  • W odpowiedzi na: Jak ustawić FOSTER dla Q HIT PLUS 20 #60290
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Najważniejsze jest, abyś nie używał zbyt dużych obrotów dmuchawy, kocioł powinien rozpalać się powoli, a dzięki temu dłużej będzie się w nim paliło i kocioł będzie miał stabilną temperaturę.
    Dodatkowo warto paliwo zasypywać do wyczyszczonego kotła i rozpalać go od góry.
    Radzę abyś przeczytał jeden z tematów na forum info-ogrzewanie: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8605-kociol-heiztechnika/page__p__73187__hl__heiztechnik__fromsearch__1#entry73187

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: PROSZĘ O POMOC -Q HIT PLUS 7 – temp. kotła 98 stop #60300
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Z chęcią bym coś Ci napisał, ale to chyba nie będzie zbyt obiektywne, dlatego cierpliwie poczekaj na któregoś z użytkowników naszych kotłów lub poczytaj posty na info-ogrzewanie, tam było kilka ciekawych opinii.
    Poniżej podrzucę Ci jeden z tematów:
    http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8605-kociol-heiztechnika/page__p__73187__hl__heiztechnik__fromsearch__1#entry73187

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: GŁOŚNA PRACA PIECA #71457
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Trudno mi powiedzieć, czy praca Twojego kotła jest prawidłowa lub nie. Rzeczywiście podawanie węgla jest hałaśliwe, ale bez przesady.
    Napisz mi jaką masz retortę, obrotową czy stałą i podaj mi ustawienia w MENU UŻYTKOWNIKA.
    Jeżeli nie uda się mi do czegoś dojść, to przyjedzie do Ciebie nasz doradca techniczny.
    Napisz mi jeszcze, skąd według Ciebie wydobywa się hałas, z palnika wewnątrz kotła (np. podczas obrotu korony) czy też w miejscu połączenia zbiornika z podajnikiem. W pierwszym przypadku będzie to problem do usunięcia poprzez zmianę nastaw lub ewentualnie czynności serwisowe. Jeżeli będzie to drugi przypadek , czyli na połączeniu zbiornika z podajnikiem to będzie to efekt gryzienia węgla i z tym nic nie poradzimy. Można jedynie podłożyć kawałek grubej gumy pod nogę podajnika.
    Czekam na odpowiedź.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Czym najlepiej Palić Q HIT Plus20 #60305
    SERWIS
    Uczestnik

    Przed rozpaleniem rozgarnij miał tak, aby na środku powstało gniazdo i rozpalaj niewielką ilością drewna.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 – szeregówka 120-140 m + CWU #77854
    SERWIS
    Uczestnik

    Pogodówka za pośrednictwem zaworu mieszającego powoduje płynną zmianę temperatury czynnika grzewczego w odniesieniu do temperatury zewnętrznej. a idąc dalej w zależności od zapotrzebowania ciepła. Jednak z powodu niedoskonałości takiej regulacji a i pod kątem zmiany okresowej temperatury w pomieszczeniu stosuje się termostaty pokojowe. W przypadku osiągnięcia zadanej temperatury w pomieszczeniu lub z powodu chęci jej obniżenia termostat pokojowy powoduje rozwarcie styków i zamknięcie zaworu mieszającego w celu odcięcia dopływu gorącego czynnika do obwodu grzewczego.
    W związku z powyższym jedno nie wyklucza drugiego.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Czym najlepiej Palić Q HIT Plus20 #60306
    SERWIS
    Uczestnik

    Przed rozpaleniem rozgarnij miał tak, aby na środku powstało gniazdo i rozpalaj na środku niewielką ilością drewna.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: 60% Miału 40 % Eko, Czy To Zda Egzamin ? #77637
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Jestem przeciwnikiem kupowania miału, bo nigdy nie wiesz co kupisz, a to ze jest tańszy nie jest atutem, bo musisz go spalić więcej niż węgla.
    Jednak, jeżeli kupisz dobrej jakości miał to spokojnie spalisz go nawet bez domieszki węgla.
    Jedyny warunek, musi być suchy.
    Nie przesadzaj tylko z ilością paliwa, bo palnik będzie wylewał szlakę i będziesz miał kiepskie spalanie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Czym najlepiej Palić Q HIT Plus20 #60308
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    W Q HIT Plusie najlepiej palić drobnym węglem rozpalając go od góry.
    Mam pytanie co do miału, paliłeś go mokry czy suchy?

