tak, kocioł powinien poruszać się w zakresie temp. zadanej pomniejszanej o wartość histerezy (70 i 15 jest ok); dochodzi do tego jeszcze temp. powrotu, ale o tym później
tak, idzie się skontaktować tylko na tym forum nie ma opcji wysyłania prywatnej wiadomości, więc zapraszam na inne np. http://forum.info-ogrzewanie.pl/ i tam na PWPatrol
Uczestnikjedno zdjęcie nie jest czytelne dlatego miałeś schemat wkleić – post #6600:
https://heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3195-daspell-wasze-spalanie-i-parametry?start=590#6600
żeby była jasność co gdzie idzie i która pompa od czego, dopiero potem resztaa na starcie mogę tylko napisać, że pompa OP ma chodzić non stop, a samo sterowanie odbywa się przez zawór mieszający (do tego termostat / pogodówka)
Patrol
UczestnikRównież dzięki
jackjj – kilka lat temu, zimową porą, krążyłem w okolicach. Przesłona w aparacie nie chciała się otwierać na mrozie. Taki masz tam klimat 😉
DANKAR tutaj jest moje zdanie dot. termostatu pokojowego:
https://heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3195-daspell-wasze-spalanie-i-parametry?start=620#6729
nie biorę w ogóle pod uwagę sterowania kotłem/palnikiem z termostatu (pelleciak to nie gazowiec), jeśli już to termostat pokojowy w funkcji mieszacza.
Ogrzewanie podłogowe – tu odpada wyłączanie pompy od termostatu ze wzgl. na bezwładność układu, więc zostają tylko obniżenia
Grzejniki – można kombinować z wyłączeniem pompy lub tylko samym obniżeniem temp. zadanej – tu uzupełnienie ewentualnych strat będzie szybsze.
W obu przypadkach jest ten sam minus – „opomiarowane” musiałoby być każde pomieszczenie, a z reguły termostat wisi tylko w salonie, a wtedy wiadomo – najczęściej na parterze ciepło, góra chłodno.
Gdy mam przewagę grzejników i ecoster200 to na wyjście z domu mogę przechodzić w tryb nocny (20C) z wyłączeniem pompy od termostatu i załączeniem grzania (tryb dzienny) zgodnie z nastawionym harmonogramem. Kocioł tak czy inaczej cały czas porusza się w zakresie histerezy od temp. zadanej, ale powinna spaść ilość rozpaleń (wydłużenie postojów).
Jakbym miał wybierać histerezę na siłę to wolałbym większą stabilność czyli 0,3, a dla kotła bardziej optymalnie byłyby większe odchylenia.
Każde obniżenia powodują jakieś straty, które później trzeba uzupełnić – równowaga musi być, więc wielkich oszczędności nie będzie na paliwie, ale można poprawić pracę kotła (dłuższe palenie na wyższych mocach) i oszczędzić przy okazji grzałkę.
Zobaczcie, że CWU nikt tak się nie czepia, bo ma być ciepła woda w kranie i już. Tak samo na pierwszym miejscu powinien liczyć się komfort w pomieszczeniach – jeden lubi w galotach biegać, kto inny w swetrze i polecanie sztywnych nastaw/histerez mija się z celem. Dlatego, nikogo nie broniąc, rozumiem asekuracyjne podejście serwisu do niektórych tematów, bo jak nie trafią z nastawami to grozi im lincz. I tak mamy dobrze, że ktoś tu w ogóle odpowiada i często można skorzystać z ich wiedzy.Dla grzejnikowców poleciłbym zapoznanie się elektronicznymi głowicami termostatycznymi lub nawet z takim tworem:
https://www.conrad.pl/Zestaw-startowy-eq-3-MAX%21,-LAN-Cube,-2x-G%C5%82owica-term%2e-%2899017%29-,-2x-czujnik-okienny.htm?websale8=conrad&pi=806616&Action=GLOWICE_EVENT_806616&Placement=GLOWICE_EQ_MAIN&Action1=GLOWICE_EVENT_806616&Placement1=GLOWICE_EQ_MAIN
Od razu uprzedzam – nie posiadam i nie testowałem, ale są komentarze i jest to jakiś sposób na realne oszczędności (odpada przy okazji problem skręcania głowic przy wietrzeniu).Patrol
UczestnikCo do nastaw – w dziale do pobrania są od jakiegoś czasu sugerowane parametry i to powinno każdemu wystarczyć. Minimalna moc palnika ~5kW, a maksymalna ograniczona mocą nominalną kotła. Do skorygowania nadmuch, histerezy i tyle. Zadana 70-75C, histereza 15-20C, tryb standard, rck na 10-15Pa jak nie ma to kupić.
