Witam
To, co opisujesz wygląda mi na przejście w tryb pracy po załączeniu przez termostat pokojowy.
W sytuacji, gdy wpłynie do kotła duża ilość zimnej wody z instalacji grzewczej kocioł nie jest w stanie podgrzać tej ilości wody w krótkim czasie. Oczywiście można byłoby podwyższyć mu moc, ale taka sytuacja jaką opisujesz powinna zdarzać się stosunkowo rzadko. Jeśli idzie o zużycie paliwa to nie obawiaj się, zużycie wcale nie będzie większe, wręcz przeciwnie. Ta sytuacja zbieżna jest z przyspieszaniem samochodu. Im mniejsze przyspieszenie, tym mniejsze zużycie paliwa.
Napisz mi, na jaką wartość masz ustawiony parametr CZAS ODŁĄCZENIA POMPY CO.Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Jeżeli masz stałą retortę, to najważniejsze jest jej uszczelnienie. Spójrz do instrukcji obsługi podajnika PPS. Na końcu instrukcji jest zdjęcie ilustrujące, w którym miejscu należy włożyć sylikon.
Po doszczelnieniu płomień powinien być zwarty, a ty masz pewnie rozproszony i porwany.Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Proszę abyś rzucił ponownie okiem i napisał mi, czy ten owies w popielniku to efekt przesypu czy może efekt wydmuchiwania przez nawiew.
Niestety często podczas spalania pelletu przy niższych mocach, kiedy głowica nie jest rozgrzana jest poważny problem z jego dopalaniem i wtedy jedynym lekarstwem jest dołożenie około 10 do 20% węgla. Daje to naprawdę dobre efekty.Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Pierwsze pytanie, masz retortę obrotową czy stałą.
Jeżeli kocioł nie jest w stanie podnieść temperatury to musisz zwiększyć dawkę paliwa i staw czas pauzy na 30 sek. obroty daj na 3.
pozostałe parametry odpowiedzialne za pracę kotła w trybie podtrzymania ustaw następująco:
Menu użytkownika
– czas dmuchawy podt – 10 sek.
– krotnosc podawania – 2 lub 3
– czas oczekiwania – 10 min
– obroty dmuchawy w podtrzymaniu – 1.
Jeżeli wprowadzisz inne nastawy to możesz zniszczyć palnik.Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
W poniedziałek powinna być na naszej stronie
Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Musisz zamówić kocioł z automatyką cwu, czyli regulator HT tronic 500 z możliwością podłączenia dwóch termostatów pokojowych. Dopłata za ten sterownik wynosi 200 zł netto w katalogu.
Pozdrawiam
SERWISUczestnikNie, wszystko pozostaw tak jak było fabrycznie. Nie ma to żadnego znaczenia, ważne jest tylko, aby był sygnał na pompę.
Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Pumeks świadczy o nadmiarze powietrza.
Proponuję, abyś zmniejszył obroty dmuchawy o jedną jednostkę.Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Proponuję, abyś obroty minimalne ustawił na 1 a maksymalne na 5. Powinno to zmnieszyć moc kotła, przez co dłużej będzie się rozpalał i nie powinien strzelać.
Jeśli będzieszmógł to napisz o efektach.Pozdrawiam
SERWISUczestnikŻyję:(
Tak jak napisałeś, jeżeli będzie za zimno lub za gorąco to zmieniasz nastawy dla poszczególnych temperatur.
U siebie mam następujące ustawienia dla grzejników:
– +10 – 30 stopni
– 0 – 40 stopni
– -10 – 50 stopni.
Dla zimniejszego budynku zaproponowałbym:
– +10 – 30 stopni
– 0 – 45 stopni
– -10 – 60 stopni.
Jeżeli wyłączysz pogodówkę, to wtedy temperaturę dla mieszacza wprowadzał będziesz ręcznie z poziomu pulpitu głównego.
Co do kopczyka to jego odpowiednią wielkość uzyskujesz poprzez regulację ilości powietrza. Bardzo ważne, jeżeli masz wysoki komin a zarazem duży ciąg kominowy to krotność podawania ustaw na 2 a obroty w podtrzymaniu ustaw na 1.Pozdrawiam
SERWISUczestnika czy mógłbyś podać mi jakie masz ustawienia począwszy od mocy dmuchaw i czasów w przedmuchu.
pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Odnalazłem ten filmik poprzez inne forum.
Pierwsze, rzeczywiście masz bardzo duży płomień. podaj jakie masz nastawy: pauza podajnika i obroty dmuchawy.
Deflektor może być delikatnie przesunięty, nie jest to jakaś tragedia, ale jeżeli będziesz chciał to zrobimy dodatkowy uchwyt i będzie można go przesunąć.Pozdrawiam
SERWISUczestnikTe z menu serwis, jeżeli będą inne to należałoby je zmienić, jednak napisz najpierw jakie to są parametry i jaką masz ich wartość.
Pozdrawiam
SERWISUczestnikOK, a gdzie ten link?
Pozdrawiam
SERWISUczestnikWitam
Wydaje mi się, że Twój sposób obsługi instalacji grzewczej nie jest najgorszy, jedynie trzeba się zastanowić, co byłoby, gdyby kocioł się zagotował a na grzejnikach nie mógłby się schłodzić. Masz automatykę, która obsługuje dwie niezależne pompy, osobna na ogrzewanie i osobna na cwu. Jeżeli nie masz instalacji grawitacyjnej to zamiast przełączania zaworu zmieniałbyś tylko tryb pracy cwu z zimy na lato.
Co do wybuchu, to spróbuj zwiększyć częstotliwość przedmuchów. Jednak nie przesadzaj z nimi żeby temperatura na kotle nie wzrastała nadmiernie.
Spróbuj też mocniej zmoczyć miał.Pozdrawiam
-