  • W odpowiedzi na: HT Tronic 500 Podajnik nie działa w trybie automatycznym #79149
    Patrol
    Uczestnik

    Z rozpędu przyjąłem, że chodzi o pelleciaka.. Jak sprawdziłeś w trybie test i ślimak się obraca/podaje paliwo to wyklucza przyblokowanie groszku. Czasami jak kondensator się kończy to objawy nie pojawiają się regularnie (niektórym wtedy pomagało puknięcie, żeby podajnik zaskoczył), więc może na ten problem trafiłeś. Odłącz jeszcze sterownik na 15-20min od zasilania i sprawdź potem działanie w trybie automatycznym.

    W odpowiedzi na: HT Tronic 500 Podajnik nie działa w trybie automatycznym #79147
    Patrol
    Uczestnik

    Witam, chodzi o podajnik w palniku ? już jest podobny wątek – pytanie czy nie działa podajnik czy działa, ale pellet nie jest podawany?

    W odpowiedzi na: Piec na pellet – podajnik nr.2 nie działa #79143
    Patrol
    Uczestnik

    Potwierdź jeszcze wykonując test wyjść – jak nie słuchać działania silnika to masz kondensator do wymiany. Czasami zdarza się też poluzowanie mocowania ślimaka, ale obstawiam pierwsza opcję

    W odpowiedzi na: Paleniem owsem #79120
    Patrol
    Uczestnik

    Owsem nie paliłem, ale większość opinii dot. mix pelletu z owsem, bo w pojedynkę ten drugi słabo wypadał, ale te 45 C to powinno się dać przekroczyć. Powinieneś mieć przy wymienniku termometry, a zawór 3d, jak zakładam po stronie wtórnej jest, też musi mieć czujnik temp. na potrzeby sterowania siłownikiem. Możesz fotki wstawić. Co do pomp to sprawdź zachowanie na niższych biegach, szczególnie w krótkim obiegu kotłowym (tj.strona pierwotna) możesz obniżyć na 1. Co do braku przekazywania ciepła na grzejniki istotne jest sprawdzenie co dzieje się przed i za wymiennikiem i co idzie z tego mieszacza. Jak na kotle masz teraz max 45 to za wymiennikiem będzie jakaś strata (u mnie 1-2st).

    W odpowiedzi na: Paleniem owsem #79059
    Patrol
    Uczestnik

    Jakie masz biegi pomp po stronie wtórnej i pierwotnej? Jakie są temp. po obu stronach? Jak masz zawór 3d po stronie wtórnej to pytanie jaka jest za nim temp. i czy jest dobrze skonfigurowany. Termostat pokojowy powinien służyć do korekty temp. a nie sterowania c.o./kotłem on/off ale to już w wiesz.

     

     

     

    W odpowiedzi na: Rozregulowanie pracy po nieudanym rozpalaniu. #79058
    Patrol
    Uczestnik

    A ten podwykonawca nie poczuwa się do odpowiedzialności? Niech czyści jak wsypuje byle co. W sterowniku nic się samo nie przestawi, chyba że i tu grzebał bez Twojej wiedzy.. Zobacz czy jest prawidłowe doprowadzenie powietrza/ /przesłona/,  czy drożne są kanały w samej komorze palnika.

    W odpowiedzi na: Pompa Ciepła #60867
    Patrol
    Uczestnik

    Widziałem ten wpis FB :/

    Co do kalkulacji w powyższym przypadku akurat było to mitsu: https://my-ecodan.me/. Inne PC trzeba już ręcznie sobie wrzucać z udostępnianych tabel, ewent. wiele wykresów wrzuca jeden z użytkowników forum murujących, więc jest wiele gotowców.

