  • W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63078
    SERWIS
    Uczestnik

    Tak, główne tematy na temat termostatów to tematy o termostatach będących jednocześnie zdalnymi panelami kotła i one są dedykowane wyłącznie do naszych urządzeń.
    Tak, podłączenie termostatu ma być wykonane tak jak na schemacie górnym, czyli wchodzimy w regulator kotła a nie odcinamy napięcia od kotła, czego nie należy robić.
    Masz typowy termostat, który w zależności od jego funkcji wewnętrznych, programów dobowych tygodniowych itp. ma za zadanie jedynie dać sygnał do regulatora kotłowego typu grzać bądź nie grzać. Robi to poprzez zwieranie lub rozwieranie układu.
    I tu jest odpowiedź na ostatnie pytanie,
    otwarty styk – pomieszczenie uzyskało zadaną temperaturę
    zwarty styk – w pomieszczeniu jest niższa temperatura niż zadana i trzeba grzać…

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63079
    SERWIS
    Uczestnik

    Tak, główne tematy na temat termostatów to tematy o termostatach będących jednocześnie zdalnymi panelami kotła i one są dedykowane wyłącznie do naszych urządzeń.
    Tak, podłączenie termostatu ma być wykonane tak jak na schemacie górnym, czyli wchodzimy w regulator kotła a nie odcinamy napięcia od kotła, czego nie należy robić.
    Masz typowy termostat, który w zależności od jego funkcji wewnętrznych, programów dobowych tygodniowych itp. ma za zadanie jedynie dać sygnał do regulatora kotłowego typu grzać bądź nie grzać. Robi to poprzez zwieranie lub rozwieranie układu.
    I tu jest odpowiedź na ostatnie pytanie,
    otwarty styk – pomieszczenie uzyskało zadaną temperaturę
    zwarty styk – w pomieszczeniu jest niższa temperatura niż zadana i trzeba grzać…

    W odpowiedzi na: HT One 11 Kw #62703
    SERWIS
    Uczestnik

    Tak więc polecamy się 🙂

    W odpowiedzi na: HT One 11 Kw #62687
    SERWIS
    Uczestnik

    Tak więc polecamy się 🙂

    W odpowiedzi na: HT One 11 Kw #62689
    SERWIS
    Uczestnik

    Tak, są to pompy elektroniczne WILO, tak jak na poniższym zdjęciu.
    Są zwory zwrotne w śrubunkach. Nie ma w zestawie separatora zanieczyszczeń, ale jest on możliwy jako opcja.
    Posiada ochronę temperatury poprzez wbudowaną pompę kotłową.
    Posiada również zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe
    Nie ma konieczności stosowania wężownicy schładzającej. Kocioł jest szybkowyłączalny.
    Jedynie zastanawia mnie ta powierzchni8a podłogówki. Jest to 700 czy może 70 metrów do ogrzania?

    W odpowiedzi na: HT One 11 Kw #62705
    SERWIS
    Uczestnik

    Tak, są to pompy elektroniczne WILO, tak jak na poniższym zdjęciu.
    Są zwory zwrotne w śrubunkach. Nie ma w zestawie separatora zanieczyszczeń, ale jest on możliwy jako opcja.
    Posiada ochronę temperatury poprzez wbudowaną pompę kotłową.
    Posiada również zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe
    Nie ma konieczności stosowania wężownicy schładzającej. Kocioł jest szybkowyłączalny.
    Jedynie zastanawia mnie ta powierzchni8a podłogówki. Jest to 700 czy może 70 metrów do ogrzania?

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63082
    SERWIS
    Uczestnik

    Masz aktywny obieg grzewczy z mieszaczem i pompę mieszacza, w związku z tym termostat też musi być podłączony pod termostat mieszacza.
    Teraz, w zależności od tego, czy masz grzejniki czy ogrzewanie podłogowe wybierasz rodzaj reakcji kotła (obiegu grzewczego) na zadziałanie termostatu.
    W przypadku podłogówki zalecane jest, aby zawór powodował obniżenie temperatury na mieszaczu a pompa aby pracowała w trybie ciągłym. Należałoby wtedy wprowadzić wartość obniżenia temperatury na zaworze na jakieś 3 do 5 stopni.
    Jeśli natomiast masz grzejniki, to tutaj najlepszym czy tez najczęstszym wyborem jest wyłączenie pompy od termostatu i w tym momencie grzejniki się wychładzają.
    Poczytaj na forum, dość dużo koledzy pisali tu o swoich doświadczeniach.

