Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,111 z 1,125 (wszystkich: 1,575)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Ile jest gwarancji na ruszta?? #60197
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Niestety na ruszta nie dajemy gwarancji. Element ten jest zużywającym się elementem jak klocki hamulcowe. Są użytkownicy, którym wytrzymują ruszta po kilka ładnych lat, ale są tacy którym po miesiącu się wręcz wypalają.
    Trwałość rusztu zależy od częstotliwości wybierania popiołu. Nadmiar popiołu powoduje utrudnienia w przepływie powietrza i brak skutecznego ich chłodzenia. Żeliwo to też metal, który się wytapia.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: QPLUS 25 niespalony miał #60200
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Zasugerowałbym Tobie, abyś obroty minimalne ustawił na 1 a maksymalne na 5, jeśli kocioł nie osiągałby mocy to na 6.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: klapa na czopuchu #77441
    SERWIS
    Uczestnik

    Nie jestem w stanie podać Tobie jakiegoś konkretnego ptoducenta.
    Nie jest to zbyt skomplikowane urządzenie i wydaje mi się, że jego pochodzenie nie ma jakiegoś większego znaczenia.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Temperatura na piecu. #77463
    SERWIS
    Uczestnik

    Temperatura jest wystarczająca. Sprawdź jedynie jaką masz temperaturę powrotu wody do kotła. Postaraj się, aby nie była niższa niż 40 – 50 stopni.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q Pellets Duo #78341
    SERWIS
    Uczestnik

    No cóż, cieszę się że mogłem pomóc.
    W razie czego pisz.

    W odpowiedzi na: pomocy – dmuchawa nie reaguje #77670
    SERWIS
    Uczestnik

    Super.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: problem z utrzymaniem temperatury #77438
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam.

    Duży spadek temperatury po ponownym rozruchu kotła (przejścia z trybu podtrzymania) może wynikać z małej mocy kotła, zadziałania termostatu pokojowego i zbyt niskiej temperatury na powrocie do kotła. Przypuszczam, że w Twoim przypadku masz w dużej mierze ogrzewanie podłogowe i temperatura powrotu wody z instalacji wynosi około 25 stopni. W tym momencie do kotła napływa bardzo duża ilość wody o niskim parametrze i niestety kocioł się wychładza.
    Dobrze zabezpieczony kocioł nie powinien mieć powrotu chłodniejszego niż około 50 stopni.
    Co do mocy to nie radzę abyś ją podwyższał. Jeżeli kocioł mimo wszystko osiąga zadaną temperaturę to jego moc jest dostateczna. Porównaj to do przyspieszenia w samochodzie i do zużycia paliwa podczas przyspieszania.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: klapa na czopuchu #77443
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Nie wyposażamy w klapy czopucha (tzw. szybra). Uważamy, że regulacja powinna odbywać się na doprowadzeniu powietrza do spalania. Oczywiście problem jest do rozwiązania w przypadku nadmiernego ciągu kominowego. Wtedy też zalecamy montować kominowego przerywacza ciągu (potocznie zwanego regulatorem ciągu kominowego).
    Szyber jest czasami przydatny, ale może tez być źródłem problemów. Pojawiają się one gdy z nieprzewidzianych przyczyn dochodzi do spalania detonacyjnego, a gazy mając opór na szybie mogą nawet wyrwać drzwi kotłowe.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Filmy z palącym się ekogroszkiem #77460
    SERWIS
    Uczestnik

    Nie, nigdy nie wolno regulować kotła na podstawie tego filmu. Nieeeee.
    Co do filmiku, to pomyślimy o tym.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: RED EKO DUO 25 #78439
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam.

    Wchodzisz w MENU ZAWÓR i przechodzisz na tryb NORMALNY.
    Następnie z pulpitu głównego (tam gdzie masz temperatury kotła, cwu itd) ustawiasz temperaturę czynnika grzewczego za zaworem i temperatura ta będzie stała.
    Jeżeli chciałbyś całkowicie wyłączyć sterowanie zaworem to w MENU ZAWÓR wybierasz tryb pracy zaworu WYŁĄCZONY.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: q pellet duo 25kw #71393
    SERWIS
    Uczestnik

    Cieszę się, że nasza pomoc była skuteczna.
    Oczywiście polecam się na przyszłość.

    W odpowiedzi na: Temperatura na piecu. #77465
    SERWIS
    Uczestnik

    Im wyższa tym lepsza, ale 60 to jest już dobrze.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q Pellet Duo 25 – zapalarka #77468
    SERWIS
    Uczestnik

    Nie, nie ma innych grzałek. Co do rozpalania to wystarczy wydłużyć czas pracy grzałki, a to wychodzi na to samo.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q Pellet Duo 25 – zapalarka #77470
    SERWIS
    Uczestnik

    Grzałkę taką możesz nabyć u nas. Posiada ona 400 W i z tego co wiem to kosztuje około 100 do 200 zł.
    Musisz napisać zapytanie na adres serwisowy.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: UPS do kotła HT 25kW #60203
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Jedne z najlepszych UPS do kotłów robi bodajże firma TATAREK i z nimi musisz się skontaktować. Kocioł to nie wszystko, chodzi jeszcze o pompy i pozostałe ewentualne elementy instalacji grzewczej.
    W momencie braku prądu można ugasić palenisko zasypując je piaskiem (nigdy wie wolno używać wody).
    Warto też otworzyć górne drzwi po to, aby kocioł ciągnął powietrze przez kolumnę jednocześnie ją wychładzając.

    Pozdrawiam