  • W odpowiedzi na: zrywanie sruby eko duo 17 #71361
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Bardzo mi przykro, ale ja nie jestem w stanie udzielić Ci takich informacji.
    Musisz wysłać zapytanie/reklamację na adres:
    serwis@heiztechnik.pl
    Koledzy szybko odpowiedzą na Twoje pytania i wycenią ewentualny koszt naprawy.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ekoduo 25 – powstajace spieki #77507
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Jeżeli po zmniejszeniu ilości węgla kocioł nie osiąga temperatury, to w takim razie zwiększ o jeden obroty dmuchawy i w następnej kolejności skróć pauzę o kilka sekund jeżeli występowałaby szlaka.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Red Eko Duo 25 – problemy techniczne #77309
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    A skąd był ten serwisant?
    Otwórz przysłonę na dmuchawie i zwiększ obroty dmuchawy o jeden. Jeżeli dalej nie będzi Ci dopalało to zwiększjeszcze o jeden, ale nie więcej.
    Napisz jak to wygląda i dalej będziemy szukać optymalnych ustawień.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Przeslona dmuchawy #60705
    SERWIS
    Uczestnik

    Niestety tak wytważane są dmuchawy, albo z lewej albo z prawej jest silnik.
    Nie widziałem innych dmuchaw, chodzi tu o model odlewu.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ekoduo 25 – powstajace spieki #77510
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Wydłuż czas pauzy podawania o 3 – 5 sekund i po dniu wyślij ponownie zdjęcia.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Red Eko 25 #78087
    SERWIS
    Uczestnik

    Te brązowe stopione elementy to szlaka, powstała na skutek stopienia piasku i innych nieczystości.
    Białe elementy, które w środku posiadają czarną barwę sugerującą występowanie węgla są tzw. przerostami.
    Przerosty to skały ilaste lub ilasto-mułowcowe występujące w pokładach węgla.
    Wyglądem przypominają węgiel nie posiadając właściwości energetycznych.
    Wykorzystywane są one w celu wykonywania mieszanek węglowych o konkretnych własnościach energetycznych.
    Posiadając wysokoenergetyczny węgiel muszą dołożyć zanieczyszczenie wyglądające jak węgiel, ale obniżające wartość energetyczną.
    Dlatego też nie jesteś w stanie tego przepalić.
    Dla zainteresowanych podaję link do opracowania:
    http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9996/full9996.pdf

