Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,321 z 1,335 (wszystkich: 1,575)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: NOWY STEROWNIK #77778
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Tak, pracujemy ciągle nad nowym sterownikiem, ale niestety prace idą się przedłużają.
    W tej chwili wprowadzamy najnowszą wersję HT tronica 500 z oprogramowaniem, gdzie nie ustawia się pracy podajnika i mocy dmuchawy.
    Ustawienia polegają na wyborze parametru HT, który zależny jest od wielkości powierzchni ogrzewanej w metrach i wszystkie parametry wczytują się automatycznie.
    Oczywiście, istnieje możliwość wprowadzania korekt w zależności od zapotrzebowania ciepła lub jakości paliwa i wielkości ciągu kominowego, ale to w nieznacznym stopniu.

    Jeżeli w przyszłym tygodniu wracam z urlopu i napiszę coś więcej.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Kocioł na ogrzewanie mieszkania #77787
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Rzeczywiście na Twoje potrzeby wystarczyłby kocioł o mocy około 10 kW. Mamy taki, ale niestety tylko na ekogroszek.
    Co do Kotła BIO DUO 17 to kotły takie pracują nawet na potrzeby wody użytkowej, gdzie zapotrzebowanie mocy jest jak na mieszkanie 20 metrów.
    Takie kotły, według mojej wiedzy kupowane były na mieszkania nawet około 50 metrów.

    Jeśli będziesz miał dalsze pytania to pisz.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Zmiana czasu pracy podajnika #77790
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Tak jak pisałem wcześniej, jeżeli posiadasz w kotłowni temperaturę około 25 – 30 stopni to i termostat kosza będzie pokazywał około 35 – 40 stopni.
    Jednak abyś się nie niepokoił to proszę, abyś wysłał zgłoszenie reklamacyjne na adres serwis@heiztechnik.pl i któryś z konsultantów w miarę możliwości pojawi się u Ciebie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Zmiana czasu pracy podajnika #77792
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Już przypominam sobie Twój poprzedni wątek. Proponuję abyś nie wydłużał czau pracy a jedynie skróć pauzę o 10 sekund.
    Czujnik pogodowy ma wpływ na wartość temperatury za zaworem mieszającym w zależności od temperatury na zewnątrz i danych, które wprowadziłeś jako wartości temperatur w MENU ZAWÓR.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Zmiana czasu pracy podajnika #77794
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Nie wiem z jakiego powodu chcesz wydłużyć czas pracy podajnika. Ten sam efekt możesz uzyskać skracając czas pauzy podajnika.
    Jednakże jeżeli koniecznie chcesz zmienić ten parametr to wejdź w MENU SERWIS i tam znajdziesz CZAS PRACY PODAJNIKA.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 – szeregówka 120-140 m + CWU #77888
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Cieszę się że mogłem pomóc w dokonaniu wyboru.
    Czekam na info co do eksploatacji i służę dalszą pomocą.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: 17 Bio Eco Duo owies i pellet #77823
    SERWIS
    Uczestnik

    Witaj Westos!

    Przepraszam, że tak długo musiałeś czekać na propozycję ustawień, ale do rzeczy.

    Ustawienia dla pelletu – lato:
    – czas pracy podajnika – 10 sek
    – czas pauzy podajnika – 50 sek
    – obroty dmuchawy (przysłona przymknięta na 1 cm) – 0
    – czas oczekiwania – 5 – 10 min
    – czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu – 5 sek
    – obroty dmuchawy w podtrzymaniu – 0
    – krotność podawania – 2

    Ustawienia dla pelletu – zima:
    – czas pracy podajnika – 10 sek
    – czas pauzy podajnika – 30 – 40 sek
    – obroty dmuchawy (przysłona przymknięta na 1 cm) – 1
    – czas oczekiwania – 5 – 10 min
    – czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu – 5 sek
    – obroty dmuchawy w podtrzymaniu – 0
    – krotność podawania – 2

    Ustawienia dla owsa – lato:
    – czas pracy podajnika – 10 sek
    – czas pauzy podajnika – 50 sek
    – obroty dmuchawy (przysłona przymknięta na 1 cm) – 0 – 1
    – czas oczekiwania – 10 min
    – czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu – 10 sek
    – obroty dmuchawy w podtrzymaniu – 0 – 1
    – krotność podawania – 2

    Ustawienia dla owsa – zima:
    – czas pracy podajnika – 10 sek
    – czas pauzy podajnika – 30 sek
    – obroty dmuchawy (przysłona przymknięta na 1 cm) – 2 – 4
    – czas oczekiwania – 10 min
    – czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu – 10 sek
    – obroty dmuchawy w podtrzymaniu – 0 – 1
    – krotność podawania – 2

    Gdyby coś było nie tak to pisz lub dzwoń.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Wydłużenie czasu osiągania nastawionej temperatury #77826
    SERWIS
    Uczestnik

    Nieee.

