
    Piec mógłby tak 24h pracować I to by była optymalna sytuacja. 

    Niestety w większości przypadków piec jest za mocny dlatego występują postoje. 

    Nie znam lub nie pamiętam specyfiki twojego domu ale jeżeli zeszły rok to był pierwszy sezon grzewczy tego domu to można powiedzieć, że dopiero teraz masz stabilna sytuację. 

    W pierwszym sezonie dom trzeba wygrzać/wysuszyć itp co zjada dużo więcej energii niż ogrzewanie w kolejnych latach. 

    Inna sprawa to obecną specyfika zimy. Jest dużo ciepłej co także wpłynie na spalanie i stabilność/ciągłość pracy pieca. 

    W odpowiedzi na: HT das pell 20 kW, problem z rozpalaniem #72427
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Tak, Rozpalanie w drugiej próbie jest po zmianie dawki na 30 s

    Najprawdopodobniej za bardzo ograniczyłeś dawkę. 
    Zwiększ o 2 – 3 sekundy. 
    U mnie, piec 15 kW, wystarcza dawka między 80 a 100 gram. 

    W odpowiedzi na: Ustawienia red daspell gl 20 kw #62655
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam 
    posiadam wyżej wymieniony kocioł . Chciałem się dowiedzieć czy ustawienia są optymalne . Rodzaj sterownika ht 900t v2. Kocioł połączony jest z podłogówka bez bufora Rozłożona w całym domu i zbiornikiem na wodę użytkowa 120l 
    menu użytkownika : 
    -poziom paliwa wylaczony
    -termostat pokojowy włączony 
    -Sygnał dźwiękowy wlacOny
    menu palnika:
    -moc maksymalna 18 kw
    -nadmuch moc max 33%
    Menu serwisowe:
    ustawienia cwu:
    -tryb pracy zima
    -priorytet cwu wyłącz 
    -histereza cwu 5 stopni c
    -dezynfekcja cwu wyłączona 
    menu palnika :
    ogólne :
    -wydajność podajnika 9.6 kg
    -kaloryczność paliwa 5.2 kw
    -max temperatura palnika 80 st
    rozpalanie:
    -dawka paliwa do rozpalania 100%
    -wydajność dmuchawy podczas rozpalania 25%
    -czas pracy z mocą minimalna 3 min
    praca:
    -praca zgarniacza w trybie pracy
    150 sekund
    -pauza zgarniacza w trybie pracy   10 min
    -moc maksymalna 18kw
    nadmuch moc maksymalna 33%
    podtrzymanie:
    -czas pracy palnika w podtrzymaniu 0 min
     Czyszczenie: 
    -okres czyszczenia palnika 24h
    ustawienia kotła :
    -histereza kotła 15 st c
    -minimalna temp kotła 50 c
    -maksymalna temperatura kotła 85 st c
    -temperatura załączenia pomp  45  st c
    ustawienia pompy kotła 
    -pompa ochrony powrotu – włączona ochrona powrotu
    wyjscie uniwersalne :
    tryb pracy wyjścia uniwersalnego – wyłączone 
    Kocioł ustawiony jest na 60 st c
    Bardzo proszę o porady dotyczące ustawienia aby kocioł pracował sprawnie ii ekonomicznie  
    Pozdrawiam serdecznie 

    Cześć, 
    Dwie rzeczy, które na szybko zauwazylem
    1. Mało które paliwo ma rzeczywista kaloryczność 5.2 kW/kg. Skutkuje to tym, że ustawione 18kW mocy pieca może być czymś pomiędzy 15 a 18 kW. To ustawienie ma wpływ na ilość paliwa podawanego w cyklu pracy. 
    Jak nie masz badań paliwa to wpisz wartość z worka albo coś w okolicy 4.6 – 5.2. 

    2. Temperatura zadana pieca powinna zostać ustawiona na 70 stopni lub więcej. 
    Przy histerezę 15 stopni I zadanej 60 ciężko będzie utrzymać powrót pieca na odpowiednio wysokim poziomi. 

    Nadmuch to trochę zgadywanka poparta lekka obserwacja. 
    Musisz przyglądać się plomieniowi. Patrzysz d centralna część i jak jest biała to obniżasz nadmuch a jak czerwona to podnosisz. 
    Celujesz w żółty kolor. 
    Popiół ma być praktycznie piaseczkiem koloru grafitowego a w piecu nie powinno być czarno. Bo to oznacza zbyt mało powietrza. 

    Zakładam, że masz dobrze napowietrzona kotłownie. Otwór fi 160mm lub zetka. 

    Do wytrzyszczki warto zamontować regulator ciągu kominowego RCK. Pomaga przy wietrznej pogodzie

    Poza tym: jeździć i obserwować 🙂 

    W odpowiedzi na: obnizenie zaworu #62658
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam , pytanko do serwisu i wszystkich uzytkownikow , o jaka wartosc obnizacie temp zaworu po dogrzaniu , 10 czy lepiej ustawic na kompfortowo 5 stopni jak to sie bedzie mialoa do zuzycia opalu? instalacjia 100% grzejnikowa domek ok 120m pozdrawiam

    Cześć, 
    Tu będziesz musiał poeksperymentować. 

    Masz termostaty na grzejnikach? Jeżeli tak to obniżenie może być dowolne gdyż nie spowoduje przegrzania pomieszczeń. 
    Jeżeli nie masz termostatów to ustaw na tyle duże obniżenie aby temperatura w pokojach nie rosła. 

    Każdy stopień obniżenia skróci czas pracy kotła i wydlucy postój co przełoży się na wyniki spalania. 

    Ciężko powiedzieć jak duże ale u mnie przy 35 stopniach w układzie piec stoi godzinę, ale mam trochę podłogówki, która zużywa trochę energii. 

    W odpowiedzi na: Daspell 15kW gl zbyt wysoka temperatura palnika #62663
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Może być jeszcze za dużo paliwa na palniku.
    Przy każdym problemie warto zrobić przeważenie podawania i korektę ustawień aby być pewnym, że to nie jest powodem.

    Dla testu zawsze można wyjąć zawirowywacze aby sprawdzić czy problem nie jest z ciągiem komina.
    Kiedy był piec czyszczony razem z  łącznikiem komina i zawirowywaczami?
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Daspell 15kW gl zbyt wysoka temperatura palnika #62667
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To musisz wykonać przeważenie podawania paliwa i wprowadzić poprawne dane. 

    Jak to nie pomoże to testowo wyjmij zawirowywacz z kanału dymnego. 

    Jak to nie pomoże to dzwoń do serwisu. 

    W odpowiedzi na: Daspell 15kW gl zbyt wysoka temperatura palnika #62669
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Jak masz zrealizowane napowietrzenie kotłowni? 
    Przeważnie przegrzewanie palnika wynika że słabego napowietrzenia kotłowni lub słabego ciągu komina. 

    Najpierw trzeba zapewnić odpowiednią ilość powietrza do spalania. 