Odpowietrzenie pompy – ok, dziękuję zastosuję.
Odpowietrznik w obiegu kotłowym – gdzie mam takiego szukać? Czy ta pompa nie jest w obiegu kotłowym (kocioł-pompa-wymiennik)?
pompa tak, ale pytanie czy gdzieś odpowietrznika instalator nie zastosował na obiegu kotłowym – jeden masz na obiegu zamkniętym:
http://www.ogrzewanie24.eu/759-660-large/odpowietrznik-automatyczny-z-zaworem-stop-1-2-valvex.jpgPatrolUczestnikA można przed zawodem 4d założyć trojnik i puścić zasilanie bezpośrednio do grupy mieszajacej tam też jest Termostat taki jak na grzejnikach z taka sprężynka .
zawór 3d podłogówki powinien być za 4D i przed pompą grzejnikową;
zerknij na schemat A z tego wątku:
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13723-wajcha-sprzeglo-hydrauliczne-zawor-czterodrogowy-ma-sens/page-2#entry129292
grubsza przeróbka i do pełnego automatycznego sterowania dwoma obiegami potrzebny dodatkowy moduł mieszacza; decyzja należy do CiebiePatrolUczestnik|Dzięki za odpowiedź. A podpowiedz mi z jaką mocą wg Ciebie powinna chodzić pompa na OP – mam ok 120m2 podłogówki wszystko na jednej pompie i mieszaczu, dwóch rozdzielaczach, ten bliższy pompy mam przykręcony na zasilaniu, żeby wymusić przepływ wody na ten dalszy rodzielacz? Na teraz nie mam autoadapt (wyłączony- jedzie płasko z mocą).
liczą się metry bieżące i opory – daj na autoadapt i zobacz jakie moce będzie wskazywać;
a tu pierwsza lepsza ściągawka dot. regulacji:
„Regulacja hydrauliczna pętli bez projektu, czyli… jak to się robi w praktyceWartości przepływów dla poszczególnych pętli powinien zawierać każdy profesjonalny projekt. Bardzo często zdarza się jednak, że takich danych nie ma i trzeba samemu dobrać te parametry. Należy przy tym postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami: dławiąc pętle najkrótsze o najmniejszym oporze i zwiększając przepływ na pętlach najdłuższych o największym oporze hydraulicznym. Aby tę czynność wykonać odkręcamy wszystkie zawory i przepływomierze znajdujące się na belkach rozdzielacza. Patrzymy na wskazania przepływomierzy. Przy dużych różnicach w długościach pętli zaobserwujemy znaczne zróżnicowanie wskazań przepływomierzy. W pętlach najkrótszych przepływ będzie największy, w pętlach najdłuższych najmniejszy. Wybieramy najwyższe wskazanie i dławimy pętle do ustalonej „na wyczucie” wartości przepływu. Czynność tę powtarzamy dla kolejnych pętli, ustalając wartości proporcjonalnie. Należy doprowadzić do sytuacji odwrotnej niż była na początku, czyli pętle najdłuższe powinny mieć największy przepływ, a najkrótsze najmniejszy.