    Prosiłem, abyś wrócił do nastaw które ja tobie podałem, dmuchawa w trybie praca 0, wzrost ustaw na 1.
    Reszta bez zmian

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Wydłużenie czasu osiągania nastawionej temperatury #77828
    SERWIS
    Uczestnik

    Mam propozycję, abyś zapisał nastawy które posiadasz i wróć do poprzednich jakie Tobie podawałem. Jeżeli kocioł wygasł to zwiększ nieznacznie obroty dmuchawy w podtrzymaniu na np. trzy.
    Proponuję abyś w celu regulacji zmieniał jedynie następujące parametry Podobnie jak w silniku spalinowym):
    – pauzę podawania w celu zwiększenia bądź zmniejszenia ilości paliwa, aco za tym idzie i mocy kotła,
    – moc dmuchawy w celu dobrania odpowiednich parametrów spalania,
    – mocy dmuchawy w podtrzymaniu tak aby kocioł nie wygasł lub nie zaniżał paleniska.

    Dziwię się że kocioł Ci wygasł. Nawet na ty forum można przeczytać, że mimo braku napięcia przez osiem godzin kotły nie wygasały.
    Być może z powodu lata i wysokiej temperatury na zewnątrz jest zminimalizowany ciąg kominowy.
    Mam jeszcze jedno pytanie, czy posiadasz w kotłowni otwór nawiewowy świeżego powietrza?

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Wydłużenie czasu osiągania nastawionej temperatury #77830
    SERWIS
    Uczestnik

    OK! nie ma sprawy z ustawieniami, jedynie mam nadzieję że pomogłem.

    Jeśli idzie o rozładowanie to pytanie jest następujące, czy w trakcie wychładzania kotła powrót wody z instalacji zrobił się gorący, jeśli nie, a napisałeś że nie to nie ma możliwości aby woda krążyła w instalacji. Gdyby wszystko normalnie zadziałało, to po max. trzech minutach powrót powinien być gorący. Pytanie jaką masz ustawioną wydajność pompy i czy pompa nie była w tym czasie zapowietrzona.
    Pompa ta minimalny wydatek ma około 10 do 18 litrów na minutę. W ciągu trzech minut przewala od 30 do 56 litrów wody. pojemność kotła wynosi około 70 litrów więc kocioł musiałby się schłodzić gdyby wszystko było w porządku.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 – szeregówka 120-140 m + CWU #77890
    SERWIS
    Uczestnik

    Widziałem ślimak po trzech latach użytkowania w swoim kotle i praktycznie zużycie było niewielkie, zwłaszcza że często miałem mokry groszek.
    Zbiornik wykonany jest z blachy o grubości 2 mm malowanej obustronnie grubą, strukturalną farbą proszkową.
    Wchodzi do niego około 150 kg paliwa

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 – szeregówka 120-140 m + CWU #77892
    SERWIS
    Uczestnik

    Tak uważam że warto, zwłaszcza do sterownika. nie pisałem o tym ale sterownik posiada fajna dodatkową funkcję, można podłączyć do niego dodatkowy panel regulacyjny z wyświetlaczem do podglądu i regulacji parametrów kotła np. z holu. Należy w tym celu poprowadzić czterożyłowy kabel telefoniczny.
    Uwaga! panel ten nie spełnia funkcji programatora pokojowego.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Wydłużenie czasu osiągania nastawionej temperatury #77832
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Mi tez nie chodzi o obwinianie nikogo, a jedynie o zadowolenie was, jako użytkowników.
    Co do efektu rozładowania, to jeżeli załączyła się pompa i tak jak pisałeś grzejniki i powrót do kotła dalej były zimne to może to być w takim razie zapowietrzenie pompy. Nie widzę innych możliwości, aby przy włączonej pompie woda nie była w stanie dopłynąć do grzejników.

    Nie chcę oceniać instalatorów co do ich fachowości, ale o ilw wiem to na drzwiach kotła powinna być naklejka informująca o konieczności wykonania telefonu do serwisu producenta, chyba że ktoś ją zerwał, a oprócz tego na zbiorniku powinna być naklejona tabela z ustawieniami dla poszczególnych paliw i mocy kotła.

