  • W odpowiedzi na: klasa kotła #59242
    Patrol
    Uczestnik

    Ja załapałem się z kominkiem na eco, więc rezerwa by była (o ile nie wymyślą kolejnych ograniczeń), a PC to z uwagi na prąd ciągnie do tandemu z fotowoltaiką. PV ogarniałem w zeszłym roku, bo po zmianach (o ile wejdą) to już z opłacalnością gorzej. Z kominkami  podejrzewam, że większość w ogóle ich nie zgłosi, zresztą to w zasadzie tylko dotacja wymusza ewentualne likwidacje, a ze zwrotami z programu czyste powietrze i tak jest ciężko. Swój kocioł masz w 4kl.?

    W odpowiedzi na: HT ONE 8 + Kominek z płaszczem wodnym. #61266
    Patrol
    Uczestnik

    Jedna z opcji to wymiennik płytowy, fajnie by się bufor sprawdził, ale jak liczy się niski koszt (przy kominku to z reguły na początku jest frajda a potem raz w roku odpalany) to był już taki temat na sąsiednim forum: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/978-schemat-co-kominek-i-piec-na-w%C4%99giel/

    W odpowiedzi na: klasa kotła #59244
    Patrol
    Uczestnik

    mnie gaz nigdy nie interesował, nawet przed tą szajbą, którą ostatnio obserwujemy i jedyną sensowną alternatywę widzę w PC + PV, ale są rejony które wymuszają podpięcie do sieci gazowej, jeśli ta jest dostępna, a to już tragedia

    W odpowiedzi na: klasa kotła #59246
    Patrol
    Uczestnik

    Szkoda, że uchwalający nie są świadomi tego, że bezklasowe pelleciaki nie powinny być wrzucone do jednego worka ze śmieciuchami zasypywanymi węglem; w przypadku kilkuletnich kotłów (i do tego jak u Ciebie z buforem) ciężko wyobrazić sobie złomowanie takiego źródła do końca 2023.

    Ciekawostka dla tych, którzy planowali przyłączenie do sieci gazowej: https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/nowe-domy-nie-przylacza-sie-do-sieci-gazu-psg-nie-ma-srodkow-inwestycyjnych-na-nowe-umowy-5557152

    W odpowiedzi na: Q-pellet GL, problem z ustawieniem pieca #72182
    Patrol
    Uczestnik

    Chodziło o wyłączenie ochrony na potrzeby testów i ustalenia źródła problemów /możliwości ich rozwiązania – od czegoś trzeba zacząć. Zresztą ochrona i tak nie działa, bo jak pisałaś jest za niska temp. powrotu, a grzejniki sprawy na pewno nie ułatwiają, tym bardziej z termostatami otwartymi na 5.. Poza tym nie chodzi też o to, żeby domownicy mieli zimno, bo zamiast pomieszczeń dogrzewa się powrót kotła. Jak się nie da tego ogarnąć w obecnym stanie to uzgodniłbym z gwarantem przeróbkę układu. Tu był jakiś projekt instalacji? Pytanie czy opisywany wcześniej problem był jednorazowy czy regularnie się powtarza (tj zimny powrót i zimne grzejniki). Nadal nie wiadomo co ta czujnik dynda przy kratce nawiewnej. Sama widzisz, że wszystko zmierza ku wezwaniu kogoś na miejsce.

    W odpowiedzi na: klasa kotła #59251
    Patrol
    Uczestnik

    Cześć, powinieneś pytać u źródła czyli producent Defro.

    W odpowiedzi na: Q-pellet GL, problem z ustawieniem pieca #72185
    Patrol
    Uczestnik

    wygląda jak czujnik temp. zewn. – tak czy inaczej warto się upewnić jak jest podpięty i za co odpowiada;

    z opisu wynika, że zarówno niedogrzany był powrót i jednocześnie na odbiory ciepło nie szło (grzejniki zimne), więc to kłóci ze sobą, no chyba, że wszystko szło wtedy na ładowanie cwu z priorytetem. Wyłączyłbym ochronę powrotu, bo ważniejsze jest ogrzanie domu, a zaworem można sterować ręcznie i wtedy sprawdzać co się dzieje i jakie układ daje możliwości. Instalatorzy ładują zawory 4D, bo to modne, a czy to potem działa czy nie to już nieważne.  Na 55C na powrocie bym i tak nie liczył.