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Red Eko Duo 17-częste zrywanie śruby #77255
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Najczęściej uszkadza się korona (ten okrągły element obrotowy) i kosztuje on 100 zł netto.
    Jeżeli starą koronę masz już spuchniętą, to można dać komuś do przetoczenia lub oszlifowania w miejscu, w którym wchodzi w dużą obręcz.
    Aby korona mogła swobodnie się obracać to na zimno powinna mieć około 3 mm luzu na średnicy.
    Jeżeli ktoś drastycznie spierniczyłby ustawienia, to może uszkodzić również kolano żeliwne i można również ukręcić ślimak.
    O ceny tych pozostałych części musisz pytać u nas w serwisie.
    Co do kosztów, to jeżeli jest to uszkodzenie termiczne spowodowane nadmierną ilością powietrza, to koszt jest po stronie użytkownika.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Niska temperatura na piecu #77246
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Tak jak napisał Gregory, obniż o klika sekund czas pauzy w celu zwiększenia mocy i obniż obroty dmuchawy, co spowoduje polepszenie spalania i mniejsze bryły szlaki.
    Zmniejszy to też ryzyko uszkodzenia palnika, o ile nie został on jeszcze przegrzany.
    Co do dużej ilości popiołu, to zakładając że jest to tylko popiół, to nie można zmniejszyć jego ilości. Zależy to tylko od jakości paliwa.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Red Eko Duo 17-częste zrywanie śruby #77257
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    W Twoim przypadku konieczne będzie zgłoszenie reklamacyjne najlepiej przez internet.
    Co do szybkiego uszkodzenia.
    Jeżeli palnik będzie źle ustawiony i będzie miał dużo za dużo powietrza, to można go zniszczyć nawet w ciągu miesiąca.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Wspólny komin #77252
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Kolego, musisz porozmawiać z kominiarzem.
    Według mnie nie można podłączyć dwóch kotłów do jednego komina, zwłaszcza, gdy choć jeden z nich ma wentylator nadmuchowy.
    Konieczne będzie zrobienie dodatkowego komina, adaptacja wentylacyjnego lub komin zewnętrzny.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Podłączenie zaworu trójdrogowego WEko duo 17KW #77267
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Niestety, woda w podłodze wychłodzi się i tak do temperatury podłogi nawet po godzinie.
    Warto pompę od podłogówki podłączyć pod wyjście pompy zaworu i w tym czasie sama pompa będzie pracowała cały czas i w całej podłodze będzie podobna temperatura wody. Nie będzie miejsc przechłodzenia.
    Niestety, nic więcej nie można zrobić.
    Możesz jedynie zrobić to za pomocą termostatu. Ustaw tak termostat, aby np. w południe musiał podwyższyć temperaturę w pomieszczeniu do 30 stopni. W ten sposób nie pozwolisz na całkowite ostygnięcie podłogi.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: gwizd dmuchawy #60152
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Przypuszczam, że palisz węglem lub drewnem.
    Obniż obroty maksymalne na 3 a minimalne na 1.

    pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Red Eko Duo 25 – problemy techniczne #77313
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Jomar – Tobie odpowiedziałem już na innym wątku.

    Justine – niestety, mimo zmniejszenia obrotów dmuchawy problem sam nie zniknie. Zmiany strukturalne, jakie nastąpiły w elemencie obrotowym są już nieodwracalne.
    Są możliwości regeneracji tego elementu przez szlifowanie, ale sama sobie z tym nie poradzisz.
    Najprawdopodobniej będzie konieczność zakupu wianka obrotowego i wymiana go na nowy.
    Wymiana ta jest bardzo łatwa. Po wygaszeniu kotła wyjmujesz do góry wewnętrzny element obrotowy i wkładasz w jego miejsce nowy.
    W razie problemów pisz.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Red Eko Duo 17-częste zrywanie śruby #77260
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam Jomar

    Wydaje mi się, że nigdy nie kontaktowałeś się z naszym serwisem.
    Twoje problemy są najprawdopodobniej efektem zbyt dużej ilości powietrza. Powodowało to zaniżenie paleniska i termiczne uszkodzenie (spęcznienie) elementu obrotowego i jego klinowanie.
    Prawdopodobnie będzie konieczność wymiany samej korony obrotowej, ale o tym musi zdecydować nasz serwis. Dlatego też proszę o wykonanie telefonu.
    Na teraz warto byłoby obniżyć obroty dmuchawy.
    Napisz, jakie masz w tej chwili.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Podłączenie zaworu trójdrogowego WEko duo 17KW #77269
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Szczerze mówiąc, pisząc, za nic nie rozumiem, jak masz wykonaną instalację.
    Najlepiej byłoby, gdyby do dyskusji, ale przez telefon, włączył się Twój instalator. Jedynie on mógłby wytłumaczyć, jak wykonał instalację grzewczą.
    Poprawnie wykonana instalacja grzewcza oddziela każdy z obiegów cwu, grzejniki i podłogówkę na niezależne układy i praca jednego z nich nie ma prawa wpływać na pozostałe.
    Wręcz, jeżeli masz możliwość, to po założeniu niezależnych termostatów pokojowych oddzielnie w pomieszczeniu z podłogówką i oddzielnie w pomieszczeniu z grzejnikiem to masz całkowity komfort cieplny.

    Pozdrawiam