    Tak na marginesie to nie jest to typowa miałówka.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 – szeregówka 120-140 m + CWU #77856
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Jeżeli masz napęd na zaworze mieszającym, to warto jest podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej. Wpiszesz wtedy do automatyki odpowiednie nastawy w MENU ZAWÓR i temperatura będzie się zmieniała sama.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 – szeregówka 120-140 m + CWU #77858
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Z tego co pamiętam to masz zawór bez napędu, więc musisz ustawiać go ręcznie. Warto byłoby zamontować termometr aby mieć podgląd na temperaturę czynnika i powinieneś ustawiać tak zawór mieszający, aby temperatura grzejników była wystarczająca do nagrzania pomieszczeń, ale też żeby ich nie przegrzewać.
    Jednakże proponowałbym zamontowanie napędu i podłączenie pogodówki i w tym momencie regulacja odbywać się będzie samoczynnie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Red HT Eko Duo – palenie drewnem #77640
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    A co to znaczy „schodzi woda”.
    Chodzi Ci o zawór bezpieczeństwa, cz termostat pokojowy?

    Pozdrawiam nową forumowiczkę

    W odpowiedzi na: Red HT Eko Duo – palenie drewnem #77642
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Tak, strzałka do dołu a następnie zatwierdź przyciskiem TAK

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Red HT Eko Duo – palenie drewnem #77644
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Aby palić drewnem na ruszcie należy wejść w MENU PODAJNIK, wybrać PODAJNIK ON OFF i ustawić na wyłączony.
    Po tym manewrze drewno spalasz w automacie poprzez naciśnięcie przycisku START. ze wszystkimi funkcjami automatyki.
    Jeżeli idzie o temperaturę wyłączenia kotła to jest ona 5 stopni poniżej temperatury minimalnej kotła (patrz USTAWIENIA SERWISOWE)

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 czujnik pogodowy #77761
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    I jedno i drugie.
    Praktycznie nie ma paliwa, które nie miałoby popiołu, a spalanie ma następować w takiej temperaturze, aby nie powodowało jego topnienia.
    Musisz znaleźć pośrednią pomiędzy niespalonym węglem a stopionym popiołem.
    Jeżeli zdarzy się kilka kawałków niespalonego węgla w popiele to jeszcze nie jest tragedia. Nie przejmuj się tym, że nie spaliłeś całego węgla, gorzej jest jeżeli masz nadmiar powietrza i schładza on kocioł, gdyż musisz podgrzać to powietrze od temperatury otoczenia do temperatury spalin. Niestety mało kto to zauważa, a niespalony węgiel widać od razu, zwłaszcza że objętościowo jest go niby dużo, ale gdybyś to zważył to jest to całe nic.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 – szeregówka 120-140 m + CWU #77860
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    W przypadku, który przedstawiłeś na schemacie pol lewej stronie są grzejniki, a po prawej mamy kocioł.
    Pompa ciągnie wodę poprzez zawór w zależności od jego ustawienia. W zależności od jego nastawy pompa zaciąga część wody gorącej z prawej strony z zasilania kotła, a część zimnej wody z dołu, gdzie jest rura powrotna z instalacji idąca do powrotu kotła.
    W skrajnych położeniach zaworu pompa będzie ciągnąć wodę tylko z powrotu lub w drugim skrajnym tylko gorącą z kotła.
    Każde inne pośrednie położenie spowoduje mieszanie wody i obniżenie temperatury wody w instalacji w stosunku do temperatury wody na kotle.

    Mam nadzieję, że choć odrobinę udało mi się wytłumaczyć zasadę działania tego zaworu.

    Pozdrawiam