    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Jeżeli masz szare spieki to świadczą one o nieznacznie zawyżonej ilości powietrza. Obniżyć obroty dmuchawy o jedną jednostkę. Niestety nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić i chyba musisz się pogodzić z takim spaleniem.
    Tak na marginesie jeżeli w tym czasie spalasz około 25 kg węgla na dobę to wychodzi na to, że produkujesz jedyne 5,5 kWh ciepła.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76781
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam Apon!

    Bez przesady, jeżeli masz ocieplony dom to kocioł taki w zupełności powinien Ci wystarczyć.
    Pisałeś o spiekach, czy spieki te są koloru szarego czy są czarne jak to węgiel?
    Jeśli idzie o spalanie miału to odbywa się to dokładnie tak samo. Prawdopodobnie będziesz musiał dodać trochę więcej powietrza gdyż przedmuchanie miału może być nieco trudniejsze.
    Pytałeś o jakość węgla, czy posiadasz wiedzę jakiego pochodzenia jest ten węgiel, polski czy czeski i czy ma idealnie czarny kolor czy wchodzi w brunatny oraz czy jest bardzo twardy czy raczej kruchy i łatwo go rozłupać?

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: problem ze zmianą czasu pracy podajnika #76610
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    W nowych regulatorach wartość ta jest zablokowana dla ułatwienia regulacji tylko jednym parametrem.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q Plus przebija na min obrotach #59969
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Na próbę spróbuj delikatnie uchylić drzwi wyczystki kominowej aby ssał komin bezpośrednio z kotłowni a nie przez kocioł lub włóż cegłę w kolumnę kotła dla zdławienia przepływu.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76786
    SERWIS
    Uczestnik

    Spróbuj całkowicie otworzyć przysłonę dmuchawy i napisz mi po jednej dobie jak zmienił się popiół. Wyczyść wcześniej popielnik.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76788
    SERWIS
    Uczestnik

    OK! napisz mi jakiej wielkości posiadasz dom i czy jest to dom nowy czy stary, chodzi mi o jego wilgotność.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Sterownik pokojowy #76613
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Tak, powinien działać i nie widzę żadnych zastrzeżeń.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q Pellet Duo 15kw + termostat pokojowy delta dore #76617
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Zacznę od tyłu, warto podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej gdyż wtedy temperatura za mieszaczem w zależności od temperatury zewnętrznej zmieniać się będzie automatycznie.
    Co do reakcji na zadziałanie termostatu to napisz mi jaki masz typ regulatora, chodzi mi o jego oznaczenie.
    Stare 750 – ki nie posiadały możliwości wyłączenia pompy w zależności od termostatu pokojowego.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Tragiczne spalanie q eko duo #76638
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Na początek to napisz mi skąd miałeś propozycje takich ustawień bo są one tragiczne w kilku punktach.
    Proszę abyś w pierwszej kolejności zmienił je na:
    obroty dmuchawy = 1
    obr.dm.wzrost = 2
    czas dmuch.podt. = 10sec
    obt.dmuch.podt = 2
    czas przesyp. = 5min
    krot.podawania = 2
    czas oczekiwania = 10min
    czas pauzy pod = 50sec

    Co do dalszego postępowania to poczytaj kilka ostatnich wątków, tam dość szeroko rozpisywałem się o ustawieniach palnika.
    W razie problemów pisz ponownie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: QPLUS 25 znowu REKLAMACJA DMUCHAWY #59974
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Rozumiem, że chodzi Ci o otwory powietrza wtórnego na tylnej ścianie kotła?
    Jeżeli przedmuchałeś te otwory sprężonym powietrzem to z pewnością są one drożne.
    Powietrze przez nie wydostaje się w wyniku zwiększonego oporu na ruszcie.
    Dysze te połączone są z popielnikiem i jeżeli zatkałeś otwór w popielniku dłonią, to po prostu zdławiłeś dmuchawę.
    Sprawdź czy powietrze z dysz wydostaje się przy zasypanym kotle miałem węglowym.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ustawienie zaworu #77052
    SERWIS
    Uczestnik

    Witaj PPS

    Nie mam czasu aby szukać poprzednich Twoich wątków dlatego napisz mi jaką masz retortę, stałą czy obrotową?
    Czy na tzw jedynce obrotów dmuchawy spalał Ci się węgiel w całości?

    Czekam na odpowiedź i pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q Pellets Duo #78320
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Napisz w tej sprawie na serwis@heiztechnik.pl

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76790
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Napisz mi jakie masz parametry w MENU UŻYTKOWNIKA i jak wygląda popiół, czy masz grudy szlaki czy niedopalony węgiel i czy wymiennik nie jest pokryty sadzą.
    Jeszcze jedno, jaką masz temperaturę w pomieszczeniach.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: QPLUS 25 znowu REKLAMACJA DMUCHAWY #59976
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam kolego Matkie!

    Nie musisz reklamować dmuchawy a wystarczy jedynie ją wyczyścić.
    Dmuchawa taka działa jak odkurzacz i wciąga cały brud z kotłowni, a jak to w kotłowni nie ma go mało. Kurz ten obrasta łopaty które w efekcie tracą swój kształt i dmuchawa traci wydajność.
    Odkręć ją i przedmuchaj sprężonym powietrzem a będzie działała jak nowa.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q Plus przebija na min obrotach #59971
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Przegrzewanie to nie jest jakieś straszne, ale fakt że jest.
    Napisz mi jaką masz czynną wysokość komina.
    Czy nie próbowałeś przymykać przysłony na dmuchawie? Jeśli nie to przymknij ją na około 1 – 2 centymetrów.

    Pozdrawiam