    W odpowiedzi na: HT DasPell- eksploatacja #75813
    Patrol
    Uczestnik

    A to nie wiedziałem, że taki rekreacyjny wkład blokuje dotacje – myślałem, że tylko źródła ogrzewania (jak kominek z płaszczem). No zobaczymy jak to wpłynie na obciążenie sieci, a jaki jest jej stan to wiadomo. Kociołek mam świeżo po przeglądzie [ tu podziękowania dla jak zawsze sympatycznego serwisu HT ], więc jeśli nie będzie PC, a ceny pelletu dalej będą szybować to wrzucę coś może na ruszt…

    W odpowiedzi na: Pompa Ciepła #60869
    Patrol
    Uczestnik

    Wg mnie obie będą za duże jak masz tak małe zapotrzebowanie, do tego 3fazowa to dopiero model 12kW, a nie 9kW. Mając sam COP z katalogu to ciężko wróżyć jakie są parametry (modulacja min/max). Ja np. nie podejmę decyzji o zakupie bez danych, które potrzebuję, opierając się tylko na rozmowie tel. (swoją drogą bardzo rzeczowej), w której coś może komuś przecież zawsze umknąć, mogę ja się pomylić itp. no ale zobaczymy, może jakieś dane (poza COP w standardowych punktach) się jeszcze pojawią. Są PC ze sprężarkami BLDC wersje 3faz, które mogą dalej pracować z dwiema fazami pod warunkiem, że nie wycięło fazy zasilającej sterowanie (wydajność może być ograniczona, ale też można uruchomić na dwóch pozostałych fazach grzałki). Tak samo jak masz dostępną jedną fazę (na sterowanie) również jest opcja odpalenia grzałki.

    Wziąłem pierwszy lepszy kalkulator i wraz z podsumowaniem wypluło wykres jak poniżej dla Twoich danych (tylko ze strefą strzelałem, więc to tylko orientacyjnie traktuj).

    Zmierzam do tego, że w przypadku Calla może lepiej wersji 5kW się przyjrzyj. Dla przykładu wrzucam jeszcze parametry innej pompy 8kW naniesione na wykres z moim zapotrzebowaniem i mając takie dane można się zastanawiać czy iść w wariant niższy mocowo. I tak w większości przypadków modulacja PC (przy zastosowanych identycznych sprężarkach/ wymiennikach) jest na zbliżonym poziomie jeśli chodzi o minimum. – producenci najczęściej softem ograniczają max moc.

    HT DasPell LuxGL

    HT DasPell Lux

     

     

     

     

    W odpowiedzi na: Pompa Ciepła #60871
    Patrol
    Uczestnik

    Modele to już mam wstępnie dobrane, tylko niedostępne niestety :/ u Ciebie przy -20C jak zużycie miałeś 24kg to daje moc ok 4kW, więc  przy -7C to potrzebujesz ze 2,5kW.  Jak dobierałeś 7 czy 9 kW i o jakich modelach myślisz?

    W odpowiedzi na: HT DasPell- eksploatacja #75815
    Patrol
    Uczestnik

    U mnie ustawowy termin do końca 2023. Na razie kiepsko z dostępnością PC, ceny zabijają, ale idzie coś wyrwać tylko trzeba polować. Zapasów na zimę nie robię, bo liczę, że kocioł odstawię przed kolejnym sezonem, ale coraz czarniej to widzę…



    @Mateusz
    Żurek masz kominek z płaszczem?

     

    W odpowiedzi na: Pompa Ciepła #60873
    Patrol
    Uczestnik

    Brałem do obliczeń kaloryczność 4 kWh/kg (spr. max 85% i kalor. wyjściowo 4,8), więc znając spalanie w danych warunkach można wyznaczyć sobie krzywą – moja w załączeniu. Na to nanoszę dane producenta (jeśli są) i celuję w -11C i jakieś 41-42C na wyjściu. Jak ktoś chce to dobiera na -7C, ale dla mnie to za mało.

    Mischventil

    Załączniki:
    Patrol
    Uczestnik

    nie ma tematu – restart pomógł

    W odpowiedzi na: Częste rozpalanie się pieca w nocy w trybie LATO #71500
    Patrol
    Uczestnik

    zrzut jest z ecoster touch; przy kotle mam oczywiście pokrętło

    Patrol
    Uczestnik

    znowu 'zagubili’ menu – u Was są dostępne parametry użytkownika i serwisowe ?