Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 316 z 330 (wszystkich: 1,014)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: HT ONE 15kw – problem z wydajnością #63287
    Patrol
    Uczestnik

    chwilowo u wielu osob nie raz zleci ponizej 45C ..i jest ok, gorzej gdyby taki stan miał być w sposób ciągły utrzymywany

    W odpowiedzi na: temperatura spalin #63215
    Patrol
    Uczestnik

    zdradź co to za kocioł – przypadkiem nie ze stajni 'zielonych’ ?

    W odpowiedzi na: temperatura spalin #63218
    Patrol
    Uczestnik

    To zmienia postać rzeczy, bo nie znamy wielkości wymiennika, ale na to i tak wpływu nie masz, natomiast na jego czystość już tak i na ilość powietrza, więc od tego bym zaczął

    W odpowiedzi na: temperatura spalin #63220
    Patrol
    Uczestnik

    kiedy ostatnio kocioł był czyszczony? zawirowywacze są? nastawy cały czas te same czy zmieniałeś coś ?

    W odpowiedzi na: temperatura spalin #63222
    Patrol
    Uczestnik

    normy nie ma;, ale to spora wartość; w starszych kotłach okolice 150C przy 12kW

    W odpowiedzi na: HT ONE 15kw – problem z wydajnością #63294
    Patrol
    Uczestnik

    Nie jestem do końca przekonany. Osobiście byłbym skłonny wyłożyć 3,5 tys na zbiornik buforowy + kwotę za podpięcie do istniejącej instalacji jeśli miałbym gwarancję że wraz z zmniejszeniem liczby rozpaleń kotła zaoszczędził bym również na paliwie w sezonie grzewczym. Gdyby zmniejszenie częstotliwość rozpaleń byłoby wprost proporcjonalnie do ilości zużytego paliwa to chyba miałoby to sens i szybko inwestycja by się zwróciła. Zresztą zastanawiam się nad modernizacją świeżo wykonanej instalacji w kotłowni ze względów praktycznych. Hydraulik, który wykonał instalację zrobił to niechlujnie tzn. pionowy zbiornik zasobnika wody jest przy samej ścianie zewnętrznej uniemożliwiając mi wykonanie jakichkolwiek prac wykończeniowych w pomieszczeniu oraz wykonanie nawiewu powietrza do kotłowni ta sama sprawa dotyczy kotła gdyż on również stoi zbyt blisko ścian co uniemożliwia dostęp do urządzeń znajdujących się we wnętrzu kotła i wykonaniu ewentualnych konserwacji lub napraw serwisantowi, że już nie wspomnę o pracach wykończeniowych w kotłowni ( głupie pomalowanie ścian będzie wymagało zdolności akrobatycznych). Poza tym planuje w niedalekiej przyszłości zamontować pompę powietrza jako alternatywę lub wspomaganie kotła a do tego będę potrzebował prawdopodobnie zbiornika buforowego do stworzenia układu hybrydowego.

    Pozdrawiam
    Łukasz

    zwrot z inwestycji dopiero po jakichś 8latach chyba mi wychodził jak to kalkulowałem w 2016r

    W odpowiedzi na: HT ONE 15kw – problem z wydajnością #63295
    Patrol
    Uczestnik

    30-40% mniej wychodzi, więc jak miało mnie to pocieszyć to nie trzeba było 😉
    duża ilość rozpaleń i tym samym skrócona żywotność to dla niektórych istotny problem, szczególnie w środku zimy, co już niejeden tu przerabiał, więc dużej ilości rozpaleń mówiliśmy na forum zawsze ok gdy w szufladce czeka sobie nowa grzałka i gdy postoje są odpowiednio długie, ale to wiesz.
    Inny temat to rozpalenie z zasilania rezerwowego bateryjnego i tu już stalowa grzałka wymuszała większą moc przetwornicy

    W odpowiedzi na: HT ONE 15kw – problem z wydajnością #63298
    Patrol
    Uczestnik

