Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 811 z 825 (wszystkich: 1,575)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: red eko duo 17 brak temperatury i niedopalanie #71320
    SERWIS
    Uczestnik

    spróbuj następujące:
    czas pauzy pod. – 50sec
    obroty dmuchawy – 4 (próbowałem też 4)
    czas dmuch. podt. – 10 sec
    obr. dm. wzrost – 2
    obroty dmuch. podt.- 1
    czas oczekiwania – 10 min
    krotn. podawania – 2.
    Oczywiście ustawienia te dotyczą dmuchawy WPA 07.

    Masz palnik stały dlatego też przesiej węgiel bo masz w nim dużo miału. Miał ten zbiera się na dnie rury podajnika i wypychany jest po przeciwnej stronie palnika patrząc od zbiornika.
    Powietrze łatwiej penetruje węgiel bez miału a miał nie jest w tym czasie przedmuchiwany i się nie spala.
    Przypuszczam, że Twój węgiel mógłby się palić dobrze jedynie w obrotówce.
    Jutro zamienię jeszcze kilka słów z producentem palnika.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: red eko duo 17 brak temperatury i niedopalanie #71322
    SERWIS
    Uczestnik

    Napisz mi jakie masz ustawienia w menu użytkownika

    W odpowiedzi na: temperatura CWU niższa od zadanej #71336
    SERWIS
    Uczestnik

    Wydaje mi się, że musisz wezwać hydraulika, który montował Ci kocioł.
    Bez oględzin kotłowni ciężko jest cokolwiek zaproponować.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: ustawienia Q EKO DUO 17 #76944
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Najważniejsze, co powinieneś zrobić to zmniejszyć obroty dmuchawy.
    Prawdopodobnie masz spieki szlaki w popielniku będące efektem nadmiaru powietrza i zbyt wysokiej temperatury spalania.
    Ustaw powietrze tak, aby w popielniku zamiast szlaki było kilka kawałków niedopalonego węgla.
    Jeszcze jedno, napisz jakie masz parametry podtrzymania. Być może trzeba będzie zmniejszyć krotność podawania, np. z 3 na 2.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: red eko duo 17 brak temperatury i niedopalanie #71324
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Masz rację, jeżeli posiadasz stałą retortę bez funkcji obrotu to bezwzględnie trzeba ją uszczelnić.
    W tym celu należy kupić sylikon wysokotemperaturowy do około 1000 stopni koloru szarego do klejenia wkładów kominkowych. W ostateczności, gdybyś nie dostał takiego to możesz kupić czerwony i ma on chyba 250 -300 stopni odporności.
    Instrukcja klejenia jest na końcu instrukcji obsługi palnika.
    Gdybyś jej nie posiadał to możesz ją pobrać z naszej strony.
    Jeżeli dalej będzie coś nie tak to pisz.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: ALARM temp. 99,9 Kocioł HT 25KW Tronic 420 #59995
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Najprawdopodobniej jest uszkodzony czujnik temperatury kotła.
    Wyświetlania wartość 99, 9 śświadczy o jego odłączeniu.
    Prawdopodobnie nie łączy coś na stykach i trzeba to odkręcić.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Wymiana grzejników na jakie? #71328
    SERWIS
    Uczestnik

    Nie, w tej materi moja wiedza jest ograniczona.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ecomax800R aktualizacja softu #76958
    SERWIS
    Uczestnik

    Twoja koncepcja jest dobra.
    Będziesz musiał jedynie skrócić nieznacznie pauzę gdyż owies będzie się szybciej wypalał i może w palniku brakować paliwa.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: KTÓRY PALNIK LEPSZY ??? #76948
    SERWIS
    Uczestnik

    Przeróbkę możesz wykonać sam.
    Kupujesz zawór wraz ze zbiornikiem na wodę, wiercisz dziurę na podłączenie wężyka z wodą i przytwierdzasz w stały sposób do rury podajnika.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q Pellets Duo #78324
    SERWIS
    Uczestnik

    Jest to ten sam kocioł a do ustawień to nic nie zmieniaj.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q Pellets Duo #78325
    SERWIS
    Uczestnik

    Jest to ten sam kocioł a do ustawień to nic nie zmieniaj.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: KTÓRY PALNIK LEPSZY ??? #76949
    SERWIS
    Uczestnik

    Przeróbkę możesz wykonać sam.
    Kupujesz zawór wraz ze zbiornikiem na wodę, wiercisz dziurę na podłączenie wężyka z wodą i przytwierdzasz w stały sposób do rury podajnika.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ecomax800R aktualizacja softu #76959
    SERWIS
    Uczestnik

    Twoja koncepcja jest dobra.
    Będziesz musiał jedynie skrócić nieznacznie pauzę gdyż owies będzie się szybciej wypalał i może w palniku brakować paliwa.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Wymiana grzejników na jakie? #71329
    SERWIS
    Uczestnik

    Nie, w tej materi moja wiedza jest ograniczona.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: ALARM temp. 99,9 Kocioł HT 25KW Tronic 420 #59996
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Najprawdopodobniej jest uszkodzony czujnik temperatury kotła.
    Wyświetlania wartość 99, 9 śświadczy o jego odłączeniu.
    Prawdopodobnie nie łączy coś na stykach i trzeba to odkręcić.

    Pozdrawiam

Oglądasz 15 wpisów - 811 z 825 (wszystkich: 1,575)