Tak się zastanawiam, jak to jest że piec w trybie lato może działać na zasadzie kotła gazowego, a w trybie zimowym już nie:(? Przy ilu stopniach załącza się Wam pompa CWU?
zasada właściwie taka sama tylko inny parametr definiuje moment wygaszania kotła:
w trybie lato kocioł startuje odtzadanej kotła – histereza kotłaedit: tzadanej cwu – histereza cwu, a sygnał wygaszenia dostaje po osiągnięciu zadanej temp. cwu;
w trybie standard startuje od tzadanej kotła – histereza kotła, a sygnał wygaszenia dostaje po osiągnięciu temp. zadanej kotła;
a pompa cwu załącza się zgodnie z ustawieniem = temp. zadana cwu – histereza cwu // u mnie 43CPatrolUczestnikmoduł wartości co najmniej 2ton pelletu nie generuje wielkich oszczędności no i sama sonda może nie dożyć czasu zwrotu inwestycji;
PatrolUczestnikW trybie lato gdy temp. zadana cwu zostanie osiągnięta to bez względu na temp. kotła następuje wygaszanie.
PatrolUczestnikW moich warunkach nie ma spektakularnych wyników.
Po wyjęciu zawirowywacza (przy niezmienionych parametrach) temp. spalin wzrasta o jakieś 7C (129C vs 136C dla mocy ~12,5 kW);
nie zauważam przełożenia na spalanie jeśli o to pytasz, za to zawir. z powodzeniem robi za 'osadnik pyłu’ 😉 tzn. mniej syfu leci w stronę komina;PatrolUczestnikto się zwiększa przesunięcie albo krzywą, bo Ci polanek zabraknie 😛
PatrolUczestnikjak masz odpowiednio wyregulowane termostaty na grzejnikach to i tak nie ma grzania (a z elektronicznymi to już w ogóle inna bajka) – różnica w stosunku do trybu lato to działająca pompa;
dla kogoś kto ma podłogówkę większy komfort zapewnia obniżanie tzadanej obiegu, ale trzeba się przekonać na własnej skórze co lepszePatrolUczestniktu nie ma wytycznych;
ja nie używam auto-detekcji lato i nie narzekam;
oszczędzisz na pewno na samych rozpaleniach, tylko w nogi będzie zimo – jak kto lubiPatrolUczestnikjestem, ale nie ma powiadomień, więc gorzej się korzysta z forum :/
ctrlC+ctrlV z forum ogrzewanie:gdyby był dedykowany regulator pokojowy ecoster to byłoby aktywne wyłączanie obu pomp (PM i PB), a przy Salusie wpiętym pod gniazdo TM wyłącza jedynie pompę „PM” i econet prawidłowo wskazuje tu stan wyjścia przekaźnika
edit: być może jako termostat uniwersalny wyłączy Ci też PB, ale pewności nie mam
PatrolUczestnikpo aktualizacji gubi liczniki i nastawy;
ad ceny to podskoczyły niestety,
tu jeszcze w miarę się trzyma:
http://sklep.rostam.pl/617-Zapalarka-do-peletu-ceramiczna-grzalka-200W-230V.htmlPatrolUczestnika ile cykli ma za sobą?
PatrolUczestnikjackjj albo marku: jakbyście wymieniali to dajcie znać, interesują mnie fotki z wnętrza (mocowanie zapalarki / wymiary), bo chciałem ocenić możliwości wstawienia ceramicznej grzałki zamiast stalówki
PatrolUczestnikpewnie nastąpił awaryjny zrzut wody i załączenie pompy c.o., żeby nie zagotowało kotła
PatrolUczestnikjak nikt nie grzebał wcześniej przy palniku to znaczy, że jej mocowanie jest „fabryczne” , a to wskazuje na koniec żywotności zapalarki – tylko 2750 to baaardzo mało jak na ceramikę
PatrolUczestnikno właśnie musiałaby być ingerencja z zewnątrz;
wygląda na to, że po prostu sprawność zapalarki spadła, jeszcze coś tam daje, ale zaraz zdechnie;
(a to też dziwne, bo żywotność ceramicznych jest długa – marku ile cykli ma już nabite?)PatrolUczestnikZ grzalka (sprawna) moglby byc taki problem, gdyby byla za bardzo odsunieta od paleniska, a inny ewentualny powod to zabrudzony czujnik plomienia, wiec nawet profilaktycznie nie zaszkodzi przeczyscic. W przypadku zmiany paliwa tez bywa koniecznosc zmiany czasu podawania przy rozpalaniu i/lub czasu pracy grzalki, jednak przewaznie drugie rozpalanie konczy sie juz sukcesem. Z wentylatorem zakladam, ze problemu nie ma.
-