Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
PatrolUczestnik
Przechodzeniem na ruszt nie wygenerujesz awarii, tak czy inaczej w trybie testu wyjść powinno wszystko działać, a jak nie działa to uszkodzone wyjście/przekaźnik.. możesz zajrzeć do skrzynki z płytą główną sterownika i zweryfikować podłączenie przewodów / może dojrzysz jakieś ślady uszkodzenia (w razie czego załącz fotkę)
PatrolUczestnikNajlepiej jak będzie działał jako uniwersalny termostat dla obiegu mieszacza, ale może też być kotła, ale ten pierwszy wariant daje bardziej stabilną temp.
PatrolUczestnikPytanie jeszcze jaka T zadana kotła i histereza, bo tu będzie raczej przyczyna. A pompa będzie pracować z tego co pamiętam do temp. = t.zalączenia pompy – histereza kotła.
PatrolUczestnikCześć
jeśli odczyt z termostatu pokojowego miałby sterować pracą kotła to w sterowniku musiałaby być taka nastawa. W innym przypadku odczyt z termostatu koryguje tylko grzewczą. Sygnałem na start jest spadek temp. kotła o wartość histerezy.
PatrolUczestnikSkoro jest paliwo w zasobniku to wygląda na to, że po drodze do palnika mógł się ggdzieś pellet zawiesić/przyblokować. Takie objawy dawał np. źle zamontowany łącznik elastyczny.
PatrolUczestnikTak racja, zakręciłem się z tym zgarniaczem.
PatrolUczestnikGrzałka 3kW w moim zbiorniku CWU (200L, 4os.) miesięcznie zżera od 210 do 250kWh.
Kalkulując same potrzeby CWU, tj porównując tryb pracy kotła „lato” (tylko przygotowanie CWU) do grzałki to prądowa opcja obecnie wychodzi taniej nawet w taryfie G11 (1kWh z pelletu to koszt ok 0,75pln i w tym nie ma jeszcze uwzględnionej energii elektr. pobieranej przez podzespoły kotła).
Natomiast jak już masz tryb zimowy to bilans dla pelletu się poprawia (ciepło, które poleci na CWU jest praktycznie zawsze dostępne i traktowałem je bardziej „odpadowo”). Podsumowując przy obecnych cenach:
1) tryb lato vs grzałka CWU -> wybór grzałka,
2) tryb zimowy vs grzałka CWU -> zostawiłbym cała robotę dla kotła, bo daje po prostu większy komfort dla CWU (przy grzałce zawsze będzie jakiś moment kiedy nie wbijesz się z harmonogramem)
PatrolUczestnikz tego co kojarzę tak ma być tj. zgarniacz nie wysuwa się na całą długość paleniska
PatrolUczestnikWitam,
1. Mam kocioł Q Pellet Gl 20kw i nie mogę ustawić temperatury kotła na 55 stopni. Minimalna temperatura to 60 stopni.
2. Czujnik temperatury kotła pokazuje temperaturę niższą niż czujnik temperatury powrotu.
Proszę o pomoc.
Przemek
najwyraźniej takie minimum jest w ustawieniach serwisowych;
co do czujników to najszybciej sprawdzisz je porównując ich rezystancję w tej samej temp. (lub z danymi z tabeli)
a nie masz zamienionych czujek miejscami ??
PatrolUczestniknajwyraźniej coś na palenisku blokuje przepływ powietrza tj. spieki lub ogólnie za duża ilość opału pozostającego na palenisku przy wygaszaniu – sprawdź nadmuch przy wygaszaniu, ewentualne zmniejsz też ilość paliwa dla końcowej fazy pracy kotła
PatrolUczestnikNie wiem jaki masz sterownik, ale opcji może być kilka: zmniejszasz podawanie paliwa przez zmianę czasu podawania, zmniejszasz podawanie paliwa przez zwiększenie kaloryczności lub zamiennie do powyższych – nadmuch oczko w górę. U mnie samo przeważnie sterownik wykorzystuje tylko do wskazania orientacyjnej mocy palnika.
6 października 2022 o 08:18 W odpowiedzi na: Problem z rura podająca pelet do spirali gumowej #79206PatrolUczestniknie montowałem, docelowo PC będzie (tymczasowo zyski ze słońca 😉 grzałka, grzejnik olejowy itd); niby 1kWh może dojść do 1,5-2zł, ale też trąbią o zamrożeniu ceny do pułapu 2000kWh dla gosp. domowego. Pellet wtedy też poszybuje, bo prąd dla przedsiębiorców ma być najdroższy i tak się będzie wszystko napędzać.
5 października 2022 o 11:44 W odpowiedzi na: Problem z rura podająca pelet do spirali gumowej #79199PatrolUczestnikCześć
nie wiedziałem o tej zmianie. Z jednej strony dla bezklasowych pelleciaków to dobra wiadomość, a z drugiej pelletu i tak nie opłaca się teraz kupować (ja lecę teraz na prądzie, bo kWh w G11 jest na poziomie ceny kWh z 1kg pelletu). Pozostając przy samym kotle to w grę jeszcze wchodzi palenie na ruszcie, ale wówczas bez automatyzacji. Coś za coś.
1 października 2022 o 22:10 W odpowiedzi na: Problem z rura podająca pelet do spirali gumowej #79184PatrolUczestnikWitam. Skoro pobiera pellet z zasobnika a go nie przesypuje to odkręć motoreduktor/ i wyjmij go ze spiralą. Warto sama rurę oczyścić z pyłu i przede wszystkim sprawdzić mocowanie spirali do motoreduktora (po czasie śruba się luzuje).
26 września 2022 o 21:32 W odpowiedzi na: HT Tronic 500 Podajnik nie działa w trybie automatycznym #79157PatrolUczestnikZadzwoń do serwisu to podpowiedzą co jeszcze możesz sprawdzić. Nie wiem czy tu jest możliwy błąd softu , ale wymiana sterownika to będzie ostateczność.
-
AutorWpisy