Co do nadzoru sprawa jest prosta – jeśli kocioł nie jest w stanie wejść w postój na 30min to można podtrzymywać płomień, jeśli postoje mogą być dłuższe to nadzór zbędny.
Obliczenia zapotrzebowania na ciepło można sobie darować jeśli nie ma pewności co do solidności wykonania ocieplenia. Wiele osób ma nowe domy, a spalanie sugeruje stan surowy otwarty. Dochodzi tu jeszcze kaloryczność paliwa – czasami oszczędzi się 100pln na tonie, a trzeba wsypywać 2x więcej towaru.
Wszystko to już było wcześniej pisane.Patrol
Uczestnikhttps://heiztechnik.pl/index.php/kotly-pelletowe/ht-daspell
od 12 do 40kW przyłącze komina ma średnice 150mm, więc daje to jakiś obraz,
a to że barany w sklepach ładują każdemu kominy fi 200 i kotły min 25kW, bo „musisz Pan mieć zapas” to inna bajka. Niestety dopóki ludzie najpierw kupują, a potem pytają to zawsze będą problemy.Patrol
Uczestnikprzewymiarowany kocioł + praca z niskimi mocami i tym samym niską temp. spalin zawsze zrobi swoje… niech się tłumaczy ten kto wymyślił 30kW na taki metraż nowego domu…
Patrol
UczestnikWitam. Sprawdź jak wygląda wnętrze komina, przy okazji sprawdź też wnętrze kotła – wrzuć tu fotki. Czujnik temp. spalin posiadasz?
edit: podaj też ustawienia i tryb pracy kotła (FuzzyL czy standard)Patrol
Uczestnikto praktycznie żadna różnica – u mnie było 6,7, 10,5 a nawet 14kg/h – zależy od pelletu, kąta nachylenia rury itd.
Patrol
Uczestnikpiszesz jakimś szyfrem, czy to słownik zmienia wyrazy? 🙂
ale do rzeczy – jak masz pusty zasobnik to warto przy takiej okazji opróżnić rurę podajnika (może być sporo pyłu), kiedyś zważyłem ilość pelletu zalegającego w rurze, ale niestety nie pamiętam ile tego było, w każdym razie 4minuty pracy podajnika mogło nie wystarczyć na zaciągnięcie nowej partii. Odnośnie jasnego (rozumiem białego) nalotu to możesz zmniejszyć nadmuch, a spieki to może być wina samego paliwa.Patrol
Uczestnikjakiś symbol/model? bo pytanie o 'nowy palnik ze zdjęcia na stronie głównej’ będzie ciężkiego kalibru…
Patrol
UczestnikTo jaki byłby koszt palnik+sterownik+flansza przejściowa (dot. kotła 15kW)?
nowe wersja sterownika daje te same możliwości w standardzie, tzn. jednoczesny pomiar temp.spalin i powrotu, czy ma takie ograniczenie jak s.control/892 touch?Patrol
UczestnikTo jaki byłby koszt palnik+sterownik+flansza przejściowa (dot. kotła 15kW)?
nowe wersja sterownika daje te same możliwości w standardzie, tzn. jednoczesny pomiar temp.spalin i powrotu, czy ma takie ograniczenie jak s.control/892 touch?Patrol
UczestnikMoże być zanieczyszczone paliwo, ale też wszystkiego z paleniska nie da rady usunąć (musiałoby być czyszczenie mechaniczne), więc pozostałości z poprzedniego procesu są 'dopiekane’ przy kolejnym cyklu. Taka 'narośl’ jest jednak spychana poza palenisko przez kolejne dawki pelletu – ja nie miałem jeszcze przypadku zapchania nawet po tygodniu pracy jeśli o to pytasz. W kotłowni i tak jestem każdego dnia, więc 5 sekund mnie nie zbawi na zrzucenie tego.
Ciekawi mnie ten nowy palnik w daspell, gdzie czyszczenie realizowane jest przez zgarniacz. Niby od roku klienci testują, niby zadowoleni wszyscy, tylko jakoś ni widu ni słychu na jego temat. -