    Reasumując, mam nadzieje, że moje rady okażą się korzystne i będziesz mógł cieszyć się poprawną i ekonomiczną pracą kotła.
    Gdyby było inaczej czekamy na posty lub telefony.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Wydłużenie czasu osiągania nastawionej temperatury #77834
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Po pierwsze, piszesz, że wszędzie widziałeś, aby nie zmieniać fabrycznego czasu pracy podajnika, który jest nastawiony na 10 s. Wytłumacz mi więc, dlaczego masz ustawiony czas pracy podajnika na 20 s. a zmieniłeś go z 25 sekund.
    Poniżej podam Tobie nastawy, jakie powinny być najbardziej optymalne na lato:
    Czas pracy pod. = 10 sek
    Czas pauzy pod.= 70 sek
    Obr.Dmuch.podt. = 1
    Czas.Dmuch.podt. = 10 sek
    Krotn.Podawania = 3
    Czas oczekiwania = 10 min
    Obroty dmuchawy = 0
    Przyznam, że nie wiem skąd mogłeś wziąć takie nastawy.

    Mam prośbę do wszystkich czytających ten wątek, aby każdy, kto nigdy do tej pory nie kontaktował się z naszym konsultantem technicznym pokusił się o telefon do niego (telefon dostępny w zakładce SERWIS). Podczas takiej rozmowy przeprowadzony zostanie krótki instruktaż w zakresie obsługi kotła i wprowadzone zostaną wstępne nastawy do regulatora.

    Po drugie, mogłeś rzeczywiście nie mieć efektu wychładzania kotła i grzejniki mogły być zimne z powodu głowic termostatycznych na grzejnikach.
    Jeżeli w pomieszczeniach miałeś temperaturę powyżej 22 stopni a głowice miałeś ustawione poniżej piątki to są one zamknięte i nie pozwolą na przepływ wody. Dlatego polecam, aby na lato nie zakręcać głowic termostatycznych, bo nie mamy wtedy ochrony temperaturowej kotła. Problem jest w przypadku, gdy instalacja wykonana jest w sposób grawitacyjny, gdyż można mieć ciepłe grzejniki.

    W razie dalszych problemów pisz lub dzwoń i będziemy coś radzić.

    Tak na marginesie, to nastawy które miałeś wystarczyłyby na duże mrozy dla domu o powierzchni około 400 metrów. Teraz masz zapotrzebowanie ciepła odpowiadające powierzchni około 50 metrów (2-3 kW)

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 – szeregówka 120-140 m + CWU #77894
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Dzięki za zainteresowanie naszymi produktami, ale przechodząc do rzeczy biorę się za odpowiedzi:
    1. Co do palnika obrotowego jest to bardzo trudne pytanie. Był okres kiedy palniki te stwarzały sporo problemów do tego stopnia, że niektórzy producenci całkowicie zrezygnowali z ich stosowania. My również borykaliśmy się z pewnymi problemami, ale dzięki temu że znamy się na rzeczy i ściśle współpracujemy z producentem palników, firmą Pancerpol, umieliśmy sobie z tym poradzić i na dziś ponad 90% palników w kotłach do 50 kW to obrotówki. Obrotówka to super palnik, tylko że potrzebuje dobrej obsługi i ustawienia kotła. Znamy je na tyle, że konsultant przez telefon podczas uruchomienia w ciągu pięciominutowej rozmowy wytłumaczy Ci całą zasadę regulacji i ustawi kocioł. Dzięki obrotówce spalisz każde paliwo pochodzące z węgla.
    2. Co do sterowania to jest jedna podstawowa zasada, najpierw regulujesz wewnątrz obiektu (termostat pokojowy) a dopiero w kolejnym etapie wartość temperatury czynnika grzewczego według krzywej grzewczej. Termostat pokojowy reguluje Tobie temperaturę w pomieszczeniu poprzez odcinanie i podawanie czynnika grzewczego. Pogodówka jest też ważna dlatego, że reguluje temperaturę wody grzewczej i sprawia, że wahania temperatur w pomieszczeniu będą niższe. Do naszej automatyki możesz podłączyć dwa niezależne termostaty pokojowe, osobno do obiegu pompowego bezpośredniego i osobny do grupy mieszającej. Z tego co wiem tylko nasza automatyka posiada taka możliwość.
    3. Odradzam stosowanie pelletu w retorcie. Znam wiele przypadków, gdzie użytkownicy są zadowoleni z palenia pelletem w obrotówce, ale niestety są przypadki, gdzie użytkownicy mieli problemy. Po ustawieniu zbyt dużej dawki powietrza pellet palił się pięknie, ale palenisko zaniżało się wylewając szlakę na kolanie retorty i blokowało podawanie paliwa zrywając zawleczki.
    Do spalania pelletu, innych biopaliw i pochodnych węgla służy palnik BIO, który ostatnio przeszedł modyfikacje i został odpowiednio wyprofilowany i wykonany z żeliwa. Po tych modyfikacjach spali wszystko, co do niego wrzucisz bez ryzyka uszkodzenia go.

    W razie dalszych pytań służę pomocą.

    Pozdrawiam

Oglądasz 15 wpisów - 1,321 z 1,335 (wszystkich: 1,575)