    Kombinowanie powyżej 75C nie ma wg mnie sensu, a powrót to już nie kombinacje tylko wymóg, więc ze wszystkimi parametrami trzeba uważać i rozpatrywać je razem, a nie każdy z osobna. Od instalacji zależy na co można sobie pozwolić. Widziałem już kilka układów, gdzie na grzejniki szła woda o takiej temp. jak w kotle, więc nie wszystko da się zrealizować u każdego.
    Bufor robiłbym ale na etapie budowy, potem 'księgowo’ się to słabo spina, ale dla kotła na pewno plus (chodzi długo na pełnej mocy) i nie tylko, bo u mnie jest jeszcze grzałka stalowa, która nie wytrzyma 10tys cykli i wciąga 400W, chociaż to i tak w skali miesiąca jeszcze nie tragedia, więc świadomie godzę się na większą ilość rozpaleń, a przy ceramicznej to prawie do pominięcia (krótsza praca, dłuższa żywotność, zmniejszony pobór mocy).

    W odpowiedzi na: Rura elastyczna między podajnikiem 1 a 2 #72691
    Patrol
    Uczestnik

    2 lata temu brałem to: https://przewody-techniczne.pl/waz-odciagowy-pur-folia-ultra-lekka-fi-60-p-280.html
    wówczas kosztował 14,30 netto/metr

    W odpowiedzi na: HT ONE 15kw – problem z wydajnością #63301
    Patrol
    Uczestnik

    nie ma sensu, 75C to tylko na potrzeby zwiększenia histerezy kotła, bo można zapodać nawet 20C i zejść do 55C, a przy niższej zadanej zanim się kocioł rozpali to temp zleci za nisko; z buforem to byś raz na dobę odpalał kocioł, a tak to kilkanaście rozpaleń przy obecnej aurze

    W odpowiedzi na: Tryb lato #65866
    Patrol
    Uczestnik

    dlatego robiłem podłogówkę tylko w łazienkach (tu komfort najważniejszy), wiatrołapie i kuchni – małe pętle na RTL; wejście na ileś godzin w tryb lato odpada;
    w innych pomieszczeniach grzejniki – temp. dowolnie wybrana i problem bezwładności nie istnieje;
    gdybym robił jeszcze raz to może bym ze dwie pętle dorzucił, ale nie na cele grzewcze tylko dla samego uczucia komfortu (takie ścieżki dla łażących na boso)

    W odpowiedzi na: Tryb lato #65870
    Patrol
    Uczestnik

    można gazowe albo elektryczne grzejniki powstawiać i tak samo dodać koszty, a pelleciak za 10tys niech grzeje cwu, a podłogówka dostojnie stygnie 😉

    W odpowiedzi na: Tryb lato #65872
    Patrol
    Uczestnik

    jeśli chodziło o oszukiwanie trybem lato w sezonie grzewczym to kończy się to skokami temp. – jakaś pseudooszczędność może być, ale to tak jakby zmniejszyć temp. zadaną w pomieszczeniach; też wolę opcję utrzymania stabilnej temp.

    W odpowiedzi na: HT ONE 15kw – problem z wydajnością #63307
    Patrol
    Uczestnik

    powyżej 75C nie ma sensu, po pierwsze większe straty po drugie nieudany eksperyment może zakończyć się awaryjnym schładzaniem,

    można na kilka sposobów 'żwyżkę’ uzyskać od każdej temp.zadanej, np. zwiększyć moce na poszczególnych progach (czyli przy wygaszaniu pozostaje więcej paliwa) lub sam tryb f.logic przebija z założenia zadaną o 5C, od biedy oszukany nadzór…
    jednak bezpieczniej zmniejszyć moce, żeby dłużej dochodził do zadanej, większe histerezy przejścia między progami mocy;
    bardzo długi postój to też wychłodzenie komina, więc w żadną stronę nie powinno się przeginać

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68770
    Patrol
    Uczestnik

    jeśli jest tak twardy to nawet miksowanie z innym pelletem odpada, więc tylko zwrot

Oglądasz 15 wpisów - 316 z 330 (wszystkich: 1,014)