Dzięki temu wszystkie pomieszczenia będą się nagrzewały równomiernie a różnica temperatury pomiędzy zasilaniem a powrotem we wszystkich pętlach będzie jednakowa. Sugerowana różnica temperatury zasilania i powrotu powinna wynosić 10oC. Jeżeli po ustabilizowaniu się warunków (po kilku godzinach) różnica jest większa należy zwiększyć przepływy w poszczególnych pętlach, odkręcając wszystkie przepływomierze o tą samą wartość lub zwiększyć ciśnienie dyspozycyjne pompy zmieniając jej bieg.”PatrolUczestnikpatrol witam cię ponownie. W piecu zawór 4d. Term. Pokojowy u gory bo tam mam grzejniki i większość czasu spędzamy na dole gdzie jest podlogowki. Mój hydraulik zrobił tak że pompa co zasila też grupę mieszajaca podlogowki. Mój problem polega na tym że–kiedy Termostat wyłączy pome od co zawór 4d zamyka się i grupa mieszajacy nie ma dostępu do wody nagrzanej w piecu dodam że podlogowki chodzi non stop i się wychladza podloga
jeśli podłogówka nie jest niezależnym obiegiem, tylko za zaworem 4D to siłownik nie powinien go zamykać – taki schemat wrzucałem na PW na drugim forum;
jak bardzo chcesz odcinać grzejniki to konieczne byłoby osobne zasilanie pomp, np. pompa grzejników zasilana z gniazdka przez prosty programator czasowy, inne opcje wymagałyby większych przeróbek/wydatków;
gdybyś to zostawił tak jak masz teraz to możesz wykorzystać pogodówkę i harmonogram tylko do obniżania temp. za zaworem 4D np.w czasie nieobecności domowników (bez wyłączania pompy mieszacza).
Ważna jest tu też temp. powrotu wody do kotła i bardziej na to bym zwracał uwagę.PatrolUczestnikzacznij może od tego:
http://www.komfort.info.pl/pompa-pracuje-lecz-do-instalacji-nie-dociera-dostateczna-ilosc-cieplaodpow. automatyczny to dojrzałem teraz, że jest w obiegu zamkniętym,a czy w obiegu kotłowym masz odpowietrznik?
PatrolUczestnikPatrol mam pytanie jak masz ustawioną wydajność pompki, chodzi mi o moc? Na obiegi grzewcze, np. podłogówka lub grzejniki.
w układzie zamkniętym tj. grzejniki i małe pętle OP mam pompę autoadapt – z reguły działa na mocy 4-5W, w układzie otwartym pompa kotłowa chodzi na I biegu; pompa ładująca CWU I bieg
PatrolUczestnikWitam, skoro pytasz to już pewnie jakieś problemy są Ci znane 🙂
rozejrzyj się za regulatorem ciągu (polecam RCK Darco) w wersji na rurę albo na wyczystkę.PatrolUczestnikna jakim biegu masz ustawioną pompę kotła? odpowietrznik masz automatyczny z tego co widać – nakrętka na nim jest odkręcona?
PatrolUczestnikto fakt- ustawienia w okolice 20kW, a kocioł 15kW – w trybie standard powinno być dla 13kg/h:
czas podawania dla 100% 4,5s
czas podawania dla 50% 2,8s
czas podawania dla 30% 1,7s
palenisko już poprawione??PatrolUczestnikzmień jeszcze czas rozgrzewania na 160 sek
jak grzałka ceramiczna to odpada 160sek.
zresztą nie wiadomo czego kolega ksiazka.ala oczekuje – serwis już podał jako przyczynę źle osadzone palenisko … no i nic, poza tym, że wkleja wciąż te same parametry -może jak kiedyś poleci 85C w podłogi to się coś rozjaśniPatrolUczestnikWitam, rura od podajnika jest Ok, nie załamuje się itp. Podłogówkę mam również ustawioną na sterowanie pogodowe, gdyż posiadam dodatkowy moduł C i w inne sposób nie byłbym wstanie sterować podłogówką. ps. jaki jest + a jaki – sterowania pogodowego kotłem ? Posiadam siłownik 140s, Zdążyłem zaobserwować, że piec w chwili odpalenia dostaje za dużą dawkę pelletu, jak płomień dochodzi do 70, 80 czy nawet 90 % to za kilka sekund otrzyma dużą dawkę paliwa i spada do 30, 20 a niekiedy zgaśnie po następnym uruchomieniu jest ok.
Jakoś nietypowo na podłogówkę jeden 4D, a drugi 3D – generalnie chodziło o to, że 4D to zło samo w sobie, ale mniejsza z tym.
Nie znam plusów sterowania pogodowego kotłem na paliwo stałe.
Co znaczy za duża dawka? ile sekund podawanie trwa?