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63083
    SERWIS
    Uczestnik

    Masz aktywny obieg grzewczy z mieszaczem i pompę mieszacza, w związku z tym termostat też musi być podłączony pod termostat mieszacza.
    Teraz, w zależności od tego, czy masz grzejniki czy ogrzewanie podłogowe wybierasz rodzaj reakcji kotła (obiegu grzewczego) na zadziałanie termostatu.
    W przypadku podłogówki zalecane jest, aby zawór powodował obniżenie temperatury na mieszaczu a pompa aby pracowała w trybie ciągłym. Należałoby wtedy wprowadzić wartość obniżenia temperatury na zaworze na jakieś 3 do 5 stopni.
    Jeśli natomiast masz grzejniki, to tutaj najlepszym czy tez najczęstszym wyborem jest wyłączenie pompy od termostatu i w tym momencie grzejniki się wychładzają.
    Poczytaj na forum, dość dużo koledzy pisali tu o swoich doświadczeniach.

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63086
    SERWIS
    Uczestnik

    Nie wiem kto jest dostawcą naszych termostatów.
    Co do zachowania kotła, to termostat reguluje obieg grzewczy i nie powoduje tzw. wyłączenia kotła. Kocioł na dal będzie pracował według swojego algorytmu pracy, czyli miedzy temperaturą minimalną a zadaną. Termostat powoduje włączenie i wyłączenie pompy, lub zamknięcie i otwarcie zaworu mieszającego.

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63087
    SERWIS
    Uczestnik

    Nie wiem kto jest dostawcą naszych termostatów.
    Co do zachowania kotła, to termostat reguluje obieg grzewczy i nie powoduje tzw. wyłączenia kotła. Kocioł na dal będzie pracował według swojego algorytmu pracy, czyli miedzy temperaturą minimalną a zadaną. Termostat powoduje włączenie i wyłączenie pompy, lub zamknięcie i otwarcie zaworu mieszającego.

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63088
    SERWIS
    Uczestnik

    Nie wiem kto jest dostawcą naszych termostatów.
    Co do zachowania kotła, to termostat reguluje obieg grzewczy i nie powoduje tzw. wyłączenia kotła. Kocioł na dal będzie pracował według swojego algorytmu pracy, czyli miedzy temperaturą minimalną a zadaną. Termostat powoduje włączenie i wyłączenie pompy, lub zamknięcie i otwarcie zaworu mieszającego.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68700
    SERWIS
    Uczestnik

    Oczywiście, obniżanie mocy ma sens podobnie jak w samochodzie, nie zawsze wykorzystujesz pełną moc silnika.
    Po obniżeniu mocy maksymalnej kocioł będzie wolniej się nagrzewał, przez co dłużej będzie pracował i rzadziej będzie się wyłączał.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68701
    SERWIS
    Uczestnik

    Oczywiście, obniżanie mocy ma sens podobnie jak w samochodzie, nie zawsze wykorzystujesz pełną moc silnika.
    Po obniżeniu mocy maksymalnej kocioł będzie wolniej się nagrzewał, przez co dłużej będzie pracował i rzadziej będzie się wyłączał.

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63092
    SERWIS
    Uczestnik

    Tak, temat jest już obrabiany

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68708
    SERWIS
    Uczestnik

    Spieki, czyli szlaka to raczej nadmiar powietrza. Warto za każdym razem rzucić okiem na komorę spalania i wymiennik. Jeśli nie ma tam sadzy, a wręcz jest szaro i dość jasno na ściankach, to świadczy to o nadmiarze powietrza.