    W odpowiedzi na: Pomoc przy optymalizacji spalania #61389
    Patrol
    Uczestnik

    jest ok (zgarniacz wysuwa się na kilka cm); co do dopływu powietrza to zostałoby by jeszcze sprawdzenie otwarcia przesłony wentylatora – fabrycznie chyba ustawiona w okolicy 50%

    W odpowiedzi na: Histereza załączenia pomp #61307
    Patrol
    Uczestnik

    5kg opału na tych kombinacjach też nie oszczędzisz. Kocioł masz za duży w stosunku do powierzchni.

    W odpowiedzi na: Histereza załączenia pomp #61311
    Patrol
    Uczestnik

    Ale nie w tym rzecz, żeby kocioł miał lżej tylko żeby w pomieszczeniach było ciepło, więc odstawianie pomp to kiepski pomysł. Nie ma też szans, żeby przez zmiany histerez h1 i h2 zużycie wzrosło dwukrotnie. Przy zmianach nastaw kocioł trzeba obserwować od minimum 1doby do kilku dni i porównywać spalanie tylko wtedy kiedy warunki zewnętrzne i wewnętrzne są zbliżone. Pojawienie się silniejszego wiatru czy zmiana temp. zewn. spowoduje błędne wnioski, tak samo wietrzenie pomieszczeń przy nieskręconych głowicach grzejnikowych, zwiększenie zużycia cwu w jednym dniu itp itd. Finalnie najmniejsze spalanie uzyskałem przy temp. kotla 75 i wysokiej histerezie (15 do 20c) pod warunkiem odpowiednio długich postojów kotła. Jak taki postój jest za krótki to pozostaje ciągła praca z modulowaniem mocą i jest to zupełnie normalne, szczególnie przy zbliżeniu się do temp.zewn. dla jakiej było liczone zapotrzebowanie ciepła /dobierana moc kotła. Pisałem kiedyś pół żartem, pół serio, że najmniej kocioł spala wtedy kiedy palnik nie pracuje (jak się porówna wyniki spalania dla instalacji z buforami to nabiera to większego sensu)

    W odpowiedzi na: Pomoc przy optymalizacji spalania #61391
    Patrol
    Uczestnik

    tak, przy teście będziesz widział czy się wysuwa – zresztą po śladach na palenisku też można to wywnioskować; gdyby się okazało, że zacięty to musisz mu pomóc (oczyszczając i ewent. delikatnie opukując)

    W odpowiedzi na: Pomoc przy optymalizacji spalania #61393
    Patrol
    Uczestnik

    Histereza przejscia na moc pośrednia 15 Histereza przejścia na moc minimalna 5

    a histerezy kotła nie masz przypadkiem mniejszej od histerezy dla mocy pośredniej ?

    zgarniacz sprawdzisz wchodząc w test wyjść -> siłownik podajnika

    W odpowiedzi na: Q-pellet GL, problem z ustawieniem pieca #72189
    Patrol
    Uczestnik

    Może spaprana jest instalacja, może czujniki niesprawne, może pompy są blokowane przez złe ustawienia; na odległość ciężko to diagnozować jak nie ma wszystkich informacji  – do uporządkowania tego przydałby się prosty szkic instalacji i wszystkie nastawy, bo jak po czasie powstaje nowy problem to nikt nie wie co zostało poprzestawiane i za dużo tego „może” się robi :/

    Jak kaloryfery chłodne to wyłącz ochronę powrotu i przetestuj; sprawdź (przyłóż po prostu do rury rękę) czy ciepło dociera do pompy zasilającej grzejniki i jednocześnie czy za pompą rura również jest ciepła – jeśli nie to już wiesz gdzie leży problem.

    Spojrzałem właśnie na fotki i czy dobrze widzę, że czujnik temp. zewnętrznej wisi nad zasobnikiem pelletu ?? jeśli tak to pewnie nie ma żadnego problemu z przejściem w tryb lato tuż przy działającym kotle – wtedy ma prawo nagrzać się jedynie zasobnik cwu, a reszta będzie off..

    W odpowiedzi na: Pomoc przy optymalizacji spalania #61397
    Patrol
    Uczestnik

    Jakie masz teraz histerezy na progach mocowych? Zgarniacz na 100% się wysuwa?

    W odpowiedzi na: Problem z mieszaczem. #61304
    Patrol
    Uczestnik

    Wygląda to na zbyt szybkie ruchy mieszacza powodujące przebicia temperatury – podaj jakie masz parametry mieszacza w sterowniku i przy okazji jaki jest czas pełnego otwarcia zaworu