W chwili rozpalania podawanie standardowo trwa 30sek, co można w odniesieniu do zmierzonej wydajności podajnika skorygować (przy 13kg/h to z 25sek podawaniem też się rozpali). Takie nastawy jak masz teraz nie mają prawa zapychać podajnika ani być powodem wygaśnięcia płomienia.
Czasami wystarczy niewielkie zmniejszenie kąta, żeby nastąpiło zapchanie – inna możliwa przyczyna to brak pracy podajnika nr2 (w palniku).
Jak płomień nieregularnie gaśnie to sprawdź ciąg kominowy.Jackjj, dzięki za odpowiedź, to akurat wiem, bardziej mi chodzi o ustawienie że HK np. 20′ a wyłączenie pompy -10′ od zadanej włączenia pompy.
wyłączenie pompy c.o. nastąpi tylko po obniżeniu zadanej temp. załączenia c.o. o wartość histerezy kotła
czyli jak masz załączenie przy 55C i Hk 20C to pompę odstawi przy 35C.PatrolUczestnikCzyli jak podepne Termostat pod zawór 4 to będzie go wylanczac?
o tym wczoraj wspominałem właśnie – musisz przepiąć termostat na styki mieszacza, bo z fotki wynika że masz go zapiętego pod styki termostatu kotła, a wtedy będzie możliwość sterowania siłownikiem zaworu 4D (np. obniżenie temp. czynnika). Pompa podłogówki powinna chodzić non stop i taką pracę można zapewnić niezależnie od tego pod jakie styki będzie podpięta. Ja bym zostawił ją jako pompa c.o. (bo masz zawór termostatyczny na podłogówkę) a pompa za zaworem 4D jako pompa mieszacza – przynajmniej z tego co wspominałeś o swojej instalacji wynika, że tak to może funkcjonować.
PatrolUczestnikzależy o co pytasz konkretnie – w serwisowych masz ustawienia odpowiedzialne za zakres temp. i powiedzmy sposób reakcji mieszacza na zmiany temp. (nieczułość, proporcjonalność itp ) w instrukcji jest wszystko dokładnie opisane, więc nie będę tu wklejał
PatrolUczestnik@ksiazka.ala:
– sprawdź czy rura podajnika nie ma za dużego ugięcia i ewentualnie napręż ją
– nie steruj kotłem pogodowo, takie sterowanie zostaw dla podłogówki (+termostat pokojowy)
Ustawienia kotła:
tryb regulacji STANDARD,
Temp zadana kotła 70-75C
histereza 15C-20C
ustawienie masz w teorii ok (chociaż nie ma czasu podawania dla mocy 100%, ale to w okolicy 6,5sek będzie) w praktyce może być konieczność doregulowania nadmuchu;
po wprowadzeniu zmian notuj ile średnio trwają postoje kotłaJak masz 100% podłogówki to w jakim celu zainstalowałeś dwa zawory z siłownikami(4D i 3D)? do tego jeszcze musiał dojść kosztowny moduł rozszerzeń
temperatura załączenia pompy CO 40 c – możesz zwiększyć na 50-55C
ustawienie mieszacza 1
wejdź w ustawienia serwisowe:
obsługa mieszacza > włączona podłoga
maksymalna temp. zadana mieszacza: nie 85C, bo rozwalisz sobie podłogi przy awaryjnym schładzaniu tylko zmniejsz do np. 45Cczas pełnego otwarcia zaworu- 140 sek – sprawdź czy nie masz przypadkiem siłowników 120s
PatrolUczestnikpompy mogą chodzić równocześnie, a jak jest zasilana podłogówka? masz zawór 3drogowy?
termostat z tego co widać na fotce masz wpięty jako termostat pokojowy kotła – ja bym dał termostat pokojowy mieszacza i wtedy można regulować temp. na danym obiegu.
temat postoju 15min zostawiamy na potem, najpierw pompy
ps.
na forum ogrzew. chyba musisz w dziale „przywitaj się” coś napisać i wtedy konto powinno być aktywne -